Incalzitor instant apa (electric) vs. boiler electric

- - - - -
  • Please log in to reply
173 replies to this topic

#91
axn

axn

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 128
  • Înscris: 22.11.2006
Va salut!

As dori sa stiu ce diametru ar trebui sa aiba cablurile electrice si de cati amperi sa fie siguranta si diferentialul pentru un instant de 5 kW ?

Multumesc.

Edited by axn, 09 October 2012 - 21:58.


#92
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 axn, on 09 octombrie 2012 - 21:58, said:

Va salut!

As dori sa stiu ce diametru ar trebui sa aiba cablurile electrice si de cati amperi sa fie siguranta si diferentialul pentru un instant de 5 kW ?

Multumesc.
sectiune 2,5 mm minim si siguranta de 25 A.  circuit separat tras direct din tabloul electric.

#93
axn

axn

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 128
  • Înscris: 22.11.2006
Am inteles. Fiind instalat in baie, as vrea totusi ca siguranta sa fie cu diferential. Exista cu parametrii diferiti aici sau sunt toate la fel ? De care ar trebui ?

Multumesc.

#94
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 axn, on 09 octombrie 2012 - 22:05, said:

Am inteles. Fiind instalat in baie, as vrea totusi ca siguranta sa fie cu diferential. Exista cu parametrii diferiti aici sau sunt toate la fel ? De care ar trebui ?

Multumesc.
daca este instalat in baie , insista ca impamantarea sa fie de calitate. exista sig diferentiale de 25 A. vezi pe google.ar trebui sa cauti siguranta diferentiala monofazica de 25 A.

#95
raduk

raduk

    Instalatorul de Iași

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,330
  • Înscris: 30.09.2007

 axn, on 09 octombrie 2012 - 22:05, said:

Am inteles. Fiind instalat in baie, as vrea totusi ca siguranta sa fie cu diferential. Exista cu parametrii diferiti aici sau sunt toate la fel? De care ar trebui? Multumesc.
Δ=30 mA sau, dacă vrei să fii și mai liniștit, de 10 mA.

#96
axn

axn

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 128
  • Înscris: 22.11.2006
Va multumesc pentru informatii!

#97
Meister

Meister

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,519
  • Înscris: 25.01.2007
Experienta mea:

Nu mi-am luat de 5kw, mi-am luat de 6.6kw, am zis ca face treaba mai buna! Singura treaba buna pe care o face e ca e presurizat, adica se deschide singur cand dai drumul la robinet si poate deservi mai multe puncte de consum. Dar ca sa faci un dus cat de cat fara pretentii tre sa fi un dj bun la reglajul bateriei pe tot timpul dusului sa nemeresti exact fluxul. Asta cat tine apa din vasul de expansiune care presupunem ca il aveti instalat in casa, ca mine, si a avut timp sa ridice temperatura apei cu cateva grade peste cea luata din put. Cum porneste pompa si baga apa rece din put, se duce treaba. Va trebui sa trag inca un traseu de curent in baie si sa mai iau un instant nepresurizat  pe care sa-l conectez la dus. Altfel nu se poate.
Cei care stati la casa si luati apa din put, nu va zgarciti la 400-500 de lei si luati-va direct cu 13kw+.

#98
aeon

aeon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,491
  • Înscris: 05.08.2002
instant electric de 13 kW montat acasa?...
cu un boiler de 100l care costa muuult mai putin faci treaba incomparabil mai buna

#99
Meister

Meister

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,519
  • Înscris: 25.01.2007
Instant de 13kw 1000 lei.
Boiler 100l 950 lei (unu mai bun, nu gioarsa de 350 lei).
Nu am vrut sa iau boiler de acum pt ca voi apela la panouri in viitor (sper nu prea indepartat) si acolo trebuie alt tip de boiler si alte chestii .
Plus ca 100l nu ajung la cine stie ce dus mai ales daca prichidelu face inainte o baie cu cada plina.

#100
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 aeon, on 31 octombrie 2012 - 10:13, said:

instant electric de 13 kW montat acasa?...
cu un boiler de 100l care costa muuult mai putin faci treaba incomparabil mai buna
perfect de acord !!!

Edited by octavianlaz, 31 October 2012 - 19:48.


#101
aeon

aeon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,491
  • Înscris: 05.08.2002

 Meister, on 31 octombrie 2012 - 16:29, said:

Instant de 13kw 1000 lei.
Boiler 100l 950 lei (unu mai bun, nu gioarsa de 350 lei).
Nu am vrut sa iau boiler de acum pt ca voi apela la panouri in viitor (sper nu prea indepartat) si acolo trebuie alt tip de boiler si alte chestii .
Plus ca 100l nu ajung la cine stie ce dus mai ales daca prichidelu face inainte o baie cu cada plina.


am impresia ca nu ai idee ce inseamna un consum de 13 KW
si 6 e mult, chiar foarte mult pentru o locuinta obisnuita sau apartament la bloc
ce instalatie ai nevoie, ce cabluri, ce putere instalata...

#102
augustinmed

augustinmed

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 02.07.2010
BUna seara
Am nevoie de putin ajutor
Mama si bunica stau impreuna intr-un apartament de bloc ( 56 mp ) la care a fost intrerupta furnizarea agentului termic . ( Administratoarea a furat banii ) iar Radet refuza furnizarea pana la acoperirea prejudiciului de catre asociatie.
Sistarea a avut loc cu o zi in urma.
Pana in toamna daca ceilalti vecini nu platesc o sa am o alta problema ....sigur ca ma interesez de-acum ; dar deocamdata problema mai acuta este lipsa apei calde menajere , pentru care ma gandeam sa montez un boiler de 50 - 80L in baie si un altl de 10-20L in bucatarie ( sub chiuveta ) ?
Mentionez ca doar ele doua locuiesc in casa , prin urmare , credeti ca un boiler de 50L ar fi suficient la baie , sau sa iau unul de 80L?
Pentru bucatarie ma gandeam ca unul de 10L ar fi suficient.

Multumesc mult

#103
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 augustinmed, on 08 martie 2013 - 18:30, said:

BUna seara
Am nevoie de putin ajutor
Mama si bunica stau impreuna intr-un apartament de bloc ( 56 mp ) la care a fost intrerupta furnizarea agentului termic . ( Administratoarea a furat banii ) iar Radet refuza furnizarea pana la acoperirea prejudiciului de catre asociatie.
Sistarea a avut loc cu o zi in urma.
Pana in toamna daca ceilalti vecini nu platesc o sa am o alta problema ....sigur ca ma interesez de-acum ; dar deocamdata problema mai acuta este lipsa apei calde menajere , pentru care ma gandeam sa montez un boiler de 50 - 80L in baie si un altl de 10-20L in bucatarie ( sub chiuveta ) ?
Mentionez ca doar ele doua locuiesc in casa , prin urmare , credeti ca un boiler de 50L ar fi suficient la baie , sau sa iau unul de 80L?
Pentru bucatarie ma gandeam ca unul de 10L ar fi suficient.

Multumesc mult
cred ca unul de 80 litri ar fi suficient si pentru baie si pt bucatarie.

#104
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006
octavian, nu are teava de legatura la ora actuala intre baie-bucatarie. Poate pune un boiler mic (..de 15 litri zic eu) la bucatarie, si unul de 80 la baie (sau de 50 daca nu e loc si nu sunt bani..).

#105
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Daca lucrurile stau asa de rau si in viitor sigur te vei orienta pe centrala proprie de apartament , sau un alt sistem de incalzire,  poti incepe de pe acum cu instalatia de apa calda , cel putin sa o faci in asa fel incat sa mearga pe un singur boiler de 80 l.instalatie care apoi va putea fi usor modificata pentru racordul la centrala de apartament. Asta in cazul ca asa vrei sa faci, sau daca optezi pentru alt sistem de incalzire atunci ,definitiv, va ramane acea instalatie  pentru ACM pe care o faci acum.

Edited by keta, 08 March 2013 - 21:13.


#106
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

 keta, on 08 martie 2013 - 21:11, said:

.. in viitor sigur te vei orienta pe centrala proprie de apartament..
degeaba te orientezi tu daca nu se orienteaza si vecinii impreuna cu tine, ca sa investeasca in teava comuna de gaze..
Sunt destule blocuri ramase fara incalzire in Buc., ba la unele le mai da pauza si de apa rece...

Ori vecinii ce apetenta de investitii o sa aiba daca acum le-a inchis apa calda, ca n-au platit ?

#107
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Pai tocmai aia am spus omului : Sa se orienteze pe unul din sisteme, ca este centrala de apartament, ca merge pe alt sistem de incalzire, cel putin sa-si faca instalatia de apa calda in asa fel de pe acum cu o singura manopera ca sa fie gata pentru ambele sisteme.

Ca sunt in faliment asta e sigur. Urmatorul pas va fi apa rece si atunci poti sa ai si mama boilerelor ca tot nespalat vei sta. Si mort de sete. Asta daca bea cineva apa de la robinet in Bucuresti.

Edited by keta, 08 March 2013 - 21:42.


#108
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

 keta, on 08 martie 2013 - 21:40, said:

..Urmatorul pas va fi apa rece..
nu stiu daca au voie sa le intrerupa apa rece de lunga durata.. ma rog, legislatia e fluida la noi.
Insa pauze o sa le dea negresit, si, in fond, tot aia e.

 keta, on 08 martie 2013 - 21:40, said:

Asta daca bea cineva apa de la robinet in Bucuresti.
sigur ca se bea. Nici nu-i f. rea.. In orice caz, dura nu e. Daca o stochezi, capata o tenta verzuie. Cu un filtru de carbon si unul mecanic (de impuritati) ai cam rezolvat treaba.