VAS expansiune, deschis sau cu membrana interioara

- - - - -
  • Please log in to reply
190 replies to this topic

#163
leonardusius

leonardusius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 662
  • Înscris: 12.10.2009

View Postpasilla, on 21 ianuarie 2017 - 15:37, said:

Pe sus. Acolo unde este preaplinul montezi un T cu o parte orizontala care duce la canalizare si una verticala pe care pui o palnie.

Asta am inteles. E logic. Pana unde totusi bagi apa , daca nu vezi ? Logic ar fi pana unde am desenat eu, sa ramana un spatiu de expansiunje pana ajunge la refulare, altfel refuleaza automat cand se incalzeste si incet-incet pierzi lichid din instalatie.

View PostXTH, on 21 ianuarie 2017 - 15:42, said:

M-da, culmea pedagogiei,adica predai ceea ce nu stii.
Ce sa verifici tu?....,cind debitezi aberatii...
Ma retrag,imi irosesc timpul inutil.
Spor!


Dar acum ce vas ai la instalatie? de curiozitate, cine a montat centrala caloriferele...?

Sa fi sanatos. Forumul este un loc pedagogic nu scena de emancipare....

Edited by leonardusius, 21 January 2017 - 15:54.


#164
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Pui apa pana da pe afara. Dupa ce apa se incalzeste mai da putin pe afara. Pierzi niste apa, care e problema ? Se regleaza in timp.
Attached File  vas.png   843.4K   4 downloads

Edited by pasilla, 21 January 2017 - 15:55.


#165
leonardusius

leonardusius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 662
  • Înscris: 12.10.2009
Asa !?

View Postpasilla, on 21 ianuarie 2017 - 15:54, said:

Pui apa pana da pe afara. Dupa ce apa se incalzeste mai da putin pe afara. Pierzi niste apa, care e problema ? Se regleaza in timp.
Attachment vas.png

Nu-i nicio problema, ca trag de la fantana, dar in timp o sa tot scada apa.....evaporare. Ei, cred ca acum am inteles eu cum sta treaba: TURUL NU ARE LEGATURA CU REFULAREA, practic vasul este un recipient plin cu apa in care sunt niste conducte prin care trece apa din circuit si care la randul ei incalzeste apa din vas INDIRECT !!!!!!! Da ? Atunci se leaga....

Attached Files



#166
unucelalalt

unucelalalt

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,768
  • Înscris: 14.05.2015

View Postleonardusius, on 21 ianuarie 2017 - 15:36, said:

E raspunsul standard la pana de curent si toti producatorii de centrale termice pe lemne o indica.

Nu mi se pare un raspuns corect daca circulatia ta are nevoie de curent . Nu e o rezolvare . Pentru ca stau intr-o zona unde aveam si inca mai sunt pene de curent ( traim in Ro ) am facut circulatie prin termosifon . Cel mai sigur si ieftin . Nu as vrea sa-mi inchipui ce ar fi ca focul de lemne sa fie la varf si sa ramana fara pompa , eu sa dorm , sa fiu plecat sau beat .

#167
leonardusius

leonardusius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 662
  • Înscris: 12.10.2009

View Postunucelalalt, on 21 ianuarie 2017 - 16:13, said:

Nu mi se pare un raspuns corect daca circulatia ta are nevoie de curent . Nu e o rezolvare . Pentru ca stau intr-o zona unde aveam si inca mai sunt pene de curent ( traim in Ro ) am facut circulatie prin termosifon . Cel mai sigur si ieftin . Nu as vrea sa-mi inchipui ce ar fi ca focul de lemne sa fie la varf si sa ramana fara pompa , eu sa dorm , sa fiu plecat sau beat .

Asta asa este. Daca ai pompa trebuie neaparat si sursa neintreruptibila. Cu termosifonul nu e valabil, trebuie o cadere foarte mare ca sa faca presiunea necesara pentru un circuit cu multe calorifere. Ar trebui sa-l urc in copac. Bun. Mersi frumos. Totusi nu am depistat ce este cu ''Racord semnalizare agent termic'' .....apoi uite un pic pe link-ul https://forum.softpe...nsiune-deschis/, in desen se arata ca ar fi ''canalizare''. pai si asta e la canalizare si refularea de sus ? Asta inseamna ca se umple pana incele sa curga la ''racord semnalizare'' ????

Edited by leonardusius, 21 January 2017 - 16:27.


#168
unucelalalt

unucelalalt

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,768
  • Înscris: 14.05.2015
Nu le am cu desenele pe net . Casa mea e pe un nivel , 8 calorifere , pantele tevilor de tur retur sunt abia perceptibile cu ochiul liber , tevi - pexal de 20 . Cazanul e in garaj lipit de casa intr-o groapa de 1,5 m . Vasul de expansiune e in pod la 2,5 m de podeaua din casa . Partea de sus a cazanului e la cca 40-50 cm mai jos de fundul caloriferelor . Tot e facut de mine mai putin caloriferele .
   Sistemul functioneaza ireprosabil si mai sunt cativa care se roaga iarna sa fiu sanatos ca le-am facut cald in casa .

Iti trebuie un vas in pod , cca 30 de l , asemanator unei butelii de aragaz , racordat la fund la tur , un stut de prea plin sus la 3 degete de buza care da la canal . Umpli pana sus , da afara surplusul la prima incalzire si gata . Eu completez de 3 ori pe iarna cate 3 litri asa in mare , ca sa nu zic ca nu ma uit , nu am prea plin , nu a dat niciodata afara . E simplu ca apa rece , nu e un satelit .

Prea multe moase , vorbarie multa .

Edited by unucelalalt, 21 January 2017 - 16:57.


#169
leonardusius

leonardusius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 662
  • Înscris: 12.10.2009

View Postunucelalalt, on 21 ianuarie 2017 - 16:53, said:

Nu le am cu desenele pe net . Casa mea e pe un nivel , 8 calorifere , pantele tevilor de tur retur sunt abia perceptibile cu ochiul liber , tevi - pexal de 20 . Cazanul e in garaj lipit de casa intr-o groapa de 1,5 m . Vasul de expansiune e in pod la 2,5 m de podeaua din casa . Partea de sus a cazanului e la cca 40-50 cm mai jos de fundul caloriferelor . Tot e facut de mine mai putin caloriferele .
   Sistemul functioneaza ireprosabil si mai sunt cativa care se roaga iarna sa fiu sanatos ca le-am facut cald in casa .

Iti trebuie un vas in pod , cca 30 de l , asemanator unei butelii de aragaz , racordat la fund la tur , un stut de prea plin sus la 3 degete de buza care da la canal . Umpli pana sus , da afara surplusul la prima incalzire si gata . Eu completez de 3 ori pe iarna cate 3 litri asa in mare , ca sa nu zic ca nu ma uit , nu am prea plin , nu a dat niciodata afara . E simplu ca apa rece , nu e un satelit .

Prea multe moase , vorbarie multa .

Eu sunt putin altfel pentru ca am muscat-o de multe ori, cu 'Dorel' instalatorii, si nu numai ei. Vreau sa stiu principiile de functionare la orice ma intereseaza sa le trec prin computerul personal. Cred ca am depistat ce sunt denumirile aiurea de la modelul Dedeman;
-----Racord semnalizare agent termic (baga-mi-as in ea denumire...) e de fapt REFULAREA, adica preplin-ul vasului pe unde iese apa in exces.
------Racord refulare e de fapt locul prin care bagi apa in vas si ramane mereu deschis..... (baga-mi-as iara in ea de exprimare).......

#170
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Adica asa, daca folosesti centrala cu lemne, unde exista pericolul supraincalzirii
Attached File  vas.png   99.95K   3 downloads

#171
leonardusius

leonardusius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 662
  • Înscris: 12.10.2009

View Postleonardusius, on 21 ianuarie 2017 - 17:05, said:

Eu sunt putin altfel pentru ca am muscat-o de multe ori, cu 'Dorel' instalatorii, si nu numai ei. Vreau sa stiu principiile de functionare la orice ma intereseaza sa le trec prin computerul personal. Cred ca am depistat ce sunt denumirile aiurea de la modelul Dedeman;
-----Racord semnalizare agent termic (baga-mi-as in ea denumire...) e de fapt REFULAREA, adica preplin-ul vasului pe unde iese apa in exces.
------Racord refulare e de fapt locul prin care bagi apa in vas si ramane mereu deschis..... (baga-mi-as iara in ea de exprimare).......

Acuma doar realizez ce tampenii pot sa scriu; de, cred ca e de la atata gojata bagata pe sistem intr-o zi de iarna foarte rece.......cum dracu sa fie teava continua prin vas fara ''deschidere'', ca doar vasul nu are rostul de racire ci de 'extindere'.....deci, si dupa cum spuneam, cred ca la urma e asa: turul intra direct in vas, de aici se duce pe retur in instalatie; deci apa din VAS E CHIAR APA DIN INSTALATIE ! Cand se incalzeste, se dilata, urca in sus si poate da pe dinafara, curge pe prea plin (care se numeste Racord semnalizare agent termic); racordul de refulare cre din cazul asta ca e de fapt un loc unde trebuie montata o supapa de aerisire.........

Autoalimentarea se poate face cu un teu si robineti pe tur.

#172
b.iulian

b.iulian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 209
  • Înscris: 01.05.2007
Salut. Am o centrala  Brava Digit de la Romstal fara boiler separat ci doar acela dinauntru de 8-10 l sau cat are. Acum cativa ani nu mai imi incalzeau bine radiatoarele decat partea de sus si cineva care a lucrat la service Romstal mi-a schimbat vasul de expansiune cu unul de 12 l. Dar pentru a nu mai da centrala jos de pe perete, mi-a legat printr-un racord de inox la caloriferul din bucatarie care era linga centrala, in partea de jos a radiatorului, opus robinetului de retur. Acum am aceeasi problema, in 3 radiatoare de la parter nu se incalzeste partea de jos deloc. Pot verifica cumva daca vasul este iar problema ? L-am desfacut odata si avea apa in el, am scos-o am bagat 1 atm si imi aduc aminte ca a mers...parca. Nu mai tin minte ca nu locuiesc eu acolo ci parintii si am facut operatia in fuga ca era Ajunul. Multumesc !

PS Si inca o intrebare: Am mai cumparat de pe net una identica pentru piese cu toate ca vanzatorul a spus ca a functionat perfect pana a schimbat-o. Cum pot verifica vasul de expansiune daca este bun ea nefiind montata sa stiu daca este bun sau nu ?

Edited by b.iulian, 27 March 2018 - 18:38.


#173
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Centrala ta nu are boiler incorporat.
Vasul de expansiune nu are nici o legatura cu problema semnalata. Probabil ca a fost montat degeaba un vas de expansiune suplimentar.

Problema ta (teoretic) vine de la vana cu 3 cai. Mai exact, de la membrana ACM.

#174
b.iulian

b.iulian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 209
  • Înscris: 01.05.2007

View Postflorin71_skoda, on 27 martie 2018 - 18:37, said:

Centrala ta nu are boiler incorporat.
Vasul de expansiune nu are nici o legatura cu problema semnalata. Probabil ca a fost montat degeaba un vas de expansiune suplimentar.

Problema ta (teoretic) vine de la vana cu 3 cai. Mai exact, de la membrana ACM.

Acum cateva luni i-am facut revizia de iarna si stiu sigur ca mi-a desfacut vana, a curatat-o, i-a schimbat membrana, si chiar s-a chinuit putin ca de o parte a vanei era prins acel cilindrul de...cativa litrii care eu credeam ca este un boiler avand si pe panoul de comanda un buton care are pornit/oprit boiler. Nu stiu ce sa mai zic.

#175
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Asa erau construite pe vremuri schimbatoarele secundare, inainte ca in centrale sa se foloseasca schimbatoare cu placi. Intradevar, seamana cu un boiler, insa nu are rol de boiler.
Cind a schimbat membrana, a pus una completa? Sau a refolosit axul si "tablele" de la membrana veche si  schimbat doar cauciucul?
Verifica si filtrul Y. Nu stiu daca nu cumva are si centrala ceva filtru prin ea. Daca ai filtre infundate, comportamentul poate fi cel descris de tine (adica sa nu se incalzeasca complet radiatoarele). Cind a fost montat vasul nou, a trebuit golita centrala si sa miscat mizeria de la locul ei si dupaia a functionat bine.

Vasul de la centrala SH se poate verfica cu un manometru. Prima data vezi daca mai are ceva aer in el si daca are, atunci 99% este bun. Dupaia baga tu aer, cit mai mult si verifica peste 1-2-3 zile daca a scapat sau nu din aer. Daca nu a scapat aeul, atunci este bun. Sau daca constati ca acum are 1atm, atunci este clar ca este bun si nu mai trebuie verificat.

Edited by florin71_skoda, 28 March 2018 - 11:41.


#176
b.iulian

b.iulian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 209
  • Înscris: 01.05.2007
Acum am verificat mai atent sub centrala si am vazut sub filtrul Y scurgeri de apa insesizabile si care nu mai sunt, dar se vad urmele de culoare rosiatica si sunt recente. Cum tatal meu are aproape 85 de ani si mai face lucruri din proprie initiativa am aflat ca acum ceva timp a scazut presiunea si a deschis robinetul sa incarce instalatia dar a uitat sa o inchida. Surprinzator ca a stat cu el deschis cateva zile fara sa explodeze nimic si nici sa dea afara pe undeva. Dar dupa inchiderea lui si aerisirea tuturor radiatoarelor de mine in continuare radiatoarele de la etaj incalzesc normal si cele de la parter doar partea de sus. Voi curata filtrul Y cum mi-ai recomandat. Inteleg ca nu recomanzi categoric sa schimb vasul de expansine suplimentar nefiind cazul. Multumesc !

#177
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Pai ca sa schimbi vasul, trebuie prima data sa constati ca este defect.
- Daca atunci cind functioneaza centrala pe incalzire, creste presiunea in instalatie cu mai mult de 0,5bar, de la rece la cald, inseamna ca nu ai suficient aer in vasul de expansiune.
- Prima data bagi aer in vas (exact cum ai facut)
- Daca in maxim o luna treaba se repeta, atunci schimbi ventilul vasului si iar bagi aer (mai incerci inca o data, ca poate ventilul este cu probleme)
- Daca iar se repeta figura cu creserea presiuni cu mai mult de 0,5 bar cind apa din instalatie se incalzeste de la 20grd la 70grd, atunci schimbi vasul.

#178
hugulito

hugulito

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 31.08.2009
Buna ziua.De curand am instalat un sistem de încălzire care conține un cazan pe cereale de 35 kW cu modulare,un puffer de 1000 l,16 radiatoare de aprox 1000/22/60,un boiler termoelectric de 100 l și un vas de expansiune de 80 l.in privința tevilor,am folosit ppr până la dimensiunea de 40. Marea problema a mea este referitoare la fluctuația presiunii in sistem....ori este subdimensionat vasul de expansiune,ori este montat pe un traseu greșit...vasul este montat pe "intrare apa cazan",mai exact intre pompa de circulație dintre puffer cazan,pompa de by-pass și cazan.de fiecare dată când porneste pompa de circulație radiatoare sau/si pompa alimentare cazan,presiunea scade până în 0 bari iar când sistemul se încălzește(inclusiv radiatoarele),atunci deschid supapele de siguranță(peste 2.5 bari.Tin sa mentionez ca am verificat vasul de expansiune si are presiune cu sistemul oprit. multumesc anticipat

Edited by hugulito, 07 April 2018 - 11:16.


#179
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Vasul este prea mic si probabil ca nu are nici aer la valoarea care trebuie.

Avem asa:
- Puffer 1000 litri ==> vas de minim 100 litri montat pe puffer
- Centrala + Camera CT = aproximativ 100 litri; Radiatoare + Traseu = 16x10litri=160 litri; Total cam 250 litri ==> Vas de minim 25 litri montat pe CT unde ai robinetul de golire.

Daca ne luam dupa puterea centralei, ar trebui vas de 35 litri montat direct pe centrala si unul de 100 litri montat pe puffer


Solutie:
- Vasul de 80 se muta pe puffer
- Se mai cumpara un vas de 45 (sau 50) litri si se monteaza pe cazan
- Inainte sa bagi apa in instalatie, verifici presiunea de aer din ambele vase si te asiguri ca ai cam 1,2 bar de aer im fiecare vas.

Edited by florin71_skoda, 07 April 2018 - 11:35.


#180
ramadoss

ramadoss

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 599
  • Înscris: 24.07.2012

View Posthugulito, on 07 aprilie 2018 - 11:14, said:


View Postflorin71_skoda, on 07 aprilie 2018 - 11:33, said:


Sigur ca daca supapele de siguranta "dau afara" atunci vasul de expansiune nu e suficient de mare sa preia dilatarea apei din sistem, deci trebuie adaugat volum.
Pe de alta parte, scaderea presiunii la zero, poate chiar sub zero (pentru ca manometrele normale sunt "oprite" sa treaca sub zero), este complet nerecomandat pentru prevenirea cavitatiei pompei.
Recaomandarile sunt ca pompa sa fie plasata cat mai aproape dupa VE, adica dupa punctul cu presiune fixa in intreg sistemul(presiunea din Vasul de Expansiune). "Noi" punem pompa dintre cazan si puffer, pe retur, langa centrala si VE pe centala (practic)..deci intre el si aspiratia pompei avem caderea de presiune din cazan si din puffer...care sunt mici, depinzand si cat de intotocheate sunt traseele dintre ele, adica caderea de presine din tevi (robineti, coturi, supape de sens, etc).
De regula, cine are puffer, are si alimentare cu apa la el. Sistemul se poate umple pe oricare din alimentari... de ce nu am pune VE pe aceasta alimentare? Astfel am avea VE la fel de "protejat" si o cadere de presine mai mica intre acesta si aspiratia pompei.
O demonstratie practica...[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/tZRuqiQkukE?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Edited by ramadoss, 07 April 2018 - 20:51.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate