Puffer - montare defectuoasă?

- - - - -
  • Please log in to reply
47 replies to this topic

#19
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011

 gushpi, on 18 octombrie 2022 - 13:59, said:

serpentina din puffer nu poate face schimbul de căldură (spre lichidul din puffer) destul de repede
(poate că este subdimensionată, oricum poate afli ce putere are)
deasemenea, dacă circuitul spre calorifere funcționează în timp ce-ncerci să încălzești pufferul, iar e rău
(pe desen nu se vede la ce temp este programată pompa spre calorifere să pornească)

presiunea în circuit se poate regla prin intermediul vasului de expansiune, conform manualului tehnic al sobei

numai ca nu am serpentina in puffer, e un puffer ordinar doar pt incalzire pt calorifere nu si serpentina pt solar cu aport la caldura. Eu nu ma pricep ca am specialitate in electroenergetica si d-aia va intreb.


 M_ierdnA, on 18 octombrie 2022 - 14:11, said:

Pompele se monteaza cu axul orizontal.
Multumesc. In primul rand asta imi statea pe suflet.

 viceroy56, on 18 octombrie 2022 - 14:01, said:

Parerea mea, nu ma pricep foarte bine la subiect:
Crede io ca e foarte mare puffer-ul vis-a-vis de puterea centralei.
500 l ca sa faci CE cu ei?
In orice configuratie de CASA normala, ie overkill 500 L.

 viceroy56, on 18 octombrie 2022 - 14:01, said:

Parerea mea, nu ma pricep foarte bine la subiect:
Crede io ca e foarte mare puffer-ul vis-a-vis de puterea centralei.
500 l ca sa faci CE cu ei?
In orice configuratie de CASA normala, ie overkill 500 L.

 GeorgeTrisina, on 18 octombrie 2022 - 20:48, said:

nu conteaza ca e prea mare, e ceva similar cu un vas de expansiune... cu cat mai mare cu atat mai bine. Eu am pus cat mi-a incaput pe usa ca sa-l pot baga in interiorul camerei tehnice.

numai ca nu am serpentina in puffer, e un puffer ordinar doar pt incalzire pt calorifere nu si serpentina pt solar cu aport la caldura. Eu nu ma pricep ca am specialitate in electroenergetica si d-aia va intreb.



Multumesc. In primul rand asta imi statea pe suflet.


#20
alx0

alx0

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 591
  • Înscris: 01.10.2003
Eu cred că
1. Nu circula apă și de aia nu se face transferul de căldură
2. De la cat la cat creste presiunea? La rece ar tb să ai undeva la 0.8-1.
3. Pufferul are capacitatea corecta dpmdv. Daca centrala o încălzești ușor ușor, fara sa dai drumul la calorifere, se încălzește pufferul?

#21
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011

 theionutzradu1991, on 18 octombrie 2022 - 14:31, said:

La ce temperatura pleaca pompa de la calorifere.
Ce temperaturi ai tur/retur la intrare si iesire de serpentina?
E cu doua serpentine? Daca da le poti inseria! (daca nu e folosita)

La acei 14kw ai cazanului cate calorifere si cat de mari ai?
Pufferul doar "intarzie" incalzirea si racirea.
nu am nici o serpentina am mai scris de vreo 3 ori ca evun puffer ordinar doar pt incalzire fara aport de caldura solar sau alte surse de energie. La 14 kw am fix 5 calorifere care totalizeaza 12kw. Temperatura tur pe cazan 80 grade / presiune 2,8 bari. Temperatura tur puffer 40 grade presiune 1,8 bari. Asta ma doare pe mine.. v-am si atasat o schema hidraulica a modului cum e legata centrala.

 theionutzradu1991, on 18 octombrie 2022 - 14:31, said:

La ce temperatura pleaca pompa de la calorifere.
Ce temperaturi ai tur/retur la intrare si iesire de serpentina?
E cu doua serpentine? Daca da le poti inseria! (daca nu e folosita)

La acei 14kw ai cazanului cate calorifere si cat de mari ai?
Pufferul doar "intarzie" incalzirea si racirea.
nu am nici o serpentina am mai scris de vreo 3 ori ca evun puffer ordinar doar pt incalzire fara aport de caldura solar sau alte surse de energie. La 14 kw am fix 5 calorifere care totalizeaza 12kw. Temperatura tur pe cazan 80 grade / presiune 2,8 bari. Temperatura tur puffer 40 grade presiune 1,8 bari. Asta ma doare pe mine.. v-am si atasat o schema hidraulica a modului cum e legata centrala.

 GeorgeTrisina, on 18 octombrie 2022 - 21:04, said:


nu am nici o serpentina am mai scris de vreo 3 ori ca evun puffer ordinar doar pt incalzire fara aport de caldura solar sau alte surse de energie. La 14 kw am fix 5 calorifere care totalizeaza 12kw. Temperatura tur pe cazan 80 grade / presiune 2,8 bari. Temperatura tur puffer 40 grade presiune 1,8 bari. Asta ma doare pe mine.. v-am si atasat o schema hidraulica a modului cum e legata centrala.


nu am nici o serpentina am mai scris de vreo 3 ori ca evun puffer ordinar doar pt incalzire fara aport de caldura solar sau alte surse de energie. La 14 kw am fix 5 calorifere care totalizeaza 12kw. Temperatura tur pe cazan 80 grade / presiune 2,8 bari. Temperatura tur puffer 40 grade presiune 1,8 bari. Asta ma doare pe mine.. v-am si atasat o schema hidraulica a modului cum e legata centrala.
am uitat sa specific ca pompa pleaca la temperatura care e setata din termostatul de camera

#22
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Este imposibil sa fie diferenta de presiune 1.8 vs 2.8 bar. Ceva nu indica bine acolo.

Diferenta de temperatura 80 C la cazan vs. 40 C la tur spre calorifere ar putea sa fie dintr-o diferenta de debite intre cele 2 circuite.

Daca debitul pe partea caloriferelor e mai mare decat debitul pe partea cazanului, in puffer se face amestec, apa care pleaca spre tur calorifere se formeaza din amestec din retur calorifere + tur cazan si posibil de aceea iese doar 40 C.

Asta se poate intampla daca debitul spre calorifere este prea mare sau debitul dinspre cazan spre puffer este prea mic.

Dar asta inseamna si ca pe calorifere se poate disipa toata caldura de la cazan si pentru puffer nu mai ramane nimic.

#23
Lexon

Lexon

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,662
  • Înscris: 07.08.2011
Fara sa fiu din domeniu, ceea ce nu pricep eu, daca omul are un puffer care e un buffer si care n-are serpentina, are practic un singur circuit, cu pufferul la mijloc si cu doua ramuri, dar nu doua circuite, cum ar fi avut in cazul unui puffer cu serpentina.
Atunci de unde acea diferenta de presiune? Doar sa fie creata de pompa care baga apa in cazan datorita faptului ca turul cazanului (adica intre cazan si puffer) sa fie partial infundat incat sa apara acea diferenta mare de debit de care zice @kolfleading, ceea ce ar justifica si diferenta de temperatura.
Gresesc?

#24
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Pufferul face separare hidraulica intre partea  (cazan-puffer) si (puffer-calorifere).

Separarea hidraulica inseamna ca debitul prin fiecare parte depinde doar de pompa respectivei parti si de caderile de presiune de pe respectiva parte. Pompa de pe o parte nu poate genera debit in cealalta parte.

De aceea, in literatura de specialitate, cele doua portiuni sunt numite CIRCUITE.
  • circuitul cazanului este circuitul primar sau al producatorului (de energie termica)
  • circuitul caloriferelor este circuitul secundar sau al consumatorilor (de energie termica)


#25
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,227
  • Înscris: 09.01.2008

 GeorgeTrisina, on 18 octombrie 2022 - 21:05, said:

nu am nici o serpentina am mai scris de vreo 3 ori ca evun puffer ordinar doar pt incalzire fara aport de caldura solar sau alte surse de energie. La 14 kw am fix 5 calorifere care totalizeaza 12kw. Temperatura tur pe cazan 80 grade / presiune 2,8 bari. Temperatura tur puffer 40 grade presiune 1,8 bari.
am uitat sa specific ca pompa pleaca la temperatura care e setata din termostatul de camera
Rotiti pompele, aerisiti bine si inlocuiti manometrul defect. Cam asta e tot ce trebuie facut. Sper ca termostatul actioneaza doar asupra pompei de la radiatoare.

Edited by camsonat, 19 October 2022 - 07:40.


#26
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,371
  • Înscris: 17.01.2012
cauze:
-debitul pompei cazanului este mult mai mic decât debitul pompei caloriferelor
---astfel că intră mai puțină căldură decât pleacă

dacă constructiv nu-i așa, atunci ceva este defect: vreun robinet, filtrul murdar etc (vezi că unii au găsit dop de câlți prin trasee... Posted Image )

apropo, de când este în funcțiune sistemul, a mers vreodată altfel?

PS: faptul că pompa are motorul vertical arată că axul nu-i orizontal, deci pompa este-n cavitație..., n-are debitul proiectat...

Edited by gushpi, 19 October 2022 - 08:53.


#27
Skyler-ftw

Skyler-ftw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,489
  • Înscris: 28.02.2008
Nu e problema si faptul ca turul si returul sunt amandoua la baza pufferului? Pompa de recirculare trage inapoi in cazan apa injectata de tur inainte ca ea sa aiba sansa sa se ridice. Nu stiu daca asta poate da o diferenta de 40 de grade intre cazan si puffer, dar nu pare optim pentru incarcarea pufferului.

#28
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,371
  • Înscris: 17.01.2012
contribuie și asta la randamentul mic...

Edited by gushpi, 19 October 2022 - 09:06.


#29
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,358
  • Înscris: 22.05.2003
Plecarea spre calorifere trebuie sa fie sus, retur jos.
Intrarea de apa calda de la centrala trebuie sa fie jos, ca se efectueze amestecul.
Apa calda urca

#30
Skyler-ftw

Skyler-ftw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,489
  • Înscris: 28.02.2008
Apa calda urca, corect, dar si pompa de circulatie circula. Intrarea de apa calda de la centrala trebuie sa fie sus, iar iesirea jos, ca toata apa din puffer sa fie circulata prin centrala.

Model de legare a instalatiei:

Attached File  42_33_art_Capture2.jpg   54.65K   21 downloads

#31
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

 Skyler-ftw, on 19 octombrie 2022 - 09:55, said:

ca toata apa din puffer sa fie circulata prin centrala.
Scopul nu este sa circuli apa din puffer prin centrala decat daca mai ramane caldura in cazan dupa ce necesarul de caldura pe partea de calorifere este satisfacut.
Scopul principal este sa asiguri caldura necesara la calorifere.

Iar cat timp necesarul nu este satisfacut, circulatia se face ca in poza din atasament.

Attached Files



#32
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,634
  • Înscris: 28.11.2017
De test ar trebui oprita pompa dinspre calorifere si turat putin boilerul cu lemne pentru a putea vedea daca se incalzeste apa in boiler.
boiler de 14kw si calorifere de 12kw sunt cam la limita, nu prea ar avea cum sa incalzeasca si camerele si pufferul in acelasi timp, doar dupa ce termostatul de camera opreste pompa ar trebui sa inceapa sa se incalzeasca!

Si crescuta viteza pompei din centrala in puffer!

#33
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021

 kolfleading, on 19 octombrie 2022 - 11:02, said:

Iar cat timp necesarul nu este satisfacut, circulatia se face ca in poza din atasament.

Da mai domnu' numai ca GeorgeTrisina zice ca are legaturile asa:

Attached File  Untitled 1.png   10.76K   15 downloads


Si in cazul asta circulatia predominanta este cam asa:

Attached File  Untitled 2.png   11.26K   14 downloads

--
Puferul fiind foarte mic, plus datorita modului de legare CT la puffer, pompa centralei recircula doar o mica parte din apa din puffer si nu apuca sa se realizeze stratificarea. Astfel centrala se incalzeste la 80grd inainte de a incepe sa se realizeze stratificarea din puffer si doar baza pufferului ajunge la 80grd..

Edited by reborn_21, 19 October 2022 - 11:37.


#34
Skyler-ftw

Skyler-ftw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,489
  • Înscris: 28.02.2008

 kolfleading, on 19 octombrie 2022 - 11:02, said:

circulatia se face ca in poza din atasament.

Imi cer scuze, dar asta e explicatie ca la cursul de stintele naturii din clasa a 4-a Posted Image

E adevarat ca apa calda se ridica, dar nu e doar atat. Apa mai are si masa, prin urmare are inertie. Uite aici o simulare numerica pentru incarcarea unui bazin cu tur pe deasupra si retur sub:
Attached File  towards-idealized-ther-4.jpg   19.46K   11 downloads

Apa calda injectata deasupra nu ramane acolo, isi continua miscarea din inertie. Dupa ce se opreste pompa, incepe usor, usor, sa se stratifice.

In cazul de aici, apa o sa isi continue miscarea orizontala dupa ce ajunge in bazin, nu o ia in sus imediat, iar daca pompa are un debit suficient de mare o sa o traga inapoi pe retur, cum a desenat si reborn_21.

#35
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,371
  • Înscris: 17.01.2012
deci dacă n-are serpentine, trebuie ca:
-intrarea apei fierbinți din sobă și plecarea spre calorifere să se facă pe sus
-retururile, ambele să fie jos...

iar funcționarea este așa:
-când caloriferele nu trag, se-ncălzește tot pufferul
-când caloriferele trag, preponderent agentul cald pleacă spre calorifere

Attached Files


Edited by gushpi, 19 October 2022 - 12:38.


#36
Lexon

Lexon

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,662
  • Înscris: 07.08.2011
Plecarea spre cazan (returul circuitului de cazan) in punctul cel mai jos (preia apa rece), plecaraea spre calorifere (turul circuitului de calorifere) in punctul cel mai inalt (preia apa calda).
Sus ambele tururi, jos, ambele retururi, cum a desenat @gushpi.

 kolfleading, on 19 octombrie 2022 - 06:34, said:

...
Separarea hidraulica inseamna ca debitul prin fiecare parte depinde doar de pompa respectivei parti si de caderile de presiune de pe respectiva parte. Pompa de pe o parte nu poate genera debit in cealalta parte.
De aceea, in literatura de specialitate, cele doua portiuni sunt numite CIRCUITE.
circuitul cazanului este circuitul primar sau al producatorului (de energie termica)
circuitul caloriferelor este circuitul secundar sau al consumatorilor (de energie termica)
Am inteles asta, dar nu sunt tot vase comunicante? De unde diferenta aia mare de presiune?
Cand ai serpentina da, presiunea din circuitul cazanului nu ajunge in puffer, e un circuit inchis care face un transfer de caldura, nu un amestec asa cum e in cazul de fata.
Asta am zis ca nu pricep.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.