Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Impamantare prize
Last Updated: Feb 17 2016 13:31, Started by
Hazard
, Jun 10 2005 22:10
·
0
#163
Posted 20 June 2007 - 08:14
multumesc mister_rf, am mai inteles cate ceva.
sa inteleg ca, in principiu, tensiunea nul-impamantare nu e ceva neobisnuit?! sa verific legaturile in doze? m-am apucat de masuratorile astea din cauza unor probleme aparute in ultimul timp la reteaua din apartament (cumparat de curand): Mentionez ca: 1. avea reteaua electrica schimbata - noua. 2. am mutat o doza de pe un perete pe altul, cablurile fiind trase prin ciment (sapa) dar izolate cu furtun acum insa am descoperit 2 lucruri care ma streseaza: 1. daca stau pe ciment si ating apa de la robinet simt putin curent...! 2. cand porneste frigiderul (cateodata) apare flama intre cablul de la centrala termica si carcasa acesteia! - am verificat priza frigiderului si nu mai are impamantare: se poate sa fie asta cauza flamei?? - am mutat frigiderul in alta priza (cu impamantare) si se pare ca nu mai face flama... |
#164
Posted 20 June 2007 - 09:30
1978alex, on Jun 20 2007, 09:14, said: 1. daca stau pe ciment si ating apa de la robinet simt putin curent...! 2. cand porneste frigiderul (cateodata) apare flama intre cablul de la centrala termica si carcasa acesteia! La punctul 2 sunt probleme de legarea centralei la masa/impamantare. Asta inseamna ca centrala are carcasa ''flotanta'' si nu este conectata la impamantare. Oricum trebuie verificata mai bine reteaua si modul cum sunt facute legaturile si aflat care este punctul unde se leaga impamantarea in apartament. |
#165
Posted 21 June 2007 - 08:11
am facut urmatoarea modificare:
am scos stecherul frigiderului din priza fara impamantare (intial facea flama cablul centralei cu carcasa ei cand pornea frigiderul) si l-am pus in una cu impamantare apoi am masurat din nou prizele din casa si... surpriza! 1. nu mai era voltaj intre impamantare si nul, 2. una din prize avea intre faza si nul 65-190V! Punctul 2 mi se pare ceva f ciudat. Sunt sigur ca inainte erau >220V pe acea priza |
#166
Posted 21 June 2007 - 09:41
#167
Posted 21 June 2007 - 11:10
azi va veni un electrician sa vada ce e acolo
vroiam si eu sa inteleg inainte si poate sa rezolv eu problema... dar mai bine vine meseriasul, sunt mai linistit apoi multumesc |
#168
Posted 22 June 2007 - 08:14
partial electricianul a gasit problema:
una din prize (cea cu voltaj variabil intre 65-190V) avea o scurgere de curent, asta a fost singura concluzie logica, asa ca a fost deconectata impreuna cu cablurile ei direct din doza mama. acum insa a revenit o alta problema care ieri nu era: voltaj de 1-9V intre nul si impamantare. |
#169
Posted 22 June 2007 - 08:23
1978alex, on Jun 22 2007, 09:14, said: partial electricianul a gasit problema: una din prize (cea cu voltaj variabil intre 65-190V) avea o scurgere de curent, asta a fost singura concluzie logica, asa ca a fost deconectata impreuna cu cablurile ei direct din doza mama. acum insa a revenit o alta problema care ieri nu era: voltaj de 1-9V intre nul si impamantare. Acei 1..9V intre nul si impamantare apar la schemele electrice de alimentare unde nulul si PE-ul sunt legate in tabloul general (adica in PT-ul de alimentare a unui nr. de blocuri). De fapt tu ai masurat caderea de tensiune pe nul a unui nr. "x" de consumatori racordati la acel PT si este si normal sa iti arate acea tensiune. |
#170
Posted 22 June 2007 - 09:12
Am explicat aceasta situatie aici: (daca mai si citeste cineva...)
http://forum.softped...m...t&p=2989706 la 9V asta inseamna ca diametrul conductorilor folositi e cam mic sau legaturile in doze nu sunt corecte. |
#171
Posted 11 November 2007 - 02:43
eu sunt de profesie electrician si te sfatuiesc ca sa iei legatura cu cineva care se pricepe...,chiar daca pare o joaca,ai mari sanse sa-ti dai foc la casa sau sa mai electrocutezi pe cineva....cu gazul si curentul NU e de glumit!regretele tardive le vezi la stiri,la TV...
daca ai cu cine si cu ce,monteaza-ti un tablou cu sig. automate,iar pentru masina de spalat ,fa un circuit separat,cu un cablu de cel putin 3* 2,5mm /cupru, patrati,iar ca protectie pune un disjunctor,cu protectie diferentiala de maxim 0,03A,la un curent nominal de 20A. rudy2007, on Nov 11 2007, 03:05, said: :) pai e simplu:protectia diferentiala,de pe apartamentul tau,de 300mA,functioneaza de atitea ori,de cite ori se atinge aceasta valoare....,iar protectiile de suprasarcina si scurtcircuit nu se declanseaza ,nu e cazul....intreaba un electrician de la electrica sau unul care stie sa-ti explice mai in detaliu.... :P :P insistemele de distributie,de la noi din tara se foloseste ,in principiu,schema de protectie cu NULUL DE PROTECTIE-CA SI PRINCIPALA MASURA DE PROTECTIE,iar ca si masura suplimentara,LEGAREA LA BORNA DE IMPAMINTARE,in ultimii ani se mai folosesc si schemele cu protectii diferentiale la curentii de defect si chiar si la tensiunile de defect....sau combinate...DAR IN PRINCIPIU,LA JOASA TENSIUNE,NULUL DE PROTECTIE E PRINCIPALA MASURA! NORMATIV I-7 /2002 ,unde o sa gasesti tote tipurile de scheme de protectie folosite Edited by mister_rf, 11 November 2007 - 11:58. |
#172
Posted 19 January 2008 - 22:48
Salut!
Sunt nou pe acest forum si as dori si eu sa stiu daca o impamantare rezolva problema energiei electrostatice? Am la munca o mare problema de cate ori ma incarc electrostatic (prin frecare de mocheta) si ma apropii de o ruleta electronica aceasta se opreste. Ca ma curentez eu nu ar fi nicio problema pentru ca m-am obisnuit, dar ce ma fac cu ruleta ca-mi da o eroare. Daca puteti sa ma ajutati in aceasta problema ar fi super. |
|
#173
Posted 20 January 2008 - 09:00
Impamantarea nu rezolva problema electricitatii statice pentru ca ar trebui sa pui la masa mocheta... :D
Totusi nu am inteles daca ruleta electronica este conectata la 220V sau functioneaza pe baterii. O prima solutie poate fi pastrarea acesteia intr-o cutie metalica sau pe un suport metalic/alt material bun conducator de electricitate statica care sa aiba legatura cu pamantul. Se evita astfel ca descarcarea sa se faca prin echipament. |
#174
Posted 20 January 2008 - 10:37
Cred ca nu ruleta se incarca electrostatic.
El se incarca electrostatic si se descarca prin ruleta,aceasta fiind legata la impamantare. Verifica daca acest fenomen sa mai intampla atunci cand folosesti incaltaminte cu talpa foarte subtire si confectionata din materiale neizolatoare.De asemenea se poate folosi un covor antistatic,bratara antistatica si nu in ultimul rand imbracaminte 100% din bumbac. |
#175
Posted 20 January 2008 - 10:49
Normal ca nu ruleta se incarca electrostatic. :D
Problema apare daca se alimenteaza de la baterii, pentru ca nu poti sa-i recomanzi sa o protejeze prin legarea carcasei la impamantare. B) Edited by mister_rf, 20 January 2008 - 11:05. |
#176
Posted 20 January 2008 - 14:45
Problema este ca nu sunt numai eu pe tura sunt si alti 5 baieti plus clientii care se incarca si ei. Nu pot sa le cer la toti sa poarte bratari sau sa-si schimbe incaltamintea.
Sub ruleta am un PC, o suflanta, un tablou de sigurante si un UPS. Cand ma descarc in ruleta se opreste roata si automat da eroare pentru ca ea crede ca se umvla la usi sau la un senzor. Ce pot sa adaptez la ruleta ca atunci cand ma descarc sa preia curentul si sa nu mai se opreasca? Si totusi decat tabloul este pus pe un stativ metalic restul ruletei nu are impamantare si este legata la 380v. |
#177
Posted 20 January 2008 - 20:39
Poate ca este cazul sa faci o traducere la ceea ce numesti tu ''ruleta''.
Ce este si la ce foloseste? :D PS: oricum daca ai suport metalic la instalatie, este bine ca acesta sa fie legat la impamantare, fie si printr-o rezistenta de valoare mare pentru a prelua toate electricitatea statica... B) |
|
#178
Posted 12 November 2008 - 23:08
Salutare... Nu am impamantare la pc... instalatia electrica e varza... si pana o sa aduc o persoana calificata sa o refaca mai dureaza.. Ideea ca deja mi s-a prajit un tuner tv (cred ca din aceasta cauza) si vreau sa-i fac impamantare... (provizorie... ). Metoda clasica ... legatul de calorifer.. cred ca s-ar potrivi destul de bine... Am masurat cu multimetru tensiunea dintre carcasa pc-ului si calorifer si e de 18v AC.... E normal ?! Ceva sfaturi ?? ....
|
#179
Posted 15 November 2008 - 16:13
Nu este deloc normal sa folosesti caloriferul drept impamantare . In ziua de azi se folosesc tevi de pexal , de pvc si altele asemanatoare , care nu conduc curentul electric . Chiar daca instalatia ar fi integral din metal , nu se cunoaste exact unde se face legatura la pamant si metalul respectiv este un prost conducator de electricitate .
Legatura la pamant se face pe traseul cel mai scurt dintr-un material bun conducator de electricitate in asa fel incat sa aiba rezistenta electrica cat mai mica posibil . Altfel in cazul defectarii unui aparat electric tot curentul electric sa se scurga la pamant si eventual sa declanseze siguranta . Daca legatura la pamant este slaba si cu rezistenta mare , pe langa faptul ca nu se declanseaza siguranta , va aparea o tensiune periculoasa pe carcasa aparatului , ceea ce poate prezenta un pericol mortal . - Ce se intampla daca tevile sunt de metal , dar la subsol s-au schimbat tevile cu de-alea de PVC ? - Ce se intampla daca vecinu de dedesupt leaga la calorifer ca si tine masina de spalat defecta care da la masa 220V ? Edited by mister_rf, 30 November 2008 - 10:39. |
#180
Posted 30 November 2008 - 08:10
domnilor ,incercati sa eliminati din start varianta cu legatul nulului la calorifere sau tevile de apa .Au fost nenumarate cazuri in care in urma dezafectarii la etajele inferioare a tevilor si inlocuirea lor sa apara tensiune pe bateriile de la chiuveta sau pe tevile de la calorifere ! Nu mai zic ca mai se gaseste si cate un destept care incearca sa fure curent folosind nulul de protectie si faza pe langa contor !! am depistat personal asemenea situatii si nu recomand nimanui asa ceva ! Cat despre priza de pamant aceasta se face introducand electrozi(tevi) in pamant pana rezistenta acesteia sa scada sub 4 ohmi (ideal 0) nu trebuie triunghi sau alte modele geometrice ! (poti ajunge sa ai priza buna cu un electrod sau cu 20)