"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Pompe de caldura
Last Updated: Jun 07 2024 12:45, Started by
anca p.
, Mar 15 2007 12:48
·
79
#5653
Posted 24 January 2021 - 17:20
Adica un convertizor de frecventa in functie de temperatura exterioara. Pare complicat
|
#5654
Posted 24 January 2021 - 18:12
kolfleading, on 24 ianuarie 2021 - 16:55, said:
Daca PDC are 12 kW, aia e puterea termica livrata la interior. Daca are COP 4, inseamna ca consuma 12 / 4 = 3 kW de curent pe care-i transforma in caldura si sunt inclusi in cei 12 kW termici livrati la interior. Deci 12 kW termic cu COP 4 inseamna 3 kW de la priza + 9 kW de la apa din fantana. Daca necesarul casei este 0.5 - 1 kW, atunci si necesarul din apa din fantana va fi 0.4 ... 0.75 kW .... 0.75 kW cu un dT de 5 grade necesita un debit de 0.13 mc/h...deci daca gasesti o metoda sa reduci pompa de la 2mc/h la 0.13 mc/h...ar fi fezabil... Scuze, mi-a scapat faptul ca participa la incalzire si electricitatea consumata de compresor. Pe 0.13mc/h nu cred ca se poate miza. De fapt necesarul termic al casei trebuie sa fie mai mare daca opteaza pentru PDC de 12kw. Pompa de apa nu trebuie sa fie puternica pentru ca apa nu se scoate ci se "muta" in celalalt put care are aceeasi adancime. Un sifon intre cele doua puturi rezolva problema si e fezabil daca apa e la 8 m. E deja a treia iarna cand folosesc asa ceva si merg pe doua pompe de recirculare. Una functioneaza tot timpul, iar a doua o pornesc doar pe perioadele foarte reci ca sa cresc debitul. Cel mai inalt punct al sifonului ajunge la 9m fata de apa. E cam la limita dar merge. Consumul pompelor ajunge cam la 130W (masurat) |
#5655
Posted 24 January 2021 - 18:40
Cei 3 kW consumați de compresor nu sunt folosiți doar la a transfera cei 12 kw din apa din puț in 12 kw în casă?
Așadar cantitatea de energie termică rămâne aceeași, doar sub altă formă? Eu așa văd PDC. |
#5656
Posted 24 January 2021 - 23:35
Electricitatea consumata se transforma pana la urma tot in caldura cu care incalzesti casa, chiar daca nu direct. O parte in energie mecanica pentru a face presiune care la randul ei va creste temperatura agentului frigorific. O alta parte se transforma in caldura pentru ca mororul ala se incalzeste si el si este racit tot cu freonul de pe retur (asa functioneaza compresoarele) si astfel se va lua mai putina energie din apa. E destul de complicat de facut bilantul energetic pentru un astfel de sistem, dar fizica spune ca energia primita va fi disipata cumva.
|
#5657
Posted 25 January 2021 - 09:02
adr_rfr, on 24 ianuarie 2021 - 18:12, said:
Un sifon intre cele doua puturi rezolva problema si e fezabil daca apa e la 8 m. Poate in cazul tau particular merge. Poate tu iti permiti sa risti, ca stii ce sa faci daca se intrerupe sifonul. Dar daca ar fi sa instalez un PDC la casa bunicii, nu stiu daca m-as baza pe sifonare... godaro, on 24 ianuarie 2021 - 17:20, said:
Adica un convertizor de frecventa in functie de temperatura exterioara. Pare complicat Eu m-as gandi insa la reglare in functie de temperatura retur apa din schimbatorul primar. De ex. sa nu scada sub 3 gr. C. Daca necesarul de caldura creste, PDC va raci mai tare apa din primar. Regulatorul PID sesizeaza scaderea temperaturii si mareste debitul ca sa aiba de unde sa scoata caldura PDC-ul fara sa ajunga prea aproape de 0 gr. C Alta varianta ar fi pompa cu turatie fixa, dar PDC sa mearga la putere nominala pentru timp scurt si sa incalzeasca un puffer din care sa luam ulterior agent termic pentru incalzirea locuintei. Puterea mai mare a pompei de circulatie primar ar fi compensata de timpul scurt de functionare. |
#5658
Posted 25 January 2021 - 13:19
Deci pana la urma pentru a produce 12 kW termici, ce putere trebuie sa aiba pompa si ce debit este necesar daca apa are 8,8 grade pentru o pompa Nibe sa zicem?
Ca tot nu-mi este clar pana la urma? Este posibil ca distanta dintre cele 2 puturi sa fie mai mare, gen 20 m? La casa unde as fi interesat sunt 2 fantani, din care doar una este folosita in mod normal, una e de rezerva, dar cu distanta destul de mare intre ele. Se poate folosi si apa potabila din fantani sau acesta devine nepotabila cand trece prin PDC? |
#5659
Posted 28 January 2021 - 22:48
bbogdanmircea, on 22 ianuarie 2021 - 23:08, said:
Salutare, are cineva PDC sol-apa de la Termocasa? Aveți idee dacă forajele se fac pĂąnă la pĂąnza freatică sau trebuie o adĂąncime minimă? La mine au calculat put la 165m,iar eu am zis sa mearga la 180m.Au calculat PDC de 9kw,am luat de 12kw.Toate astea ca sa am un surplus in cazul in care mai construiesc ceva,incalzesc garajul sau fac piscina si o incalzesc.Am de 4 ani PDC si nu a pornit niciodata auxiliarul(adica rezistenta electrica),care te cam rupe la consum. Acum iarna temperatura de intrare a agentului(nu mai retin cum se cheama,dar nu este antigel,este ceva special pt PDC,care nu ingheata dar nu antigel)in PDC este undeva la 3 grade si temperatura de iesire este 0,ceva grade. PDC am o Nibe 1155 daca mi-aduc bine aminte.Este cu boilerul(180L)separat pt ca nu mi-a permis inaltimea beciului s-o pun pe cea cu boilerul incorporat. |
#5660
Posted 01 February 2021 - 12:08
Salutare!
Face cineva service ptr o PDC in Prahova sau imprejurimi, sau aveti o recomandare? E vorba de o instalatie mai veche. Pe eticheta scrie Conergy HPS 013 BW Afiseaza eraorea E2, periodic. Functioneaza in parametri aparent normali! Multumesc! |
#5661
Posted 01 February 2021 - 19:58
Salut. Pompele de caldura aer-apa stiu sa moduleze puterea? Adica daca incalzirea e in pardoseala si sunt deschise doar 2 circuite avand un necesar termic echivalent unui consum electric de 0.5kW iar pompa are putere maxima 8kW, aceasta stie sa consume doar 0.5kW pentru o perioada indelungata si nu 8kW pentru scurt timp apoi se opreste, apoi iar 8kW si iar se opreste?
Am citit ca unitatea interioara se alimenteaza electric separat de unitatea exterioara. In cazul unor fluctuatii de tensiune sau a unor intrerupeti de scurta durata (2-3secunde) cum pot proteja pompa de caldura? Multumesc. |
#5662
Posted 01 February 2021 - 20:16
Daca au inverter moduleaza puterea in functie de necesarul termic.
Cele fara inverter nu pot modula, dar vor functiona intermitent in asa fel incat media sa fie cat necesarul termic. Cu fluctuatiile de tensiune e destul de complicat. Se pot evita cu un ups online (dubla conversie), dar randamentul nu e 100%. |
|
#5663
Posted 02 February 2021 - 01:13
Cu un releu de timp, pus sa nu realimenteze pompa decat dupa 3-5 minute.
Varianta mai nasoala a intreruperii de 3 secunde e seria de intreruperi de cateva secunde, la scurt timp intre ele. |
#5664
Posted 02 February 2021 - 10:36
Recomand releul Digitop. Protejeaza la supra/sub-tensiune, de asemenea ofera intarzierea pornirii. Toti cei 3 parametri sunt programabili de catre utilizator. Costa aprox 50 ron
|
#5665
Posted 04 February 2021 - 16:50
chiar nimeni nu face service la pompele de caldura?
deja devine ciudata treaba! |
#5666
Posted 11 February 2021 - 10:58
Buna ziua,
Dupa ce am rasfoit toate paginile de pe thread , as dori sa imi spuneti si voi parerea voastra referitor la incalzirea unei case care urmeaza sa se construiasca.Proiectul urmeaza sa fie facut in luna ce urmeaza si in functie de tipul de incalzire , as dori sa mut camera tehnica intr-o parte sau in alta a casei: Detalii casa: -Suprafata Utila : 250m2 -P(H-3.4m)+E1(H2.8)+M -Izolare placa si soclu: 20cm Polistiren -Pereti: Porotherm 38cm+ 20cm vata minerala -Izolare planseu superior: 30cm sau 40cm - inclin spre 40cm -Din cei 250m2 200 au sa fie incalziti cu IPAT restul(mansarda si garaj ) cu radiatoare. Concluzia mea a fost ca cu banii economisiti cu un PDC sol-apa lunar, investitia initiala nu se amortizeaza destul de repede pentru a fi rentabil , comparativ cu o centrala termica.Ma insel? Mentionez ca am bransament gaz cat si trifazic Va multumesc |
#5668
Posted 11 February 2021 - 19:37
steflea, on 11 februarie 2021 - 10:58, said:
cu banii economisiti cu un PDC sol-apa lunar, investitia initiala nu se amortizeaza destul de repede pentru a fi rentabil , comparativ cu o centrala termica. Gazul e prea ieftin pentru cat de daunator este. La preturile actuale, PDC nu se va amortiza pe durata estimata de viata. Avand acces la reteaua de gaz, merita sa te gandesti la PDC doar daca ai inclinatii ecologice (si nu e nici o rusine in asta). Dar pe termen mediu, s-ar putea ca lucrurile sa se mai schimbe. Foarte probabil o sa ajungem sa platim taxe pentru emisiile de CO2 si atunci PDC va fi mai rentabil. De aceea sfatul meu ar fi sa reconsideri incalzirea la mansarda, sa fie tot o solutie pretabila la agent termic de joasa temperatura. |
#5669
Posted 11 February 2021 - 20:30
kolfleading, on 11 februarie 2021 - 19:37, said: Gazul e prea ieftin pentru cat de daunator este.. La preturile actuale, PDC nu se va amortiza.. Daca cresc veniturile populatiei, cresc imediat si tarifele. Uneori, tarifele cresc si daca veniturile poporului raman la fel. |
#5670
Posted 12 February 2021 - 00:28
Dna Stela, discutia era despre gaz in contradictie cu pdc si nu despre opinia noastra vis a vis de evolutia preturilor.
|