Pompa caldura DIY

* * * * * 4 voturi
  • Vă rugăm să vă autentificați pentru a răspunde
442 răspunsuri în acest subiect

#91
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Am instalat unitatea externa de daikin perfera de 9000btu cu placa de la unitatea interna de sensira de 12000btu. La prima vedere totul pare sa funcționeze, cele 2 placi comunica între ele, modului wifi functioneaza.  La ce distanta fata de capetele schimbătorului ați montat senzorul de temperatura, cel care se afla pe radiatorul UI?

#92
Sadashi

Sadashi

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Mesaje: 235
  • Înscris: 12.09.2019
Eu l-am pus pe teava de lichid , pe cea subtire .

#93
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Azi am făcut proba, am la întrarea în schimbator 45gC la ieșire 54gC, freon 59 tur, retur43. Consum 520w senzorul citește 16gC ambiental, setat din telecomanda pe 19gc sau 30gC tot nu creste consumul. Între timp am primit eroarea aceasta în aplicație și unitatea externa s-a oprit

Fișiere atașate


Editat de danutz49, 15 ianuarie 2021 - 16:15.


#94
dancirt

dancirt

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 104
  • Înscris: 11.07.2008
Din ce vad in acea poza din aplicatie, se pare ca unitatea a atins capacitatea maxima pe incalzire. Probabil schimbatorul nu descarca suficient sau senzorii trebuie mutati prin testare. Incearca sa maresti debitul pompei de recirculare, iar senzorul de aer al UI sa il pui pe teava de retur apa (cea rece), eventual pacalit cu o rezistenta in serie, e un post undeva mai sus, in asa fel incat la o anumita temperatura a agentului pe retur, UI sa creada ca sunt cu 10-15 grade mai mult, atunci va incepe sa moduleze.
Poti face incercari cu mai multe valori ale rezistentei sau pune un potentiometru de 10-20k inseriat si prin incercari vezi apoi consumul.
Totodata senzorul cu teaca metalica cel pentru teava, incearca sa il pozitionezi pe schimbatorul de caldura, undeva la o treime fata de nivelul cel mai cald.

#95
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Foarte rar aparatul urca la 800,900w pentru 1, 2 minute apoi se limitează la 420 consum. Tind sa cred ca este prea mult freon în instalație. Un schimbator de 30 placi ar fi fost mai potrivit, sau sa mai adaug unul de 10 placi.

#96
dancirt

dancirt

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 104
  • Înscris: 11.07.2008

 danutz49, on 15 ianuarie 2021 - 22:53, said:

Foarte rar aparatul urca la 800,900w pentru 1, 2 minute apoi se limitează la 420 consum. Tind sa cred ca este prea mult freon în instalație. Un schimbator de 30 placi ar fi fost mai potrivit, sau sa mai adaug unul de 10 placi.

Nu urca deoarece schimbatorul nu reuseste sa elimine suficienta caldura sau senzorii nu sunt calibrati/ajustati pt noua modificare.
Caldura face? Adica daca are putere termica sa iti acopere necesarul de caldura. Daca da, atunci e mai bine ca merge cu consum redus, tocmai asta e si ideea.

Incearca sa cresti debitului pompei de recirculare in prima faza sa vezi ce se intampla cand se produce o racire mai accentuata a freonului la iesirea din schimbator. Atunci in mod normal consumul ar trebui sa creasca.
Totusi acolo mi se pare ca ai o temperatura relativ mare a apei pe retur. Daca ai calorifere incearca sa le echilibrezi hidraulic prin robinetii de retur, astfel incat toate sa se incalzeasca aproximativ la fel. Daca cu 54 grade apa pe tur, cat ai scris mai sus, nu iti acoperi necesarul de caldura, atunci altele sunt problemele acolo. Debit, suprafata radianta mica, echilibrare hidraulica deficitara, izolatie slaba etc

Se mai poate adauga un schimbator bineinteles, dar asta schimba iar cantitatea de freon necesara. Chiar se recomanda un schimbator dedicat pentru subcooling, subracirea freonului lichid la iesirea din condensator, in cazul tau schimbator, pentru un COP mai bun.
In momentul cand se inlocuieste UI cu un schimbator de caldura, freonul in instalatie pe incalzire se completeaza sau se recupereaza dupa caz prin metoda subracirii (subcooling). Un frigotehnist ar trebui sa stie acest lucru.
Pentru aparatul tau nu stiu cat ar trebui sa fie nivelul de subracire, dar de obicei intre 8-12 poate 15 grade K intre temperatura de condensare si temperatura lichidului aproape de intrarea in vana cu doua cai (robinetul de pe teava subtire a UE)
* A nu se confunda temperatura de condensare a freonului cu cea de la intrarea in schimbatorul de caldura. Aceasta se masoara cu manometru in functie de presiunea din momentul respectiv pe baza tabelui de temperatura/presiune a R32.
Sunt si aplicatii pe telefon care te pot ajuta in acest sens. Eu am folosit HVACR Check & Charge.

Ar mai putea sa apara aceste probleme si datorita faptului ca unitatile nu sunt perechi, dar prin incercari si masuratori cred ca problemele se pot rezolva daca ai reusit sa le pornesti.
Cel mai important inainte de toate intr-adevar e nivelul de freon, care trebuie sa fie unul optim in concordanta cu dimensiunile instalatiei si a schimbatorului.
Abia apoi sa te joci cu senzorii, debitul pompei de recirculare, temperaturi in/out si temperatura telecomanda.

Fișiere atașate



#97
dancirt

dancirt

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 104
  • Înscris: 11.07.2008

 danutz49, on 11 ianuarie 2021 - 19:05, said:

La mine o sa circule apa din schimbator prin serpentina puffer ului. Pt a evita colmatarea se poate folosi ulei pt transfer termic? Cum se descurca pompa cu vâscozitatea uleiului?


Acum am recitit ce ai scris intr-un post anterior.

Mia culpa Posted Image

In cazul acesta, serpentina ce suprafata are? Tare ma tem ca de acolo e problema cu descarcarea din schimbator in puffer.

#98
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Ați avut dreptate în legătură cu debitul pompei de recirculare. Am dat pompa pe treapta 3 și acum consumul urca în 900w, temperatura freon 70gC, apa întra cu 35 în schimbator și iese cu 60gC. Senzorul de temperatura din teaca pus pe țeavă de retur freon, dacă îl mut mai sus pe schimbator scade puterea și temperatura. Schimbatorul instalat este b15 de 20 placi, un b8t de 14 placi pt subcooler ar fi de ajuns?

#99
dancirt

dancirt

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 104
  • Înscris: 11.07.2008
Orice aport la schimbul de caldura creste eficienta. Sa ai totusi in vedere ca va trebui probabil completat freon. De obicei cam 0,5-1 m patrati se foloseste pentru schimbatorul de subcooling.
Pe temperaturi ridicate, cum am vazut mai sus, nu va fi foarte mare diferenta, dar pe un 35/40 grade tur, orice suprafata de schimb in plus se va simti la COP.
Deaceea se recomanda o temperatura cat mai scazuta pe tur si IP sau calorifere supradimensionate pentru Pompa de caldura.

Care e temperatura de iesire freon din schimbatorul de caldura in conditiile de mai sus?

#100
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 990
  • Înscris: 24.02.2010
ce volum are schimbatorul de caldura pe primar ???, cu ce volum de freon vine preincarcat UE ?, dupa mine ar trebuii sa existe o corelatie intre cele 2, ( la mine schimbatorul are volumul de 710 l pe primar, UE a venit cu 0,59 l si am mai completat cu 110 grame de freon  masurat pe cantar, atata a mai luat UE din butelie pe racire), ma gandesc ca ar trebuii sa fie o corelatie, dupa parerea mea ai schimbatorul prea mic deaceea  ai apa la 60 de grade in 35 grade si out 60 de  grade e cam mare diferenta dintre temperatura de intrare si cea de iesire

#101
dancirt

dancirt

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 104
  • Înscris: 11.07.2008
Cred ca descarca din schimbator in puffer printr-o serpentina. Asta ar putea explica acele temperaturi.

Parca 0.57l se vedea intr-o poza de mai inainte ca ar avea schimbatorul pe L1
Eu zic ca schimbatorul i-ar ajunge pentru acel perfera de 9000, care nu are mai mult de 3 kw, desi cu cat mai mare cu atat mai bine, dar exact cum zicea si dudu76 mai sus, trebuie sa existe totusi o corelatie intre volumul UI si schimbator.
Parerea mea ca fara o masurare a freonului in instalatie, sunt sanse mici sa nimeresti exact cantitatea necesara de freon. Una e cand UE vine cu cantitate predefinita pentru UI si cativa metrii de traseu si alta e cand in loc de UI pui un schimbator de caldura. Alt volum, alt debit, alt transfer de caldura.

#102
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 990
  • Înscris: 24.02.2010
initial nici eu nu am completat cu freon dar dupa o luna de functionare am observat ca condesa foarte tare UE practic cand era vreme de ploaie curgea efectiv apa din ea si am vorbit cu un frigotehnisc si am completat cu freon, a pus UE pe racire si a dat drumul la butelie a zis ca isi trage singur compresorul si a intrat 110 grame , si dupa nu a mai condensat asa de tare UE,

#103
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Schimbătorul are 570 ml pe primar, UE a venit cu 780g r32. Valorile de mai sus nu sunt relevante, debitul era foarte mic, am desfăcut filtru y și era colmatat. Serpentina a fost folosita în urma cu 2 ani și a rămas lichid pe ea. Cred ca este o idee proasta sa folosesc serpentina, o sa desfac conexiunile și o sa trag direc din puffer. Am măsurat cantitatea de freon și am un subcooling de 10. Maine mâine o sa mai fac teste în configurația actuala și o sa las aici valorile.

#104
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 19.987
  • Înscris: 01.03.2013
Totusi daca doar se adauga un schimbator de caldura suplimentar, inseriat cu primul, nu prea putem vorbi de un subcooler. Rezulta doar un condenser mai mare.

Ca sa fie subcooler, ar trebui sa preia caldura la temperatura mai joasa care s-o foloseasca in alta parte...cam ca in poza atasata pentru exemplificare.

Fișiere atașate



#105
Sadashi

Sadashi

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Mesaje: 235
  • Înscris: 12.09.2019
Eu as renunta la serpentina pentru ca nu cred ca este o idee buna si as face altfel cu un economizer ca in imaginea atasata .

Fișiere atașate

  • Fișier atașat  7_15.png   124,03K   81 download-uri


#106
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Renunț la serpentina și în funcție de preț iau încă un schimbator pe care sa îl inserez sau o sa îl schimb cu unul mai mare. Pt încălzire în pardoseala este ok schimbătorul de 20 placi, pt calorifere trebuie ceva mai mare.

Editat de danutz49, 16 ianuarie 2021 - 21:20.


#107
dancirt

dancirt

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 104
  • Înscris: 11.07.2008
@ kolfleading eu sunt de acord partial cu tine, dar ce ai pus tu acolo mai degraba e un de-superheather decat un subcooler.


* By installing a desuperheater it is possible to produce hot water while maintaining a low condensing temperature (=high COP).
(site-ul Swep)


Rolul subcoolerului fiind mai degraba de a asigura o mai buna racire a refrigerantului lichid la iesirea din condensator pentru o mai buna functionare a EXV si totodata pentru a marii capacitatea evaporatorului, astfel marind COP-ul.
Practic folosesti o parte din acel "wasted heat" de pe teava de lichid, pentru a preincalzi agentul la intrarea in condensator. Poti obtine o crestere de 10-12% a COP-ului.

Teoretic se pot inseria 3 schimbatoare pe acelasi circuit de presiune inalta. Unul pentru ACM si doua pentru agentul termic folosit la incalzire, dar de cele mai multe ori din considerente materiale fireste, sau din dorinta de simplitate/greutate/dimensiuni, se pune un singur schimbator "baban" care le face pe toate. Posted Image


* A pure subcooler, without economizer or superheater function, is used to increase the efficiency in the heat pump by extracting the last energy in the sub cooled refrigerant.
Due to that subcooling takes up area in the condenser, it can be beneficial to have a separate subcooler and it is possible to achieve larger subcooling without crossing temperatures in the condenser.

Tot de pe site-ul Swep

 Sadashi, on 16 ianuarie 2021 - 20:54, said:

Eu as renunta la serpentina pentru ca nu cred ca este o idee buna si as face altfel cu un economizer ca in imaginea atasata .


Total de acord cu sadashi, doar ca e mai mult de munca in schema UE.

Eu ma gandeam la un moment dat sa trec teava de lichid printru schimbator freon/aer UE pozitionat la admisia de aer al Pompei, undeva cat mai lipt de aceasta.
Astfel aerul raceste lichidul, care la randul lui incalzeste cu cateva grade admisia de aer a evaporatorului pompei. Asta ar insemna o dublare a cutiei UE astfel incat sa intre in ea inca un schimbator freon/aer.

Practic tot un economizer, oarecum pasiv, ca sa nu zapacesti EXV-ul

Fișiere atașate


Editat de dancirt, 16 ianuarie 2021 - 21:50.


#108
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Am renunțat la serpentina pufferului, am păstrat aceeași configurație daikin perfera 9000btu plus schimbator 20 placi  swep b15t. Tur freon 60gC retur 43gC, apa 33 la întrarea în schimbator și 48 la ieșire, pompa pe viteza 1, nu pot aprecia debitul, o sa instalez un debitmetre pe ieșire sa pot face calcule de eficienta. Ar trebui un schimbator mai mare?

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

Utilizatori activi: 1

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate