#1
Nrgi1987

Nrgi1987

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 06.07.2021
Va salut! Sunt "mândrul" posesor al unui aer condiționat portabil AUX 9000BTU (înainte sa ma întrebați a fost achiziționat second hand din motive financiare și de amplasare).
Problema apare după 30 50 minute de utilizare. Se oprește pur și simplu compresorul și rămâne pe ventilație. Țin sa menționez ca se încălzește excesiv și în trecut am avut și probabil încă am, probleme cu energia electrica (măsurată în priza undeva la 180-190 de volți)
Rugămintea mea este sa îmi spună cineva dacă compresorul are un defect sau pur și simplu se încălzește din cauza curentului slab?
Aparatul merge, baga rece normal. Singura solutie găsită e sa las aparatul sa se răcească și apoi sa îl repornesc.va mulțumesc anticipat pentru răspunsuri.

#2
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 399,717
  • Înscris: 08.10.2015
Are evacuare?

#3
Nrgi1987

Nrgi1987

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 06.07.2021
Da. Evacuarea i am făcut o pe țevi de pvc de 110.

#4
tandrei99

tandrei99

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,258
  • Înscris: 20.09.2007
Daca tensiunea de alimentare e mica, atunci creste curentul absorbit de motor. Curentul mare absorbit duce la incalzirea excesiva a motorului si la decuplarea protectiei termice. Incearca cu un stabilizator de tensiune.

#5
Nrgi1987

Nrgi1987

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 06.07.2021
Asta ma interesa... Dacă oprirea se poate datora tensiunii mici! O sa încerc și cu stabilizator. Mulțumesc

#6
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Facea ce ziceai tu daca avea stabilizare si sincer ma indoiesc ca are. Cel mai probabil motorul e "pe direct" iar aparatul e unul on/off.

Initiator, incearca sa cureti bine vaporizator si condensatorul (cele 2 radiatoare).
Tubulatura cat de lunga e? Daca e mai lunga de cativa metri era bine sa folosesti teava de D mai mare.
Daca ai coturi de 90 incearca sa le inlocuiesti cu cate 2 coturi de 45 la ceva distantanta unul de altul. Macar vreo 20 de cm.

#7
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 399,717
  • Înscris: 08.10.2015

View PostNrgi1987, on 06 iulie 2021 - 18:24, said:

probabil încă am, probleme cu energia electrica (măsurată în priza undeva la 180-190 de volți)

Problema poate fi aici.

Edited by MembruAnonim, 07 July 2021 - 07:48.


#8
Nrgi1987

Nrgi1987

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 06.07.2021
Radiatoarele și filtrele sunt curate. Tubulatura este relativ scurta (undeva la 80 cm total) dar într-adevăr am 2 coturi la 90. O sa încerc sa îl mai desfac odată sa vad ce pare a fi în neregula în el...eventual sa încerc noaptea când consumul de energie e mai mic sa vad dacă face la fel.
Aceleași probleme le am avut și cu mașina de spălat (motor inverter) care nu pornea programul din cauza tensiunii scăzute.

#9
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 399,717
  • Înscris: 08.10.2015

View PostNrgi1987, on 07 iulie 2021 - 07:50, said:

Aceleași probleme le am avut și cu mașina de spălat (motor inverter) care nu pornea programul din cauza tensiunii scăzute.

In mare parte ti-ai cam dat singur raspunsul.

#10
Nrgi1987

Nrgi1987

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 06.07.2021
Am bănuit... Am vrut doar o confirmare de la oameni mai avizați

#11
benis

benis

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 29,162
  • Înscris: 04.02.2011
Pentru așa tensiune scăzută este preferabil să ai scule ce merg pe inverter. Acelea sunt mai puțin sensibile la variațiile de tensiune.

#12
pustiu_22

pustiu_22

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,052
  • Înscris: 19.01.2007
In trecut am avut si noi un Ac portabil, pinguin, care tot asa, dupa un timp de functionare intra in protectie motorul/compresorul. Tipul care l-a reparat ne spusese ca pierduse freon, nu tot... Dupa ce  a completat cu freon, sau cum se numeste mai exact aceasta procedura, aparatul a functionat fara probleme chiar si 8h/zi.
PS: asta se intampla in urma cu cel putin 10 ani. Deci nici vorba de motor inverter.

Edited by pustiu_22, 07 July 2021 - 10:49.


Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.