Salut,

Tocmai am instalat o centrala termica si vreau sa ii pun o protectie (UPS?) pentur supratensiune si subtensiune pentru a o proteja. M-ar interesa varianta cea mai ieftina dar buna pentru a proteja placa de baza a centralei (o sa fie legata la ea doar centrala si maxim detectorul de gaz). Ce recomandati?

#2
Valy_User

Valy_User

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,751
  • Înscris: 02.08.2021
Ia un stabilizator de tensiune Well.
UPS-ul este bun dacă ai întreruperi dese de curent. Bine ar fi să iei un UPS dedicat de centrală, de ăla care merge cu baterie auto, sau alt UPS dar neapărat cu sinusoidă pură.

Edited by Valy_User, 16 October 2023 - 11:22.


#3
eiffel

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,867
  • Înscris: 15.06.2004
UPS-ul ajuta daca ai caderi de tensiune pe perioade mari de timp - mereg pe bateria UPS_ului - trebuei un UPS special proiectat otr centrale termice, cu iesire sinusoidala si acumulator extern tip auto.

Daca nu ai nevoie de functionare pe perioada in care e cazut curentul - poate la tine nu cade ci doar fluctueaza e suficient un stabilizator tip SVC - cu servo motor si eventual o siguranta rapida montata inainte de acesta - ptr varfuri bruste de tensiune.

#4
brusli

brusli

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 731
  • Înscris: 24.01.2007
Puteti da recomandari cu link? Pt ca sincer nu prea inteleg ce recomandati sa iau.
Ma intereseaza sa nu se arda placa, un UPS probabil nu m-ar ajuta mult daca raman fara curent 2+ ore.

#5
Ahasverus

Ahasverus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,362
  • Înscris: 22.10.2006
Ia de aici link:

https://www.emag.ro/... tensiune 500va

Edited by Ahasverus, 16 October 2023 - 11:31.


#6
eiffel

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,867
  • Înscris: 15.06.2004

 brusli, on 16 octombrie 2023 - 11:27, said:

un UPS probabil nu m-ar ajuta mult daca raman fara curent 2+ ore.
Pai tocmai ptr astea sunt UPS-urile de centrala - in functei de starea bateriei si capacitatea ei pot sa mearga si 24h.

Placa probabil nu se va arde nici fara stabilizator, daca ai o siguranta rapida pusa inaintea ei - nu se ard decat la socuri de tensiune.

Doar ca daca scade tesniunea frecvent, nu va functiona cand e tensiuena prea mica.

#7
brusli

brusli

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 731
  • Înscris: 24.01.2007
Deci e posibil sa fie exagerare sa imi iau un stabilizator pentru centrala? Adica am pene de curent f rare si nu stiu sincer cat de frecvente sunt supratensiunile la revenirea curentului astfel incat sa imi fac griji in privinta asta.

#8
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,336
  • Înscris: 22.05.2003
Nu e exagerare, e o protectie ieftina vs costul si discomfortul ce apare daca se strica CT, mai ales iarna.

Problemele apar in ambele sensuri: supra/subtensiune.

UPS urile sunt de multe tipuri, dar cele bune, cu functie de stabilizator, cost mult si pt ca pompa de recirculare consuma multicel, nici nu fac sa mearga CT mult.

#9
Valy_User

Valy_User

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,751
  • Înscris: 02.08.2021

 brusli, on 16 octombrie 2023 - 11:55, said:

E bine să-l ai, mai ales dacă ai vreun Ariston. Este ieftina și ajută, mai ales pe la țară.

Edited by Valy_User, 16 October 2023 - 12:02.


#10
eiffel

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,867
  • Înscris: 15.06.2004
Pai daca ai fi citit prin cele cateva zeci de topice pe acelasi subiect de pe aria asta sau de pe cea de centrale - https://forum.softpe...crari-practice/

Ai fi aflat ca:

- Ptr protectie la socuri de tensiune ai nevoei de o siguranta ultra rapida. Asta in toate cazurile - chiar daca pui stabilizator sau UPS - trece prin ele.
- Ptr cazurile in care ai fluctuatii dese de curent sau tensiune foarte mica ( 150 - 240V ) - ai nevoei de un stabilizator cu servomotor - ca sa-ti ridice tensiunea in special. Au si ceva protectii in cazul in care tensiuena creste lent peste valoarea normala.
- Ptr cazurile in care ai intreruperi dese si de mare durata - ai nevoei de un UPS.

Acum alegi ce iti trebuie.
Posibil insa ca cei care iti vand centrala sa ceara sa pui un stabilizator inainte, ca altfel nu vor sa ofere garantie.

#11
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011

 brusli, on 16 octombrie 2023 - 11:13, said:

Salut,

Tocmai am instalat o centrala termica si vreau sa ii pun o protectie (UPS?) pentur supratensiune si subtensiune pentru a o proteja. M-ar interesa varianta cea mai ieftina dar buna pentru a proteja placa de baza a centralei (o sa fie legata la ea doar centrala si maxim detectorul de gaz). Ce recomandati?
UPS-ul nu te ajuta cu nimic la situatia ta pt ca astea ieftine nu au functie de AVR. Sunt UPS-uri care fac si asa ceva dar... sunt nemaipomenit de scumpe la ordinul miilor de euro.
Cel mai indicat pt ce-ti trebuie tie este un stabilizator de tensiune. Gasesti pe la e-mag, Dedeman, Altex, etc.

#12
strongsss

strongsss

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,763
  • Înscris: 27.10.2007

 GeorgeTrisina, on 16 octombrie 2023 - 12:04, said:

UPS-ul nu te ajuta cu nimic la situatia ta pt ca astea ieftine nu au functie de AVR. Sunt UPS-uri care fac si asa ceva dar... sunt nemaipomenit de scumpe la ordinul miilor de euro.
UPS centrale 900VA/500W,  AVR, releu, acumulator neinclus  - 725 fara acumulator. Pana la mii de euro mai e..

#13
TehCube

TehCube

    Railgun user

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,837
  • Înscris: 09.01.2007
Asta voiam sa intreb si eu, care-i diferenta dintre stabilizator si AVR? eu stiam ca-s acelasi lucru. Si si pe UPS-ul meu de PC scrie ca are AVR si a fost tot vreo 800 de lei.
Iar UPS-urile scumpe sunt cu "pure sine wave" si alte alea, capacitati mai mari, cu AVR cu motoare brushless, etc.

Intreb ca-s curios, poate ma insel.

Edited by TehCube, 16 October 2023 - 19:02.


#14
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,314
  • Înscris: 07.11.2006
Cand apare supratensiunea sau sub tensiunea, nu numai centrala este afectata, ci toate echipamentele care functioneaza cu ajutorul energiei electrice. De aceea, protectia se pune pentru absolut toate aceste echipamente, nu doar separat pentru centrala, care se monteaza in tabloul electric.
O asemenea protectie este asta
https://www.emag.ro/...a/pd/DYSLZ3YBM/
Daca ai fluctuatii de tensiune pe retea, folosesti stabilizator de tensiune.
Daca doresti UPS, alegi varianta cu acumulator,

Edited by adisz, 17 October 2023 - 08:17.


#15
Valy_User

Valy_User

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,751
  • Înscris: 02.08.2021
Sau clasicul DigiTop.

#16
eiffel

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,867
  • Înscris: 15.06.2004

 TehCube, on 16 octombrie 2023 - 19:02, said:

Asta voiam sa intreb si eu, care-i diferenta dintre stabilizator si AVR?
Diferenta e doar la noi.

AVR = Automatic Voltage Regulator. Deci un stabilizator de tensiune.

Doar ca la noi s-a cam "stabilizat" denumirea doar in ceea ce priveste stabilizatoarele in trepte - cu relee. La astea le zice AVR.
Stabilizatoarele cu servomotor - alea care merg la centrale desi sunt tot AVR-uri al noi le zice SVC-uri sau SVR-uri. SV-ul venind de la servo...

UPS-urile de principiu au stabilizatoare cu relee - cele ieftine. Mai sunt si unele scumpe rau, cu tiristoare/triace.

"AVR"-urile - cele cu relee - nu se recomanda la echipamentele cu motoare alimentat la 230V din cauza consumului mare al acestora la pornire - se strica rapid releele in zona de contact a lamelelor.
In plus cele cu relee au o reglare in trepte destul de grosiera - pot fi trepte de 10, 15 chiar 20V, deci tensiuena de iesire nu e intotdeauna cea dorita  de 230V - poti avea si 240, poti avea si 210...
Asta poate da peste cap electronica la o centrala.

In generalcele cu relee se folosesc la echipamente electronice - unde oricum se interpune o sursa stabilizata ce scade tensiuena de alimentare.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate