Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Stabilizator tensiune pentru centrala termica in condensatie
Last Updated: Jan 16 2024 22:00, Started by
putica
, Nov 17 2018 21:24
·
12
#109
Posted 15 January 2021 - 23:51
Stabilizatoarele cu triac sunt mult peste stabilizatoarele cu servomotor. De la faptul ca sunt complect silentioase la faptul ca au timp de reactie mult mai bun. Eu am avut cu servomotor si l-am schimbat cu unul pe triac si acesta e net superior: https://emag.page.li...9Q5wh2WmfNQNTQ7
|
#110
Posted 16 January 2021 - 15:04
Cele cu triac sunt aparute mai recent.
Insa trebuie sa verifici ca iti garanteaza sinusoida pura. |
#111
Posted 16 January 2021 - 21:36
Eu i-am intrebat pe cei de la Cluj care sunt importatori Well ce stabilizator recomanda pentru o centrala termica.
Mi-au raspuns ca stabilizatoarele cu servomotor sunt mai fiabile decat cele TRIAC. In consecinta am cumparat un WELL SECURE 1000 VA cu servomotor in urma cu cateva luni. Sunt multumit de aparat. |
#112
Posted 17 January 2021 - 09:15
Se poate, sunt nou aparute. Au totusi 2 ani garantie, daca rezista 2 ani cred ca e ok de atunci. Eu am avut cu servomotor si nu l-am suportat in casa din cauza zgomotului. Nu e distractiv sa-l auzi cum zumzaie toata noaptea.
eiffel, on 16 ianuarie 2021 - 15:04, said:
Cele cu triac sunt aparute mai recent. Insa trebuie sa verifici ca iti garanteaza sinusoida pura. Edited by adi_stezar, 17 January 2021 - 09:12. |
#113
Posted 17 January 2021 - 10:13
Doar cele din ultimii 2-3 ani de principiu.
Stabilizare cu triac se facea si acum 20-30 de ani, dar nu iesea o sinusoida pura. Din pacate cum toate se fac in China, e bine de verificat. Crede-ma - am testat ceva mostre. Cam jumate erau in dinte de fierastrau - mai mult sau mai putin. |
#114
Posted 17 January 2021 - 13:01
Ce e clar este ca unda sinusoida pura este cel putin considerata ca o necesitate pentru a alimenta si altfel de consumatori decat sa zicem o sursa in comutatie a unui PC. Respectiv, pompe, sau alti consumatori similari (cu bobine, transformatoare clasice etc.) care fac parte din orice tip de centrala.
Acum 20 si mai bine de ani, aveam la centrala termica un UPS APC de 400 VA - deci cam la limita din punct de vedere a puterii consumate de centrala. Asta avea AVR (regulator automat de tensiune), unda sinusoidala pura si comuta pe baterie la orice iesire a tensiunii de alimentare din limitele setate. Respectiv, in jumatate de perioada, in faza cu tensiunea de alimentare comuta pe tensiune de 220V furnizata de inverterul intern, cu energie obtinuta de la bateria interna. Cand ma refer la limitele setate, UPS-ul avea niste switch-uri din care puteai regla 2 praguri de jos si 2 de sus cand acesta trecea pe baterie. Astfel, puteai seta ca atunci cand tensiunea scadea fie sub 178V sau sub 168V si cand crestea peste 248V sau peste 158V, tensiunea de iesire sa fie asigurata de baterie. Cum in zona sunt variatii mari de tensiune, practic toata ziua, din 5 in 10, in 20 de minute, UPS-ul comuta pe baterie. Desigur ca la revenirea tensiunii de alimentare in parametrii normali (uneori imediat), tensiunea de iesire era asigurata de intrarea de 220V (Aiurea 200V!). Cum bateria interna era de doar 7,5Ah cu 12V, este evident ca "pe baterie", autonomia centralei era foarte mica - ordinul zecilor deminute si sub. Tota asa, bateria originala, care a tinut cam 7 ani, dupa ce am shimbat-o cu una iefina, asta nu mai avea viata decat 1-2 ani. Asa ca, in cele din urma am luat un Well cu motor. Stabilizator de tensiune doar. La asta, se aude cum macane motorul in permanenta (variatii mari si dese de tensiune). Asta asigura totusi tensiunea de iesire la 220V plus/minus maximum 4 V inclusiv la cresteri ale tensiunii de intrare in 260V si scaderi abrupte de pana la 150V (1.000VA). Functioneaza acum de o decada aproape si sunt extrem de multumit de el. Cum spuneam mai sus, o imbunatatire a sistemului ar fi daca as insera intre Well si Centrala si un UPS cu baterie externa cat mai mare. Acesta are trebuie sa fie cu unda sinusoidala pura si sa fie dotat cu una sau doa baterii de minimum 110Ah, tocmai pentru a asigura o autonomie cat mai mare a centralei in situatia caderii complete a tensiunii de alimentare. In continuare, vriatiiile de tensiune de intrare ar fi preluate si netezite de Well, protejand astfel si UPS-ul care nu ar mai intra in actiune decat in situatii de black out (pana de curent). |
#115
Posted 17 January 2021 - 13:09
Si eu am well cu servomotor si n-am avut nici o problema . Caraie in draci dar la mine centrala e la subsol si nu aud nimic ( numai daca cobor acolo )
|
#116
Posted 17 January 2021 - 15:06
adi_stezar, on 15 ianuarie 2021 - 23:51, said:
Stabilizatoarele cu triac sunt mult peste stabilizatoarele cu servomotor. De la faptul ca sunt complect silentioase la faptul ca au timp de reactie mult mai bun. Eu am avut cu servomotor si l-am schimbat cu unul pe triac si acesta e net superior: https://emag.page.li...9Q5wh2WmfNQNTQ7 Pana la urma cele cu triac sunt bune pentru centralele termice pe gaz ? Ma intereseaza un stabilizator pentru centrala termica sa fie cat mai silentios si mai compact. |
#118
Posted 17 January 2021 - 18:35
Deci stabilizatoarele cu relee sunt acelasi lucru cu stabilizatoarele cu triac ? In oferta magazinelor sunt modele distincte cu relee si cu triac. La cele cu relee scrie ca se folosesc pentru aparatele care nu au motoare sau pompe.
|
|
#119
Posted 17 January 2021 - 20:06
Nu sunt aceleasi, doar ca functioneaza pe principiu similar. Triacul inlocuieste releele. Diferenta majora e timpul de raspuns de cateva ms la cele cu triac fata de 1-2 secunde cele cu relee. Totdata cele cu releu au reglaj +- 8%, iar cele cu triac au +-4%. Si foarte important, cele cu triac sunt complect silentioase. Parerea mea e ca cele cu triac, in momentul de fata sunt cele mai bune, insa ramane de vazut cat de fiabile sunt, eu il am de 6 luni.
|
#120
Posted 18 January 2021 - 10:59
@adi_stezar, acesta este stabilizatorul care il ai http://emag.page.lin...9Q5wh2WmfNQNTQ7 ? Ai putea sa-mi zici cam ce dimensiuni are ? Il folosesti la centrala termica ?
|
#121
Posted 18 January 2021 - 20:26
Da, acela e modelul. Dimensiunea e 26x18x14, si da, il folosesc la centrala termica.
Edited by adi_stezar, 18 January 2021 - 20:27. |
#122
Posted 10 February 2021 - 14:15
Salut,
Are cineva acest molde de stabilizator Kemot ? https://www.emag.ro/...8/pd/DNMBF4BBM/ Stiti cumva daca e cu servomotor sau cu relee ca nu scrie in specificatii si nici in poze nu se vede. Merci. |
#123
Posted 10 February 2021 - 14:55
E cel vandut de https://timoshop.ro/...ay?search=Kemot ?
Parca la ei e mai ieftin. https://www.romprofi...URZ3418.pdf?v=2 Cei de la Timo Shop zic ca e cu servomotor. Edited by MiaJiro, 10 February 2021 - 14:59. |
|
#124
Posted 10 February 2021 - 16:39
MiaJiro, on 10 februarie 2021 - 14:55, said: Cei de la Timo Shop zic ca e cu servomotor. Multumesc pentru link si pentru manualul de utilizare. In manualul de utilizare apare ca precizia la tensiunea de iesire este de +-8%. Mi se pare ca are o precizie foarte slaba pentru o centrala termica. Nu vad sa fie specificat nicaieri nici pe Timo Shop nici in manualul de utilizare ca ar fi cu servomotor. Tin sa cred ca nu este asa, deoarece exista si alt model Kemot pe care scrie ca e cu servomotor: https://timoshop.ro/...000va-kemot-alb |
#125
Posted 10 February 2021 - 18:17
Acuma, pot sa dau si din casa!
Operatorul de la Timo Shop, pe care l-am intrebat daca acest stabilizator e cu servomotor, m-a intrebat indignat: - Pai ce?! Sunt si altfel?! I-am raspuns ca - Ddaaa... Cu relee cu triace, stiu eu? Poate cu tiristori... La care omul a raspuns ca: - Asta-i cu servomotor... Si iar mi-aduc aminte de celebrul reprezentant Flamingo Computers (nu mai exista firma) pe care l-am intrebat daca are un CD-RW format carte de credit. A mai chemat vreo doi specialisti si au inceput sa rida de mine (mos si atunci), explicandu-mi foare lent (sa pricep), ca CD-urile au cam 12,5 cm in diametru. Si dandu-si coate, mi-au aratat unul. La care eu am scos din portofel: - Uite! D-asta vreau. Ei bine, nu era chiar asta, dar asemanator, si rewritable. Si uite cum mi-am adus aminte de vitezele "fabuloase" asigurate de Zapp! Dar mi-a placut mecla lor! Pacat ca atunci nu erau mijloace de inregistrare, ca acum... Ar fi facut furori pe canalele de socializare. Pur si simplu au amutit si le-a cazut menghina. laurcj, on 10 februarie 2021 - 16:39, said:
... Mi se pare ca are o precizie foarte slaba pentru o centrala termica. ... Mai sus, pana si eu spuneam de un Well de 1000VA cu servomotor. La mine merge super OK pentru un Vaillant (inainte Bereta) de un cincinal si mai bine... Si sunt niste variatii de tensiune de te sperii! 160-260. Stabilizatorul sta pe 218-224V. Dar zumzaie (motorul) non-stop. Arata cam asa: Cele mai noi pot fi chiar mai bune. Edited by MiaJiro, 10 February 2021 - 18:11. |
#126
Posted 14 February 2021 - 16:52
adi_stezar, on 17 ianuarie 2021 - 20:06, said:
Nu sunt aceleasi, doar ca functioneaza pe principiu similar. Triacul inlocuieste releele. Diferenta majora e timpul de raspuns de cateva ms la cele cu triac fata de 1-2 secunde cele cu relee. Totdata cele cu releu au reglaj +- 8%, iar cele cu triac au +-4%. Si foarte important, cele cu triac sunt complect silentioase. Parerea mea e ca cele cu triac, in momentul de fata sunt cele mai bune, insa ramane de vazut cat de fiabile sunt, eu il am de 6 luni. In caz ca ai avut curiozitatea, poti sa ne spui consumul propriu/in gol al stabilizatorului cu triace din dotare ? Am un stabilizator Braun cu servomotor - 1000VA care consuma 25/30W in gol ... E cel cu triace o solutie mai buna si din acest punct de vedere ??!!??\ Mersi anticipat |