Probleme aer conditionat NEO

- - - - -
  • Please log in to reply
17 replies to this topic

#1
eduard_edutzu

eduard_edutzu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 07.12.2014
Salut oameni buni. Am si eu o problema cu aparatul meu de aer conditionat NEO 12K ACS-EQC 09 LIH 12.000 Btu. Toate problemele au aparut la cateva zile dupa ce s-a luat curentul de vreo 10 ori intr-o ora. Fiind foarte greu accesibil cablul de alimentare nu am putut sa-l scot din priza ca si pe celelalte electrocasnice din casa. Astazi a inceput sa se stinga si sa se aprinda singur. Bipaia in continuu, se aprindea si se stingea ecranul si nu mai raspundea la nicio comanda din telecomanda. Cu greu l-am scos din priza si l-am bagat inapoi. De data asta imi arata niste coduri de eroare. Prima data apare 11, imediat dupa apare H3 si dupa E1. Dupa ce arata aceste coduri porneste pe automat si sta asa cateva secunde dar fara a pornii compresorul de afara. Dupa aproximativ 30 de secunde incepe iara sa bipaie, sa se aprinda si sa se stinga ecranul si sa nu mai preia nicio comanda din telecomanda. Toate astea se repeta la nesfarsit pana in momentul in care il scot din priza. Cand il bag in priza apare codul 11 apoi H3 apoi E1. Am constatat ca dupa ce dispare codul 11 se aude termostatul din unitatea interioara cum tacane de 4 ori si palpaie lumina in camera de fiecare data cand tacane. Presupun ca incearca sa porneasca unitatea exterioara (compresorul). Dupa ce tacane de 4 ori apare H3 si E1. Ce problema ar fi? Stiti cumva unde as putea sa gasesc semnificatia acestor coduri de eroare? Ce ar putea fi stricat, placa electronica......

#2
xmanyacs77

xmanyacs77

    *Roman Patriot*

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 36,127
  • Înscris: 10.07.2013
La service in garantie sau post garantie.........Posted Image

Edited by Adm, 03 October 2015 - 21:43.


#3
eduard_edutzu

eduard_edutzu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 07.12.2014
Garantia a expirat acum 3 ani. A fost achizitionat de la DOMO si cei de aici mi-au oferit doar 2 ani garantie in loc de 5 cum fac firmele cunoscute pe climatizare. Ce ar putea fi defect la el?

#4
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Schimba condensatorul de la compresor,cel mai probabil s-a "dus" de la socurile de curent.Il gasesti in unitatea externa usor de scos si remontat fara multe "facultati"
Succes!
PS schimbi cu valoarea exacta cit scrie pe el.

Edited by XTH, 03 October 2015 - 21:17.


#5
manoman

manoman

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 756
  • Înscris: 25.10.2013
Cod 11 inseamna ca motorul compresorului nu poate fi pornit, E1 inseamna ca controllerul detecteaza un scurt pe circuitul de de comanda catre compresor si se declanseaza autoprotectia. H3 de obicei inseamna suprasarcina pe compresor, dar asta depinde de fabricant, la tine ar putea sa insemne altceva. Cel mai probabil ti s-a ars compresorul.

#6
eduard_edutzu

eduard_edutzu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 07.12.2014
Compresorul nu e ars. In seara asta am reusit sa il fac sa mearga. L-am bagat in priza a aparut codul 11 apoi a tacanit de 4 ori. Apoi a aparut H3 si apoi E1. Dupa ce parcurge acesti pasi aerul conditionat sta in modul automat vreo 30 de secunde si apoi incepe sa bipaie, sa se stinga si sa se aprinda si sa nu mai raspunda la comenzi. In acesta seara dupa ce si-a facut toti pasii si a intrat in modul automat am luat telecomanda si l-am dat pe rece. Cum am selectat funtia de racire a pornit compresorul si a inceput sa bage rece cam 5 minute. In astea 5 minute aerul a functionat normal. Dupa 5 minute iara a inceput sa bipaie, sa se stinga si sa se aprinda si sa nu mai raspunda comenzilor. Eu consider ca placa electronica cu modulele de comanda s-au defectat in urma socurilor de curent. Ce ziceti o pot repara eu? Cat de scumpa sa fie una?

#7
manoman

manoman

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 756
  • Înscris: 25.10.2013
De reparat e apa de ploaie, ai nevoie doar de o surubelnita ca sa desfaci suruburile de prindere si contactele. Nu e scumpa, 50-75 de lei sau echivalentul in $, problema e ca nu se gasesc ca piese de rezerva pe la noi, trebuie comandate direct de la producator, din China. Scoate carcasa unitatii interioare, citeste modelul imprimat pe placa si vezi ce gasesti pe Google.

#8
eduard_edutzu

eduard_edutzu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 07.12.2014
Nu e chinezesc. E ceva egiptean. Am fost la un asa zis specialist care mi-a recomandat sa imi schimb cu totul unitatea externa ca cica nu am ce sa ii mai fac. Aberatii. Am cautat pe net si am gasit placa electronica cu releul de comanda. Dar, o placa noua nu se mai fabrica decat reparata.

#9
manoman

manoman

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 756
  • Înscris: 25.10.2013
Egiptenii nu au produs nimic, ei doar au asamblat, gen vapor, lucruri ieftine și no-name. Pina la urma tot la chinezi ajungi, sau la piese refabricate dacă nici chinezii nu le mai fac.

#10
eduard_edutzu

eduard_edutzu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 07.12.2014
Salutare. Revin cu o problema la aparatul meu de aer conditionat NEO. Aseara am observat o anomalie. Temperatura exterioara era 19 °C si cea interioara (de aspiratie) era 26 °C. Anomalia consta in urmatorul fapt, aerul scos pe gura de ventilatie a aparatului era foarte foarte rece. Inghetam daca stateam in fata lui. De curiozitate am montat un termometru electronic fix in gura de ventilatie. Initial temperatura aerului era de 1.8 °C coborand treptat pana la 0.7 °C in interval de 30 min de functionare. Alt fapt care ma induce in eroare este ca teava groasa era inghetata tun. Din cate stiu inghetarea tevii groase inseamna lipsa freon, dar avand lipsa freon inseamna sa nu imi prea bage rece. La mine era fix invers, inghetam daca stateam in fata lui. In mod normal aparatul baga aer rece "asa si asa", intr-o zi normala raceste ok dar cand e canicula nu prea face fata. Deci, acest flux de aer foarte rece a fost o anomalie. Niciodata de cand il am nu a bagat asa de rece.

Ce parere aveti?

Attached Files



#11
feretech

feretech

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 246
  • Înscris: 17.03.2006

 eduard_edutzu, on 11 august 2018 - 18:55, said:



Ce parere aveti?

    Parerea mea este ca daca nu are destul freon, aparatul trece la o racire care nu este mai este in domeniul de presiune (sub 4 bari) ale aparatelor de aer conditionat.Racirea este asa de intensa  ca dupa citeva minute se formeaza gheata pe lamelele evaporatorului  si din acest motiv nu mai exista transfer temic normal frigul "se duce afara" pina la UE pe teava de aspiratie.

#12
eduard_edutzu

eduard_edutzu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 07.12.2014
Foloseste freon R410A, presiunea de numai 4 bar? Mi se pare cam mica, R410A stiam ca lucreaza si la presiune de 8 bar

Edited by eduard_edutzu, 12 August 2018 - 12:40.


#13
feretech

feretech

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 246
  • Înscris: 17.03.2006

 eduard_edutzu, on 12 august 2018 - 12:40, said:

Foloseste freon R410A, presiunea de numai 4 bar? Mi se pare cam mica, R410A stiam ca lucreaza si la presiune de 8 bar
M-ai inteles gresit eu am presupus ca ai acuma in jur de 4 bari pe instalatie, sigur trebuie 8 bari ca sa functioneze corect.

#14
eduard_edutzu

eduard_edutzu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 07.12.2014
Am inteles. O sa iau in considerare. Nu cred ca sunt asa scumpe niste manometre sa masor

#15
johnny5150

johnny5150

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 29.09.2009

 eduard_edutzu, on 03 octombrie 2015 - 20:28, said:

Salut oameni buni. Am si eu o problema cu aparatul meu de aer conditionat NEO 12K ACS-EQC 09 LIH 12.000 Btu. Toate problemele au aparut la cateva zile dupa ce s-a luat curentul de vreo 10 ori intr-o ora. Fiind foarte greu accesibil cablul de alimentare nu am putut sa-l scot din priza ca si pe celelalte electrocasnice din casa. Astazi a inceput sa se stinga si sa se aprinda singur. Bipaia in continuu, se aprindea si se stingea ecranul si nu mai raspundea la nicio comanda din telecomanda. Cu greu l-am scos din priza si l-am bagat inapoi. De data asta imi arata niste coduri de eroare. Prima data apare 11, imediat dupa apare H3 si dupa E1. Dupa ce arata aceste coduri porneste pe automat si sta asa cateva secunde dar fara a pornii compresorul de afara. Dupa aproximativ 30 de secunde incepe iara sa bipaie, sa se aprinda si sa se stinga ecranul si sa nu mai preia nicio comanda din telecomanda. Toate astea se repeta la nesfarsit pana in momentul in care il scot din priza. Cand il bag in priza apare codul 11 apoi H3 apoi E1. Am constatat ca dupa ce dispare codul 11 se aude termostatul din unitatea interioara cum tacane de 4 ori si palpaie lumina in camera de fiecare data cand tacane. Presupun ca incearca sa porneasca unitatea exterioara (compresorul). Dupa ce tacane de 4 ori apare H3 si E1. Ce problema ar fi? Stiti cumva unde as putea sa gasesc semnificatia acestor coduri de eroare? Ce ar putea fi stricat, placa electronica......


Ai rezolvat?Dc se inchidea si pornea singur? Exact asa face si al meu, tot un NEO identic cu al tau.Deci ai aflat dc facea asa? Ai rezolvat? Era condensatorul din unitatea exterioara?mersi frumos

#16
johnny5150

johnny5150

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 29.09.2009

 eduard_edutzu, on 03 octombrie 2015 - 20:28, said:

Salut oameni buni. Am si eu o problema cu aparatul meu de aer conditionat NEO 12K ACS-EQC 09 LIH 12.000 Btu. Toate problemele au aparut la cateva zile dupa ce s-a luat curentul de vreo 10 ori intr-o ora. Fiind foarte greu accesibil cablul de alimentare nu am putut sa-l scot din priza ca si pe celelalte electrocasnice din casa. Astazi a inceput sa se stinga si sa se aprinda singur. Bipaia in continuu, se aprindea si se stingea ecranul si nu mai raspundea la nicio comanda din telecomanda. Cu greu l-am scos din priza si l-am bagat inapoi. De data asta imi arata niste coduri de eroare. Prima data apare 11, imediat dupa apare H3 si dupa E1. Dupa ce arata aceste coduri porneste pe automat si sta asa cateva secunde dar fara a pornii compresorul de afara. Dupa aproximativ 30 de secunde incepe iara sa bipaie, sa se aprinda si sa se stinga ecranul si sa nu mai preia nicio comanda din telecomanda. Toate astea se repeta la nesfarsit pana in momentul in care il scot din priza. Cand il bag in priza apare codul 11 apoi H3 apoi E1. Am constatat ca dupa ce dispare codul 11 se aude termostatul din unitatea interioara cum tacane de 4 ori si palpaie lumina in camera de fiecare data cand tacane. Presupun ca incearca sa porneasca unitatea exterioara (compresorul). Dupa ce tacane de 4 ori apare H3 si E1. Ce problema ar fi? Stiti cumva unde as putea sa gasesc semnificatia acestor coduri de eroare? Ce ar putea fi stricat, placa electronica......

salut.al meu face cam asa....ai rezolvat?cum?ce avea?am schimbat condensatorul de 35 micro pe 400v dar face la fel.....da-mi o idee...ms

Attached Files


Edited by johnny5150, 24 August 2018 - 15:55.


#17
eduard_edutzu

eduard_edutzu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 07.12.2014
Salut. Si imi cer scuze ca ti-am raspuns greu. Problema a constat in felul urmator: am discutat cu mai multi electronisti si toti mi-au spus ca sunt umflati sau devalorizati niste condensatori de pe placa electronica interna. Treaba era destul de simpla, inlocuiam niste condensatori si treaba e buna. Insa, la mine nu a fost asa. Facandu-mi problemele astea, eu l-am deconectat de la priza vreo 4-5 zile pana a venit un domn mai avizat decat mine. L-am bagat in priza si nu a mai facut niciodata de atunci. Am cazut de comun acord sa nu il mai demontam.

Te sfatuiesc sa il lasi scos din priza cateva zile. Daca persista problema, demonteaza placa electronica interna. Cel mai probabil sunt niste condensatori umflati sau devalorizati.

Din cate se vede pe filmare aparatul tau este foarte murdar. Nu strica o igienizare totala

#18
loccoxxl

loccoxxl

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 419
  • Înscris: 11.05.2007
Salutare! Am si eu fix aceeasi problema cu aerul condiționat NEO. Pornește și apoi bipăie încontinuu. Se restartează și pornește pe valoarea, banuiesc default, de 25 de grade. A mai facut asa asta-vară, însă și-a revenit de la sine. A mers perfect ultimele 3 zile, dar doar pe ventilație, pentru că aveam o problemă cu scurgerea și nu-l puteam da pe rece. Azi a venit cineva și a schimbat țeava și a completat freonul. După ce a plecat nenea, a mers perfect 3 ore, după care a început să facă precum posedatul, fix ca în filmarea postată de johnny5150. De la ce ar putea fi?

Update: au apărut și codurile de eroare, în ordine: 11, H3, E1.

Edited by loccoxxl, 17 June 2019 - 22:36.


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.