Va salut stimati colegi,
Ma uitam pe la plitele cu inductie si sunt tentat sa achizitionez una. Bransamentul e monofazat iar de la tabloul de afara pana in tabloul din camera tehnica am fire de 6mmp. Din camera tehnica pana la plita ar fi un traseu cam de 6-7ml. Evident nu se va putea folosi plita la capacitatea maxima insa daca va fi cazul in viitor voi merge pe trifazic. In principiu se vor folosi maxim 2 ochiuri pentru ca practic nici spatiul nu e sa poti pune 3-4 oale pe ele in general. Un video interesant e aici cu teste (https://youtu.be/JZdlu8z65Mw?t=361) unde cu cele 4 ochiuri pornite dar pe puteri nu maxime se ajunge pe la 15A Ma uitam in manualul unei plite (https://media3.bosch...001671886_F.pdf) si acolo mi-a atras atentia o schema de montaj (cea din atasament). Va rog sa ma lamuriti si pe mine, in schita de mai jos, e posibil sa se vina cu un cablu 5x2.5 si sa se faca legaturile ca si acolo? (L1, L2, N1,N2 si impamantarea)? In tablou se va face conectarea fiecarui fir de faza la cate un MCB B13 sau chiar mai mic pentru a limita consumul "fortat". Sau e mai recomandat sa se vina cu 3x4mmp din tabou? Teoretic varianta cu 5x2.5 ar crea un fir de faza de "5mmp" adica mi se pare mai optim. Va multumesc pentru ajutor. Attached Files |
#2
Posted 27 September 2023 - 16:25
La ce-ți folosește 5x2,5 dacă branșamentul e monofazat?
|
#3
Posted 27 September 2023 - 16:28
În niciun caz nu faci așa: ”In tablou se va face conectarea fiecarui fir de faza la cate un MCB B13 sau chiar mai mic pentru a limita consumul "fortat".”
Dacă ai în vedere să pui trifazic, poți merge cu 5x2,5 mmp, dar în tablou le treci printr-un singur MCB. Vezi figura 51 din manual. Nu e chiar ca la carte, dar e acceptabil. |
#4
Posted 27 September 2023 - 16:29
Cu siguranță bipolară trebuie făcut cel mai bine.
Pentru că are protecție, declanșează și la fază și la nul, dar când declanșează la una le oprește pe amândouă. Și dacă o să pui trifazat pune tetrapolară. Edited by Valy_User, 27 September 2023 - 16:31. |
#5
Posted 27 September 2023 - 18:03
Cat o mai fi sa iti schimbi bransamentul din mono in trifazat, la bloc?
|
#6
Posted 27 September 2023 - 18:10
Nu sunt convins ca in imaginea atasata este o conexiune pentru bransamentul din Romania. Depinde de modelul de plita.
Plita mea Whirlpool are urmatoarele variante de conectare (prima imagine): Bransamentul monofazic astfel ar trebui conectat (ultimele doua imagini): Attached FilesEdited by lexraz, 27 September 2023 - 18:11. |
#7
Posted 27 September 2023 - 19:25
Dvs ati atasat imaginea 22, bransamentul fiind monofazat aveti nevoie de figura 21 din manual... (in principiu sunt la fel).
Edited by tclau, 27 September 2023 - 19:29. |
#8
Posted 28 September 2023 - 08:50
Va multumesc domnilor!
Intr-adevar, figura 51 pare a fi ce trebuie. Practic asa e cum as alimenta plita cu 2 circuite dedicate separate. Eu asa inteleg. S-a recomandat mai sus sa se puna MCB bipolar. Eu la bucatarie o sa am RCCB urmat de 4 MCB-uri 1P+N pentru lumina/prize/circuite dedicate iar aici ar veni si plita. Curiozitatea mea, inainte sa vorbesc cu electricianul, e daca merge inseriat 1P+N sau ar trebui pentru plita sa am un RCBO separat? Cati amperi sa fie, oare 20A e ok? |
#10
Posted 28 September 2023 - 09:24
|
#11
Posted 28 September 2023 - 09:46
Nu contează cât e setată plita. Conductoarele rezistă fără probleme la 20A. Rezistă și cele de 2,5 mmp, iar la el vor fi 2X2,5 mmp pe pol. Dacă plita trage un curent mai mare de 20 A va deconecta mcb-ul/rcbo-ul.
|
#13
Posted 28 September 2023 - 10:20
alinescoo, on 28 septembrie 2023 - 08:50, said: Eu la bucatarie o sa am RCCB urmat de 4 MCB-uri 1P+N pentru lumina/prize/circuite dedicate iar aici ar veni si plita. lexraz, on 28 septembrie 2023 - 09:24, said:
Depinde la ce putere va fi setata plita, ca daca e reglata la peste 5 kW... În total au aprox. 9 kW, dar sub nici o formă nu ai cum să folosești toate cele 4 ochiuri la max simultan ca să treci de 20A. Va folosi plita fără probleme. |
#14
Posted 28 September 2023 - 10:26
FlapJack7, on 28 septembrie 2023 - 10:20, said:
Să nu uiți să tragi circuit separat pentru frigider. Eu am vitroceramică + cuptor electric. În total au aprox. 9 kW, dar sub nici o formă nu ai cum să folosești toate cele 4 ochiuri la max simultan ca să treci de 20A. Va folosi plita fără probleme. Nu stiu ce ai tu, dar nu toate sunt la fel, cuptorul meu masurat trage 3,5 kW iar plita cu inductie se poate seta cam asa: Attached Files |
#16
Posted 28 September 2023 - 10:44
#17
Posted 28 September 2023 - 10:55
Si eu sunt curios de ce priza separata la frigider Un frigider de generatie noua consuma undeva la 600W pe 24h... Nu vad de ce nu ar merge pe un circuit unde mai e si un prajitor de paine/coffee/sandwich maker folosite ocazional.
Edited by alinescoo, 28 September 2023 - 10:56. |
#18
Posted 28 September 2023 - 11:38
Nu există vreo cerință prin norme și nici vreo rațiune tehnică să ai frigiderul pe circuit dedicat. Unii preferă să-l aibă pe circuit dedicat să nu li se strice mâncarea din răcitor, în caz de defect de la alte receptore din același circuit. Sau să poată opri toate celelalte circuite din casă cu excepția frigiderului, în caz de absență îndelungată de la domiciliu.
|