Va salut,
Ieri dimineata am constatat ca nu mai venea apa calda la chiuveta/dus. A venit un nene si a zis ca problema e ca nu mai vine gazu'...adica atunci cand comut pe robinetul de apa calda, centrala declanseaza, presiunea este de 1.8 bari, aprinzatorul functioneaza( ca se aude un tacanit pret de 10 secunde) dar nu prea are ce sa aprinda...pentru ca gazul nu ajunge in bataie aprinzatorului. Care credeti ca ar fi posibilele cauze si cum s-ar putea rezolva o astfel de problema. As dori sa o repar daca se mai poate...centrala a mers foarte bine pana acum cateva zile cand unul dintre colegi s-a decis sa inchida caloriferele si a umblat pe la placa...apoi un alt coleg i-a dat un reset si dupa nu a mai venit apa calda deloc...sunt nevoit sa ma spal la cratitza. Cum credeti ca ar trebui sa procedez in astfel de momente...sa incerc sa o repar...sa-i propun proprietarului sa ne opreasca garantia si sa ne puna centrala. Am inteles ca pentru o astfel de problema cauzele ar putea fi multiple: de la placa de control...de la bobina..de la electrovalva. In ultima poza...prin acel orificiu trebuia sa se vada flacara in momentul in care robinetul era comutat pe apa calda...numai ca nu are cum sa se produca flacara pentru ca nu ajunge gazul acolo...gaze la aragaz am...deci sigur e din centrala...ceva care impiedica gazul sa ajunga unde trebuie! Poate imi puteti recomanda un service bun care sa vina sa identifice problema si sa-mi spuna ce si cum...stau in Cragasi...spre Giulesti! Multumesc anticipat! Attached Files |
#2
Posted 06 May 2016 - 10:21
sa nu fi oprit colegii tai gazul care alimenteaza centrala. cei doi robineti galbeni, din prima poza, de pe teava din stanga - aceea e pozitia lor normala, pe "deschis" ?
|
#3
Posted 06 May 2016 - 10:24
aly91, on 06 mai 2016 - 10:09, said:
aprinzatorul functioneaza( ca se aude un tacanit pret de 10 secunde) dar nu prea are ce sa aprinda...pentru ca gazul nu ajunge in bataie aprinzatorului. Care credeti ca ar fi posibilele cauze si cum s-ar putea rezolva o astfel de problema. Trebuie sa chemi un specialist sa faca diagnostic pentru ca sa vezi exact. Edited by andreic, 06 May 2016 - 10:24. |
#4
Posted 06 May 2016 - 10:26
corina, daca stii cum arata un robinet cu bila, ai sa gasesti ca aia este pozitia de deschis.
poate fi orice, de la regulatorul de presiune, la o supapa de presiune (daca are), filtru imbacsit, gunoaie, rugina, o eroare electronica, etc trebuie luat de la un cap la altul si verificat totul. insa daca acel "maestru" a umblat la placa electronica, tot lui sa-i spuneti sa o repare, ori sa plateasca inlocuirea ei in caz ca a stricat-o. pana la urma, de ce a umblat la ea? a vrut sa vada de ce functioneaza? |
#5
Posted 06 May 2016 - 10:34
Dany_Darke, on 06 mai 2016 - 10:26, said:
corina, daca stii cum arata un robinet cu bila, ai sa gasesti ca aia este pozitia de deschis. poate fi orice, de la regulatorul de presiune, la o supapa de presiune (daca are), filtru imbacsit, gunoaie, rugina, o eroare electronica, etc trebuie luat de la un cap la altul si verificat totul. insa daca acel "maestru" a umblat la placa electronica, tot lui sa-i spuneti sa o repare, ori sa plateasca inlocuirea ei in caz ca a stricat-o. pana la urma, de ce a umblat la ea? a vrut sa vada de ce functioneaza? |
#6
Posted 06 May 2016 - 10:38
da da, foarte bine gandit, in loc sa opreasca robinetul acelui calorifer ori chiar circuitul de incalzire, mai bine umbla in placa electronica sa opreasca de la sursa problema
iar voi? ii faceati galerie? nu s-a trezit nimeni sa-i dea una peste maini? sau peste ochi eventual, ca alta data sa stie ce il asteapta |
#7
Posted 06 May 2016 - 10:48
aly91, on 06 mai 2016 - 10:09, said:
Cum credeti ca ar trebui sa procedez in astfel de momente...sa incerc sa o repar...sa-i propun proprietarului sa ne opreasca garantia si sa ne puna centrala. Daca porneste pompa, porneste ventilatorul, da scanteie si nu se aprinde poate sa fie termostatul de supratemperatura decuplat sau vana de gaz defecta. In mod normal in cazu asta ar trebui sa dea eroare F1 la sfarsitul secventei de aprindere, asta daca toate mufele is conectate si modulul de aprindere ii bine bagat in vana de gaz. aly91, on 06 mai 2016 - 10:34, said:
A vazut el ca desi nu foloseam apa calda pentru dus sau altceva, centrala tot declansa ...pentru un calorifer dintr-una din cele 4 camere...si se gandea ca plateste mai mult si a zis sa-i vina de hac. Si i-a venit Edited by gabyxm, 06 May 2016 - 10:58. |
#8
Posted 06 May 2016 - 12:05
Pai avand in vedere ca colegul tau si-a bagat mainile in proprietatea altuia sunteti buni de plata.Sau el e bun de plata.Din start trebuia sa-i spuneti proprietarului.Nu trebuia voi sa va atingeti de centrala..ca nu e a voastra.Si apoi sa mai ai si pretentii sa o inlocuiasca?Imi pare rau dar voi sunteti de vina.Nu va ramane decat sa chemati un specialist pe care sa-l platiti voi sau colegul "meșter''.
|
#9
Posted 06 May 2016 - 12:31
gabyxm, on 06 mai 2016 - 10:48, said:
In mod normal proprietarul trebuie sa se ocupe de problema asta pe propria lui cheltuiala. Nu trebuie sa-i reparati sau sa-i cumparati centrala, ii suficient ca ii platiti chiria dupa parerea mea. Adevarat.Dar exista si reciproca:intr-o locuinta inchiriata nu poti bate nici macar un cui,fara sa instiintezi proprietarul. Proprietarul nu-i obligat sa schimbe centrala de 1000 de ori,ca are chiriasi ....mai altfel. |
#10
Posted 06 May 2016 - 14:39
Va multumesc tuturor pentru ajutor.
Am rezolvat...era senzorul de supraincalzire! http://forum.softped...9200877Â Â post #533... |
|