"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Problema Aragaz Electrolux gaz+electric fara cablu alimentare
Last Updated: Nov 29 2016 14:47, Started by
Commandor
, Apr 18 2013 16:24
·
0
#19
Posted 26 May 2013 - 09:49
Varianta 3 este pentru alimentare trifazata de 230v ( cred ca prin SUA o gasesti , nu in Europa)nu pocnea dar ori nu mergea deloc(depinde de protectia lui) sau mergea total aiurea.
|
#21
Posted 26 May 2013 - 11:42
nici cand e dat mura-n gura pe aparat nu a fost in stare sa faca treaba calumea
|
#22
Posted 13 October 2013 - 21:38
Varianta 4 nu era posibila? (intreb si eu ca nespecialist...) Ma gandesc ca legarea a doua faze (din doua circuite monofazice) de 220 la L1 si L2, iar nulul de la fiecare reunit...ar fi un fel de alimentare cu 2x220 ?
Si continui cu o intrebare similara cu cea discutata anterior, legat de modul de conectare a unei plite cu inductie de 8kw (schema atasata), in conditiile in care dispun de curent monofazat : cea mai nefericita legare mi se pare la 220 clasic ( schema sus-mijloc) - incarca prea mult circuitul, din acest motiv fiind necesar conductor de 4mmp , si ma intreb daca nu ar fi mai eficient sa trag doua circuite monofazice in paralel si le leg dupa schema 400 V 2N (stanga jos) https://www.dropbox....ux/inductie.jpg Edited by ro_pow, 13 October 2013 - 21:41. |
#23
Posted 13 October 2013 - 21:42
#25
Posted 14 October 2013 - 07:19
Singura conexiune posibila pentru tine fara o retea trifazata este cea de 3x4mm2 la 230V.
Adica prima din tabelul din stanga si din grupul de scheme cea de la mijloc de sus. |
#26
Posted 14 October 2013 - 07:47
Multumesc de raspuns! Deci...nu e posibil sa fac o alimentare monofazata pe doua circuite paralele? L+L in plita, si cele doua nuluri legate intre ele?
|
#27
Posted 14 October 2013 - 07:52
CHiar daca tragi doua circuite in paralel (ceea ce este o idee proasta) sarcina de 8KW depaseste cei 5KW maxim disponibili.
Edited by AMAN_SER, 14 October 2013 - 07:52. |
#28
Posted 14 October 2013 - 08:06
pai...eu sper sa trag de la contor un fir mai gros, ma gandeam la Cupru 6 mmp...nu stiu daca imi trebuie aprobare speciala pentru asta, dar voi contacta o firma autorizata (cu gigeii lor ), dupa cum s-a mai discutat anterior...
Merci de raspunsuri! |
|
#29
Posted 14 October 2013 - 08:31
ro_pow, on 14 octombrie 2013 - 08:06, said:
pai...eu sper sa trag de la contor un fir mai gros, ma gandeam la Cupru 6 mmp...nu stiu daca imi trebuie aprobare speciala pentru asta, dar voi contacta o firma autorizata (cu gigeii lor ), dupa cum s-a mai discutat anterior... Merci de raspunsuri! Eu zic sa te duci la electrica sau eon ce ai tu prin zona si sa le spui ca ai nevoie de 8KW pentru o plita, Chiar daca tragi fir mai gros siguranta generala nu iti va permite mai mult de 5KW si nici traseul din bloc, de la nisa la apartament. La casa e mai simpla treaba si mai usor de rezolvat. |
#30
Posted 15 October 2013 - 08:38
Sper sa rezolv si cu puterea maxima alocata....
Referitor la circuitele ce ar trebui facute pentru consumatori in bucatarie: 8kw plita, 3kw cuptor, 2kw (max) masina de spalat, ar trebui 2 circuite separate cu fire de Cu 4mmp sau un singur circuit de Cu 6 sau 10 mmp? Adica....daca un singur circuit cu conductori adecvati cu siguranta adecvata ar tine toate aparatele, e de preferat fata de 2 circuite separate? multumesc! |
#31
Posted 15 October 2013 - 09:15
Nu te descurci cu puterea alocata, tot incerc sa iti spun treaba asta, maximul alocat este 5KW daca tu te apuci sa bagi tot in priza chiar si cu circuite noi separate cu sigurantele lor plita singura depaseste maximul alocat si pentru plita ai nevoie de circuit fix racordat permanent.
Plita depaseste curentul maxim admis (32A) pentru o priza de 220V, care este industrila si arata nu tocmai frumos. Unde stai , la bloc sau la casa? Repet nu tine de fire, alea le adaugi usor, tine de curentul maxim alocat pe apartament de catre furnizor. |
#32
Posted 15 October 2013 - 09:52
Treaba se rezolva usor.Le ceri alora de la electrica bransament trifazat cu puterea instalata de vreo 15KW (asta inseamna disjunctor 3p/4p de cca. 25A in cutia lor de distributie,contor trifazat si bransament aferent pe cupru cu sectiunea de 6mm2 pana la tine in tabloul tau general)
De acolo iti tragi circuit trifazic separat pentru plita pe fir de cupru de 4mm2 si montezi o priza trifazica de minim 16A care o ascunzi sub mobila de bucatarie in spatele plitei si inca unul tot trifaic pe cupru de 2.5mm2 pentru cuptor pozitionat la fel ca primul. AMAN_SER, on 14 octombrie 2013 - 08:31, said:
Eu zic sa te duci la electrica sau eon ce ai tu prin zona si sa le spui ca ai nevoie de 8KW pentru o plita, Chiar daca tragi fir mai gros siguranta generala nu iti va permite mai mult de 5KW si nici traseul din bloc, de la nisa la apartament. Acuma vad: La casa e mai simpla treaba si mai usor de rezolvat. Cuptorul ala merge linistit pe un circuit monofazic dedicat pe cupru cu sectiunea de 2.5mm2. Edited by geo123, 15 October 2013 - 10:06. |
#33
Posted 15 October 2013 - 09:57
La casa pentru un abonament la circuitul trifazic era o vreme vreo 30 de milioane de lei vechi adica 3000 de lei, deci nu cred ca e chiar atat de simplu sa dai 3000 de lei pentru o plita de 800 de lei,.
|
|
#34
Posted 15 October 2013 - 10:27
AMAN_SER, on 15 octombrie 2013 - 09:57, said:
La casa pentru un abonament la circuitul trifazic era o vreme vreo 30 de milioane de lei vechi adica 3000 de lei, deci nu cred ca e chiar atat de simplu sa dai 3000 de lei pentru o plita de 800 de lei,. Stai putin da obrazul subtire cu cheltuiala se tine! Vrei Vitroceramica/Inductie + Cuptor electric Built-In, climatizare,incalzire electrica prin pardoseala, Sauna si numai stiu eu ce si stambi din nas la contract? Asa si consumul de curent pe luna poate fi mai mare decat valoarea consumatorului! Oricum si daca i-ar face bransament monofazic pentru 15kw(dar nu-i face nimeni pentru ca dezechilibreaza reteaua si nu sta nimeni sa mute alte 2-3 apartamente pe celelalte faze +ca are nevoie de o sectiune de vreo 10-16 mm2 pe cupru si aparataj monofazic pe 63A si nici nu stiu daca exista contor monofazic mai mare de 60A) tot atata ar fi costurile poate chiar mai mari si nici practic nu prea e.(La trifazat pretul / KWh consumat e mult mai mic decat in monofazat si poti alimenta totodata si consumatori trifazici etc) |
#35
Posted 15 October 2013 - 10:39
geo123, on 15 octombrie 2013 - 09:52, said:
Treaba se rezolva usor.Le ceri alora de la electrica bransament trifazat cu puterea instalata de vreo 15KW (asta inseamna disjunctor 3p/4p de cca. 25A in cutia lor de distributie,contor trifazat si bransament aferent pe cupru cu sectiunea de 6mm2 pana la tine in tabloul tau general) De acolo iti tragi circuit trifazic separat pentru plita pe fir de cupru de 4mm2 si montezi o priza trifazica de minim 16A care o ascunzi sub mobila de bucatarie in spatele plitei si inca unul tot trifaic pe cupru de 2.5mm2 pentru cuptor pozitionat la fel ca primul. Bai da de unde ati scos voi chestia cu plita de 8kw???? Eu nu vad nicaieri sa pomeneasca initiatorul de asa ceva.In primul post scrie clar ca e vb de o plita pe gaz si de un cuptor electric cu puterea de 3,3KW. Cuptorul ala merge linistit pe un circuit monofazic dedicat pe cupru cu sectiunea de 2.5mm2. Plita este cu inductie nu pe gaz, si are mai mult ca sigur o configuratie idem cu ce am postat mai jos. Inductie Numar de arzatoare 4 Putere arzatoare Arzator mare: 2.3 kW Arzator mic: 1.3 kW Arzator normal: 2 x 2.3 kW Total 8.2KW Edited by AMAN_SER, 15 October 2013 - 10:46. |
#36
Posted 15 October 2013 - 11:09
Gresit!
Ai in atasament PDF cu manualul de utilizare! Citeste cu Atentie! Are o singura plita(ochi de plita electrica simpla) de 1,5KW si consumul total cu tot cu,cuptor de 3359W Ce ai insirat tu acolo sunt 3 Arzatoare pe Gaz Repet pe gaz cu puterea aferenta.(plita este formata din 3 arzatoare/ochiuri pe gaz si 1 ochi/suprafata de gatit electric simplu de metal;nu vitroceramica,nu inductie si a carui putere este 1,5kw) Se leaga simplu cum am mai spus la 230 monofazt prin cablu de cupru de 2,5mm2 La borniera se face strap intre bornele 1,2 si 3 si se leaga la Faza apoi se face strap intre bornele 4 si 5 si se leaga la Nul iar bora 6 se leaga obligatoriu la Masa/impamantare Se vede pana si din grosimea firelor din pozele din primul post ca nu pote fi vb nici pe departe de 8,2KW Attached FilesEdited by geo123, 15 October 2013 - 11:24. |