"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
transformator 220
Last Updated: Mar 17 2005 10:36, Started by
pannther
, Mar 16 2005 19:27
·
0
#1
Posted 16 March 2005 - 19:27
am si eu o problema
am un transformator 220 ----24 V am 4 fire care ies din el am masurat infasurarile si una e cam scurt 1.6 ohmi si cealalta vreo 56 ohmi vreau sa stiu si eu care e primarul si care e secundarul (adica la ce pereche de fire leg reteaua de 220V) |
#2
Posted 16 March 2005 - 19:50
Infasurarea cu rezistenta cea mai mare se leaga la 220v .
|
#3
Posted 16 March 2005 - 23:05
Confirm si eu acest lucru.
Ce putere are transformatorul ? La 56 ohmi ar trebui sa aibe putere destul de mare. |
#5
Posted 17 March 2005 - 10:36
Firele mai subtiri sunt la 230, alea mai groase la tensiunea coborata
|