Problema panou disjunctoare
Last Updated: Oct 13 2023 13:29, Started by
Gold4all
, Oct 02 2023 17:06
·
8
#37
Posted 09 October 2023 - 19:20
Valabil la toate sigurantele simple. Gandeste-te de exemplu la cele bipolare - dpdv fizic pe faza si pe nul sunt anti-paralele (sa zicem ca circuitul intra pe sus, se intoarce pe jos).
Asta nu inseamna ca e o idee buna sa faci asa. |
#38
Posted 12 October 2023 - 14:02
La marea majoritatea a disjunctoarelor simple (nu diferentiale) nu are importanta unde este conectata alimentarea, sus sau jos; daca are importanta, scrie pe ele LINE / LOAD si/sau in fisa tehnica.
De exemplu, ABB S201-C16: Quote
Power Supply Connection: Arbitrary Unele diferentiale, in special cele electronice, au aceasta cerinta, ca alimentarea sa fie conectata la anumite borne, dar este specificat clar pe ele si in manual si in fisa tehnica. De exemplu, ETI KZS 2M, scrie pe schema LOAD sus LINE jos, deci alimentarea trebuie obligatoriu conectata la bornele de jos: siguranta-automata-diferentiala-kzs-2m2p-edi-a-b25-0-03-eti~2438.jpg 88.75K 12 downloads |
#39
Posted 12 October 2023 - 15:12
ETI KZS 2M poate fi alimentat pe sus sau pe jos.
Doar ETI KZS-EDI trebuie alimentat pe jos. |
#40
Posted 12 October 2023 - 17:27
JohnnyRambo, on 12 octombrie 2023 - 14:02, said:
De exemplu, ETI KZS 2M, scrie pe schema LOAD sus LINE jos, deci alimentarea trebuie obligatoriu conectata la bornele de jos: Default.jpg 45.48K 10 downloads |
#41
Posted 13 October 2023 - 13:29
Aveti dreptate, EDI este cel din poza, nu 2M. Am vrut sa arat ca la cere la care conteaza unde este conectata alimentarea, scrie acest lucru pe ele.
Edited by JohnnyRambo, 13 October 2023 - 13:30. |