Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Probleme functionare motocoasa Ma...

Imprimanta 3D mai "moderna"

Folie anticondens

Hidroizolatie piscina
 Am gasit un IPhone

Eveniment 14-16 iunie nZEB expo

Semnalizare incarcare Pachet acum...

Implantologie & Cityscape (re...
 Scurta sinteza a atacurilor posib...

Cel mai bun antivirus / firewall ...

Honor 200 si 200 Pro

Sfat inchidere spatiu intre cada ...
 ANCPI: Scaderi pe piata imobiliara

Dac+Amp sau DAC/AMP combo pentru ...

Camera cu panou solar 180° field ...

Eroare F16 msh Whirlpool 6 sense
 

Incalzitor instant gaze/apa: gaz metan,electric, GPL

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
1735 replies to this topic

#73
evilmoex

evilmoex

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 55
  • Înscris: 03.07.2006
Am cumparat un incalzitor instant Junkers WR11-2P miniMAXX cu 7 mil de la praktiker si apoi am gasit pe net ceva mai iefin http://www.domo.ro/E...n_Fast_CF_11_P# vreau sa stiu care e mai bun din cele 2 :)

Caracteristici: http://www.m9.ro/fil...acteristici.rar

#74
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View Postevilmoex, on Oct 11 2008, 01:51, said:

..incalzitor instant Junkers WR11-2P miniMAXX cu 7 mil de la praktiker si apoi am gasit pe net ceva mai iefin...vreau sa stiu care e mai bun din cele 2..
In primul rand as vrea sa remarc, ca ai incercat din rasputeri sa eviti sa mergi la o firma specializata de instalatii. Ai cumparat de la un brico, si compari cu datele de la o firma de electrocasnice. Si te-ai decis sa intrebi pe cineva de specialitate, dar nu direct, ci pe un forum. Corect ar fi sa-ti raspunda Prakt. sau domo la intrebarile tale, nu?

Junkers e inventatorul incalzitoarelor gaze/apa, titlu pe care si-l disputa cu Vaillant. Junkers (Bosch) e totodata cel mai mare producator mondial de incalzitoare.
Si Junkers si Vaillant sunt asa de cunoscuti in Ro, incat numele lor s-au substantivat (similar cu xerox=copiator): in Ardeal la incalzitor instant se zice iuncher, iar in Sud se zice vaiant.
Ref. la Ariston; pana acum 2-3 ani incalzitoarele lor instant erau produse de ..Junkers. Intre timp au inceput dezvoltarea proprie; ce a iesit, vezi in link-urile alea.
Cam asta despre producatori.

Ref. la aparate: nu stiu cum se comporta Ariston-ul in timp, dar uita-te putin si la datele tehnice (presiune minima apa rece -e important, nu?)

Ref. la preturi: nu cumva compari un junkers gata echipat pe GPL cu un ariston reglat pt. gaz metan?

Edited by scheleton, 11 October 2008 - 18:18.


#75
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postscheleton, on Oct 11 2008, 16:16, said:

In primul rand as vrea sa remarc, ca ai incercat din rasputeri sa eviti sa mergi la o firma specializata de instalatii. Ai cumparat de la un brico, si compari cu datele de la o firma de electrocasnice. Si te-ai decis sa intrebi pe cineva de specialitate, dar nu direct, ci pe un forum. Corect ar fi sa-ti raspunda Prakt. sau domo la intrebarile tale, nu?

Junkers e inventatorul incalzitoarelor gaze/apa, titlu pe care si-l disputa cu Vaillant. Junkers (Bosch) e totodata cel mai mare producator mondial de incalzitoare.
Si Junkers si Vaillant sunt asa de cunoscuti in Ro, incat numele lor s-au substantivat (similar cu xerox=copiator): in Ardeal la incalzitor instant se zice iuncher, iar in Sud se zice vaiant.
Ref. la Ariston; pana acum 2-3 ani incalzitoarele lor instant erau produse de ..Junkers. Intre timp au inceput dezvoltarea proprie; ce a iesit, vezi in link-urile alea.
Cam asta despre producatori.

Ref. la aparate: nu stiu cum se comporta Ariston-ul in timp, dar uita-te putin si la datele tehnice (presiune minima apa rece -e important, nu?)

Ref. la preturi: nu cumva compari un junkers gata echipat pe GPL cu un ariston reglat pt. gaz metan?

Junkers sint,intr-adevar cei mai buni fabricanti de instanturi de apa calda.....dupa anii '90 s-au adus din Germania de la smelturi,instanturi Junkers vechi de cel putin 10 ani si au functionat inca dupa aceea ani buni.

bricolajul asta e bun ptr. gresie,parchet,etc,ptr. instalatii apelati la firme specializate.....va bateti cuie in talpa cu service-ul.

#76
evilmoex

evilmoex

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 55
  • Înscris: 03.07.2006

View Postcaldut, on Oct 11 2008, 20:28, said:

Junkers sint,intr-adevar cei mai buni fabricanti de instanturi de apa calda.....dupa anii '90 s-au adus din Germania de la smelturi,instanturi Junkers vechi de cel putin 10 ani si au functionat inca dupa aceea ani buni.

bricolajul asta e bun ptr. gresie,parchet,etc,ptr. instalatii apelati la firme specializate.....va bateti cuie in talpa cu service-ul.

Da e greseala mea pentru ca sincer nu am mai stat sa caut firme specializate.. fostul meu Junkers care a functionat perfect 15 ani si-a dat duhul si aveam nevoie de apa calda :) . Multumesc pentru raspunsuri!

#77
altair_xms

altair_xms

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,289
  • Înscris: 29.10.2007
dezgrop topicul: pentru montajul instantului mai sus amintit este necesar un regulator de gaz pe butelie ?! (conf. manualului de instalare trebuie 30mb / 0.8 m3h) Eu am cautat in comert dar nu am gasit nimic care sa coincida cu debitul indicat. M poate ajuta cineva cu niste informatii in aceasta privinta (am gasit regulatoare 30mb si un debit 1 ... 1,5 m3h)

@wiacob: poti sa-mi spui ce ai folosit?

PS: in manual specifica sa nu se foloseasca regulatoare reglabile!?

#78
realnick

realnick

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,055
  • Înscris: 22.10.2007
Salut.Am un instant pe gaz junkers ,de 11 l/min ..sau cum o fi..dar imi face numai probeleme.Temperatura apei e mica, flacara oscileaza cand mai puternica cand mai slaba...si nu se aprind mereu toate arzatoarele ...sau se aprind mai puternic dar cu intermitente.Daca stie cineva care e motivul . va rog sa ma ajutati.E din cauza cosului..a presiunii apei..a gazelor...sau are anumite reglaje de care nu stiu..???

#79
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View Postrealnick, on Nov 7 2008, 21:41, said:

.. instant pe gaz junkers ,de 11 l/min ...Temperatura apei e mica, flacara oscileaza cand mai puternica cand mai slaba...si nu se aprind mereu toate arzatoarele ...sau se aprind mai puternic dar cu intermitente...
Daca instant-ul tau functioneaza cu gaze naturale: pare a fi o problema de reglaj presiune gaze. Ai regulator de gaze? A fost reglat de cineva care a masurat presiunea gazului?
-poate fi si cosul de vina (in sensul sa traga prea tare), dar nu cred. Ce dimensiuni are cosul?

Daca instant-ul pe GPL: poate fi tot de la presiune gaz -de la ceas butelie, sau calitate proasta gaz butelie.

Edited by scheleton, 07 November 2008 - 22:37.


#80
constantinb

constantinb

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 13.12.2008
doresc sa cumpar o centrala feroli stricata, pt piese. modelul este feroli domicompact f 24 d, dar sa aiba schimbatorul de caldura bun. cine ma poate ajuta? unde pot gasi centrale second hand sau defecte, pt pise? pls. ca am ramas pe iarna fara caldura si apa calda. un schimbator de caldura pt modelul asta de centrala este f scump si nu imi permit. multumesc.

#81
costachegrg

costachegrg

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 15.06.2008
Salut si La multi ani

Doresc si eu informatii despre comanda de la distanta a centralei termice Ferroli New Elite C24E, a mai facut cineva acest lucru?

Pareri pro si contra.....

    Multumesc

#82
ciprian_db

ciprian_db

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 11.01.2009
Salutere,

Am si eu o problema cu un Ferolli New Elite: In momentul in care deschid apa calda o incalzeste pana ajunge pe display undeva pe la 44oC apoi focul se opreste si apa se raceste pana pe la 28oC, apoi iar porneste focul, incalzeste pana la 44oC si tot asa...
A venit meseriasul de la service (centrala este in garantie) si dupa ce a desfacut pe acolo mi-a spus ca e din cauza ca centrala nu trage destul aer si cum ventilatorul e curat inseamna ca cosul e infundat. Sa desfac cosul si atunci o sa mearga. In sprijinul teoriei lui imi arata ca centrala functioneaza cu camera de ardere deschisa iar in momentul in care o inchide incepe iara jocul de-a oprit-pornit. Intre timp imi spune ca pot sta cu camera de ardere deschisa ca nu e nici o problema.
Bun, sa curat cosul, prins in tencuiala, asa ca ii scot caciulita de deasupra si ma uit in intreior cu lanterna: CURAT! La capatul celalalt nu l-am putut desface, nu reuseam sa scot cotul din cauza ca tubul sta prea fix (probabil ar trebui sa dau jos centrala de pe perete...).
Azi il sun din nou pe nenea de la service si imi spune ca nu e ok, ca trebuia sa scot cosul sa-l spal, ca are praf pe el si din cauza aia nu targe. In final a spus totusi ca daca eu insist vine sa imi regelez ceva senzor dar ca nu ar fi indicat.
A mai patit cineva asa ceva? Astept orice sfat...
Si daca are cineva o schema cu cosul poate reusesc sa-i scot si cotul...

Edited by scheleton, 12 January 2009 - 23:46.


#83
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005

View Postciprian_db, on Jan 12 2009, 23:42, said:

Salutere,

Am si eu o problema cu un Ferolli New Elite: In momentul in care deschid apa calda o incalzeste pana ajunge pe display undeva pe la 44oC apoi focul se opreste si apa se raceste pana pe la 28oC, apoi iar porneste focul, incalzeste pana la 44oC si tot asa...
A venit meseriasul de la service (centrala este in garantie) si dupa ce a desfacut pe acolo mi-a spus ca e din cauza ca centrala nu trage destul aer si cum ventilatorul e curat inseamna ca cosul e infundat. Sa desfac cosul si atunci o sa mearga. In sprijinul teoriei lui imi arata ca centrala functioneaza cu camera de ardere deschisa iar in momentul in care o inchide incepe iara jocul de-a oprit-pornit. Intre timp imi spune ca pot sta cu camera de ardere deschisa ca nu e nici o problema.
Bun, sa curat cosul, prins in tencuiala, asa ca ii scot caciulita de deasupra si ma uit in intreior cu lanterna: CURAT! La capatul celalalt nu l-am putut desface, nu reuseam sa scot cotul din cauza ca tubul sta prea fix (probabil ar trebui sa dau jos centrala de pe perete...).
Azi il sun din nou pe nenea de la service si imi spune ca nu e ok, ca trebuia sa scot cosul sa-l spal, ca are praf pe el si din cauza aia nu targe. In final a spus totusi ca daca eu insist vine sa imi regelez ceva senzor dar ca nu ar fi indicat.
A mai patit cineva asa ceva? Astept orice sfat...
Si daca are cineva o schema cu cosul poate reusesc sa-i scot si cotul...

Sa intelegem ca problemele se manifesta numai inregim de preparare ACM? Pe caldura/calorifere cum se comporta?

#84
Nic

Nic

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 191
  • Înscris: 14.01.2004
Buna seara,

Deschid si eu un topic aici in speranta ca cineva ma poate ajuta cu o problema legata de centrala mentionata mai sus.
De cand a venit frigul, acum cateva luni, a inceput sa faca figuri in sensul ca atunci cand ajunge la temperatura setata ( ex. 50-60 grade C) incepe sa se restarteze singura, la 5-10 sec, facand lucrul acesta aproape continuu. Daca a fost oprita si o pornesc, merge neintrerupt pana cand atinge temperatura setata.
Imi poate spune cineva care ar putea fi problema? Am chemat un 'specialist' de la un service autorizat Ferrolli, a venit, vazut, m-a taxat pentru vizita dar n-a putut rezolva problema asa ca m-am gandit ca poate gasesc oameni mai competenti pe acesta arie si imi pot da un sfat.
Ca sa fie mai explicit, am facut un filmulet cu simptomele de care vorbesc:

Ferrolli Domitop F24

Multumesc,
Nic

#85
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View PostNic, on Jan 30 2009, 01:01, said:

... service autorizat Ferrolli, a venit..Ca sa fie mai explicit, am facut un filmulet cu simptomele ..
daca nu-ti raspunde nimeni, iti mut mesajul la topicul lui gelu (cu filmulete si poze -e adevarat, al tau e facut la necaz, nu e amuzant..).

Sper totusi ca o sa-ti raspunda cineva, ca sunt multi cunoscatori de ferroli pe aici.

#86
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View PostNic, on Jan 29 2009, 23:01, said:

Buna seara,

Deschid si eu un topic aici in speranta ca cineva ma poate ajuta cu o problema legata de centrala mentionata mai sus.
De cand a venit frigul, acum cateva luni, a inceput sa faca figuri in sensul ca atunci cand ajunge la temperatura setata ( ex. 50-60 grade C) incepe sa se restarteze singura, la 5-10 sec, facand lucrul acesta aproape continuu. Daca a fost oprita si o pornesc, merge neintrerupt pana cand atinge temperatura setata.
Imi poate spune cineva care ar putea fi problema? Am chemat un 'specialist' de la un service autorizat Ferrolli, a venit, vazut, m-a taxat pentru vizita dar n-a putut rezolva problema asa ca m-am gandit ca poate gasesc oameni mai competenti pe acesta arie si imi pot da un sfat.
Ca sa fie mai explicit, am facut un filmulet cu simptomele de care vorbesc:

Ferrolli Domitop F24

Multumesc,
Nic

cum adica se restarteaza ? porneste, se opreste...si tot asa,la intervale scurte ?...n-am urmarit filmuletul tau

acu' am vazut si te-as intreba daca specialistul a facut verificari si daca iti aduci aminte ce anume ?...de cind o ai a vazut vreo spalare chimica ?
se aude zgomot ca si cum ar fierbe ceva ?

#87
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,598
  • Înscris: 07.09.2008

View PostNic, on Jan 30 2009, 00:01, said:

Buna seara,

Deschid si eu un topic aici in speranta ca cineva ma poate ajuta cu o problema legata de centrala mentionata mai sus.
De cand a venit frigul, acum cateva luni, a inceput sa faca figuri in sensul ca atunci cand ajunge la temperatura setata ( ex. 50-60 grade C) incepe sa se restarteze singura, la 5-10 sec, facand lucrul acesta aproape continuu. Daca a fost oprita si o pornesc, merge neintrerupt pana cand atinge temperatura setata.
Imi poate spune cineva care ar putea fi problema? Am chemat un 'specialist' de la un service autorizat Ferrolli, a venit, vazut, m-a taxat pentru vizita dar n-a putut rezolva problema asa ca m-am gandit ca poate gasesc oameni mai competenti pe acesta arie si imi pot da un sfat.
Ca sa fie mai explicit, am facut un filmulet cu simptomele de care vorbesc:

Ferrolli Domitop F24

Multumesc,
Nic
Nu sunt un mare specialist in centrale Ferrolli dar dupa manifestare ar putea fi o circulatie proasta a agentului termic lucru care duce la o incalzire rapida a unei cantitati mici de apa si asa apare fenomenul pe care n-i l-ai aratat, sau un reglaj necorespunzator al puterii maxime pe incalzire sau presiune prea mare de gaz in camera de ardere sau pompa de circulatie cu turatie scazuta(doar pe incalzire, cumulat cu presiune de gaz prea mare). Trebuie sa ne dai mai multe detalii daca fenomenul se manifesta numai pe incalzire sau si pe apa calda si ce anume a verificat cel de la service Ferrolli. Trebuie verificat filtrul Y de pe retur daca exista asa ceva pe instalatia ta pt. ca e posibil sa fie infundat si sa limiteze circulatia agentului termic in instalatie si centrala(lucru valabil numai daca fenomenul din filmulet se manifesta doar pe incalzire) altfel trebuie sa apelezi tot la cineva de specialitate.

#88
Nic

Nic

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 191
  • Înscris: 14.01.2004
Specialistul a venit si a verificat priza observand ceva in neregula la impantare si era 100% sigur ca asta e problema ne mai verificand nimic altceva, ca altfel nu stie ce-ar putea avea. A plecat si m-a asigurat ca dupa ce repar va functiona normal. Zis si facut, am refacut legatura la impanatare a doua zi ,valorile devenind normale dar problema centralei a ramas. Acum inventeaza tot felul de scuze ca nu poate veni dar de fapt motivul e incompetenta lui, cu toate ca am luat contactul sau de pe lista service-urilor autorizate Ferroli... Spalare chimica n-a vazut, are ~ 4-5 ani de cand e montata. Nu face niciun zgomot aparte, merge normal o perioada de timp, probabil pana se incalzeste, dupa care incepe 'circul'.

LE. Acum am vazut si al doilea post. Problema apare atat pe incalzire cat si pe apa calda dar toate caloriferele se incalzesc complet de unde deduc ca nu este problema de circuit.

Edited by Nic, 30 January 2009 - 22:44.


#89
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View PostNic, on Jan 30 2009, 21:41, said:

Specialistul a venit si a verificat priza observand ceva in neregula la impantare si era 100% sigur ca asta e problema ne mai verificand nimic altceva, ca altfel nu stie ce-ar putea avea. A plecat si m-a asigurat ca dupa ce repar va functiona normal. Zis si facut, am refacut legatura la impanatare a doua zi ,valorile devenind normale dar problema centralei a ramas. Acum inventeaza tot felul de scuze ca nu poate veni dar de fapt motivul e incompetenta lui, cu toate ca am luat contactul sau de pe lista service-urilor autorizate Ferroli... Spalare chimica n-a vazut, are ~ 4-5 ani de cand e montata. Nu face niciun zgomot aparte, merge normal o perioada de timp, probabil pana se incalzeste, dupa care incepe 'circul'.

LE. Acum am vazut si al doilea post. Problema apare atat pe incalzire cat si pe apa calda dar toate caloriferele se incalzesc complet de unde deduc ca nu este problema de circuit.

cheama pe unul adevarat sa verifice presiunea de gaz,sa faca reglaje si sa verifice schimbatorul,mai ales ca e o bitermica.am sa-ti arat ce se intimpla cu un schimbator bitermic(nu de Ferroli) lasat aiureaAttached File  138.jpg   488.92K   206 downloads

pe unde sa mai circule apa ? spre ex. cu flacara pe max. la asa sectiune,ce vrei sa se intimple ?

#90
dcr

dcr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,032
  • Înscris: 01.05.2004

View PostNic, on Jan 30 2009, 00:01, said:

Buna seara,

Deschid si eu un topic aici in speranta ca cineva ma poate ajuta cu o problema legata de centrala mentionata mai sus.
De cand a venit frigul, acum cateva luni, a inceput sa faca figuri in sensul ca atunci cand ajunge la temperatura setata ( ex. 50-60 grade C) incepe sa se restarteze singura, la 5-10 sec, facand lucrul acesta aproape continuu. Daca a fost oprita si o pornesc, merge neintrerupt pana cand atinge temperatura setata.
Imi poate spune cineva care ar putea fi problema? Am chemat un 'specialist' de la un service autorizat Ferrolli, a venit, vazut, m-a taxat pentru vizita dar n-a putut rezolva problema asa ca m-am gandit ca poate gasesc oameni mai competenti pe acesta arie si imi pot da un sfat.

Ca sa te rezolvi pe moment incearca acelasi lucru ca aici.
Problema ta este din presostatul de aer, mai precis din tuburile Venturi care sunt din plastic si, acum, dupa cativa ani de functionare coroborat cu (poate!) o reglare proasta a presiunii gazului pe rampa si / sau cu o alegere neadecvata a diafragmei de pe cos,  a dus la imbatranirea acelui plastic, tuburile respective devenind friabile. Cere tehnicianului sa-ti schimbe tuburile Venturi, sa-ti verifice diafragma (50 pt un cot si un racord de 1 m de cos) si sa-ti regleze presiunea gazului pe rampa (max 11.8 mbar la modelul acesta)

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate