Centrala termica poate functiona fara calorifere?
Last Updated: Jun 02 2021 00:06, Started by
maladetz
, Jun 01 2021 20:01
·
0
#1
Posted 01 June 2021 - 20:01
Salutare,
Din cauza ca instalatorul nu are foarte mult timp plus ca si livrarea caloriferelor e cam lenta, m-am gandit sa montez centrala fara calorifere ca macar sa am apa calda. Ar exista vreun risc pentru centrala termica daca o folosesc asa? Multumesc anticipat! |
#2
Posted 01 June 2021 - 20:14
Nu, dar trebuie să obturezi turul si returul spre/ de la calorifere, mai dubios de făcut o aerisire cât de cât...
E așa mare urgența ? Te va taxa instalatorul suplimentar cam cat ar costa un instant pe curent... |
#3
Posted 01 June 2021 - 20:15
Teoretic, daca nu pornesti termostatul nu vadd nici o problema
|
#4
Posted 01 June 2021 - 20:17
Cred că da. Într-o vară am închis robineții tur-retur, dar aveam 1 bar presiune pe manometru. Deci puteam sa scot caloriferele.
De atunci îi las deschisi că periodic pornește pompa. Pune 2 robineți pe tur retur și baga 1 bar presiune apa. Scoți aerul și ar trebui sa fie ok. Posibil să meargă și fără apă pe circuitul caloriferelor. Edited by dorin_2k, 01 June 2021 - 20:19. |
#5
Posted 01 June 2021 - 20:19
centrala nu merge pe apa calda fara presiune in circuitul caloriferelor/ este pentru protectia schimbatorului de caldura.
Edited by andrei_221, 01 June 2021 - 20:24. |
#6
Posted 01 June 2021 - 20:21
dorin_2k, on 01 iunie 2021 - 20:17, said:
Cred că da. Într-o vară am închis robineții tur-retur, dar aveam 1 bar presiune pe manometru. Deci puteam sa scot caloriferele. De atunci îi las deschisi că periodic pornește pompa. Pune 2 robineți pe tur retur și baga 1 bar presiune apa. Scoți aerul și ar trebui sa fie ok. Posibil să meargă și fără apă pe circuitul caloriferelor. |
#7
Posted 01 June 2021 - 20:28
Centrala trebuie să aiba apă in ea la presiune de 1 bar sau cat cere constructorul.
Si de aia ti am zis ca e dubios cu făcutul aerisirii, robinetul ăla de pe returul caloriferelor trebuie pozitionat mai sus pt a putea aerisi centrala in sine, montate coturi, draci laci. Centrala va merge, nu sughite că n are calorifere de incalzit, se va comporta ca un instant de apa calda pe gaz, funcție pe care o are implementată oricum. |
#8
Posted 01 June 2021 - 20:31
#9
Posted 01 June 2021 - 20:34
DarthBane, on 01 iunie 2021 - 20:28, said:
Centrala trebuie să aiba apă in ea la presiune de 1 bar sau cat cere constructorul. Si de aia ti am zis ca e dubios cu făcutul aerisirii, robinetul ăla de pe returul caloriferelor trebuie pozitionat mai sus pt a putea aerisi centrala in sine, montate coturi, draci laci. Centrala va merge, nu sughite că n are calorifere de incalzit, se va comporta ca un instant de apa calda pe gaz, funcție pe care o are implementată oricum. pasilla, on 01 iunie 2021 - 20:31, said:
Montezi un calorifer micut (jumatate de metru de pexal, intre tur si retur). |
#10
Posted 01 June 2021 - 20:45
NU!
Ideea era sa montezi un bypass din teava intre tur radiatoare si retur radiatoare. Are nevoie de circuit ca duma ce se opreste apa calda, refuleaza cateva secunde agentul termic pe circuitul de incalzire. Apoi incarci centrala la minim 1bar si ii dai drumul. Setezi 38grade pentru incalzire in caz ca porneste sa nu se incinga inutil. Edited by radurus, 01 June 2021 - 20:48. |
|
#11
Posted 01 June 2021 - 20:47
pasilla, on 01 iunie 2021 - 20:31, said:
Montezi un calorifer micut (jumatate de metru de pexal, intre tur si retur). Atata vreme cat nu pornesti centrala pe incalzire ci doar pe apa calda. https://www.romstal....bhoCxp8QAvD_BwE |
#12
Posted 01 June 2021 - 20:54
Eu speram sa montez centrala fara calorifere, sa am apa calda si sa nu-mi mai bat capul
|
#13
Posted 01 June 2021 - 20:59
maladetz, on 01 iunie 2021 - 20:34, said: Aerisirea nu cred ca m-ar interesa daca o folosesc doar pentru apa calda temporar. Pe tine poate nu te ar interesa, dar centrala e proiectată să funcționeze cu apă in ea, nu cu 50% apa si 50% aer. Dilatarea apei la 100 de grade e infimă, la aer se schimbă situația, iar vasul ăla de expansiune s ar putea să fie mai interesat decât tine de aerisirea centralei Poți incerca si cu bypass, cum a zis @radurus, dar mai sigur tragi o țeavă cu un robinet de retur pe returul care ar veni dw la calorifere la o înălțime cam de 3/4 din centrală si ii faci aerisirea. |
#14
Posted 01 June 2021 - 21:37
DarthBane, on 01 iunie 2021 - 20:59, said:
Pe tine poate nu te ar interesa, dar centrala e proiectată să funcționeze cu apă in ea, nu cu 50% apa si 50% aer. Dilatarea apei la 100 de grade e infimă, la aer se schimbă situația, iar vasul ăla de expansiune s ar putea să fie mai interesat decât tine de aerisirea centralei Poți incerca si cu bypass, cum a zis @radurus, dar mai sigur tragi o țeavă cu un robinet de retur pe returul care ar veni dw la calorifere la o înălțime cam de 3/4 din centrală si ii faci aerisirea. |
#15
Posted 01 June 2021 - 21:46
Dar nu e necesar, îți trebuie doar 1 metru de țeavă si 2 robineți de retur pe care oricum ii vei refolosi la calorifere.
Tot ce trebuie e să i zici instalatorului ce vrei să faci si ca vrei si să aerisești centrala. Te va bombăni nițel, dar va face treaba știind că ai dreptate. |
|
#16
Posted 01 June 2021 - 22:16
pasilla, on 01 iunie 2021 - 20:31, said:
Montezi un calorifer micut (jumatate de metru de pexal, intre tur si retur). radurus, on 01 iunie 2021 - 20:45, said:
NU! andrei_221, on 01 iunie 2021 - 20:19, said:
centrala nu merge pe apa calda fara presiune in circuitul caloriferelor/ este pentru protectia schimbatorului de caldura. |
#17
Posted 01 June 2021 - 22:42
DarthBane, on 01 iunie 2021 - 20:14, said:
Nu, dar trebuie să obturezi turul si returul spre/ de la calorifere, mai dubios de făcut o aerisire cât de cât... pasilla, on 01 iunie 2021 - 20:31, said:
Montezi un calorifer micut (jumatate de metru de pexal, intre tur si retur). Face legatura de la apa rece la retur, iar pe tur monteaza un aerisitor automat. Da drumul la robinetul de apa rece de pe retur, pana se stabilizeaza presiunea la 1.5 bari, dupa care il inchide. |
#18
Posted 01 June 2021 - 22:44
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users