Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Problema Service - Preturi diferite

IP Camera HikVision nu o gasesc i...

Cand devine un film clasic?

Cu mașina spre Budapesta ...
 Ridicare act de identitate cu pro...

Calorifere + incalzire in pardose...

Sfat achizitie laptop buget 1500-...

Boxe Devialet
 Mai poarta careva papuci prin oras?

Amortizoare - 2024 - gaz / ulei ?...

Calatorie Bucuresti - Timisoara, ...

Țuica are gust ciudat
 Copii nascuti in Romania

Felicitari Republica Moldova pent...

Ușa exterioara care scar5...

Decizie dificila intre doua model...
 

Centrale ARISTON (Merloni)

* * * * * 11 votes
  • Please log in to reply
14199 replies to this topic

#1693
doruis

doruis

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 23.05.2011
Am o centrala Ariston Microgenus Plus 31 MFFI si de cateva zile se afiseaza eroerea A 34 . Cand porneste apare p 31 apoi A 34  ,ventilatorul nu se aude. Am desfacut centrala si am masurat tensiunea - nu ajunge , am verificat  blocaj - invarte usor

#1694
T Irina

T Irina

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,680
  • Înscris: 04.11.2006

 T Irina, on 22nd May 2011, 12:39, said:

Ai putea sa o repari si singur daca faci rost de un pistol de lipit. Demontezi placa electronica de baza (din spatele panoului cu butoane- este cea pozitionata pe verticala) cu grija cand o tragi afara si sa urmaresti cu atentie cum sunt pozitionate cablurile si mufele pentru a le aseza in aceeasi pozitie cand introduci placa inapoi (nu ai cum sa gresesti la cuplarea mufelor deoarece nu intra una in locul celeilalte). Cu placa demontata cauti pe langa transformator(cea mai mare piesa de pe placa electronica si este de culoare neagra , gri sau albastra) un condensator numerotat pe placa C903 (in paginile din urma sunt si poze daca folosesti functia search). Cu el in mana te duci la un magazin de componente electronice si ceri unul la fel (neaparat pe tensiune alternativa). Dupa ce faci rost de unul(in orice oras mare sunt cateva magazine de componente electronice si e imposibil sa nu gasesti) il montezi la loc pe placa si ar trebui sa merga. Daca nu crezi ca te descurci poti merge cu placa la un centru de reparatii televizoare si sigur te rezolva pe baza indicatiilor de pe forum. Succes!

Multumesc mult pentru raspuns! Deci tot de la placa electronica pare a fi "buba"! Intreb deoarece persoana care a umblat la centrala tot spunea de regulatorul de gaz (?).
Eu sunt o "ea" nu un "el" :thumbup: (am si un "el " acasa :naughty: ), nu sunt chiar a-tehnica, am reparat chiar si un videoproiector caruia ii sarise o mufa undeva in interior (desi nu mai desfacusem nici unul vreodata).
Asa ca imi fac curaj sa scot placa - un depanator tv (si nu numai) priceput cunosc! Sper sa o rezolv, nu prea mai vrea deloc sa mearga!
O zi frumoasa!
Irina

#1695
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,598
  • Înscris: 07.09.2008

 doruis, on 23rd May 2011, 12:09, said:

P31 este normal sa indice la fiecare pornire dupa intreruperea tensiunii de la retea si reprezinta puterea maxima a centralei care in cazul tau este de 31KW.
A34 inseamna ca turatia ventilatorului scade cu mai mult de 100 rotatii pe minut mai mult de 3 secunde fata de turatia minima stabilita cu testul PuP(power up). Ca motive ce determina aceasta manifestare ar fi:
-condens sau picaturi de apa de ploaie pe furtunasul de legatura dintre presostatul de aer si ventilator (mai ales daca nu ai kit anticondens)
- ventilator defect
- tensiune alimentare mica
- magnet nefixat pe axul ventilatorului (este pozitionat sub piesa de plastic neagra in capul axului care se numeste senzor hall)
- contacte imperfecte senzor hall
- senzor hall defect (acesta masoara turatia ventilatorului)
- memorie eeprom defecta
Ar mai fi si probleme cu impamantarea daca exista potentiale parazite care sa perturbe semnalul de turatie pe care il da senzorul hall dar numai dupa ce s-au epuizat motivele enumerate mai sus.

#1696
pleonasm

pleonasm

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 122
  • Înscris: 19.08.2004
Am o centrala Genus Plus MFFI 31, astazi din necunoastere a zonei, un fulger s-a ratacit pe centrala mea.
Am chemat un specialist, verdict , placa troznita, spunea ca face cam 650ron.
Cum nu cred ca merita sa cumpar alta centrala, promotiile si sezonul s-au dus, ramane sa repar placa sau sa cumpar una noua.
La o prima vizionare sunt 2 pete de fum pe L200 si CN201, iar un C212 pare un pic ravasit.
Credeti ca merita reparata?, si daca da pe unde sa incerc (Campina/Bucuresti).
De cumparat altfel pe unde pot gasi?, ma cam grabesc, pentru ca inca fac focul in casa, nu pot lasa copilul peste noapte in frig.

#1697
pleonasm

pleonasm

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 122
  • Înscris: 19.08.2004

 doruis, on 23rd May 2011, 12:09, said:

Am o centrala Ariston Microgenus Plus 31 MFFI si de cateva zile se afiseaza eroerea A 34 . Cand porneste apare p 31 apoi A 34  ,ventilatorul nu se aude. Am desfacut centrala si am masurat tensiunea - nu ajunge , am verificat  blocaj - invarte usor
Am avut si eu eroarea, si era spart un furtun, situat undeva in dreapta sus, am inteles ca lua aer pe acolo si dadea eroarea.

#1698
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 T Irina, on 23rd May 2011, 11:52, said:

Multumesc mult pentru raspuns! Deci tot de la placa electronica pare a fi "buba"! Intreb deoarece persoana care a umblat la centrala tot spunea de regulatorul de gaz (?).
Eu sunt o "ea" nu un "el" :thumbup: (am si un "el " acasa :naughty: ), nu sunt chiar a-tehnica, am reparat chiar si un videoproiector caruia ii sarise o mufa undeva in interior (desi nu mai desfacusem nici unul vreodata).
Asa ca imi fac curaj sa scot placa - un depanator tv (si nu numai) priceput cunosc! Sper sa o rezolv, nu prea mai vrea deloc sa mearga!
O zi frumoasa!
Irina
explicatiile tale nu sant destul de clare ; exista si posibilitatea sa ramai fara gaze , adica regulatorul centralei sau cel general al imobilului sa se blocheze si sa ramai fara gaz ; poti face urmatoarea proba: aprinde toate ochiurile la aragaz la maxim si in acest timp fa o cerinta de apa calda si observa daca scade vizibil marimea flacarii de la aragaz ; mai vezi daca dupa ce s-a aprins focul electrozii de aprindere mai dau sau nu scanteie ( in mod normal ar trebui sa se opreasca din scanteiere dupa aprinderea focului ) ; spun asta pentru ca numai daca nu se opresc din scanteiere trebuie inlocuit condensatorul c 903 , altfel poate fi vorba de alt defect ; daca ai timp sa rasfoiesti topicul , servoman a descris pe larg simptomele si LEACURILE  centralei ariston uno.

#1699
T Irina

T Irina

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,680
  • Înscris: 04.11.2006
Aprinzatorul se opreste dupa ce ia foc, cand scade flacara incepe iar sa dea scanteie, cand creste la loc se opreste ... pana cand se stinge de tot si se aprinde ledul rosu. Deci sa nu fie din placa?
Problema la bloc exclusa - toata lumea are centrale pe scara (8 etaje - eu etajul 3), numai la mine nu merge.
Ramane regulatorul de gaz al centralei... am sa incerc si faza cu aragazul, desi flacara la centrala oscileaza acum foarte repede.
Am citit ce scrie pe aici, din pacate nu prea ma pricep... mai grav  si mesterul chemat sa o repare a plecat spunand ca nu-si da seama ce a avut (a demontat-o a aspirat-o si a mai mers cateva luni...). Insa atunci nu s-a umblat la placa electronica.
Mai citeam pe aici ca as putea reface lipiturile reci (nu eu, cineva care se pricepe).
Noroc ca mai plec vreo 3 zile de acasa....mi-e si groaza sa ma intorc!

Edited by T Irina, 23 May 2011 - 23:12.


#1700
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 T Irina, on 23rd May 2011, 23:09, said:

Aprinzatorul se opreste dupa ce ia foc, cand scade flacara incepe iar sa dea scanteie, cand creste la loc se opreste ... pana cand se stinge de tot si se aprinde ledul rosu. Deci sa nu fie din placa?
Problema la bloc exclusa - toata lumea are centrale pe scara (8 etaje - eu etajul 3), numai la mine nu merge.
Ramane regulatorul de gaz al centralei... am sa incerc si faza cu aragazul, desi flacara la centrala oscileaza acum foarte repede.
Am citit ce scrie pe aici, din pacate nu prea ma pricep... mai grav  si mesterul chemat sa o repare a plecat spunand ca nu-si da seama ce a avut (a demontat-o a aspirat-o si a mai mers cateva luni...). Insa atunci nu s-a umblat la placa electronica.
Mai citeam pe aici ca as putea reface lipiturile reci (nu eu, cineva care se pricepe).
Noroc ca mai plec vreo 3 zile de acasa....mi-e si groaza sa ma intorc!
mai poate fi vorba despre lipituri reci pe placa , poate fi presostatul de aer si anexele acestuia (furtunas spart , venturi infundat ) , pot fi senzorii ntc , am mai intalnit cazuri destul de dese cand nu mai era bun releul de pe placa electronica care comanda ventilatorul si atunci normal ca daca acesta se opreste se reia tot ciclul de aprindere si la un moment dat centrala se zapaceste ; ar fi bine sa incerci si cu alt om de service cu mai multa experienta pe ariston uno care a fost un pic diferita constructiv pe logica de functionare fata de alte centrale clasice. daca crezi ca te ajuta pot sa-ti trimit manualul de service pentru aceasta centrala.

#1701
T Irina

T Irina

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,680
  • Înscris: 04.11.2006
Am incercat cu aragazul... nu se intampla nimic cu flacara de la ochiuri, doar se opreste centrala (in 20-30 secunde). Dar la fel de repede se opreste si fara aragazul deschis!

#1702
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,598
  • Înscris: 07.09.2008

 T Irina, on 24th May 2011, 09:52, said:

Dupa manifestari 99,9% condensatorul C903 defect. Cheama-l pe cel care se pricepe si pe langa inlocuirea lui C903 poate sa refaca preventiv si lipiturile de la releele de pe placa.

Edited by servoman, 24 May 2011 - 09:06.


#1703
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 T Irina, on 22nd May 2011, 12:39, said:

...Cand flacara scade aprinzatorul ii da scanteie (pacane de 4-6 ori, apoi se opreste).
Verifica daca electrodul de sesizare a flacarii sta efectiv in flacara (la flacara mica).Unul din electrozi da scanteia pt aprindere (se vede...cel din stanga cred,dupa manual),iar celalat detecteaza flacara.La tine,se pare ca la flacara mica nu o mai detecteaza.Poate fi din placa electronica,cum a explicat servoman,dar ar putea fi si din infundarea arzatorului exact in zona electrodului de sesizare a flacarii.
Incearca sa cureti electrodul (partea care sta in flacara)...zici ca a mai facut figura asta si dupa o curatire,a mai mers cateva luni.
Am intalnit situatia in care era partial astupata cu murdarie exact duza de pe "linia" cu electrodul de ionizare (sesizare a flacarii),astfel,la flacara mica,pe acea linie disparea flacara.A trebuit sa demontez rampa ca sa curat duza (care e in spate).

#1704
T Irina

T Irina

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,680
  • Înscris: 04.11.2006

 T Irina, on 24th May 2011, 09:52, said:

Dupa manifestari 99,9% condensatorul C903 defect. Cheama-l pe cel care se pricepe si pe langa inlocuirea lui C903 poate sa refaca preventiv si lipiturile de la releele de pe placa.

Sper sa te auda cineva... de sus!

@danpet, am sa incerc si cu electrodul, la sfarsit cand a umblat mesterul la el a inceput sa mearga...Dar, legat de asta, cum trebuie sa fie flacara la centrala cand merge normal? Mare, pana in plafonul camerei de ardere tot timpul, sau scade, apoi se mareste iar?
Multumesc tuturor pentru informatii! Va tin la curent!

#1705
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Flacara trebuie sa aiba variatii,o regleaza placa electronica in functie de necesitati,dar nu trebuie sa se stinga asa (si sa intre pe avarie).

#1706
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,598
  • Înscris: 07.09.2008

 danpet, on 24th May 2011, 16:35, said:

Flacara trebuie sa aiba variatii,o regleaza placa electronica in functie de necesitati,dar nu trebuie sa se stinga asa (si sa intre pe avarie).
Variatia flacarii provine de la alternarea functionarii cu presiune de gaz dupa reglajul de aprindere lenta la functionarea cu presiune reglata de placa electronica. Practic alterneaza momentele de functionare fara detectie flacara cu momente de sesizare. Daca trec 8 secunde consecutive fara sa detecteze flacara(8 secunde in care da scanteie continuu) atunci centrala intra pe avarie cu becul rosu.
Practic C903 este la limita valorii de functionare si din practica ar trebui sa aiba in jur de 30nF in loc de 100nF. De la 30nF in jos practic nu mai trece suficient curent prin el sa alimenteze circuitul de ionizare (observare flacara).

Edited by servoman, 24 May 2011 - 20:30.


#1707
dreamtime

dreamtime

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 373
  • Înscris: 03.01.2005

 servoman, on 4th March 2011, 11:53, said:

Problema este din placa electronica. Se inlocuieste puntea redresoare de langa transformator si eventual condensatorul de 100uF/50V care filtreaza tensiunea de pe acesta punte redresoare. Va porni centrala la sfert si dispare si zgomotul de la modulatorul vanei de gaz.


Multumesc lui servoman si celorlalti pt ajutor. Am schimbat puntea redresoare si am inlocuit condensatorul de 100 uFcu unul de 220 uF (desi nu era nevoie, la masurare cel vechi arata 93uF), deci doar puntea era de vina, fiind scurtcircuitata.

PS: me happy! fara cunostinte mari de electronica, am invatat zilele astea de pe net cum se lipeste, tot de pe net am invatat cum se masoara puntea redresoare si cond., am cumparat un aparat de masura din UK de pe ebay, Amprobe (by Fluke cica...). Totul e sa ai vointa si sa aiba cine sa te ajute de pe net sa pilotezi avionul :D Centrala n-a fost asa silentioasa nici cand era noua si flacara la caldura se aprinde din prima.

Multumesc tuturor! :thumbup:

#1708
adynutzad

adynutzad

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 27.05.2011

 MihaiSNP, on 7th September 2010, 09:03, said:

Scuzati de deranj, am o nelamurire in legatura cu robunetul de alimentare cu apa ( eh, prima data cu centrala ), Am adaugat si o poza, vreau sa stiu sigur, cel albastru e pentru alimentarea cu apa ? Cand il deschid se aude o eliberare a presiuni, e in regula asta ? Am facut asta de dimineata dar cum nu am fost sigur l-am inchis. Aveti si poza mai jos, nu stiu modelul centralei :/
Poza http://i.imagehost.o...21/IMG_0559.jpg
Buna, din ce am citit ai avut aceesi problema pe care o am eu acum. In mod cert este o intrebare stupida, dar cum ai reusit sa deschizi robinetul albastru. Am invartit stanga dreapta si nu merge. Vreo idee?

Multumesc!

Edited by scheleton, 27 May 2011 - 21:21.


#1709
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,598
  • Înscris: 07.09.2008

 adynutzad, on 27th May 2011, 22:00, said:

Cum privesti in poza deschiderea robinetului se face prin rotirea butonului albastru in sens invers acelor de ceas, iar inchiderea lui se face rotind in sensul acelor de ceas. Este posibil sa fi fost strans foarte tare deci trebuie sa ai mai mult curaj daca stii acum si sensul in care se deschide.

#1710
adynutzad

adynutzad

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 27.05.2011
A mers. Multumesc! A crescut presiunea dar tot nu merge apa calda. Se aprinde beculetul rosu intermitent de indata ce dau drumul la robinetul de apa calda de la chiuveta.

Seara faina!

Edited by scheleton, 27 May 2011 - 23:32.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate