Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Curba Q-U Fronius gen24?

Procedura cumparare ticket rabla ...

interceptare ip android

Nota de relație
 Cand trebuie sa ii pui botnita un...

Arc iesit din canapea. Ce e de fa...

SSD-uri in 99% dupa restart - err...

Izolare camera PoE?
 Click Sunet Butuc fata

Nu merge internet și touchpad

Nu am semnal la telefon la casa i...

Aspecte pozitive la partidele si ...
 Cost bransare curent ENEL 2024

Tur auto 2024

Scule parkside x20v

"Compuneri" folosind Roma...
 

Pompa de Vid, vidare..

- - - - -
  • Please log in to reply
233 replies to this topic

#109
Lukmar

Lukmar

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 11.08.2011

View Postgall71, on 11 iunie 2013 - 08:07, said:

Esti sigur ca se numeste evaporator cand functioneaza pe cald?
Este un evaporator care condenseaza :))))) Eu m-am convins de el, nu mai am ce discuta :))))

#110
andreas_27

andreas_27

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 82
  • Înscris: 29.05.2013

View PostLukmar, on 11 iunie 2013 - 08:33, said:

Este un evaporator care condenseaza Posted Image)))) Eu m-am convins de el, nu mai am ce discuta Posted Image)))

Da domnilor Lukmar si gall 71, evaporator se numeste, deschideti manualul de service atasat si uitati-va la pag. 16 si la pag. 21(numarul 27 si 28) si mai comentati daca mai aveti cum :)))

http://fujitsuaircon...service-manual/

#111
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007

View Postandreas_27, on 11 iunie 2013 - 08:13, said:

Da, radiatorul din interiorul unitatii interne, cel din spatele filtrelor(pe intelesul tuturor) se numeste evaporator indiferent ca aparatul este setat pe rece sau pe cald.
Gresit,orice pompa de caldura-ca asata este un ac cu functie de incalzire, este  o vana in patru cai care schimba sensul refrigerantului evaporatorul transformandu-se in condensator si viceversa.Eu cred ca nu este cazul sa intri in polemici de ordin tehnic ca nu le stapanesti
Cu Lukmar am avut destule contre pe acest forum,tu esti mai nou pe aceasta arie,dar diferentele de idei au fost pe branduri Mitsubishi electric,Toshiba vs Fujitsu-Hitachi,garantii produse,etc,totusi,niciodata nu i-am contestat pregatirea profesionala pe domeniul tehnic.Ai in fata ta oameni care monteaza sisteme complexe de tip VRF sau Pompe de caldura aer-apa nu vorbesti cu incepatori

Edited by gall71, 11 June 2013 - 09:07.


#112
andreas_27

andreas_27

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 82
  • Înscris: 29.05.2013

View Postgall71, on 11 iunie 2013 - 09:07, said:

Gresit,orice pompa de caldura-ca asata este un ac cu functie de incalzire, este  o vana in patru cai care schimba sensul refrigerantului evaporatorul transformandu-se in condensator si viceversa.Eu cred ca nu este cazul sa intri in polemici de ordin tehnic ca nu le stapanesti
Cu Lukmar am avut destule contre pe acest forum,tu esti mai nou pe aceasta arie,dar diferentele de idei au fost pe branduri Mitsubishi electric,Toshiba vs Fujitsu-Hitachi,garantii produse,etc,totusi,niciodata nu i-am contestat pregatirea profesionala pe domeniul tehnic.Ai in fata ta oameni care monteaza sisteme complexe de tip VRF sau Pompe de caldura aer-apa nu vorbesti cu incepatori

Nu ne cunoastem, nu stiu si nu stii nici tu cat de pregatiti suntem, ce sitm sa montam, etc.Eu am argumentat ceea ce am spus cu un document oficial(o fisa tehnica) din care reiese clar denumirea componentei respective din cadrul unitatii interne-EVAPORATOR.
De Lukmar, m-am convis, a atasat niste informatii eronate de nu stiu unde copiate, in discutia cu exterioara multisplit Daikin si Fujitsu unde din nou am argumentat cu o fisa tehnica a celor de la Daikin.
Hai sa nu mai fabulam, sa nu ne dam cocosi aici ca nu este cazul ci sa dam un sfat corect si sa ajutam pe cat posibil!

#113
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007

View Postandreas_27, on 11 iunie 2013 - 09:15, said:

Nu ne cunoastem, nu stiu si nu stii nici tu cat de pregatiti suntem, ce sitm sa montam, etc.Eu am argumentat ceea ce am spus cu un document oficial(o fisa tehnica) din care reiese clar denumirea componentei respective din cadrul unitatii interne-EVAPORATOR.
De Lukmar, m-am convis, a atasat niste informatii eronate de nu stiu unde copiate, in discutia cu exterioara multisplit Daikin si Fujitsu unde din nou am argumentat cu o fisa tehnica a celor de la Daikin.
Hai sa nu mai fabulam, sa nu ne dam cocosi aici ca nu este cazul ci sa dam un sfat corect si sa ajutam pe cat posibil!
Tu nu intelegi ca evaporatorul se transforma in condensator cand functioneaza pe cald?Este o notiune de baza,ce draqul

#114
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View Postandreas_27, on 11 iunie 2013 - 08:47, said:

Da domnilor ..
acum, ca ai deja peste 60 de mesaje pe aria asta, iti urez Bine ai venit.
Ca in orice domeniu, pana te afirmi printre profesionisti, pana te impui, trebuie sa fi pregatit sa fi luat in colimator de catre colegii ce activeaza mai de demult. E oarecum o reactie fireasca.
Va rog doar sa aveti grija ca discutiile in contradictoriu sa nu degenereze, si sa speram ca, in timp veti ajunge la o "convietuire" in armonie.

View Postgall71, on 11 iunie 2013 - 09:19, said:

Tu nu intelegi ca evaporatorul se transforma in condensator cand functioneaza pe cald?Este o notiune de baza,ce draqul
tu te referi la functia ce o indeplineste, el se refera la denumirea componentei -intr-un manual nu poti sa schimbi periodic acesta denumire.
P.S. gall, nu sunt f. multi profesionisti pe aceasta Arie.. Nu mi-i speria pe putinii care sunt..

#115
andreas_27

andreas_27

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 82
  • Înscris: 29.05.2013

View Postgall71, on 11 iunie 2013 - 09:19, said:

Tu nu intelegi ca evaporatorul se transforma in condensator cand functioneaza pe cald?Este o notiune de baza,ce draqul

Mai omule, eu am spus cum se numeste componenta, asa se numeste evaporator.Daca o comanzi ca piesa de schimb ce primesti daca ceri un condensator?

View Postscheleton, on 11 iunie 2013 - 09:21, said:

acum, ca ai deja peste 60 de mesaje pe aria asta, iti urez Bine ai venit.
Ca in orice domeniu, pana te afirmi printre profesionisti, pana te impui, trebuie sa fi pregatit sa fi luat in colimator de catre colegii ce activeaza mai de demult. E oarecum o reactie fireasca.
Va rog doar sa aveti grija ca discutiile in contradictoriu sa nu degenereze, si sa speram ca, in timp veti ajunge la o "convietuire" in armonie.

tu te referi la functia ce o indeplineste, el se refera la denumirea componentei -intr-un manual nu poti sa schimbi periodic acesta denumire.
P.S. gall, nu sunt f. multi profesionisti pe aceasta Arie.. Nu mi-i speria pe putinii care sunt..

Exact, asta incerc si eu sa-i spun.

Edited by andreas_27, 11 June 2013 - 09:26.


#116
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007

View Postandreas_27, on 11 iunie 2013 - 09:24, said:

Mai omule, eu am spus cum se numeste componenta, asa se numeste evaporator.Daca o comanzi ca piesa de schimb ce primesti daca ceri un condensator?
Cred ca intrebarea mea a fost destul de clara nu vorbim de piese de schimb care nu se comanda dupa denumire ci dupa un cod obtinut din Spare List

View Postscheleton, on 11 iunie 2013 - 09:21, said:

acum, ca ai deja peste 60 de mesaje pe aria asta, iti urez Bine ai venit.
Ca in orice domeniu, pana te afirmi printre profesionisti, pana te impui, trebuie sa fi pregatit sa fi luat in colimator de catre colegii ce activeaza mai de demult. E oarecum o reactie fireasca.
Va rog doar sa aveti grija ca discutiile in contradictoriu sa nu degenereze, si sa speram ca, in timp veti ajunge la o "convietuire" in armonie.
tu te referi la functia ce o indeplineste, el se refera la denumirea componentei -intr-un manual nu poti sa schimbi periodic acesta denumire.
P.S. gall, nu sunt f. multi profesionisti pe aceasta Arie.. Nu mi-i speria pe putinii care sunt..
Salut si eu prezenta lui pe forum,nu doreste nimeni sa sperie pe cineva ci dorim sa informam corect userii de pe acest Forum

#117
mistermolid

mistermolid

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 05.08.2012

View Postinginerum, on 26 mai 2013 - 21:48, said:

Domnilor montatori de aere conditionate, va cer un sfat .
Mi-am cumparat saptamana trecuta un aer conditionat - fara montaj inclus - si am montat aerul cu o firma care se ocupa de asa ceva.
Traseul frigorific a fost foarte scurt ( sub 1 metru) practic unitatea de exterior si cea de interior sunt despartite de un perete de 40 cm. Accesul la unitati a fost foarte facil practic putandu-se
lucra din picioare la amandoua.
Baietii mi-au facut montajul ok vizual, dar la montare nu au folosit pompa iar la intrebarea mea daca este necesara  ( si nu am fost insistent)
mi-au spus ca nu e nevoie. Problema mea este urmatoarea - mie mi se pare ca nu raceste suficient, am mai vazut aere de 12000 (am si la servici unul la 3 metri de mine)
si sincer debitul de aer nu are temperatura la fel de joasa cum am mai vazut.
In conditiile in care in care initial de a porni aerul in camera erau 26 grade,temperatura luata chiar din fluxul de aer nu cobora sub 17 grade.
Dupa parerea voastra poate sa fie o vina de montare?
Multumesc.
E normal sa sa nu coboare sub 17 grade,din cauza traseului frigorific foarte scurt.In cazul tau,instalatorul trebuia sa stie ca dupa montare,trebuia sa puna bateria de manometre,sa controleze presiunea in circuit,si sa o aduca la parametri normali de functionare,prin scoatere de freon.Ai o presiune prea mare in circuit si asta implica un consum de curent mai mare,zgomot al unitatii exterioare mai mare si randament mic.In mod normal,aparatele de aer conditionat sunt incarcate din fabrica cu o cantitate de freon calculata sa aiba o functionare optima in un range de metratura cuprins intre minimum 1.5-2.5 metri si 7-10 metri asta si in functie de puterea fiecarui aparat.Parerea mea e sa ii chemi pe cei care ti-au montat aparatul si sa controleze presiune in circuitul frigorific pentru ca,in timp,o sa aiba de suferit compresorul,vei consuma curent inutil si nu o sa ai nici confort.

Edited by mistermolid, 11 June 2013 - 11:29.


#118
puma_rider

puma_rider

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 158
  • Înscris: 01.06.2008

View Postandreas_27, on 30 mai 2013 - 12:08, said:

Salut, la aparatele LG distanta medie de traseu frigorific la care ele functioneaza fara a fi necesara completarea cu freon este de 7 m. referitor la pompa de vidare aceasata arata cam asa(vezi link) si fasaitul este normal la scoaterea reductiei de pe robinet fara a exista posibilitatea patrunderii aerului in instalatie. http://www.google.ro...9,r:9,s:0,i:109

Multumesc pt raspuns. Nu stiam cum arata o pompa de vid dar stiu cum arata un compresor de frigider. Si pe cuvand... compresor de frigider era.
Fas e normal sa faca la deconectare insa cred eu ca acea supapa nu poate avea dublu rol: adica sa previna intrarea aerului in instalatie cand instalatia e vidata si apoi sa previna iesirea freonului din instalatie.
Daca faci vid cu pompa, inchizi robinetul de pe racordul dintre ceas si pompa, eliberezi agentul de racire in instalatie la deconectare si apoi scoti racodurileflexibile vie pierde o cantitate nesemnificativa de agent de racire ce ramane pe racordurile flexibile restul fiind blocat de supapa(presiunea din interior fiind mai mare decat la ext). Insa daca scoti racordurile flexibile imediat dupa ce a facut vid fara a elibera agentul frigorific in instalatie atrunci aerul va intra la loc de unde l-ai scos.
Poate gresesc si atunci varog sa ma corectati. Oricum imi dau sema ca am gresit pt ca nu am insistat atunci ca instalarea sa se faca in mod corect atunci. Mai ales ca nu a fost chiar ieftina.
Defapt o alta tema e: ce naiba e asta? adica pt instalarea "standard"(montat unitate la ext + unitate int+ gauri+ pana la 3m de traseu ce nu sunt inclusi in kitul aparatului) se plateste 3sute si ceva de lei iar daca am nevoie de 7 metri platesc dublu. Tarife de 80-90lei pe metrusuplimentar  mi se par foarte mari (in conditiile in care nu se agauga agent frigorific)
Deci ori e japca pt cei ce au nevoie de traseu mai mare ori tariful de 300+ lei pentru instalarea "standard" este prea mic.
Sa ma lamureasca si pe mine cineva.
Si inca una Posted Image
E normal ca eu pe certificatul de garantie sa nu am scris decat ca a fost instalat de Eugen si Gigi(da da, asa, doar prenumele lor fara nume de familie sau alt identificator) la data de... si facturile aferente cumpararii si instalarii?E valabuiila garantia in conditiile astea?

#119
mistermolid

mistermolid

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 05.08.2012

View Postpuma_rider, on 11 iunie 2013 - 15:09, said:

Tarife de 80-90lei pe metru suplimentar  mi se par foarte mari (in conditiile in care nu se agauga agent frigorific)
Deci ori e japca pt cei ce au nevoie de traseu mai mare ori tariful de 300+ lei pentru instalarea "standard" este prea mic.
Sa ma lamureasca si pe mine cineva.
In mod normal,in tariful ala intra nu numai traseul frigorific ci si cablul,banda de matisat,furtunul de condens si canala aia de plastic care ascunde tot si care ar trebui montata pana in vecinatatea unitatii exterioare ( pe care nu se ostenesc toti sa o monteze),volum de munca si alte consumabile.

Edited by mistermolid, 11 June 2013 - 15:44.


#120
puma_rider

puma_rider

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 158
  • Înscris: 01.06.2008
Nu. Canaleta se taxeaza suplimentar. in 80 lei intra.: 2m de traseu figorific(tur si retur) 2m cablu (am inteles ca la inverter alimentarea principala e in unitatile exterioare) 1m furtun de condens, banda izolatoare si aventual o prindere pe perete. Dar comparativ cu ~350lei intalare standard cu traseu si tot tacamul tot mi se pare foarte mult. Repet comparativ. Mu stiu care sunt costurile reale dar ma indoiesc ca pt instalare standard iese firma in pierdere.

#121
softgroups

softgroups

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 30.01.2007
Baietii care mi-ai pus AC-urile mi-au zis ca pt. 2-3 metri de instalatie  nu e bine sa foloseasca pompa de vid, deoarece se pot sparge furtunurile (mai ales iarna?!) din cauza presiunii exagerate... e adevarat?

#122
Lukmar

Lukmar

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 11.08.2011

View Postsoftgroups, on 05 august 2013 - 17:24, said:

Baietii care mi-ai pus AC-urile mi-au zis ca pt. 2-3 metri de instalatie  nu e bine sa foloseasca pompa de vid, deoarece se pot sparge furtunurile (mai ales iarna?!) din cauza presiunii exagerate... e adevarat?

Nu, e o tampenie crasa. Daca fac vid presiunea e cea corecta la care functioneaza aparatul, nu are ce sa se sparga (tevi, nu furtune). O vrajeala ieftina din partea montatorilor care ori nu au bani de pompa de vid ori le e prea lene sa o foloseasca.

#123
alexh2

alexh2

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 13.03.2008

View Postmistermolid, on 11 iunie 2013 - 11:02, said:


E normal sa sa nu coboare sub 17 grade,din cauza traseului frigorific foarte scurt.In cazul tau,instalatorul trebuia sa stie ca dupa montare,trebuia sa puna bateria de manometre,sa controleze presiunea in circuit,si sa o aduca la parametri normali de functionare,prin scoatere de freon.Ai o presiune prea mare in circuit si asta implica un consum de curent mai mare,zgomot al unitatii exterioare mai mare si randament mic.In mod normal,aparatele de aer conditionat sunt incarcate din fabrica cu o cantitate de freon calculata sa aiba o functionare optima in un range de metratura cuprins intre minimum 1.5-2.5 metri si 7-10 metri asta si in functie de puterea fiecarui aparat.Parerea mea e sa ii chemi pe cei care ti-au montat aparatul si sa controleze presiune in circuitul frigorific pentru ca,in timp,o sa aiba de suferit compresorul,vei consuma curent inutil si nu o sa ai nici confort.
              Va salut,in primul rand vreau sa va multumesc pt informatiile f utile .Mi-am cumparat o instalatie de aer conditionat split,fara kit de instalare.As vrea s-o instalez singur,am citit ca cel mai bine e sa am traseul cat mai scurt,as vrea sa instalez ue in spatele ui,traversand un perete de 50cm,voi avea cam 1m de traseu,deci trebuie sa mai scad presiunea gazului,Am gasit pe net o pompa de vid cu 3 manometre.As putea sa scot aerul din instalatie si sa scad presiunea folosind accesoriile pompei,este posibil?Imi cer scuze daca am scris vreo prostie.Nu lucrez in domeniu dar bricolez un pic din toate.Multumesc.

#124
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007

View Postalexh2, on 22 septembrie 2013 - 09:41, said:

Va salut,in primul rand vreau sa va multumesc pt informatiile f utile .Mi-am cumparat o instalatie de aer conditionat split,fara kit de instalare.As vrea s-o instalez singur,am citit ca cel mai bine e sa am traseul cat mai scurt,as vrea sa instalez ue in spatele ui,traversand un perete de 50cm,voi avea cam 1m de traseu,deci trebuie sa mai scad presiunea gazului,Am gasit pe net o pompa de vid cu 3 manometre.As putea sa scot aerul din instalatie si sa scad presiunea folosind accesoriile pompei,este posibil?Imi cer scuze daca am scris vreo prostie.Nu lucrez in domeniu dar bricolez un pic din toate.Multumesc.
Ce vrei tu sa faci e o mare tampenie,cheama o firma specializata,nu-ti pune viata in pericol

#125
alexh2

alexh2

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 13.03.2008
Nu-mi permit sa chem o firma specializata,ma va costa aproape cat am platit clima.Locuiesc in Franta.Eventual sa montez unitatile si sa chem pe urma un frigotehnist,daca va accepta.Speram sa ma lamuriti cu cateva exlicatii.Sincer nu mi se pare asa de imposibil sa montez o clima.Aici se mai gasesc si tevi deja umplute.un kit de 3m e cam 230€.

#126
Lukmar

Lukmar

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 11.08.2011

View Postalexh2, on 23 septembrie 2013 - 13:22, said:

Nu-mi permit sa chem o firma specializata,ma va costa aproape cat am platit clima.Locuiesc in Franta.Eventual sa montez unitatile si sa chem pe urma un frigotehnist,daca va accepta.Speram sa ma lamuriti cu cateva exlicatii.Sincer nu mi se pare asa de imposibil sa montez o clima.Aici se mai gasesc si tevi deja umplute.un kit de 3m e cam 230€.

Tevi deja umplute ? Posted Image) Traseul cel mai scurt e cel mai bun ? Posted Image)) Ma faci sa rad.
Fara suparare, dar inseamna ca nu ai prins nimic de pe aici.
In Franta, Anglia sau Germania aerul conditinat ar trebui sa se monteze la fel. Ca nu se monteaza la fel e vina noastra in principal, a romanilor care fac rabat la calitate datorita pretului.
Concluzia e urmatoarea:
1. Daca te costa prea mult roaga un roman sa-ti trimita din tara un kit de montaj, transportul nu ar trebui sa te coste mai mult de 100 Euro si in tara dai pe el vreo 50 (deja mai ieftin cu 70 Euro, un kit complet).
2. Vezi ca daca vrei sa cauti pe undeva e un video cu montajul unui aparat, unii spun ca e corect. Eu nu sunt de acord, dar la o adica te poate ajuta, daca esti pornit pe treaba.
3. Vezi sa nu mori incercand sa iesi mai ieftin.

Bafta

Edited by Lukmar, 23 September 2013 - 22:18.


Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.