theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,626
  • Înscris: 28.11.2017
Voltajele sunt la fel in acea plaja liniara.
Odata ce una din baterii sa zicem ajunge la 3.2(volbesc individual , inmultit cu 16 pt 48v) iar cealalata la 3.25 aceasta va da putin curent catre cea descarcata, sau invers.
Daca va ajunge una dintre ele la 3.5v (trece de voltajul acela liniar) iar cealalta este inca la 3.35 sau ceva asemanator cea plina va "astepta" dupa cea goala sa se incarce.

Toata chestia e ca BMS-urile sa isi faca separat treaba.

Energia se muta de colo-colo , dar tot la invertor va ajunge!
SOC nu are treaba cu voltajul, pana la un anumit nivel, ori ce aproape goala ori e aproape plina!

Daca te sperii de 2 baterii in paralel sa vezi ce face nenea asta [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/bhCSccNsQOw?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#10262
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View PostZoot, on 14 ianuarie 2024 - 18:56, said:

Eu doream solutie la ce exista deja instalat in configuratia actuala. Daca era ceva utilizator in configuratia mea si implementare soft a valorilor inregistrate de shunt-urile trimise spre GX si gestionate unitar. In continuare raman de parere ca tehnic este mai corect shunt pe fiecare ramura versus un singur shunt la general.
Pentru functionarea corecta a functionalitatilor care depind de SOC in ecosistemul Victron, sunt doua variante:

Varianta oficiala - sa existe un shunt general conectat la GX, iar asta nu exclude sa existe shunturi individuale, dar alea nu sunt folosite de automatizarile pe baza de SOC din GX ci doar pentru informarea ta

Varianta DIY - faci tu un aparat care citeste SOC de la fiecare Shunt pe VE.Direct (RS232), calculezi cum vrei tu un SOC comun (nu e chiar asa simplu cum pare) si trimiti valoarea la GX tot pe VE.Direct (RS232).

View Posttheionutzradu1991, on 14 ianuarie 2024 - 20:27, said:

SOC nu are treaba cu voltajul, pana la un anumit nivel, ori ce aproape goala ori e aproape plina!
Tocmai asta e PROBLEMA.
O baterie este la 30%. Cealalta este la 60%.
Voltajul este acelasi.
Problema 1: Nu se egalizeaza avand aceeasi tensiune
Problema 2: Cat este SOC?

#10263
at_b

at_b

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 848
  • Înscris: 20.06.2006
cred ca tot ce poti face este ca shunt ul sa il folosesti pt SOC comun si control incarcare si JK urile pt protectie si monitorizare individuala.
cerbo/gx/venusos stie sa foloseasca un singur bms pentru control din cate stiu

#10264
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,626
  • Înscris: 28.11.2017
Pai 60la suta din prima plus 30 la suta din a doua. Daca ar fi de 100ah fiecare ar fi 90 ah din 200ah ... 45 la suta soc, sau cat o fi.
Daca soc e raportat corect de jkbms sau smartshunturile individuale.


#10265
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,359
  • Înscris: 29.05.2004
atat timp cat vorbim de aceeasi chimie, o baterie la 50% SOC si una la 50.2% SOC  NU au aceeasi tensiune la borne, ca nu are oricine aparate de masura pt. a vedea asta..e alta problema. Batariile se vor egaliza in timp d.p.d.v SOC.

Edited by pexic, 14 January 2024 - 22:37.


#10266
Zoot

Zoot

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,200
  • Înscris: 13.03.2003
Tocmai ca nu se egalizeaza, a spus si kolfleading, poti avea acelasi voltaj si SOC total diferit.

In configuratia mea, le-am facut o incarcare si egalizare la 3.5V pana s-au tras toate in linie cu balancerul intern. Puterea absorbita este diferita, cateodata una incarca mai mult apoi se interesecteaza si trece sa incarce cealalta la putere mai mare. La fel si pe descarcare, una ia conducerea apoi se interesecteaza, deci fizica aia bat-o cucu pexic de care ma trageai ironic de guler parca iar joaca feste. E la fel dar nu e la fel.
Am sa le mai trag in dunga la 3.6 la final si aia e, nu-mi mai bat capul.  

La problema cu switch-ul, am remufat cu cablu de 35mm2 si papuci de 10 strans la cuplu recomandat si tot se incalzeste mai tare decat celalat switch care e mai nou si mufat in acelasi mod. Puterea care trecea prin ele era putin diferita ~400W diferenta, 5.2 kW sarcina totala in bus bar, posibil sa vina si de aici diferenta de temperatura, dar stiind ca se incalzea si inainte sesizabil mai tare ma gandesc ca in switch contactul nu e chiar perfect.
In principiu am observat ca se incalzesc cablurile la punctele de jonctiune, sigurante sau unde am imbinat papucii de la JK (2 cabluri) cu papucul de cablu general - folosind un surub si piulita, nu-mi dau seama ce pot imbunatati acolo.


Momentan am sa raman pe masura SOC facuta mai din "brisca" de Multiplus, e diferenta cam de 5-10% intre ce estimeaza el si ce arata shunt-urile. Diferenta intre shunturi si masura interna JK este mai mica, undeva la 2-3%. Daca nu sunt multumit am sa instalez inca un shunt la general, desi nu vad beneficii prea mari, e doar pur informativ sa stie ce sa faca la anumite praguri ESS-ul.

Attached Files



#10267
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,626
  • Înscris: 28.11.2017
Daca vrei automatizari pe baza de SOC pui un al 3lea shunt (daca nu vrei sa renunti la unul si celalalt sa il faci comun la ambele baterii) si il configurezi cu capacitatea totala a bateriilor.

Daca nu ai automatizari pe baza de SOC atunci nu are rost sa iti bati capul, doar BMS-ul sa isi faca treaba!

#10268
SoftFarmer

SoftFarmer

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 158
  • Înscris: 19.04.2023
Intrebari pentru cei care lucreaza cu Bms JK: daca egalizarea e pornita, iar respectiva valoare (2A in cazul meu) e uneori cu - in fata, inseamna asta ca descarca celula cu voltajul cel mai ridicat, nu? Sa inteleg ca in timpul acela nu o mai incarca suplimentar pe cea cu voltajul cel mai scazut? Alterneaza mult intre valoare negativa si pozitiva...

#10269
edysun2007

edysun2007

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,052
  • Înscris: 16.07.2008

View Postkolfleading, on 14 ianuarie 2024 - 20:42, said:


Pentru functionarea corecta a functionalitatilor care depind de SOC in ecosistemul Victron, sunt doua variante:

Varianta oficiala - sa existe un shunt general conectat la GX, iar asta nu exclude sa existe shunturi individuale, dar alea nu sunt folosite de automatizarile pe baza de SOC din GX ci doar pentru informarea ta

Varianta DIY - faci tu un aparat care citeste SOC de la fiecare Shunt pe VE.Direct (RS232), calculezi cum vrei tu un SOC comun (nu e chiar asa simplu cum pare) si trimiti valoarea la GX tot pe VE.Direct (RS232).


Tocmai asta e PROBLEMA.
O baterie este la 30%. Cealalta este la 60%.
Voltajul este acelasi.
Problema 1: Nu se egalizeaza avand aceeasi tensiune
Problema 2: Cat este SOC?
Eu aș fi bucuros că am SOC pe baterie. La 30% și 60% aș automatizat să nu mai scot mult din cea de 30. Nu mi-aș dori un SOC mediu format din extreme și mai depărtate. Soare la toată lumea.

#10270
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Lucreaza doar cu cate o singura celula, pe rand.
Cand descarca o celula nu incarca / nu descarca altele. Cand incarca o celula nu incarca / descarca altele.
Cand e cu (-) descarca o celula si incarca condensatorii interni.
Cand e cu (+) descarca condensatorii interni si incarca o celula.

#10271
SoftFarmer

SoftFarmer

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 158
  • Înscris: 19.04.2023
Am inteles, de asta spuneati ca dureaza etern echilibrarea, mai ales la diferente mari si mai ales iarna, cand bateria sta putin in zona de sus.
Solutia ramane incarcare separat pe celulele ramase in urma.


#10272
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,359
  • Înscris: 29.05.2004
sau curent mai mare de egalizare

#10273
at_b

at_b

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 848
  • Înscris: 20.06.2006
cica lanseaza in curand EVE celule de 560Ah

#10274
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,359
  • Înscris: 29.05.2004
Atunci sa lansam si noi BMS wireless cu 10A top ballance si racire activa :)

#10275
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,803
  • Înscris: 17.01.2014
vezi ca "560" este parte din denumirea celulei "LF560K"... la capitolul capacitate se estimeaza/banuieste intre 560Ah-628Ah

dar hai sa stam pana ajung la testeri si sa vedem ce si cum...

Edited by stoianalin, 18 January 2024 - 20:46.


#10276
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,626
  • Înscris: 28.11.2017
Tehnmologia de balansare puternica e disponibila in functie de voltaj!
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/kEeD-oM4QnY?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Se pot pune mai multe in paralel controlate de dracovenia aia!

#10277
maiandrei

maiandrei

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 739
  • Înscris: 26.07.2003
Ce parere aveți despre bateria VT48100E Vestwoods?
În fisa tehnică apare V-TAC, compatibilă cu Deye...

#10278
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,626
  • Înscris: 28.11.2017
Si firmele astea ar putea sa desfaca una sa puna codul QR de la celule , modelul BMS-ului si cum sunt facute conexiunile... dar na!
Ca nu intereseaza pe nimeni ca scrie pe ele "dorel fotovoltaic srl"!

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate