"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Intreb un electrician,cablu curent.
Last Updated: Jul 21 2018 12:28, Started by
ionutsb
, Jul 20 2018 08:20
·
0
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/icon_users.png)
#37
Posted 20 July 2018 - 11:26
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Initiator, instalațiile electrice se fac de toate tipurile, de la "după ureche" pînă la instalații pline de automatizări, siguranțe diferențiale, protecții la tot ce vrei și ce nu vrei.
Pînă la urmă, în cazul tău inclusiv fraza inițială "vechiul cablu arată cam uzat" este vagă - faptul că arată uzat pe exterior, nu ne spune că ar avea probleme pe interior ! poate că, de fapt, cablul tău este perfect OK pe interior. Dacă contorul electric este trifazat, deci tu primești curent trifazat de la enel, poți lua în considerare că merită să tragi trifazat și în casă, și să separi consumatorii pe faze, de ex boilerul electric să fie pe o fază și prizele pe alta, în acest fel cînd pornești boilerul nu ai probleme că scade lumina. Deci dacă iei cablu cu 5 fire, poți să ai trifazat și în casă (nu e echivalent cu a pune o PRIZA trifazată în casă, care poate nu-ți trebuie). Ai avantajul că te poți decide și mai tîrziu (nu se folosesc toate firele, dar nu cer de mîncare). Atenție că poate o să vrei un boiler electric trifazat sau o plită electrică sau alt aparat pe care nu-l găsești decît în varianta trifazată... |
#38
Posted 20 July 2018 - 11:47
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Cu modul asta de abordare eu cred ca nu rezolvi nimic. Instalatia electrica trebuie proiectata pentru modul de utilizare a casei. Vorbesti de doua boilere, aparat de sudura, probabil e si o pompa de apa pe undeva, iar cand te muti mai vine o masina de spalat, eventual un cuptor electric si cine mai stie cate alte aparate electrice. Fiind trifazat, posibil sa nu ai prea multi amperi alocati si daca in casa ai o singura faza puterea va fi foarte limitata si cand te vei muta vei realiza ca iti sare siguranta de la poarta cand porneste pompa de apa. Ceea ce zic e ca e foarte posibil sa ai nevoie de trifazat in casa. In momentul ala cablul pe care il iei acum va ajunge la gunoi si vei lua altul pentru trifazat.
Ca solutie, in lipsa de buget nu stiu ce sa iti recomand. Ar trebui sa mai faci o inspectie la casa sa ne spui ce valoare scrie pe siguranta de la poarta pentru ca degeaba iei cablu de cupru de 10mmp daca siguranta de la poarta e de 16A. Pana sa inlocuiesti cablul, opreste curentul la plecare ca sa nu ai surprize cat nu esi acolo. |
#39
Posted 20 July 2018 - 11:51
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Initiator - cel mai bine chemi un electrician autorizat si iti stabileste el la fata locului ce trebuie sa cumperi si ce cantitati.
Daca o luam dupa ureche - noi nu stimn ce ai exact acolo decat din ce zici tu si se vede ca nu te pricepi te poti trezi ca iei ori ceva inutil, ori ceva gresit ori naiba mai stie ce. Legat de cablu- ptr aerian trebuei sa aiba o camasa de PVC negru - asa esti sigur ca rezista destui ani. Daca e alb sau colorat va ceda rapid, in cativa ani. |
#40
Posted 20 July 2018 - 12:28
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
M_ierdnA, on 20 iulie 2018 - 11:47, said:
Cu modul asta de abordare eu cred ca nu rezolvi nimic. Instalatia electrica trebuie proiectata pentru modul de utilizare a casei. Vorbesti de doua boilere, aparat de sudura, probabil e si o pompa de apa pe undeva, iar cand te muti mai vine o masina de spalat, eventual un cuptor electric si cine mai stie cate alte aparate electrice. Fiind trifazat, posibil sa nu ai prea multi amperi alocati si daca in casa ai o singura faza puterea va fi foarte limitata si cand te vei muta vei realiza ca iti sare siguranta de la poarta cand porneste pompa de apa. Ceea ce zic e ca e foarte posibil sa ai nevoie de trifazat in casa. In momentul ala cablul pe care il iei acum va ajunge la gunoi si vei lua altul pentru trifazat. Ca solutie, in lipsa de buget nu stiu ce sa iti recomand. Ar trebui sa mai faci o inspectie la casa sa ne spui ce valoare scrie pe siguranta de la poarta pentru ca degeaba iei cablu de cupru de 10mmp daca siguranta de la poarta e de 16A. Pana sa inlocuiesti cablul, opreste curentul la plecare ca sa nu ai surprize cat nu esi acolo. ![]() ![]() eiffel, on 20 iulie 2018 - 11:51, said:
Initiator - cel mai bine chemi un electrician autorizat si iti stabileste el la fata locului ce trebuie sa cumperi si ce cantitati. Daca o luam dupa ureche - noi nu stimn ce ai exact acolo decat din ce zici tu si se vede ca nu te pricepi te poti trezi ca iei ori ceva inutil, ori ceva gresit ori naiba mai stie ce. Legat de cablu- ptr aerian trebuei sa aiba o camasa de PVC negru - asa esti sigur ca rezista destui ani. Daca e alb sau colorat va ceda rapid, in cativa ani. ![]() dygey, on 20 iulie 2018 - 10:56, said:
un tablou care sa contina ce am zis eu mai sus il scoti cam la 400 de lei. avand in vedere ca e one time only pentru o luuuunga vreme, eu zic sa amani altceva si sa o faci p-asta. crede-ma, merita fiecare banut. poti sa pui si "doua sigurante ca lumea", dar sincer...daca tot o faci, de ce n-o faci odata si bine? o diferentiala iti scapa viata cand nici nu te astepti, iar un releu de protectie iti scapa de belele ce ai prin casa. nu te ieftini la faina ca sa te scumpesti la tarate. cand ti-o f*te electrica un soc si ti-o busi tv-ul sau frigiderul, cred ca vei urla la propriu pentru ca n-ai dai 180 de lei pe prastia aia de releu. de electrocutare si de o amarata de suta de lei pentru o diferentiala, nici nu vreau sa vorbesc. avand in vedere ca instalatiile electrice au devenit din ce in ce mai complexe si ca daca ar fi sa luam dupa ce zice normativul (si uneori si dupa mintea creata a unora), consider ca recomandarea mea este una mai mult decat pertinenta si ieftina. de ce? teoretic trebuia sa mai adaug acolo MINIM doua diferentiale, adica inca vreo 200 de lei, daca era sa fie treaba treaba. eu ti-am recomandat un minim necesar. daca tu vrei minimul minimului si vrei sa scoti un tablou nou la 80-100 de lei, te priveste. sigur sa se poate si ca stim cu totii cum e cand te uiti la ultimii 50 de lei, dar...daca e atat de nasol din punct de vedere financiar pentru tine in momentul asta, macar tabloul (cutia de plastic), ia-o cu un numar generos de posturi disponibile (8 sau mai bine 12) sa poti adauga chestii pe viitor. Merg cand pot pana la locuinta si caut mai multe detalii, (fac poze, etc), cumpar cam ce imi recomandati , trag toata instalatia si pentru legaturi chem un electrician , sa scap mai ieftin, ca daca face el toata lucrarea ma costa enorm. |
#41
Posted 20 July 2018 - 12:30
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
ionutsb, on 20 iulie 2018 - 08:20, said:
Salut, am observat ca la tara unde avem o locuita , de fapt o casa mare , cablul de curent a inceput sa se degradeze. Curentul de la casa vine de la un atelier construit de tata care e la 30 metri de casa. De 10 ani incoace curent avem de acolo , un cablu gros dar nu stiu cu cate fire (3..5). In atelier avem si 220v si 380 v, tot odata contorul se afla in atelier. Curentul vine de la reteaua nationala la atelier si dupaia in casa ( probabil sunt cam 50 metri per total de la atelier pana in casa ). Trebuie sa schimb cablul si va intreb : Ce fel de cablu trebuie, cu 3 sau 5 fire ? Care cablu e mai bun, litat sau sarma ? Ce grosime trebuie sa aibe firele ? Multumesc. Edited by stlk, 20 July 2018 - 12:34. |
#42
Posted 20 July 2018 - 12:32
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
stlk, on 20 iulie 2018 - 12:30, said: Ai pus titlul "Intreb un electrician,cablu curent." si lucrarea cine o face? tu? pai daca erai apt pentru schimbarea cablurilor, nu mai intrebai un electrician! asa ca pune un electrician autorizat sa-ti faca lucrarea respectiva. |
#43
Posted 20 July 2018 - 12:34
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
#44
Posted 20 July 2018 - 13:06
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Vezi tu, pentru cablurile de curent conteaza sectiunea. Daca ai o singura faza, tot curentul va trece printr-un singur cablu, daca ai 3 faze curentul trece prin 3 cabluri, adica daca sunt cam aceeasi curenti prin toate cablurile, sectiunea efectiva ar veni de 3 ori mai mare. Concret, 4x4mmp impartite fazele corespunzator, duce mai mult decat 3x10mmp pe o singura faza, iar la bani, prima varianta e favorizata. Tocmai din cauza ca ai spus ca bugetul e deficitar la acest capitol ti-am spus sa te uiti la siguranta de la poarta. In principiu nu are sens sa pui cabluri mai groase decat tine siguranta de la poarta decat daca vrei in viitor sa ceri suplimentare de putere de la enel. Totusi 4x4mmp duce mai mult de 15kW care credca e arhisuficient chiar si pentru o casa mare. Dar mai sunt si celelalte considerente pe care le-au expus colegii cu protectia la UV daca ramane sa tragi cablul prin aer.
P.S. Enelul nu se baga. pe ei nu ii intereseaza decat ce e pana la contor. Tie iti trebuie firma privata/electrician autorizat. |
#45
Posted 20 July 2018 - 13:24
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
stlk, on 20 iulie 2018 - 12:34, said: Si asa mai repede iti pui viata si casa in pericol? M_ierdnA, on 20 iulie 2018 - 13:06, said:
Vezi tu, pentru cablurile de curent conteaza sectiunea. Daca ai o singura faza, tot curentul va trece printr-un singur cablu, daca ai 3 faze curentul trece prin 3 cabluri, adica daca sunt cam aceeasi curenti prin toate cablurile, sectiunea efectiva ar veni de 3 ori mai mare. Concret, 4x4mmp impartite fazele corespunzator, duce mai mult decat 3x10mmp pe o singura faza, iar la bani, prima varianta e favorizata. Tocmai din cauza ca ai spus ca bugetul e deficitar la acest capitol ti-am spus sa te uiti la siguranta de la poarta. In principiu nu are sens sa pui cabluri mai groase decat tine siguranta de la poarta decat daca vrei in viitor sa ceri suplimentare de putere de la enel. Totusi 4x4mmp duce mai mult de 15kW care credca e arhisuficient chiar si pentru o casa mare. Dar mai sunt si celelalte considerente pe care le-au expus colegii cu protectia la UV daca ramane sa tragi cablul prin aer. P.S. Enelul nu se baga. pe ei nu ii intereseaza decat ce e pana la contor. Tie iti trebuie firma privata/electrician autorizat. Asa o sa fac, merg inca odata acasa sa iau cat mai multe detalii. |
#46
Posted 20 July 2018 - 14:43
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
ionutsb, on 20 iulie 2018 - 12:28, said:
Multumesc frumos, poate pot ajunge sa va fac si noste poze pentru a intelege mai bine situatia. Sa vad cum o scot la capat cu costurile cablului si poate reusesc sa iau si tablou calumea. Merg cand pot pana la locuinta si caut mai multe detalii, (fac poze, etc), cumpar cam ce imi recomandati , trag toata instalatia si pentru legaturi chem un electrician , sa scap mai ieftin, ca daca face el toata lucrarea ma costa enorm. poate am vreun electrician cunoscut prin zona. daca sb-ul ala din nick e de la Sibiu, cam greu. |
|
#47
Posted 21 July 2018 - 10:36
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
ionutsb, on 20 iulie 2018 - 12:28, said:
Mersi de sfaturi, ca si idee: s-a rupt camasa de pe cablu si se vad firele care si protectia lor a inceput sa se roada , urmataprea faza e sa ramana fiere goale.. ![]() Păi prima fază e să oprești curentul și să izolezi cu bandă firele între ele și apoi cu altă bandă cablul pe exterior. Nu lași așa. |
#48
Posted 21 July 2018 - 12:23
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
In reparatiile curente la electricitate casnica sunt doua tipuri de cablu :
"de unde-i asta" si "p.la mea" Cine nu crede sa stea langa un electrician cand lucreaza ![]() |
#49
Posted 21 July 2018 - 12:28
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
ldpe, on 21 iulie 2018 - 12:23, said:
In reparatiile curente la electricitate casnica sunt doua tipuri de cablu : "de unde-i asta" si "p.la mea" Cine nu crede sa stea langa un electrician cand lucreaza ![]() Super ![]() XON-XOFF, on 21 iulie 2018 - 10:36, said: Păi prima fază e să oprești curentul și să izolezi cu bandă firele Ă®ntre ele și apoi cu altă bandă cablul pe exterior. Nu lași așa. |
Anunturi