Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Presiune circuit incalzire la centrala pe gaz
Last Updated: Dec 19 2022 16:04, Started by
nilf40f
, Dec 18 2022 22:22
·
0
#1
Posted 18 December 2022 - 22:22
Buna
La o centrala pe gaz dintr-un apartament nefolosit, a scazut presiunea circuitului de incalzire la 0,5 bar, centrala nemaifiind utilizata de aproximativ 2 ani decat ocazional. Problema este ca apartamentul se afla la etajul 5 iar presiunea in reteaua de apa nu ajunge nici macar la 1 bar, nefiind posibila incarcarea circuitului centralei macar la 1,2 bar ca sa dispara eroarea de lipsa presiune apa. Cum as putea incarca circuitul prin alta modalitate, tinand cont de acest lucru? Mentionez ca pe circuitul de incalzire, in baie am un robinet pentru golirea instalatiei, as putea incarca pe acolo, dar cum sa realizez presiunea necesara? Edited by nilf40f, 18 December 2022 - 22:25. |
#2
Posted 18 December 2022 - 22:39
Trebuie sa ai presiune nominala la apa, minim 2 bari, ideal 3-4, blocurile merg de regula pe o retea cu presiune mai inalta.
Comunici la compania de apa ca nu e in parametri. Edited by andreic, 19 December 2022 - 10:06. |
#3
Posted 18 December 2022 - 22:40
#4
Posted 18 December 2022 - 22:46
- Un vas etanș (butelie sau un stingător de 15 l sau un ...butoi de bere) cu apă;
- 2 robineți - unul ptr aer sus și unul ptr ieșire apă-jos; - o roată de rezervă la 2,3-2,5 bar pe care o conectezi la butelie printr-unul din robinete - furtune sau țevi de conectare. Legi ieșirea de apă din butelie la robinetul de golire. Deschizi încet robinetul de aer, apoi cel de ieșire apă și cel de golire. Urmărești creșterea presiunii la CT. Când ajungi la 1,2-1,5 bar în CT, închizi robineții (întâi cel de aer). Edited by Mircel, 18 December 2022 - 22:53. |
#5
Posted 18 December 2022 - 22:56
Inventeaza un stut pe o pompa din aia de erbicidat si nu ai nevoie de mai mult.
|
#6
Posted 18 December 2022 - 23:00
Poate ai noroc si ai pierdut doar aer din vasul de expansiune, cu o pompa auto baga aer prin valva de pe vasul de expansiune pana ridici la 1.5 bar pe manometrul centralei.
|
#7
Posted 19 December 2022 - 00:20
Aerisitorul centralei elimina aerul.
Cu o pompa bagi apa. La 4-5 atmosfere deja refuleaza afara din instalatie. Edited by Tipiric, 19 December 2022 - 00:32. |
#8
Posted 19 December 2022 - 07:37
Hai ca-ti explic eu mai clar cum poti sa faci. Din toate solutiile expuse cred ca cea mai simpla de aplicat este cu o pompa de stropit tip vermorel. Una electrica ar fi mai buna ca face presiune mai mare. Astea fac 4-5 bari fara probleme, vezi daca nu ai pe cineva care are una. Pt a o cupla la instalatia ta ai nevoie de un niplu care intr-o parte sa se potriveasca la robinetul din baie (acolo pui un robinet care sa aiba iesirea cu filet) iar la celalalt capat sa se potriveasca la filetul care cupleaza furtunul de la pompa de manerul acesteia. Daca nu gasesti unul potrivit ti-l poate face un strungar. Umpli pompa cu apa, o cuplezi etans la instalatia ta si îi dai drumul. O persoana trebuie sa urmaresca presiunea in circuitul centralei. Cand ajunge la presiunea dorita inchizi robinetul de golire, opresti pompa si demontezi legatura.
|
#9
Posted 19 December 2022 - 07:45
Daca face asa trebuie sa inchida apometrele sau presiunea se pierde toata in reteaua orasului. La fel de bine poate sa umpla si direct pe la calorifer sau orice armatura disponibila fara operatiuni suplimentare.
|
#10
Posted 19 December 2022 - 08:32
selbulbus, legatura nu se face cu reteaua de apa din baie ci cu robinetul de golire din instalatie, care initiatorul spune ca il are in baie. Inteleg ca acest robinet de golire este pt instalatia de calorifere nu pt reteaua de apa. Legatura dintre reteaua de apa si instalatia de incalzire exista doar prin robinetul de umplere de la centrala. Evident ca acest robinet este inchis ca asa functioneaza centrala cu el inchis.
Edited by AlexD2, 19 December 2022 - 08:47. |
|
#11
Posted 19 December 2022 - 09:51
Ai incercat sa faci treaba asta noaptea cand majoritatea dorm?
Cred ca este cel mai la indemana. |
#12
Posted 19 December 2022 - 10:08
Inainte de 23:00 trebuie incercat, majoritatea companiilor de apa reduc presiunea noaptea odata cu scaderea cererii.
|
#13
Posted 19 December 2022 - 11:14
#14
Posted 19 December 2022 - 11:31
Nu este vorba de a incarca circuitul centralei, omul spune ca a scazut presiunea la 0.5 (bari), deci circuitul de agent termic e plin, altfel nu ar avea presiune si se pare ca mai mult nu poate acum reteaua sa ridice mai mult.
Este adevarat ca se exrpima: presiunea in reteaua de apa nu ajunge nici macar la 1 bar, nefiind posibila incarcarea circuitului centralei macar la 1,2 bar dar asta nu inseamna ca are circuitul de incalzire gol. Sunt convins ca in doi ani de zile a pierdut ceva aer din vasul de expansiune (ca asa face toate ) si a incarcat mereu cu apa pentru a ridica presiunea. Daca acum pune mana pe o pompa de bicicleta/ auto si incarca cu aer vasul de expansiune va putea ridica presiunea pana la 1.5 bari fara stuturi, vermorel si altele. Am vazut ca cineva a confundat supapa de aerisire automata cu valava de incarcare cu aer a vasului de expansiune. |
#15
Posted 19 December 2022 - 11:58
andrei_221, on 18 decembrie 2022 - 22:40, said: Mircel, on 18 decembrie 2022 - 22:46, said:
- Un vas etanș (butelie sau un stingător de 15 l sau un ...butoi de bere) cu apă; - 2 robineți - unul ptr aer sus și unul ptr ieșire apă-jos; - o roată de rezervă la 2,3-2,5 bar pe care o conectezi la butelie printr-unul din robinete - furtune sau țevi de conectare. Legi ieșirea de apă din butelie la robinetul de golire. Deschizi încet robinetul de aer, apoi cel de ieșire apă și cel de golire. Urmărești creșterea presiunii la CT. Când ajungi la 1,2-1,5 bar în CT, închizi robineții (întâi cel de aer). |
|
#16
Posted 19 December 2022 - 11:59
Exact, creste presiunea in vasul de expansiune cu o pompa si ai rezolvat problema.
|
#17
Posted 19 December 2022 - 12:04
dicdobre, on 18 decembrie 2022 - 23:00, said:
Poate ai noroc si ai pierdut doar aer din vasul de expansiune, cu o pompa auto baga aer prin valva de pe vasul de expansiune pana ridici la 1.5 bar pe manometrul centralei. Edited by nilf40f, 19 December 2022 - 12:05. |
#18
Posted 19 December 2022 - 12:23
1.Te duci direct cu compresorul si bagi aer pana la 1.5 pe manometrul centralei.
2. Daca nu creste presiunea scoti aer pana scade presiunea pe manometrul centralei cu 0.1 bari 3. Bagi apa si refaci presiunea la cat a fost. In felul acesta ai introdus apa in circuitul de incalzire. 4. Pui din nou compresorul si ridici presiunea pana la 1.5 bari pe manometrul centralei. E foarte posibil sa rezolvi direct cu pasul 1. Edited by dicdobre, 19 December 2022 - 12:38. |