Puterea maxima simultan absorbita

- - - - -
  • Please log in to reply
33 replies to this topic

#1
meganedoi

meganedoi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,433
  • Înscris: 03.08.2006
Salutare tuturor! Apelez la bunavointa, timpul si experienta voastra pentru a-mi redobandi linistea.
Fac o casa de ~200 mp utili pe un teren de 1000 mp si voi avea diferiti consumatori electrici, cam tot ce trebuie intr-o gospodarie: electrocasnicele clasice, becuri prin casa si curte, aer conditionat(nu in fiecare camera), niste scule electrice de atelier casnic (bormasina, polizor etc), pompa pentru put si cine le mai stie (exceptand piscina). [mentiune: voi avea incalzire pe gaze]
Proiectantul mi-a prevazut in planul de electricitate o putere instalata de 22.1 kw si putere absorbita de 12.5 kw (instalatie trifazata).
Cu toate astea avizul tehnic de racordare obtinut de la electrica prevede o putere maxima simultan absorbita de doar 8.15 kw.
Motivatia persoanei care mi-a dat avizul a fost ca nu se da peste 10kw (Pa) si ca daca siguranta este de 16A voi obtine fix 10 kw.
Acum vin intrebarile:
1) merita sa ma bat ca sa obtin cei 12.5kw sau ma pot multumi cu cei 10 kw promisi?
2) avizul mai specifica si cablu ACYABY 4x16; care este sarcina maxima pe care o poate suporta acest cablu? Adica cati kw pot maxim lua pe acest cablu?
Multumesc foarte mult si sunt receptiv la orice alte sfaturi legate de modalitatea cea mai buna de realizare a bransarii cu suficient curent.
Cu stima!

#2
meganedoi

meganedoi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,433
  • Înscris: 03.08.2006
Prieteni!
Ma ajuta si pe mine cineva cu un raspuns la intrebarea anterioara?
Multumesc din inima celui care ofera raspuns.
M

#3
haplea82

haplea82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,577
  • Înscris: 21.02.2007
cablul accepta 63 A LA 30  grade celsius!deci este mai mult decit suficient !nu ai precizat ce consumator trifazat ai,cele enumerate de tine,daca sculele fac parte din gama hobby,pot fi considerate la 220v!

#4
meganedoi

meganedoi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,433
  • Înscris: 03.08.2006
Multumesc de raspuns!
Nu cred ca voi avea un consumator trifazat. Am vrut sa aduc asa pentru a separa consumatorii casnici. Vreau sa duc o fasa pentru consumul de la parter, una la etaj, iar ultima sa ramana pentru pod, gradina, si alte instalatii de curte.
Totusi, voi incepe constructia casei si in mod sigur voi avea betoniera, aparat de sudura, flex, vibrator pentru beton si alte scule.
Am incercat sa ma luminez de unul singur in aceasta privinta, dar desi am ceva notiuni de electricitate nu sunt suficiente. :-(
Se pare ca am baut mai multa cerneala decat am asternut pe hartie. ;))
M

#5
LED

LED

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,716
  • Înscris: 10.04.2006
Mai mult de cei 10 kW nu vei obtine. Orice depasire = transformator (pe banii tai). Pot sa-ti spun ca un transformator de 50 kW costa ~50.000 ron. M-am lovit de aceeasi problema, am scos trifazicul de pe lista.

#6
haplea82

haplea82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,577
  • Înscris: 21.02.2007
aveai nevoie doar de un banal 220 v  pt cea ce spui tu aici!depinde de cite conditionamente o sa foloseti,dar sa stii ca pentru ap de sudura si polidisc etc nu ai nevoie de instalatie defalcata cum zici tu!acum daca  tot ai dat banul la electrica cine stie poate vreodata iti va folosii!

#7
sydneyaus2005

sydneyaus2005

    Senior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 7,506
  • Înscris: 22.01.2007

View Postmeganedoi, on Feb 25 2008, 22:32, said:

Salutare tuturor! Apelez la bunavointa, timpul si experienta voastra pentru a-mi redobandi linistea.
Fac o casa de ~200 mp utili pe un teren de 1000 mp si voi avea diferiti consumatori electrici, cam tot ce trebuie intr-o gospodarie: electrocasnicele clasice, becuri prin casa si curte, aer conditionat(nu in fiecare camera), niste scule electrice de atelier casnic (bormasina, polizor etc), pompa pentru put si cine le mai stie (exceptand piscina). [mentiune: voi avea incalzire pe gaze]
Proiectantul mi-a prevazut in planul de electricitate o putere instalata de 22.1 kw si putere absorbita de 12.5 kw (instalatie trifazata).
Cu toate astea avizul tehnic de racordare obtinut de la electrica prevede o putere maxima simultan absorbita de doar 8.15 kw.
Motivatia persoanei care mi-a dat avizul a fost ca nu se da peste 10kw (Pa) si ca daca siguranta este de 16A voi obtine fix 10 kw.
Acum vin intrebarile:
1) merita sa ma bat ca sa obtin cei 12.5kw sau ma pot multumi cu cei 10 kw promisi?
2) avizul mai specifica si cablu ACYABY 4x16; care este sarcina maxima pe care o poate suporta acest cablu? Adica cati kw pot maxim lua pe acest cablu?
Multumesc foarte mult si sunt receptiv la orice alte sfaturi legate de modalitatea cea mai buna de realizare a bransarii cu suficient curent.
Cu stima!


Dupa cate stiu eu, la Electrica, pentru bransament trifazat, puterea maxima simultana e de 18kW si NU de 8kW mai ales ca pentru bransament mono e de 6kW.
Mergi la Electrica si verifica si sa-ti dea explicatii.

#8
cainele

cainele

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 13.03.2008
Puterea maxima pe care ai estimato, este atunci cand vei merge cu toate odata, fapt ce nu se v-a intampla niciodata, asa ca ce-ti ofera Electrica este suficient, pentru ca practic cu tot ce ai insumat tu pentru a obtine puterea totala, nu vei folosi niciodata toate in acelasi timp. Plus ca folosesti o tensiune trifazata de alimentare, iar tu nu ai nevoie decat de monofazata, deci poti imparti consumatorii mari pe care ii folosesti des, pe celalte faze, echilibrand sistemul. Deci practic cred ca ai facut calculul puterii cu consumatori monofazati (aer conditionat, scule electrice...), dar nu ai tinut cont de amanuntul esential - alimentare trifazata! In caz de nevoie, te pot ajuta si cu alte detalii...

#9
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006

View Postcainele, on Mar 16 2008, 20:55, said:

Puterea maxima pe care ai estimato, este atunci cand vei merge cu toate odata, fapt ce nu se v-a intampla niciodata, asa ca ce-ti ofera Electrica este suficient, pentru ca practic cu tot ce ai insumat tu pentru a obtine puterea totala, nu vei folosi niciodata toate in acelasi timp. Plus ca folosesti o tensiune trifazata de alimentare, iar tu nu ai nevoie decat de monofazata, deci poti imparti consumatorii mari pe care ii folosesti des, pe celalte faze, echilibrand sistemul. Deci practic cred ca ai facut calculul puterii cu consumatori monofazati (aer conditionat, scule electrice...), dar nu ai tinut cont de amanuntul esential - alimentare trifazata! In caz de nevoie, te pot ajuta si cu alte detalii...

Situatia cand depasesti cei 10 kW poate fi destul de frecventa.
Exemplu: -pe o faza becurile
              -pe a doua faza masina de spalata automata, consum cca. 2.5 kW
              - pe a treia faza cuptorul electric: 3 kW

Unde mai pui atunci o plita electrica de 3..4kW?
Sau poti folosi un uscator de par de 2 kW?

Cum poti distribui mai bine cei 10 kW?

#10
cainele

cainele

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 13.03.2008
Tu ai tensiune trifazata de 380V, deci tu ai trei sigurante de 16 A (sa presupunem) asta inseamna ca pe fiecare faza, poti consuma in limita curentului maxim dimensionat prin siguranta, normal cu conditia ca linia (cablul) sa suporte acest curent maxim, plus o marja de eroare...Becurile nu se pun singure pe o faza, ele au consumul cel mai mic si mereu vei avea mereu sistemul dezechilibrat. Sfatul meu e sa consulti un specialist (inginer sau electrician cu experienta) care sa-ti dimensioneze circuitul, dar trebuie sa ai grija ca pe 380V sunt putini, majoritatea au lucrat la 220V (monofazat), 380V de obicei e folosit in mediul industrial sau telecomunicatii. Acest specialist trebuie sa-ti proiecteze si protectii, pentru a-ti proteja utilajele si aparatura, dar si siguranta in cazul unor eventuale accidente. In caz ca nu ai pe cineva, ma poti contacta, ne putem intalni si vedea despre ce este vorba.

#11
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006

View Postcainele, on Mar 18 2008, 13:20, said:

Tu ai tensiune trifazata de 380V, deci tu ai trei sigurante de 16 A (sa presupunem) asta inseamna ca pe fiecare faza, poti consuma in limita curentului maxim dimensionat prin siguranta, normal cu conditia ca linia (cablul) sa suporte acest curent maxim, plus o marja de eroare...Becurile nu se pun singure pe o faza, ele au consumul cel mai mic si mereu vei avea mereu sistemul dezechilibrat. Sfatul meu e sa consulti un specialist (inginer sau electrician cu experienta) care sa-ti dimensioneze circuitul, dar trebuie sa ai grija ca pe 380V sunt putini, majoritatea au lucrat la 220V (monofazat), 380V de obicei e folosit in mediul industrial sau telecomunicatii. Acest specialist trebuie sa-ti proiecteze si protectii, pentru a-ti proteja utilajele si aparatura, dar si siguranta in cazul unor eventuale accidente. In caz ca nu ai pe cineva, ma poti contacta, ne putem intalni si vedea despre ce este vorba.

La mine sper sa nu fie probleme. Instalatia a fost facuta de o firma specializata. Cred ca si puterea instalata e mai mare, urmeaza sa verific asta.
Problema este insa la parinti: au o faza legata pe becuri, alta faza pe prize, cealalta e libera. Nu au mai schimbat toata instalatia facuta pt. monofazt pt. a repartiza corect puterea. Cand functioneaza masina de spalat automata si un uscator de par sau un radiator electric decupleaza blocul de protectie din cutia cu contorul trifazic.
Poate in cazul asta de instalatie dezechilibrata sa apara un consum de curent mai mare decat cel real? Adica sa platesti mai mult decat consumi?

#12
cainele

cainele

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 13.03.2008
In tablou, poti sa schimbi repartitia si dupa, nimic nu e batut in cuie, eventual daca e un tablou vechi, se poate schimba cu unul nou si atunci se poate reconfigura totul. Fazele pot fi echilibrate usor si acum, pentru ca de la contor, pleaca in tablul de sigurante si aici se poate face schimbarea, eventual cand se redimensioneaza sa se verifice si starea circuitelor...


Verifica-ti circuitele preventiv, ca totusi traim in Romania si....iarna nu-i ca vara. Am lucrat cu tot felul de subcontractori ca sa mai cred in povesti cu feti frumosi. La noi caliatea lucrarilor lasa de dorit pentru ca oamenii se lasa condusi de sloganu "lasa ca merge si asa".

#13
haplea82

haplea82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,577
  • Înscris: 21.02.2007

View Postcipaul, on Mar 18 2008, 09:32, said:

Situatia cand depasesti cei 10 kW poate fi destul de frecventa.
Exemplu: -pe o faza becurile
              -pe a doua faza masina de spalata automata, consum cca. 2.5 kW
              - pe a treia faza cuptorul electric: 3 kW

Unde mai pui atunci o plita electrica de 3..4kW?
Sau poti folosi un uscator de par de 2 kW?

Cum poti distribui mai bine cei 10 kW?
in mod normal ar trebui sa ai doua rinduri de sigurante,unul pt 380 trifazat cu consumatori trifazati si un alt rind de 220v cu consumatori monofazati,pt fiecare circuit monofazat sigurantele lui!astfel poti sa cresti valoarea curentului in circuit monofazat  folosind o siguranta automata de valoare mai mare!nu este nevoie sa echilibrezi consumurile pe faze,singura precautie este ca ,curentul max nominal sa nu depaseasca curentul pe care il poate sustine cablul de alimentare!consumul; nu este influentat de incarcarea diferita a fazelor!deci daca ai circuit trifazat  de ex vei avea sig automate de 16 a pt consumatori trifazati si alte trei circuite cu sig de 25 a monofazate cu alimentare independenta de sig din circuitul trifazat !

#14
half-life

half-life

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 226
  • Înscris: 16.02.2006
cei 8,2Kw sunt arhisuficienti pentru uz casnic.
in loc de becuri cu incandescenta si halogene pui becuri economice.
masina de spalat iei una care consuma 1000W (2,5 Kw consuma cele de gabarit mari aka comerciale)
aer conditionat iei clasa energetica A

daca nici asa nu esti multumit declari la electrica ca vrei sa fii consumator de energie electrica trifazat in regim industrial.... ceea ce inseamna alte tarife pentru energia electrica + taxarea energiei reactive si controlul regimului deformant.

Ca persoana juridica poti obtine cata energie electrica vrei.
Peseu: ce grosime la conductor o sa bagi prin pereti in casa? (un conductor mai gros de 4 mmp e greu de conectat la o priza fie ea si priza de aer conditionat)

#15
cainele

cainele

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 13.03.2008

View Posthaplea82, on Mar 19 2008, 00:26, said:

in mod normal ar trebui sa ai doua rinduri de sigurante,unul pt 380 trifazat cu consumatori trifazati si un alt rind de 220v cu consumatori monofazati,pt fiecare circuit monofazat sigurantele lui!astfel poti sa cresti valoarea curentului in circuit monofazat  folosind o siguranta automata de valoare mai mare!nu este nevoie sa echilibrezi consumurile pe faze,singura precautie este ca ,curentul max nominal sa nu depaseasca curentul pe care il poate sustine cablul de alimentare!consumul; nu este influentat de incarcarea diferita a fazelor!deci daca ai circuit trifazat  de ex vei avea sig automate de 16 a pt consumatori trifazati si alte trei circuite cu sig de 25 a monofazate cu alimentare independenta de sig din circuitul trifazat !

Fi atent ce recomanzi, mai ales la persoane acre nu au legatura cu partea tehnica, ca la un general de 16 A, chiar si daca e trifazat, nu poti sa pui o sig de 25 A pe o faza, ca degeaba o pui, la o pb sare trifazatul...

Edited by cainele, 21 March 2008 - 14:27.


#16
haplea82

haplea82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,577
  • Înscris: 21.02.2007

View Postcainele, on Mar 21 2008, 14:25, said:

Fi atent ce recomanzi, mai ales la persoane acre nu au legatura cu partea tehnica, ca la un general de 16 A, chiar si daca e trifazat, nu poti sa pui o sig de 25 A pe o faza, ca degeaba o pui, la o pb sare trifazatul...
nu ai inteles,circuitele sint separate,deci nu pui o sig de 25a dupa una de 16 a!probabil ca la el din cauza asta sare siguranta pentru ca limiteaza curentul pe 220 la 16 a cum ar trebui sa faca in cazul in care are consumator 380 trifazat!

Edited by haplea82, 21 March 2008 - 15:03.


#17
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006
[quote name='half-life' date='Mar 20 2008, 19:03' post='4277507']
cei 8,2Kw sunt arhisuficienti pentru uz casnic.
in loc de becuri cu incandescenta si halogene pui becuri economice.
masina de spalat iei una care consuma 1000W (2,5 Kw consuma cele de gabarit mari aka comerciale)
aer conditionat iei clasa energetica A

Explica atunci cum poti folosi un cuptor electric cu putere de 3,5 kW.
Ai cumva curent trifazat?

#18
haplea82

haplea82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,577
  • Înscris: 21.02.2007
un cuptor de 3,5 consuma circa 15A!in mod normal siguranta generala de 220v este de 25A,deci poti sa-l folosesti normal!daca ai o masina de spalat de 1000w(eu nu prea am vazut) poate sa mearga in acelasi timp cu ,cuptorul !acum instalatia la casa nu este facuta sa suporte toti consumatorii electrici la puterea max si in acelasi timp!daca vrei sa faci asta trebuie neaparat alimentare trifazata distribuita in mai multe circuite de alimentare casnica ,separate!

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.