Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Jun 05 2024 19:39, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
67
#12745
Posted 24 December 2021 - 19:46
altnume, on 22 decembrie 2021 - 10:33, said:
Ma refeream la pacatosi, nu la om de service. Am verificat potentiometrul F si apar ciudatenii, din perspectiva mea, adica: intrucat permite mult, 1-initial am reglat poteniometru la 1/2 din cursa pe care o mai permitea fata de reglajul vechi la prima pornire dupa aia, flacara f. mare a ridicat temperatura la 52 grade la a doua pornire, flacara a redevenit asa cum e de obicei si temperatura nu a mai uract peste 45 grade 2-am reglet potentiometru pana la f. aproape de maxim la prima pornire dupa aia, flacara f. mare a ridicat temperatura la 52 grade la a doua pornire, flacara a redevenit asa cum e de obicei si temperatura nu a mai uract peste 45 grade 3-am revenit cu reglajul pe pozitia initiala la prima pornire dupa aia, flacara f. mare a ridicat temperatura la 52 grade la a doua pornire, flacara a redevenit asa cum e de obicei si temperatura nu a mai uract peste 45 grade Se pare că ți-a murit Eeprom-ul. Se rezolvă prin înlocuire. Succes! |
#12746
Posted 24 December 2021 - 19:47
altnume, on 22 decembrie 2021 - 08:19, said:
Am o centrala Ariston Micro Genus Plus 24 MI (tiraj natural). Atat centrala, cat si instalatia au aprox.15 ani. Anul acesta, mai ales noaptea asta intrucat a fost mai frig, observ o evidenta diminuare a randamentului pe incalzire (asta ma intereseaza in mod deosebit); si pe apa calda menajera am observat asta in ultimii ani. Am aerisit calorifele (nu era cazul); centrala are un filtru magnetic, am atasat foto (la care vad acuma a fi garantat 10 ani); filtru y nu l-am desfacut, dar la noi in B. sect. 1 apa e foarte curata, de exemplu la sita alimentarii masinii de spalat, nu am gasit niciodata impuritati. Am verificat si aerisitoarele de sus (catre pod), sunt ok. In anii precedenti cu centrala la gradatia 2 treceam iarna, acum nici la 4 nu obtin suficienta caldura in casa. Presiunea gazului nu pare diminuata (pana la urma era afectata de electronica centralei, dar nu-mi dadeam seama) Arzatorul centralei/camera de ardere e f. bine curatat/a. Robinetele termostatate, dar si cele din partea de jos a caloriferelor care se deschid cu cheie imbus, sunt la maxim. Centrala pare a functiona bine, cosul e curat, VTP a fost facut acum 2 luni. Presiunea in centrala e buna, e 1, adica exact la jumatatea plajei admisa. Acum am observat! Centrala nu mai urca temperatura apei pe incalzire mai mult de 45 grade nici daca e la gradatia 1, nici daca o pun la gradatia 6 (maxim). Mi s-au lungit urechile aici pe continuu. Alternativ |
#12747
Posted 24 December 2021 - 19:50
#12748
Posted 27 December 2021 - 15:46
Bună ziua tuturor,
Am o problemă cu o centrală Ariston Clas Evo 24kw – îmi apare des pe display eroarea cunoscută 108 – lipsa apei în centrală. Am încercat să remediez problema dar nu am reușit. Am desfăcut căpăcelul la valva vasului de expansiune, am deschis robinetul de golire a apei din partea de jos a centralei, am închis robinetele de tur și retur, l-am închis și pe cel de alimentare cu apă rece al centralei, și în același timp am deschis robinetul de umplere. Am deschis și robinetul de apă caldă de la chiuvetă (nu a curs niciun pic de apă). Apoi am conectat o pompă de bicicletă la ventilul vasului de expansiune si am pompat aer (vreo 15-20 pompe) până a curs toată apa din vasul de expansiune (aprox 2,5 litri). Manometrul pompei de aer îmi indica două atmosfere. Am redus presiunea cam la 0,8 atm. Apoi am făcut operațiunea inversă de deschidere/închidere a robinetelor și am băgat apă în centrală cu ajutorul robinetului de umplere, până la 1 bar. Mi-a dat din nou eroare 108. Am mărit presiunea la 2 bari, la fel, eroare 108. Și tot așa indiferent cât de multă apă bag în centrală, până când iese pe la supapa de presiune. După vreo oră și-a revenit singură, nu a mai dat eroare dar în următoarele zile centrala mers mai mult pe eroare 108. Am încercat să mai bag aer în vasul de expansiune – nu și-a revenit decât parțial. Dacă vreau să fac un duș, merge 2-3 minute după care îmi dă din nou eroare 108 și vine apă rece. După alte două minute își revine singură merge normal. Am repetat operațiunea cu golirea apei din vasul de expansiune, băgat aer și încărcat cu apă și , rezultatul este același, eroare 108 când o apucă apoi își revine singură. Precizez că din vasul de expansiune nu iese apă pe la ventil, iese doar aer, deci presupun că vasul este bun, înmagazinează mult aer. Mă gândesc că ar putea fi de vină presostatul de presiune a apei. Acesta e băgat cam în spatele centralei și nu prea știu cum să ajung la el, ar trebui să demontez probabil pompa de apă pentru a putea scoate presostatul de apă... Dacă poate cineva să îmi dea o idee, ce componentă a centralei ar putea fi defectă? Vă mulțumesc. |
#12749
Posted 27 December 2021 - 18:01
Ce presiune ai pe manometru cand centrala se opeste cu eroare 108?
|
#12750
Posted 27 December 2021 - 18:40
dicdobre, on 27 decembrie 2021 - 18:01, said:
Ce presiune ai pe manometru cand centrala se opeste cu eroare 108? Presiunea rămâne relativ constantă pe manometru. Ieri am băgat aprox. 0,8 bari și azi după ce au mers caloriferele (a funcționat vreo 20 de minute centrala) manometru îmi arăta cam tot atât, 0,8-0,9 bari. Are momente când îmi dă eroare 108 vreo 15-20 de secunde după care își revine și funcționează normal. Problema e la duș atunci când după ce merge normal un timp, începe să vină apă rece... |
#12751
Posted 27 December 2021 - 20:33
Inteleg cai refacut presiunea de aer in vasul de expansiune. Mareste presiunea cu apa pe manometrul centralei pana la 1.2-1.5. Daca continua sa dea iar eroare 108 ar trebui scos senzorul de presiune si verificart daca nu cumva e infundat ceva acolosau senzor defect(decalibrat) ori contact imperfect.
|
#12752
Posted 28 December 2021 - 09:55
Salut, și sărbători fericite,
Parametru 8.20 ( nivel de modulare al arzatorului) îmi arata 0 indiferent de cum lucra centrala, este normal? |
#12753
Posted 28 December 2021 - 16:51
dicdobre, on 27 decembrie 2021 - 20:33, said:
Inteleg cai refacut presiunea de aer in vasul de expansiune. Mareste presiunea cu apa pe manometrul centralei pana la 1.2-1.5. Daca continua sa dea iar eroare 108 ar trebui scos senzorul de presiune si verificart daca nu cumva e infundat ceva acolosau senzor defect(decalibrat) ori contact imperfect. Da, trag concluzia că senzorul de presiune a apei ar putea fi problema. Intenționez să îl scot și să îl curăț sau să îl înlocuiesc. Am văzut că are un sistem de prindere cu o clemă dar nu am reușit să îl scot de la locul lui, îmi intră palma destul de greu, este cam ultima componentă în spatele celorlalte piese. Dacă a mai demontat cineva un presostat de apă - Ariston clas evo, i-aș fi recunoscător să îmi spună cum a reușit să îl desfacă și să îl pună la loc. |
#12755
Posted 28 December 2021 - 19:46
dicdobre, on 28 decembrie 2021 - 19:26, said:
Ai facut ce ti-am zis? adica presiune 1.2-1.5 Tot încercând să îi dau de cap, am constatat că dacă în timpul erorii scot un pahar- două de apă pe la robinetul din partea de jos a centralei (cel de la vasul de expansiune), eroarea dispare și centrala incepe să funcționeze normal pentru câteva minute. După care iar dă eroare și trebuie fie să mai bag apă în sistem, fie să mai scot apă. In felul ăsta mai pot să o păcălesc să funcționeze... De aceea am scris și aici pe forum, pentru că se comportă ciudat. |
#12756
Posted 28 December 2021 - 23:29
Ok, ramane sa scoti senzorul treaba de 5 minute conform manualului:
Attached Files |
#12757
Posted 29 December 2021 - 11:14
#12758
Posted 29 December 2021 - 15:04
alin973, on 28 decembrie 2021 - 19:46, said: Ca sa nu risti sa ramai fara centrala in prag de an nou, mai ales ca nu gasesti pe cineva de specialitate prea usor in aceasta perioada, ai putea sa modifici un parametru din meniul de service astfel incat lipsa de apa sa nu mai fie facuta de senzorul de presiune ci de senzorii de temperatura, pe baza diferentelor de temperatura dintre tur si retur. Pentru asta trebuie sa iei manualul de instalare si sa vezi cum se acceseaza acest meniu apoi la paramtrul 247 sa modifici valoarea 1 in valoare zero. Nu uita sa dai confirmarea cu OK pentru a memora modificarea. In acest fel centrala va functiona fara probleme dar numai daca presiunea in instalatie este in regula. Edited by servoman, 29 December 2021 - 15:05. |
#12759
Posted 29 December 2021 - 18:38
Vă mulțumesc mult pentru ajutor - Servoman și Dicdobre. Am făcut setarea parametrului 247 pe zero în loc de 1. De vreo 4 ore, de când am modificat parametrul, nu a mai dat eroare. În același timp am comandat și un senzor de presiune, ca să îl înlocuiesc pe cel existent.
Acum vreau să mai spun, pentru cine are astfel de probleme, despre o altă eroare a centralei pe care am întâmpinat-o relativ recent și pe care am rezolvat-o, anume 6P1 și 6P2 - "întârziere aprobare presostat gaze ardere". Peste tot pe unde cauți informație, aceste erori se referă la presostatul de gaze sau la ventilator. După ce am eliminat toate cauzele (schimbat presostat, verificat și curățat ventilatorul de praf, dat jos kitul de evacuare gaze și curățat) am constatat că aceste două erori nu dispăreau. De fapt problema era la releul care declanșa pornirea ventilatorului. L-am înlocuit și m-a costat 9 lei. Probabil dacă chemam un specialist îmi spunea că trebuie schimbată placa electronică, m-ar fi costat în jur de 1000 de lei... |
|
#12760
Posted 01 January 2022 - 13:55
La multi ani!
Am o problema cu centrala Ariston Microtec 23 MFFI, pe caldura, dupa aprox 30 minute de functionare, intra pe avarie, se aprinde becul rosu. Apas pe reset si iar merge 20-30 min. Cam de vreo doua saptamani am problema asta. Intuiesc ca e vorba de un condensator. In caz ca e asa, va rog sa mi spuneti ce condensator, ce valoare are. (am mai schimbat acum cativa ani un condensator si o punte redresoare, la sfaturile lui servoman). Parintii mei spun ca alaltaieri s a auzit la un moment dat un pocnet ca si cum s a ars un bec, ma gandesc ca a pocnit un condensator, desi simptomele nu s au inrautatit in aceste doua zile. Multumesc! |
#12761
Posted 02 January 2022 - 18:36
Am vazut intr-o postare din noiembrie ca cineva reclama ca picura pe langa furtunul pe care iese apa din condensare. Cum s-a rezolvat ca am o Genius One cu aceleasi simptome? Din cand in cand nu are/pierde presiune si trebuie sa deschid robinetul de langa manometru sa bag apa in instalatie. Picura doar cand nu incalzeste. Multumesc
|
#12762
Posted 03 January 2022 - 12:22
dreamtime, on 01 ianuarie 2022 - 13:55, said: Becul rosu este de obicei de la aprindere sau de la observare flacara, dar trebuie identificata zona. Presiune scazuta gaz, reglaj incorect presiune aprindere lenta (potentiometrul din placa electronica), rateuri scanteie la aprindere datorata placii electronice care nu mai alimenteaza corect transformatorul de aprindere sau chiar transformatorului de aprindere de pe vana de gaz. Apoi de la observare flacara, poate fi pe duca transformatorul de alimentare al placii care are o infasurare secundara doar pentru partea de ionizare (observare flacara) daca e vorba de versiunea de placa la care se schimba puntea redresoare si condensatorul de filtrare de langa punte. Pocnetul poate fi ignorat deocamdata daca nu s-a inrautatit functionarea centralei. Edited by servoman, 03 January 2022 - 12:23. |