"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale termice Saunier Duval: Thema, Isofast, ..
#325
Posted 10 January 2011 - 20:08
mombomy21, on 10th January 2011, 16:48, said:
Este fisurat corpul de plastic in care vine prins termomanometrul si pe acolo curge apa. Este boala lor dupa 8-9 ani de functionare. Piesa se numeste brida fata si costa in jur de 60 lei fara manopera. Uite mai jos un desen desfasurat unde piesa cu pricina este intr-un dreptunghi si are cod 52618. Vine ca piesa de schimb cu tot ce este in acel dreptunghi.
Attached FilesEdited by servoman, 10 January 2011 - 20:09. |
#326
Posted 14 January 2011 - 00:53
florin71_skoda, on 14th August 2009, 15:41, said: Probabil, nu mai ai aer in vasul de expansiune. Daca ai reface perna de aer, problema ar fi rezolvata. |
#327
Posted 14 January 2011 - 09:28
SD thema c 23 e,referitor la vasul de expansiune stie cineva ce fel de aerisitor are acesta?se poate inlocui cu unul de valva de masina sau difera?am refacut perna de aer din vas si ventilul rasufla usor.As mai avea o intrebare in mom in care centrala porneste indiferent ca dau drumul la apa calda sau caldura pe panou se aprinde un led rosu cel cu semnul de telefon sub el,pt o secunda cat da scanteie la gaz, este normal asa ceva ?sau trebuie sa mai investesc in ea?
|
#328
Posted 14 January 2011 - 10:05
mombomy21, on 14th January 2011, 00:53, said: ... |
#329
Posted 14 January 2011 - 10:52
mombomy21, on 14th January 2011, 09:28, said: As mai avea o intrebare in mom in care centrala porneste indiferent ca dau drumul la apa calda sau caldura pe panou se aprinde un led rosu cel cu semnul de telefon sub el,pt o secunda cat da scanteie la gaz, este normal asa ceva ?sau trebuie sa mai investesc in ea? |
#330
Posted 14 January 2011 - 21:37
Mi-au montat o centrala Wiessmann 100W Tip WH1D dar mi-au ramas intr-o punguta 2 diafragme (una de 44 si una de 47).
Unde trebuie montate? si in functie de ce parametri trebuie montata una sau alta? Daca nu e montata niciuna, ce se poate intampla? Sa ma apuc singur sa o montez? As ave ceva de castigat/pierdut? |
#331
Posted 14 January 2011 - 23:47
dorin_2k, on 14th January 2011, 21:37, said: Mi-au montat o centrala Wiessmann 100W Tip WH1D dar mi-au ramas intr-o punguta 2 diafragme (una de 44 si una de 47). Unde trebuie montate? si in functie de ce parametri trebuie montata una sau alta? Daca nu e montata niciuna, ce se poate intampla? Sa ma apuc singur sa o montez? As ave ceva de castigat/pierdut? mombomy21, on 14th January 2011, 00:53, said: Salut! eu am o centrala SD thema c 23 e,referitor la vasul de expansiune stie cineva ce fel de aerisitor are acesta?se poate inlocui cu unul de valva de masina sau difera?am refacut perna de aer din vas si ventilul rasufla usor.As mai avea o intrebare in mom in care centrala porneste indiferent ca dau drumul la apa calda sau caldura pe panou se aprinde un led rosu cel cu semnul de telefon sub el,pt o secunda cat da scanteie la gaz, este normal asa ceva ?sau trebuie sa mai investesc in ea? |
#332
Posted 15 January 2011 - 00:07
florin71_skoda, on 14th January 2011, 10:05, said: Cumpara un capacel metalic de roata de masina, unul cu garnitura. Cu el poti da jos usor ventilul vechi si esti sigur ca inchide si bine pe viitor. Ventilul: cauta unul scurt. Sunt si unele ventile care sunt lungi si alea nu sunt bune ca le strica membrana de cauciuc din vas. Eventual masoara cit are stutul filetat de la vas si cumpara un ventil mai scurt, unul la care virful sa nu ajunga in vas. octavianlaz, on 14th January 2011, 23:47, said: este vorba de diafragmele de la tubulatura de evacuare; daca centrala este de 24,4 kw si ai tubulatura standard (<3m) nu trebuiesc montate; ai detalii in manualul de montare/instalare. in legatura cu ledul rosu , asa face tipul asta de centrala; daca face acm si caldura totul este ok; important este sa rezolvi pierderea de aer de la vasul de expansiune asa cum a spus florin. |
#333
Posted 15 January 2011 - 00:51
mombomy21, on 15th January 2011, 00:07, said: am incercat sa scot acel ventil cu capacel metalic am facut rost chiar si de o cheita speciala pt ventile dar nu am reusit sa il scot,se desfileteaza complet dar ramane blocat in valva nu iese decat varful afarasi mi-a fost teama sa trag de el sa nu fac vreo boacana mai ales pe vremea asta.am bagat pres in vas si am pus imediat capacelul pe valva si se pare ca nu mai rasufla.am sa o urmaresc cateva zile sa vad daca pierde presiunea,mutumesc pt raspuns da lucreaza bine si pe acm si pe caldura doar ca la ultimul calorifer (am 5 calorifere) partea de jos se incalzeste foarte greu,mentionez ca inainte de el am 2 aerisitoare(unul pe tur celalalt p retur) pt ca instalatia vine catre calorifer de sus.am aerisit caloriferul si aerisitoarele de nu stiu cate ori chiar le-am dat jos si curatat si schimbat ventilele,nu stiu ce sa i mai fac sa mearga si ultimul ca celelalte poate ai o indrumare si pt mine.multumesc |
#334
Posted 15 January 2011 - 08:16
octavianlaz, on 14th January 2011, 23:47, said: este vorba de diafragmele de la tubulatura de evacuare; daca centrala este de 24,4 kw si ai tubulatura standard (<3m) nu trebuiesc montate; ai detalii in manualul de montare/instalare. Tubulatura e standard cu evacuare spre laterala spate. (un cot spre spatele centralei si tubul din kit- 1 m cred ca are). Si centrala e de 24,8 kW. Inseamna ca stiau oamenii sigur ce fac. Am vazut la un colg ce si-a montat si el tot o astfel de centrala ca i-au montat o diafragma totusi (era alta firma care i-a facut instalareai. Si are aceeasi structura ca si mine. Banuiesc ca are rolul de a micsora diametrul pe unde se evacueaza gazele arse. Deci evacuarea se va face mai greu la el (o suprasolicitare). |
|
#335
Posted 15 January 2011 - 12:48
mombomy21, on 15th January 2011, 00:07, said: .... partea de jos se incalzeste foarte greu,mentionez ca inainte de el am 2 aerisitoare(unul pe tur celalalt p retur) pt ca instalatia vine catre calorifer de sus..... dorin_2k, on 15th January 2011, 08:16, said: .. Sper ca tubulatura sa fie tipul C12x (la aceasta NU trebuie diafragma). .... In general, logica este urmatoarea: La un tub standard, de aproape 1m, se pune diafragma cea mai mare, ca sa ingreuneze putin evacuarea. La un tub mediu, lungimea tubului ingreuneaza ceva din evacuare, asa ca se pune o diafragma medie. Daca am un tub de 5m, asta ingreuneaza mult evacuarea, asa ca nu mai este nevoie de diafragma. La majoritatea centralelor, daca tubulatura de evacuare este mai mica de 3m, trebuie montata diafragma. La peset 3m nu mai este necesara. Nu stiu de ce la Wiessmann este invers.... Edited by florin71_skoda, 15 January 2011 - 12:49. |
#336
Posted 15 January 2011 - 18:56
florin71_skoda, on 15th January 2011, 12:48, said: Tare ciudat. Oare nu o fi o greseala de traducere in manual? In general, logica este urmatoarea: La un tub standard, de aproape 1m, se pune diafragma cea mai mare, ca sa ingreuneze putin evacuarea. Deci? Cred ca e corect in manual. Am gasit pe net un manual (din 2010) dar respectivul tabel NU exista. Eu am un manual din 2009. Edited by dorin_2k, 15 January 2011 - 18:57. |
#337
Posted 16 January 2011 - 03:48
Tubulatura standard este de 60/100 si "toti" roducatori spun ca aceasta tubulatura pote fi dusa pina la 5m. Dca se intercaleaza coturi suplimentare, inafara de cel de pe centrala, lungimea maxima a tubulaturi scade. La fiecare cot la 45o, scade cu 0,5m si la fiecare cot la 90o, scade cu 1m. Din cite cunosc eu, vitopendul 100, nu a avut niciodata tubulatura de 80/125. Primele vitopend-uri 100 erau echipate cu ventilatore italiene, cu iesirea pe 60.
Cind se pune diafragama conform manualului? Gindete logic. Daca tubulatura poate avea maxim 5m inseamna ca ventilatorul are o turatie suficient de mare ca sa poata evacua pe o asa distanta. Daca distanta se micsoreaza la 0,90m, cit are o tubulatura standard, inseamna ca ventilatorul va scoate mult mai mult "noxe/aer" din cazan fata de cum scoate pe o tubulatura de 5m. Daca scoate mai multe noxe, inseamna ca intra mult mai mult aer. Ne trezim ca avem o ardere cu exces de oxigen. Excesul de oxigen inseamna un randament mai mic. Asa ca se monteaza o diafragma fie pe evacuare, fie pe admisie, ca sa "tempereze" turatia ventilatorului, sau mai corect spus, debitul de aer al acestuia. Asta este teoria. Este o teorie aplicata de foarte multi ani, la centralele de apartamet cu "tiraj fortat". Recunosc, nu am citit niciodata manualul de la vitopend 100. Da mi se pare aiurea sa NU montez diafragma la cosul standard.... dar sa o montez la o tubulatura de peste 3m. Este ilogic.... |
#338
Posted 16 January 2011 - 09:11
2011_01_16_09_06_36_0002.jpg 124.67K
77 downloads
Iata scanul dupa respetiva pagina. Nu am gasit pe net un manual in eng. Este doar din 2010 si acela NU are acest tabel. Al meu e din 2009. E corect fara diafragma sau e o greseala de editare? (pt tubulatura 60/100 si lungimea de 1 m la centrala Wiessmann de 24 kW) Edited by dorin_2k, 16 January 2011 - 09:11. |
#339
Posted 16 January 2011 - 15:30
Se pare ca este corect fara diafragma.
Ne incadram la tubulatura C12x. Se pare ca la cntralele de 24kw nu se monteaza diafragma, insa nu ai voie sa utilizezi o tubulatura mai mare de 3m. Pina la urma aici este "smecheria": nu se poate utiliza tubulatura de 5m, ventilatorul fiind gindit pina la maxim 3m. Drept urmare a disparut necesitatea utilizari diafragmei. Pina la urma este corect fara diafragma. La centralele de 31kw, se monteaza diafragma la tubulatura standard, de pina la 1m. Se poate monta si o tubulatura mai lunga, prin inlaturarea diafragmei, dar in tabel nu se precizeaza lungimea maxima admisa. |
|
#340
Posted 16 January 2011 - 21:59
[quote name='octavianlaz' date='15th January 2011, 00:51' post='9314842']
daca se incalzeste greu dar totusi se incalzeste inseamna ca nu are aer si ca este nevoie de o echilibrare a circuitului; aceasta operatie se face din robinetii de retur ; logica este urmatoarea:robinetul de retur de la caloriferul cel mai apropiat de centrala v-a fi inchis aproape de tot iar robinetul de la cel mai indepartat calorifer v-a fi deschis la maxim; este o operatie care se face in timp si cu rabdare DAR inainte de aceasta verifica sa nu fie filtrul Y de pe retur infundat iar daca nu ai filtrul acesta montat mai exista un filtru montat pe retur de catre fabricant (verifica in manual ca este desenat acolo).mai recomand si o spalare chimica a centralei dar trebuie sa gasesti un specialist care cunoaste bine tipul acesta de centrala , deoarece este un pic mai diferita constructiv de celelalte centrale (adica are schimbator bitermic dar si vana cu trei cai) [/quote nu vreau sa profit de amabilitatea ta dar am vazut k m-ai sfatuit bn si indraznesc sa continui cu intreb la adresa ta daca nu deranjez.Sa fiu mai bn inteles iti spun ca aici unde m-am mutat am luat casa cu aceasta centrala care a fost luata in 2001 si folosita doar 3 ani dupa care a stat off pana anu trecut in nov.am inlocuit o piesa(52398) dak iti spune ceva (este montata inainte de pompa) deoarece plesnise din cauza inghetului mai demult(nu mai dezvolt).nu m-as incumeta sa fac deocamdata spalare chimica pt ca nu se aud inca zgomote suspecte,chestia la care ma gandesc eu ar fi ca eu am umblat si la surubul bypass,ne stiind ce face acest surrub la acel mom,si nu mai stiu daca l-am pus tot in poz in care a fost lasat de cei ce au montat centrala(firma autoriz).in cartea ei zice k e reglat din fabrica la 1/2ture dschis si ma trimite la curba debit presiune unde imi prind nasul ca nu pot sa o deslusesc.ce ma sfatuiesti in acest caz? multumesc si scuze dak am lungit prea mult mesajul l |
#341
Posted 16 January 2011 - 23:48
#342
Posted 17 January 2011 - 00:04
servoman, on 16th January 2011, 23:48, said: Este de fapt vana de apa sau mai bine zis fluxostatul. |