"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: Jun 14 2024 21:10, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
68
#2845
Posted 06 December 2018 - 16:12
Verifica prima data filtrul Y de pe returul incalzirii, vezi daca are mizerie, eventual spala-l daca e murdar.
Probabil Ttur incepe sa creasca cu 4-5 grade peste cea setata cu putin timp inainte sa decupleze centrala, si daca nu stai langa ea, e cam greu sa observi... |
#2846
Posted 14 December 2018 - 09:58
Neata, am o intrebare, oare e normal ca pompa la un Vitodens 050w sa functioneze 30 min/ 1 ora dupa ce se opreste flacara ? Practic, iarna am senzatia ca pompa merge aproape tot timpul....
Centrala montata noua in 2016, incalzire in pardoseala. La alte centrale avute anterior, ce-i drept, cu radiatoare clasice, pompa mai mergea 2-5 minute maxim dupa ce termostatul decupla.... Am citit ambele manuale , inclusiv in EN dar nu vad setari relevante pentru durata de actionare a pompei. Asa sa se intample oare la incalzirea in pardoseala, exista setari ,,ascunse" in meniu oare ? Pe langa uzura pompei, creste si factura la curent.... Multumesc ! |
#2847
Posted 14 December 2018 - 10:10
Ai termostat de ambient? Daca da, atunci cand se opreste flacara la centrala este din cauza termostatului sau din cauza ca centrala a depasit temperatura pe tur setata? In cazul in care centrala a ajus la temperatura pe tur setata fara ca temperatura in casa sa ajunga la valoarea fixata pe termostat, atunci centrala opreste flacara, dar pompa merge in continuare pana cand temperatura agentului termic scade sub pragul la care centrala porneste din nou flacara. In functie de casa, instalatie de incalzire, temperaturi ale agentului termic etc, timpul asta poate fi mai scurt sau mai lung. E posibil ca in timpul asta pardoseala sa inceapa sa emita caldura mai eficient in camera si atunci termostatul sa vada ca a crescut temperatura si da comanda la centrala care opreste pompa dupa alte cateva minute. Cauta sa iti reglei sistemul in asa fel incat termostatul de camera sa fie cel care opreste centrala de prima data si sa nu se intample ce am scris mai sus.
|
#2848
Posted 14 December 2018 - 11:27
DanielD67, on 06 decembrie 2018 - 16:12, said:
Verifica prima data filtrul Y de pe returul incalzirii, vezi daca are mizerie, eventual spala-l daca e murdar. Probabil Ttur incepe sa creasca cu 4-5 grade peste cea setata cu putin timp inainte sa decupleze centrala, si daca nu stai langa ea, e cam greu sa observi... Multumesc de sfat, am sa incerc sa-l desfac si sa-l curat. Intre timp centrala si-a mai revenit, pe incalzire funtioneaza normal, pe ACM nu mai depaseste 75 de grade pe display, temperatura fiind pe 38 de grade setata, deasemenea cand incalzea ACM facea un zgomot ca si cum ar fierbe apa, acum nu mai face. inca astept reprezentantul Viessmann sa verifice (de vreo 2 saptamani). As dori sa stiu daca recomandati curatarea centralei si daca da, la ce perioada? Deasemenea recomandati curatarea instalatiei de incalzire in pardoseala? Deocamdata sunt in a treia iarna de folosinta si sincer diferente nu pot sa spun ca simt deoarece am schimbat regimul de functionare a termostatului datorita "sosirii" unui nou membru minunat in familie! Va multumesc pentru raspunsuri! |
#2849
Posted 15 December 2018 - 23:23
Buna seara.Am un vecin care are o centrala VITODENS 300 typ WB3A care nu mai porneste pe incalzire.Manualul care il poseda este in germana.
Am vazut ca afiseaza mod de lucreu Vacanta arata temperatura de 8 grade. Cum se dezactiveaza modul de lucru vacanta? Multumesc anticipat. |
#2850
Posted 16 December 2018 - 11:45
Apesi pe butonul "valiza" si reduci la minim orele cit stai in vacanta.
Sau apesi pe butonul "petrecere" (ala cu pahare de sampanie) si te apuci de citit manualul. Cu doar 2 clikuri am dat de el pe net. Vitodens_300_WB3A.pdf 3.06MB 8 downloads |
#2851
Posted 16 December 2018 - 14:30
Am gasit si eu manualul de 148 pagini .Apasand butonul din dreapta sus din poza atasata arata ca trece pe incalzire+acm,
porneste si merge ventilatorul cca 2min dar nu apare flacara.Daca apas butonul N (ACM temperatura) afiseaza temp.apel menajere si se modifica din +/-(tastele M) si confirma cu OK,dar apasand tasta vara/iarna apare temperatura boiler 9 grade dar acestea nu se modifica din +/-(M).Incalzirea nu porneste nici in mod petrecere. Attached FilesEdited by florin_leo, 16 December 2018 - 14:31. |
#2852
Posted 21 December 2018 - 12:17
Buna, am doua chestiuni pe subiect, probabil v-ati mai intalnit cu fenomenele.
1.Ocazional, miros usor de gaze arse in bucatarie. Aveti idee de unde ar putea sa provina, ce sa verific? -geamul nu este deschis - cade treaba; -m-am gandit ca ar putea sa ajunga pe grila de aer proaspat care este la cel putin 1.5m de capatul tevii de evacuare - dar putin probabil; -apoi m-am gandit ca unul din capisoanele de cauciuc de pe baza tubulaturii de evacuare sa fie desfacut, nu e cazul, am verificat; -cosul pare si el prins bine la baza; -camera de ardere stiu ca e etansa, am dat capacul frontal al centralei jos nu miroase in interiorul centrale, pare ca vine din exteriorul ei cumva. Vreo parere? 2.Ocazional, miros de canalizare si recent am inteles ca daca pe circuitul de evacuare condens nu am supapa de sens, aceasta ar putea fi o cauza. Supapa asta se monteaza pe racordul acela flexibil din PVC care intra in teava rigida de PVC evacuare condens? Ce model recomandati? Caut apoi in functie de diametrul tevii dar macar sa stiu ca tip constructiv. Centrala este Vitodens 050W 24W. Merci! Edited by Sara_28, 21 December 2018 - 12:34. |
#2853
Posted 22 December 2018 - 02:17
pe partea de evacuare condens are un dispozitiv in care exista garda hidraulica, nu are cum sa intre mirosul de canalizare pe acolo.
poate intra mirosul pe unde se cupleaza racordul flexibil cu restul instalatiei, daca imbinarea nu e etansa |
#2854
Posted 22 December 2018 - 08:40
Nu este voie ca intre racordul flexibil si cel de pvc sa fie etans,se poate face un sifon din pvc cu cateva coturi daca este necesar.
|
|
#2855
Posted 22 December 2018 - 10:05
draku, on 22 decembrie 2018 - 02:17, said:
pe partea de evacuare condens are un dispozitiv in care exista garda hidraulica, nu are cum sa intre mirosul de canalizare pe acolo. poate intra mirosul pe unde se cupleaza racordul flexibil cu restul instalatiei, daca imbinarea nu e etansa Merci, corect in interiorul centralei, am vazut rezervorul cu sifon. Phonyx, on 22 decembrie 2018 - 08:40, said:
Nu este voie ca intre racordul flexibil si cel de pvc sa fie etans, Din ce motiv? Condensul banuiesc ca da mirosul de canalizare. Dar mirosul de gaze arse (punctul 1) de unde sa provina, a mai patit cineva? |
#2856
Posted 22 December 2018 - 11:30
Daca ai manualul de utilizare al centralei o sa vezi descriere exacta ce si cum,in linii mari daca se infunda conducta de scurgere si pentru a inpiedica ca condensul sa ajunga inapoi in centrala,in acest fel refuleaza-iese apa afara la inbinarea dintre flexibil si conducta pvc.
|
#2857
Posted 28 December 2018 - 17:47
Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati si pe mine pentru achizitionarea unui sistem ups si acumulator pentru centrala. Am o centrala viessmann vitoligno 100 S de 60 kv. Multumesc! |
#2858
Posted 29 December 2018 - 14:59
Am o centrala vitodens 100 care nu mai nu mai merge la pornirea termostatului de caldura decat pe treapta 1 la gaz.La apa calda menajera merge normal.Daca o bag in mod serv merge gazul normal in functie de reglaj.Ce poate sa aiba?
|
#2859
Posted 04 January 2019 - 09:32
Salut si La Multi Ani!
Am un Vitopend 100 de 30 kw vechi - are doar 5 leduri, un manometru si doua rotite - nu are display. Nu vrea sa mai incalzeasca nimic - nu porneste flacara. Leduri aprinse normal - cel de ON si cel corespunzator incalzirii/ACM-ului atunci cand sunt pornite. Nu este aprins nici un led rosu, nu se aprinde intermitent nici un led. Nu se aprinde ledul de flacara pornita. Am incercat: am verificat cosul, l-am lovit usor in lateral cu o matura - nici urma de gheata. Am invartit de rotite in toate felurile - maxim - minim - mediu etc.. toate odata sau separat - nu vrea sa intre in alta stare - nu incep sa licare ledurile - nu se intampla nimic. Am intors steckerul in priza de doua ori - faza cu nul schimbate si apoi la loc cum era initial. Are presiune de apa - 1.5 in instalatie. Am incercat sa ii inchid gazul - nu se intampla nimic - am pornit caldura - ACM-ul cu gazul inchis-deschis - nicio schimbare. Aragazul care este imediat langa centrala functioneaza normal. Sugestii? Multumesc! Edited by Nick_28, 04 January 2019 - 09:58. |
|
#2860
Posted 04 January 2019 - 13:36
Incearca sa-i pui o rezistenta de 10k in locul senzorului de temperatura, DOAR pentru diagnosticare si pentru o perioada foarte scurta!
|
#2861
Posted 09 January 2019 - 23:18
Salut
Am si eu o alegere dificila nu stiu dintre cele 2 modele de 35KW pe care sa o aleg poate cineva sa ma informeze mai exact puncte pro sau contra la ambele modele : 1. Viessmann Vitodens 100-W 35 ( incalzire) - 35 kW vs 2. BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 172-35 iW H - incalzire = 35 kW Astept pareri ! |
#2862
Posted 10 January 2019 - 09:36
Buderus din ce are facut schimbatorul primar de cladura? Al-Si cumva? Daca da, atunci as merge pe Viessmann care il are de inox. Vitodensul e cam slabut la automatizare, insa altfel eu m-am impacat cu centrala care la mine acum e in al cincilea sezon de functionare fara probleme deosebite.
|