#10423
makima

makima

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 411
  • Înscris: 16.04.2011
nu pot intelege unde e castigul sa faci DIY cand pretul pentru un 2.4kwh, daca mai adaugi un BMS si restul maruntisurilor te duce in zona (sau chiar peste!) Pylontech US2000C care totusi e plug&play...

imi scapa ceva?


Attached File  Screenshot 2024-04-11 at 11.36.44.png   216.7K   46 downloads

Edited by makima, 11 April 2024 - 10:37.


#10424
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,626
  • Înscris: 05.12.2005
În acest moment diferența e mică într-adevăr însă acum câțiva ani era cam 1:2.
Plus că e și plăcerea de a construi ceva singur precum și posibilitatea de a dimensiona bateria după nevoie.

#10425
sparkyson

sparkyson

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,202
  • Înscris: 11.01.2009
Pretul pentru celule in China este cam 90 dolari/kWh cu transport cu tot.
Si pe OLX gasesti cu ~500 de lei.

#10426
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,626
  • Înscris: 28.11.2017
stoc RO
Pe fabrica de baterii poti lua cu 8700 ron 16 celule eve de 280 ah, adica vreo 14.3 kwh.
mai e bms cam 800 si cu maruntisuri cred ca se poate face la 10000 ron de 14kwh.
Trece putin peste dar na!

#10427
makima

makima

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 411
  • Înscris: 16.04.2011

View Posttheionutzradu1991, on 11 aprilie 2024 - 11:20, said:

stoc RO
Pe fabrica de baterii poti lua cu 8700 ron 16 celule eve de 280 ah, adica vreo 14.3 kwh.
mai e bms cam 800 si cu maruntisuri cred ca se poate face la 10000 ron de 14kwh.
Trece putin peste dar na!
nu am cu ce sa incarc atata baterie :D

#10428
makima

makima

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 411
  • Înscris: 16.04.2011
presupun ca BMSul (JK_BD6A17S6P) trebuie de configurat pentru orice baterie construita diy, asa?

in caz ca da, care ar fi setarile pentru 16 bucati din astea in serie? https://eu.nkon.nl/r...-20ah-3-2v.html

#10429
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,359
  • Înscris: 29.05.2004
1. bms de tipologia aia nu sunt bune pentru celule LFP
2. mai are si curent de balansare de doar 600mA maxim.

un bms se alege dupa chimia acumulatorilor si dupa curentul maxim de incarcare/descarcare a viitoarei "baterii", abia apoi te uiti la pret.

#10430
makima

makima

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 411
  • Înscris: 16.04.2011

 pexic, on 16 aprilie 2024 - 15:06, said:

1. bms de tipologia aia nu sunt bune pentru celule LFP
2. mai are si curent de balansare de doar 600mA maxim.

un bms se alege dupa chimia acumulatorilor si dupa curentul maxim de incarcare/descarcare a viitoarei "baterii", abia apoi te uiti la pret.

straniu, parca scrie ca bmsul e pentru lifepo4 inclusiv.

ce model ai alege tu pentru o serie de 16 celule din astea de 20ah?

#10431
N3mesis

N3mesis

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,888
  • Înscris: 16.05.2010
Eu am jk-bd6a20s10p pentru celule de 105A. La momentul asta are 0.003v diferenta intre elementi.

View Postpexic, on 16 aprilie 2024 - 15:06, said:

un bms se alege dupa chimia acumulatorilor si dupa curentul maxim de incarcare/descarcare a viitoarei "baterii", abia apoi te uiti la pret.
Sa fim seriosi, celule de 20A, bms-ul e de 60A, desi nici o sansa sa ii descarce cu asa mult vreodata.

View Postpexic, on 16 aprilie 2024 - 15:06, said:

2. mai are si curent de balansare de doar 600mA maxim.
Deci tu ii recomanzi balansare de 2A cand de fapt nu o sa aiba nevoie de asa mult? Daca celulele sunt ok, si 0,6A e prea mult!!!

View Postmakima, on 14 aprilie 2024 - 09:30, said:

presupun ca BMSul (JK_BD6A17S6P) trebuie de configurat pentru orice baterie construita diy, asa?
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/xTKiOvJ_ejg?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Vezi ce zice asta, ca se pricepe. Vezi ca trebuie setat si invertorul, bmsul are doar rol de protectie si egalizare, atat. Si vezi ca invertorul raporteaza o tensiune, bmsul alta Posted Image , tre sa faci niste calcule si sa iei in seama diferenta. Invertorul meu arata cu 0.2V mai putin, asa ca trebuie sa il setez 23.8 cand vreau ca bateria sa aiba 24V.

#10432
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,626
  • Înscris: 28.11.2017
Pentru 48v
Cell OVP la 3.6v
Start balans la 3.45v
Incarcare bulk la 56v (3.5v celula)
Si o sa se echilibreze zilnic, mai ales pentru 1-2kwh baterie, chiar si cu 1 kwp panouri si mppt de 20A (victron 100/20 de ex).

Bateria de 1-2kwh e prea mica pentru a te gandi la "economie", e pur si simplu de teste pentru a se invata ce si cum.

Momentan e prea devreme pentru investitii in celule lifepo4, mai trebuie vreo 2 luni asteptat!

PS
Fabrica de baterii a adus eve LF105 de 105AH la 212 ron, pret decent zic eu.
Se poate si mai bine dar... e bine!

Cu cat celulele sunt mai de calitate si top ballance se face mai des cu atat e nevoie de curent de balansare mai mic, adica nu merita mai mare!

#10433
makima

makima

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 411
  • Înscris: 16.04.2011
la mine se vor incarca din victron mppt 150/35 si va merge tot intrun microinvertor hoymiles hm-800 de 800w care merge in priza.

cam asa doar ca mai simplificat

in loc de pylontech o sa fie jkbms + 1kwh diy

fac tot asta ca un hobby nou mai degraba decat mare economie (ca nu-i :D )



Attached File  IMG_5084.jpeg   111.71K   24 downloads

Edited by makima, 16 April 2024 - 18:27.


#10434
at_b

at_b

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 848
  • Înscris: 20.06.2006
el are nevoie(nu nevoie, asta vrea) sa faca un sistem de balcon cu productie minima ca sa nu dea in retea si sa foloseasca noaptea. nu are ce face cu bms uri de sute de amperi si celule la fel chair daca e mai bun raportu calitate pret la eve de 305Ah de china…de aci si celulele alea micute si bms ul la fel, este un altfel de proiect decat ce aveti voi/noi, cu alte considerente

Edited by at_b, 17 April 2024 - 10:04.


#10435
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,626
  • Înscris: 28.11.2017
La chestia aia merge atasat un invertor mic (victron 48/800) si are si capabilitati offgrid cand pica reteaua!
Chestia sofisticata e programarea acelui microinverter sa faca limitare.
Cel putin pe mine nu m-ar duce capul, cand vad link catre github ma pierd grav.

Solutia simpla e ongrid grid tie inverter with limiter, dar costa mult si nu se gasesc in RO.
https://shop.gwl.eu/...0G2-22-65V.html
Se apropie mult de pretul unui multiplus ii de 3kva, mult superior si mai e si cu traf!

Daca s-ar gasi microinvertere ieftine cu clema CT la sub 5-600 ron de 500w de exemplu ar fi alta viata! (sa mearga limitare de injectie fara porcarii suplimentare).

#10436
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,626
  • Înscris: 05.12.2005
La orice microinvertor poți face limitare de putere prin limitarea exterioară a curentului de intrare din baterie, dar e nevoie de circuite hardware suplimentare, respectic convertor DC-DC comandat. Practic simulezi înnorare controlată la funcționarea cu baterie.

#10437
makima

makima

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 411
  • Înscris: 16.04.2011

View Posttheionutzradu1991, on 17 aprilie 2024 - 10:20, said:

La chestia aia merge atasat un invertor mic (victron 48/800) si are si capabilitati offgrid cand pica reteaua!
Chestia sofisticata e programarea acelui microinverter sa faca limitare.
Cel putin pe mine nu m-ar duce capul, cand vad link catre github ma pierd grav.

Solutia simpla e ongrid grid tie inverter with limiter, dar costa mult si nu se gasesc in RO.
https://shop.gwl.eu/...0G2-22-65V.html
Se apropie mult de pretul unui multiplus ii de 3kva, mult superior si mai e si cu traf!

Daca s-ar gasi microinvertere ieftine cu clema CT la sub 5-600 ron de 500w de exemplu ar fi alta viata! (sa mearga limitare de injectie fara porcarii suplimentare).

limitarea injectiei in retea o fac cu un Shelly EM cu clema CT, atasat sistemului de mai sus.

#10438
rtripon

rtripon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 348
  • Înscris: 30.11.2021
Ceau,
Observ, cam de o zi, un fenomen putin ciudat, cel putin pana acuma nu l-am mai observat. Am 3 baterii PYLONTECH, iar una din ele pare a fi intr-un mod "IDLE", nu se consuma din ea. Si voltajul ei e diferit de celelalte doua.
Ati mai patit asa ceva? Apare ca si cum n-ar fi folosita, sa o fi luat-o pe aratura ceva BMS-ul ei? Nu am acces fizic momentan sa vad LED-urile.

Attached Files



#10439
maxmaia

maxmaia

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 96
  • Înscris: 07.05.2004
Ai merge de incercat o incarcare la 100%, cate una individual. Si apoi recuplate, sa vezi cum se mai comporta.

#10440
catalincre

catalincre

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 698
  • Înscris: 04.02.2008

 at_b, on 17 aprilie 2024 - 10:02, said:

el are nevoie(nu nevoie, asta vrea) sa faca un sistem de balcon cu productie minima ca sa nu dea in retea si sa foloseasca noaptea. nu are ce face cu bms uri de sute de amperi si celule la fel chair daca e mai bun raportu calitate pret la eve de 305Ah de china…de aci si celulele alea micute si bms ul la fel, este un altfel de proiect decat ce aveti voi/noi, cu alte considerente
Hoymiles cu open dtu with battery e exact ce trebuie doar ca plug n player nu prea e.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro