Problema ventilator unitate interioara, eroare E5

- - - - -
  • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1
adioperator

adioperator

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 501
  • Înscris: 17.05.2005
Salutare,
Detin un aparat de aer conditionat Technolux, model G+ IHWG 010 Z5 A.
De la inceputul sezonului cald aparatul nu functioneaza corespunzator, raceste dar ventilatorul unitatii interioare porneste numai pe cea mai mica treapta de viteza indiferent de setare. Uneori trebuie sa-i dau un impuls cu degetul pentru ca ventilatorul sa se invarta. Suspectez condensatorul ventilatorului. Ceva idei?

Attached File  DSC_0476.JPG   234.73K   41 downloads Attached File  DSC_0477.JPG   160.39K   37 downloads Attached File  DSC_0478.JPG   177.7K   40 downloads

#2
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,626
  • Înscris: 07.02.2003
Trebuie masurat condensatorul sa vezi daca e bun, daca e totusi bun verifica sa nu apara frecari.

#3
adioperator

adioperator

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 501
  • Înscris: 17.05.2005
Frecari nu exista. Din pacate nu am multimetru capabil sa masoare capacitorii.
Am gasit condensator la Romstal, are aceleasi caracteristici dar forma diferita. http://www.romstal.r...qc2-r17--p50328

#4
adioperator

adioperator

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 501
  • Înscris: 17.05.2005
Am rezolvat problema ventilatorului inlocuind condensatorul. Acum am observat o alta problema: compresorul de a/c se opreste dupa fix 37 de minute din momentul in care pornesc aparatul afisand pe display E5. Dupa fiecare pornire problema se repeta. Ceva idei ?

#5
Revulsin

Revulsin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 50
  • Înscris: 22.06.2009
Aduc putin la viata acest topic pentru cei care au problema cu eroarea E5 la aparatele mai vechi.
La un aparat Airkool vechi de 10 ani dar cu foarte bune servicii in acesti ani aparea eroarea E5 dupa ce functiona 30-40 minute.
In cartea tehnica zice ca are pierderi de gaz, insa frigotehnistul spune ca are suficient freon si ca nu pierde pe nicaieri, altceva nu a stiut sa-i faca.
Cand il porneam facea frig foarte tare si ciudat, temperatura pe display scadea foarte repede.
Dupa ce am rascolit internetul prin toata lumea despre rezolvari am decis sa-i schimb cele doua sonde de temperatura din UI si surpriza aparatul functioneaza bine acum.
Nu stiu care din ele era defecta dar acum a intrat in parametrii.
Un set de sonde costa 15 lei la magazinele specializate, dar este ceva de munca sa le inlocuiesti.