"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Termostate, Cronotermostate cu/fără fir, Automatizări
Last Updated: Feb 09 2024 16:40, Started by
C0Bu
, Jan 30 2007 21:00
·
68
#5419
Posted 11 December 2018 - 12:30
florin71_skoda, on 10 decembrie 2018 - 21:57, said:
Da, chestia aia mare si gri, care este un condensator de 0,33 microfarazi la 400V termostat 1.jpg Din cite vad eu, a mai fost schimbata. Nu ar fi prima oara termostat 2.jpg |
#5420
Posted 11 December 2018 - 12:45
Eu sunt foarte curios cu ce ai masurat valoarea de 3.3 uF?
|
#5421
Posted 11 December 2018 - 15:14
Nu l-am masurat eu, ci baiatul din magazinul de unde l-am cumparat pe cel nou, ca sa fie sigur ca este defect. Si nu am spus uF, ci doar 3.4. Asa ii indica lui aparatul. Probabil este vorba doar de multipli si submultipli, x10, x100,x1000, aparate cu diverse setari de acuratete ca sa iti afiseze mai multe zecimale. Nu transformari din micro in nano (1micro=1000nano)
Edited by costin001, 11 December 2018 - 15:18. |
#5422
Posted 11 December 2018 - 23:25
M-am grabit cu bucuria. Dupa ce a mers cateva ore asa cum trebuia sa mearga, acum nu mai merge decat de la un metru. Gata, il arunc si cumpar altul. Asta clar are si alte probleme.
|
#5423
Posted 12 December 2018 - 20:44
Buna seara!
Am montat un termostat Honeywell CM727 la o centrala Ariston Genus Premium EVO 30 . Casa are suprafata de 120 metri patrati, parter + etaj, peretii din caramida, izolatie exterioara 10 cm polistiren, tamplarie termopan cu 3 foi de geam. Datorita faptului ca momentan in casa nu locuieste nimeni, am ales sa setez termostatul la o temperatura mica, adica 14 grade C si 0,5 grade la compensarea temperaturii. Centrala este setata pe temperatura de 52 grade C la caldura si 39 grade C la apa calda menajera. De cateva zile urmaresc functionarea centralei si a termostatului si nu inteleg de ce termostatul opreste centrala cand temperatura din camera ajunge la 14 grade C si nu la 14,5 grade C. Azi am petrecut azi 4 ore langa centrala cu scopul de a vedea cu ce frecventa porneste si cat timp functioneaza. Cu toate ca pe ecranul termostatului era afisata temperatura de 14 grade C, centrala nu a pornit deloc. Mentionez ca pe ecranul termostatului simbolul picatura nu dispare niciodata. Va multumesc anticipat pentru ajutor! Edited by putica, 12 December 2018 - 21:04. |
#5424
Posted 12 December 2018 - 22:39
#5425
Posted 13 December 2018 - 08:14
Simbolul flacara nu va dispare niciodata atat timp cat e in banda , asta nu inseamna ca flacara in centrala arde ... nu esti familiarizat cu principiul TPI care e total diferit (as spune OZN fata de un termostat normal)
Deci... - scoate compensarea aia a temperaturii de 0.5 grade , - muta banda proportionala din 1.5 in 3 -seteaza CPH la 3 si timpul de ardere la minim 5 . Citeste te rog http://www.termostat...cu-control-tpi/ si daca mai ai intrebari spune ... Sau daca vrei un studiu mai complex, https://assets.publi...ion-tpi-bre.pdf Felicitari pt achizitie ... Edited by 4di, 13 December 2018 - 08:20. |
#5426
Posted 13 December 2018 - 15:38
Ma poate ajuta cineva cu cateva explicatii in legatura cu banda proportionala?
Ce este aceasta si de ce este mai avantajos sa o setez la 3? Multumesc! |
#5427
Posted 13 December 2018 - 18:38
Banda proporțională e situată Ă®ntre 1.5 și 3 grade de ținta temperaturii , cu cât temperatura se apropie mai mult de ținta cu atât (proporțional ) aprinde mai scurt Flacăra (dar mai mult de 5 minute ) așa cum ți-am spus sa Ă®l setezi mai sus. Semnul flăcării Ă®nseamnă ca se afla in banda și nu a depășit-o. Tpi Ă®ncearcă sa se apropie cât mai mult de partea superioară a benzii. Dacă o setezi la 3 va aprinde mai rar și mai mult de circa 2 ori comparativ cum a seta banda la 1.5 Ă®nsă dacă pui un termostat clasic lângă vei vedea se va stabiliza liniar temperatura si ca nu va depăși decât rar 0.1-0.2 grade.
Edited by 4di, 13 December 2018 - 18:39. |
#5428
Posted 23 December 2018 - 16:13
salutere prieteni, termosemineele si centralele pe peleti BURNIT si copia lor fidela FORNELLO (poate si altele) sunt setate sa intre in modulatie la atingerea temperaturii ambientului de camera . acest lucru se poate schimba doar intrand in setari si bifand ceva. dar in manualul care insoteste centrala nu specifica acest aspect , practic tine ascuns ca sa apelezi la ei.eu am rezolvat am gasit pe youtube setarile care nu erau in manual
|
|
#5429
Posted 24 December 2018 - 10:55
4di, on 13 decembrie 2018 - 08:14, said:
Simbolul flacara nu va dispare niciodata atat timp cat e in banda , asta nu inseamna ca flacara in centrala arde ... nu esti familiarizat cu principiul TPI care e total diferit (as spune OZN fata de un termostat normal) Deci... - scoate compensarea aia a temperaturii de 0.5 grade , - muta banda proportionala din 1.5 in 3 -seteaza CPH la 3 si timpul de ardere la minim 5 . Citeste te rog http://www.termostat...cu-control-tpi/ si daca mai ai intrebari spune ... Sau daca vrei un studiu mai complex, https://assets.publi...ion-tpi-bre.pdf Felicitari pt achizitie ... |
#5430
Posted 24 December 2018 - 21:43
Depinde de pierderea termică. La 6 cicluri pe ora e posibil sa plece chiar din 10 in 10 min centrală.
As încerca totuși dacă centrală ar fi conectata la un puffer de 500 litri iar termostatul la pompa ce trage din centrală, este idealul termic sa ai variație 0.0001 grade. Ma mulțumesc însă cu 0.1 , rar 0.2 la 3 cicluri pe ora cu 5 minute. In perioada cu Temp pozitive văd ca pleacă c-am la 30-40 min . PS. Termostat conectat la pompa ce trage din puffer , nu centrală. Scuze . |
#5431
Posted 28 December 2018 - 09:34
Am inceput sa caut un termostat de ambianta cu histerezis reglabil 0.1-0.2°.
Se pare ca e destul de greu de gasit. Majoritatea au 0.2 si mai mult. Ce imi recomandati? (Prefer cu fir dar se poate si wireless) |
#5432
Posted 28 December 2018 - 09:44
0,1 - 0,2 grade e clasa de precizie a unui termometu de laborator. practic nu ai ce face cu un termostat cu histerezisul din cauza ca ar fi prea sensibil . doar daca intru in camera 10 minute creste temperatura cu jumate' de grad iar daca e soare creste cu vreo 2 grade.
|
#5433
Posted 28 December 2018 - 10:09
Am un Salus cu rezolutia de afisare 0.2 dar histerezis +/- 0.25.
E setat la 21.6° Cand scade sub 21.4 porneste, cand creste peste 21.8 decupleaza dar ajunge la 22 temperatura. Uneori sta pe 21.4 mult si parca incepe sa fie racoare in casa. Sunt eu prea pretentios ca vreau sa fie ecartul mai mic? 1545984612258-1613018021.jpg 335.34K 20 downloads Edited by radurus, 28 December 2018 - 10:11. |
|
#5434
Posted 28 December 2018 - 11:39
radurus, on 28 decembrie 2018 - 09:34, said:
Se pare ca e destul de greu de gasit. Majoritatea au 0.2 si mai mult. Ce imi recomandati? (Prefer cu fir dar se poate si wireless) csi1, on 28 decembrie 2018 - 09:44, said:
.....doar daca intru in camera 10 minute creste temperatura cu jumate' de grad iar daca e soare creste cu vreo 2 grade. |
#5435
Posted 28 December 2018 - 11:51
vezi pe topicul cu automatizari IPAT unde unul din colegi cu o automatizare mai avansata spune si el de variatia temperaturii in camera unde sta cineva. si eu am 5 termostate , ar merge centrala nonstop la 0,2 grade histerezis.
iar 0,1 grade e o gluma la un termostat care are o precizie de masura undeva peste 1 %. apropos, termostatele se vad portocalii pe perete cu thermocamera din cauza "caldurii" emise de electronica. din cauza astea eu le-am modificat de la 220 V la 12 V dar chiar si asa tot portocalii au ramas. Edited by csi1, 28 December 2018 - 11:56. |
#5436
Posted 28 December 2018 - 12:47
normal ca iti creste temperatura peste cea setata daca ai apa fierbinte in calorifere sau IPAT, dupa ce se opreste pompa caloriferul mai disipa caldura in camera respectiva si iti poate creste si cu 1 grad peste ce ai setat tu, in general ele calculeaza temperatura aerului dar sunt influentate si de temperatura peretelui, avand componente electronice made in china, nu vei avea niciodata un termostat cu o precizie mare fiindca nu sunt instrumente de laborator, la 100 lei cat e un cronotermostat Salus cu fir eu zic ca isi face treaba
|