Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Acumulatori cu Litiu - stocare energie regenerabila
Last Updated: Jun 12 2024 10:05, Started by
doega
, Dec 29 2017 08:18
·
92
#10423
Posted 11 April 2024 - 10:37
nu pot intelege unde e castigul sa faci DIY cand pretul pentru un 2.4kwh, daca mai adaugi un BMS si restul maruntisurilor te duce in zona (sau chiar peste!) Pylontech US2000C care totusi e plug&play...
imi scapa ceva? Screenshot 2024-04-11 at 11.36.44.png 216.7K 46 downloads Edited by makima, 11 April 2024 - 10:37. |
#10424
Posted 11 April 2024 - 10:49
În acest moment diferența e mică într-adevăr însă acum câțiva ani era cam 1:2.
Plus că e și plăcerea de a construi ceva singur precum și posibilitatea de a dimensiona bateria după nevoie. |
#10425
Posted 11 April 2024 - 11:19
Pretul pentru celule in China este cam 90 dolari/kWh cu transport cu tot.
Si pe OLX gasesti cu ~500 de lei. |
#10426
Posted 11 April 2024 - 11:20
stoc RO
Pe fabrica de baterii poti lua cu 8700 ron 16 celule eve de 280 ah, adica vreo 14.3 kwh. mai e bms cam 800 si cu maruntisuri cred ca se poate face la 10000 ron de 14kwh. Trece putin peste dar na! |
#10427
Posted 11 April 2024 - 13:19
#10428
Posted 14 April 2024 - 09:30
presupun ca BMSul (JK_BD6A17S6P) trebuie de configurat pentru orice baterie construita diy, asa?
in caz ca da, care ar fi setarile pentru 16 bucati din astea in serie? https://eu.nkon.nl/r...-20ah-3-2v.html |
#10429
Posted 16 April 2024 - 15:06
1. bms de tipologia aia nu sunt bune pentru celule LFP
2. mai are si curent de balansare de doar 600mA maxim. un bms se alege dupa chimia acumulatorilor si dupa curentul maxim de incarcare/descarcare a viitoarei "baterii", abia apoi te uiti la pret. |
#10430
Posted 16 April 2024 - 17:02
pexic, on 16 aprilie 2024 - 15:06, said:
1. bms de tipologia aia nu sunt bune pentru celule LFP 2. mai are si curent de balansare de doar 600mA maxim. un bms se alege dupa chimia acumulatorilor si dupa curentul maxim de incarcare/descarcare a viitoarei "baterii", abia apoi te uiti la pret. straniu, parca scrie ca bmsul e pentru lifepo4 inclusiv. ce model ai alege tu pentru o serie de 16 celule din astea de 20ah? |
#10431
Posted 16 April 2024 - 17:51
Eu am jk-bd6a20s10p pentru celule de 105A. La momentul asta are 0.003v diferenta intre elementi.
pexic, on 16 aprilie 2024 - 15:06, said:
un bms se alege dupa chimia acumulatorilor si dupa curentul maxim de incarcare/descarcare a viitoarei "baterii", abia apoi te uiti la pret. pexic, on 16 aprilie 2024 - 15:06, said:
2. mai are si curent de balansare de doar 600mA maxim. makima, on 14 aprilie 2024 - 09:30, said:
presupun ca BMSul (JK_BD6A17S6P) trebuie de configurat pentru orice baterie construita diy, asa? Vezi ce zice asta, ca se pricepe. Vezi ca trebuie setat si invertorul, bmsul are doar rol de protectie si egalizare, atat. Si vezi ca invertorul raporteaza o tensiune, bmsul alta , tre sa faci niste calcule si sa iei in seama diferenta. Invertorul meu arata cu 0.2V mai putin, asa ca trebuie sa il setez 23.8 cand vreau ca bateria sa aiba 24V. |
#10432
Posted 16 April 2024 - 17:57
Pentru 48v
Cell OVP la 3.6v Start balans la 3.45v Incarcare bulk la 56v (3.5v celula) Si o sa se echilibreze zilnic, mai ales pentru 1-2kwh baterie, chiar si cu 1 kwp panouri si mppt de 20A (victron 100/20 de ex). Bateria de 1-2kwh e prea mica pentru a te gandi la "economie", e pur si simplu de teste pentru a se invata ce si cum. Momentan e prea devreme pentru investitii in celule lifepo4, mai trebuie vreo 2 luni asteptat! PS Fabrica de baterii a adus eve LF105 de 105AH la 212 ron, pret decent zic eu. Se poate si mai bine dar... e bine! Cu cat celulele sunt mai de calitate si top ballance se face mai des cu atat e nevoie de curent de balansare mai mic, adica nu merita mai mare! |
|
#10433
Posted 16 April 2024 - 18:26
la mine se vor incarca din victron mppt 150/35 si va merge tot intrun microinvertor hoymiles hm-800 de 800w care merge in priza.
cam asa doar ca mai simplificat in loc de pylontech o sa fie jkbms + 1kwh diy fac tot asta ca un hobby nou mai degraba decat mare economie (ca nu-i ) IMG_5084.jpeg 111.71K 24 downloads Edited by makima, 16 April 2024 - 18:27. |
#10434
Posted 17 April 2024 - 10:02
el are nevoie(nu nevoie, asta vrea) sa faca un sistem de balcon cu productie minima ca sa nu dea in retea si sa foloseasca noaptea. nu are ce face cu bms uri de sute de amperi si celule la fel chair daca e mai bun raportu calitate pret la eve de 305Ah de china…de aci si celulele alea micute si bms ul la fel, este un altfel de proiect decat ce aveti voi/noi, cu alte considerente
Edited by at_b, 17 April 2024 - 10:04. |
#10435
Posted 17 April 2024 - 10:20
La chestia aia merge atasat un invertor mic (victron 48/800) si are si capabilitati offgrid cand pica reteaua!
Chestia sofisticata e programarea acelui microinverter sa faca limitare. Cel putin pe mine nu m-ar duce capul, cand vad link catre github ma pierd grav. Solutia simpla e ongrid grid tie inverter with limiter, dar costa mult si nu se gasesc in RO. https://shop.gwl.eu/...0G2-22-65V.html Se apropie mult de pretul unui multiplus ii de 3kva, mult superior si mai e si cu traf! Daca s-ar gasi microinvertere ieftine cu clema CT la sub 5-600 ron de 500w de exemplu ar fi alta viata! (sa mearga limitare de injectie fara porcarii suplimentare). |
#10436
Posted 17 April 2024 - 10:29
La orice microinvertor poți face limitare de putere prin limitarea exterioară a curentului de intrare din baterie, dar e nevoie de circuite hardware suplimentare, respectic convertor DC-DC comandat. Practic simulezi înnorare controlată la funcționarea cu baterie.
|
#10437
Posted 17 April 2024 - 11:44
theionutzradu1991, on 17 aprilie 2024 - 10:20, said:
La chestia aia merge atasat un invertor mic (victron 48/800) si are si capabilitati offgrid cand pica reteaua! Chestia sofisticata e programarea acelui microinverter sa faca limitare. Cel putin pe mine nu m-ar duce capul, cand vad link catre github ma pierd grav. Solutia simpla e ongrid grid tie inverter with limiter, dar costa mult si nu se gasesc in RO. https://shop.gwl.eu/...0G2-22-65V.html Se apropie mult de pretul unui multiplus ii de 3kva, mult superior si mai e si cu traf! Daca s-ar gasi microinvertere ieftine cu clema CT la sub 5-600 ron de 500w de exemplu ar fi alta viata! (sa mearga limitare de injectie fara porcarii suplimentare). limitarea injectiei in retea o fac cu un Shelly EM cu clema CT, atasat sistemului de mai sus. |
|
#10438
Posted 17 April 2024 - 19:56
Ceau,
Observ, cam de o zi, un fenomen putin ciudat, cel putin pana acuma nu l-am mai observat. Am 3 baterii PYLONTECH, iar una din ele pare a fi intr-un mod "IDLE", nu se consuma din ea. Si voltajul ei e diferit de celelalte doua. Ati mai patit asa ceva? Apare ca si cum n-ar fi folosita, sa o fi luat-o pe aratura ceva BMS-ul ei? Nu am acces fizic momentan sa vad LED-urile. Attached Files |
#10439
Posted 17 April 2024 - 20:02
Ai merge de incercat o incarcare la 100%, cate una individual. Si apoi recuplate, sa vezi cum se mai comporta.
|
#10440
Posted 18 April 2024 - 06:08
at_b, on 17 aprilie 2024 - 10:02, said:
el are nevoie(nu nevoie, asta vrea) sa faca un sistem de balcon cu productie minima ca sa nu dea in retea si sa foloseasca noaptea. nu are ce face cu bms uri de sute de amperi si celule la fel chair daca e mai bun raportu calitate pret la eve de 305Ah de china…de aci si celulele alea micute si bms ul la fel, este un altfel de proiect decat ce aveti voi/noi, cu alte considerente |