Presiune circuit incalzire la centrala pe gaz

- - - - -
  • Please log in to reply
19 replies to this topic

#1
nilf40f

nilf40f

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 297
  • Înscris: 03.05.2007
Buna

La o centrala pe gaz dintr-un apartament nefolosit, a scazut presiunea circuitului de incalzire la 0,5 bar, centrala nemaifiind utilizata de aproximativ 2 ani decat ocazional. Problema este ca apartamentul se afla la etajul 5 iar presiunea in reteaua de apa nu ajunge nici macar la 1 bar, nefiind posibila incarcarea circuitului centralei macar la 1,2 bar ca sa dispara eroarea de lipsa presiune apa. Cum as putea incarca circuitul prin alta modalitate, tinand cont de acest lucru? Mentionez ca pe circuitul de incalzire, in baie am un robinet pentru golirea instalatiei, as putea incarca pe acolo, dar cum sa realizez presiunea necesara?

Edited by nilf40f, 18 December 2022 - 22:25.


#2
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 123,265
  • Înscris: 07.02.2003
Trebuie sa ai presiune nominala la apa, minim 2 bari, ideal 3-4, blocurile merg de regula pe o retea cu presiune mai inalta.
Comunici la compania de apa ca nu e in parametri.

Edited by andreic, 19 December 2022 - 10:06.


#3
andrei_221

andrei_221

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,794
  • Înscris: 22.12.2006
cu o pompa
https://www.lidermar...txoCPVIQAvD_BwE

sau chemi un instalator.

#4
Mircel

Mircel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,427
  • Înscris: 01.10.2005
- Un vas etanș (butelie sau un stingător de 15 l sau un ...butoi de bere) cu apă;
- 2 robineți - unul ptr aer sus și unul ptr ieșire apă-jos;
- o roată de rezervă la 2,3-2,5 bar pe care o conectezi la butelie printr-unul din robinete
- furtune sau țevi de conectare.
Legi ieșirea de apă din butelie la robinetul de golire.
Deschizi încet robinetul de aer, apoi cel de ieșire apă și cel de golire.
Urmărești creșterea presiunii la CT.
Când ajungi la 1,2-1,5 bar în CT, închizi robineții (întâi cel de aer).

Edited by Mircel, 18 December 2022 - 22:53.


#5
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 26,328
  • Înscris: 03.12.2005
Inventeaza un stut pe o pompa din aia de erbicidat si nu ai nevoie de mai mult.

#6
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Poate ai noroc si ai pierdut doar aer din vasul de expansiune, cu o pompa auto baga aer prin valva de pe vasul de expansiune pana ridici la 1.5 bar pe manometrul centralei.

#7
Tipiric

Tipiric

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,136
  • Înscris: 02.12.2007
Aerisitorul centralei elimina aerul.

Cu o pompa bagi apa.
La 4-5 atmosfere deja refuleaza afara din instalatie.

Edited by Tipiric, 19 December 2022 - 00:32.


#8
AlexD2

AlexD2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,605
  • Înscris: 10.01.2019
Hai ca-ti explic eu mai clar cum poti sa faci. Din toate solutiile expuse cred ca cea mai simpla de aplicat este cu o pompa de stropit tip vermorel. Una electrica ar fi mai buna ca face presiune mai mare. Astea fac 4-5 bari fara probleme, vezi daca nu ai pe cineva care are una. Pt a o cupla la instalatia ta ai nevoie de un niplu care intr-o parte sa se potriveasca la robinetul din baie (acolo pui un robinet care sa aiba iesirea cu filet) iar la celalalt capat sa se potriveasca la filetul care cupleaza furtunul de la pompa de manerul acesteia. Daca nu gasesti unul potrivit ti-l poate face un strungar. Umpli pompa cu apa, o cuplezi etans la instalatia ta si îi dai drumul. O persoana trebuie sa urmaresca presiunea in circuitul centralei. Cand ajunge la presiunea dorita inchizi robinetul de golire, opresti pompa si demontezi legatura.

#9
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 26,328
  • Înscris: 03.12.2005
Daca face asa trebuie sa inchida apometrele sau presiunea se pierde toata in reteaua orasului. La fel de bine poate sa umpla si direct pe la calorifer sau orice armatura disponibila fara operatiuni suplimentare.

#10
AlexD2

AlexD2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,605
  • Înscris: 10.01.2019
selbulbus, legatura nu se face cu reteaua de apa din baie ci cu robinetul de golire din instalatie, care initiatorul spune ca il are in baie. Inteleg ca acest robinet de golire este pt instalatia de calorifere nu pt reteaua de apa. Legatura dintre reteaua de apa si instalatia de incalzire exista doar prin robinetul de umplere de la centrala. Evident ca acest robinet este inchis ca asa functioneaza centrala cu el inchis.

Edited by AlexD2, 19 December 2022 - 08:47.


#11
ceanu1980

ceanu1980

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,247
  • Înscris: 15.05.2008
Ai incercat sa faci treaba asta noaptea cand majoritatea dorm?
Cred ca este cel mai la indemana.

#12
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 123,265
  • Înscris: 07.02.2003
Inainte de 23:00 trebuie incercat, majoritatea companiilor de apa reduc presiunea noaptea odata cu scaderea cererii.

#13
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,336
  • Înscris: 07.11.2006

View Postnilf40f, on 18 decembrie 2022 - 22:22, said:

presiunea in reteaua de apa nu ajunge nici macar la 1 bar,

Cum ai ajuns la aceasta concluzie?

ps.
Lasam la o parte faptul ca nu ai putut incarca circuitul centralei (nici pe departe acet lucru nu inseamna ca preiunea pe coloana este scazuta)

#14
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Nu este vorba de a incarca circuitul centralei, omul spune ca a scazut presiunea la 0.5 (bari), deci circuitul de agent termic e plin, altfel nu ar avea presiune si se pare ca mai mult nu poate acum reteaua sa ridice mai mult.

Este adevarat ca se exrpima: presiunea in reteaua de apa nu ajunge nici macar la 1 bar, nefiind posibila incarcarea circuitului centralei macar la 1,2 bar

dar asta nu inseamna ca are circuitul de incalzire gol.

Sunt convins ca in doi ani de zile a pierdut ceva aer din vasul de expansiune (ca asa face toate Posted Image ) si a incarcat mereu cu apa pentru a ridica presiunea.
Daca acum pune mana pe o pompa de bicicleta/ auto si incarca cu aer vasul de expansiune va putea ridica presiunea pana la 1.5 bari fara stuturi, vermorel si altele.

Am vazut ca cineva a confundat supapa de aerisire automata cu valava de incarcare cu aer a vasului de expansiune.

#15
nilf40f

nilf40f

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 297
  • Înscris: 03.05.2007

View Postandrei_221, on 18 decembrie 2022 - 22:40, said:

cu o pompa
https://www.lidermar...txoCPVIQAvD_BwE

sau chemi un instalator.

View PostMircel, on 18 decembrie 2022 - 22:46, said:

- Un vas etanș (butelie sau un stingător de 15 l sau un ...butoi de bere) cu apă;
- 2 robineți - unul ptr aer sus și unul ptr ieșire apă-jos;
- o roată de rezervă la 2,3-2,5 bar pe care o conectezi la butelie printr-unul din robinete
- furtune sau țevi de conectare.
Legi ieșirea de apă din butelie la robinetul de golire.
Deschizi încet robinetul de aer, apoi cel de ieșire apă și cel de golire.
Urmărești creșterea presiunii la CT.
Când ajungi la 1,2-1,5 bar în CT, închizi robineții (întâi cel de aer).
La acest gen de improvizatii m-am gandit, dar e prea complicat, iti da prea mult de lucru. Deja trec la confectionat de scule, nu l-a completat presiunea in circuit. 😁👍

#16
rim80

rim80

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,174
  • Înscris: 06.04.2020
Exact,  creste presiunea in vasul de expansiune cu o pompa si ai rezolvat problema.

#17
nilf40f

nilf40f

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 297
  • Înscris: 03.05.2007

View Postdicdobre, on 18 decembrie 2022 - 23:00, said:

Poate ai noroc si ai pierdut doar aer din vasul de expansiune, cu o pompa auto baga aer prin valva de pe vasul de expansiune pana ridici la 1.5 bar pe manometrul centralei.
Mersi de pont. Efectiv am uitat de vasul de expansiune. Cu toate ca ani de zile presiunea in circuit nu s-a modificat deloc. Efectiv de aproape 10 ani de cand e montata centrala, nu a fost nevoie sa completez niciodata cu apa. Cand o sa merg din nou acolo, o sa am la mine aparat de masurat presiunea in vas, compresor auto si o baterie externa de telefon, care da si 12 v.In cel mai rau caz, trebuie sa refac perna de aer.

Edited by nilf40f, 19 December 2022 - 12:05.


#18
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
1.Te duci direct cu compresorul si bagi aer pana la 1.5 pe manometrul centralei.

2. Daca nu creste presiunea  scoti aer pana scade presiunea pe manometrul centralei cu 0.1 bari

3. Bagi apa si refaci presiunea la cat a fost. In felul acesta ai introdus apa in circuitul de incalzire.

4. Pui din nou compresorul si ridici presiunea pana la 1.5 bari pe manometrul centralei.

E foarte posibil sa rezolvi direct cu pasul 1.

Edited by dicdobre, 19 December 2022 - 12:38.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro