Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Automatizare aprindere
Last Updated: Aug 20 2011 05:35, Started by
georgetheman
, Aug 18 2011 17:57
·
0
#1
Posted 18 August 2011 - 17:57
Buna ziua!!! Am o instalatie de incalzire artizanala, cazanul il am intr-o anexa a casei, iar vana de gaz in casa, cand pornesc incalzirea trebuie ca cineva sa stea afara la cazan cu flacara iar altcineva sa porneasca gazul din casa, cum as putea sa fac sa dau scanteia din casa , iarna e greu sa iesi pe frig din casa pentru a aprinde focul.... Multumesc!!
Edited by scheleton, 18 August 2011 - 19:23. |
#2
Posted 18 August 2011 - 18:13
Pentru inceput ai putea sa mai motezi o vana de gaz langa centrala.
Avand in vedere ca este o instalatie artizanala este mai bine sa fie supravegheata flacara de o persoana sau de un dispozitiv. Poti folosi un dispozitiv cu termocupla care in absenta flacarii taie gazul, pentru siguranta. In plus mai poti folosi o electrovana de gaz care taie gazul atunci cand nu exista curent pentru a nu se supraincalzi cazanul. La fel mai poti monta un detector de gaz care sa taie gazul in caz de scapari. Se pot face multe. Cel mai corect ar fi sa nu faci asa ceva si sa folosesti un cazan omologat pentru incalzire pe gaz. Prea multe riscuri. Edited by keta, 18 August 2011 - 18:14. |
#3
Posted 18 August 2011 - 19:55
instalatia a functionat 30 de ani fara probleme ... e facuta de bunicul meu, cand altii aveau sobe si faceau focul cu lemne ei aveau calorifere si cazan...., anexa e bine aerisita nu se pune problema acumularii de gaze, as avea nevoie doar de un buton ceva langa vana de gaz in casa cu care sa dau scanteie afara ca sa nu mai ies din casa, nu am nevoie de ceva care sa opreasca gazul ci sa il aprinda
Edited by scheleton, 18 August 2011 - 20:18. |
#4
Posted 18 August 2011 - 20:03
aici te contrazic.
daca nu vezi de la fata locului ca s-a aprins flacara si arde stabil , cum ai confirmarea ? sistemul cu flacara de veghe si un automat ( valva dubla si electroventil actionat de termocuplu ) iti creste gradul de siguranta ca accidental daca se stinge flacara , nu vei avea amestec exploziv in focar. chiar daca a functionat 30 ani si ati scapat vii si nevatamati , iti recomand cu responsabilitate un cazan automatizat. daca nu poti sau nu vrei mai bine invinge lenea de a iesi afara sa aprinzi , ca macar vezi cu ochii tai ca arde , dar inca odata iti recomand un cazan omologat. chiar ma mir ca cei de la gaze au trecut cu vederea asa o improvizatie. decit sa ceri sfaturi cum sa sari in aer , mai bine taci si iti asumi in continuare riscurile. poate ai si familie. |
#5
Posted 18 August 2011 - 22:43
Poate ca asa ceva ti-ar fi util:
arzator_1.JPG 70.11K 60 downloads Arzator_2.JPG 22.08K 46 downloads |
#6
Posted 18 August 2011 - 23:11
Nu-i prea foloseste fiindca distanta dintre flacara si dispozitiv trebuie sa fie mica (300-400 mm), la el e vorba de niste metri.
Oricum, ceva trebuie facut privind securitatea instalatiei mai degraba decat "comoditatea" aprinderii, suntem in 2011 nu in 1980. Edited by picpro52, 18 August 2011 - 23:14. |
#7
Posted 18 August 2011 - 23:29
Dispozitivul asta nu se monteaza in casa. Se monteaza pe CT in camera CT. Aprinzi flacara de veghe, reglezi temperatura dorita si ai plecat. De restul se ocupa automatizarea: flacara de veghe merge permanetn si focul, arzatorului, porneste doar cind trebuie, in functie de temperatura citita si ca bonus, mai si moduleaza. Tot ce trebuie este sa mergi din cind in cind sa setezi alta temperatura, in functie de cit de frig este afara.
|
#8
Posted 19 August 2011 - 05:48
Acesta este dispozitivul ideal, dar cum se poate adapta ca omul sa-l aprinda si sa-l opreasca din casa ? de la ceva metri distanta.
|
#9
Posted 19 August 2011 - 06:58
keta, on 19th August 2011, 06:48, said: Acesta este dispozitivul ideal, dar cum se poate adapta ca omul sa-l aprinda si sa-l opreasca din casa ? de la ceva metri distanta. |
#10
Posted 19 August 2011 - 10:21
keta, on 19th August 2011, 06:48, said: Acesta este dispozitivul ideal, dar cum se poate adapta ca omul sa-l aprinda si sa-l opreasca din casa ? de la ceva metri distanta. Florin are dreptate. Mai trebuie un termostat de ambient. Pornesti focul toamna si-l opresti primavara (eventual), deci doar una-doua actionari care te obliga sa fii langa el. Doar daca e si pe apa calda e mai rau, o sa ai apa calda non-stop, ca la hotel. |
|
#11
Posted 19 August 2011 - 13:22
#12
Posted 20 August 2011 - 05:35
georgetheman, on 19th August 2011, 14:22, said: cam asa cv caut, imi poti spune te rog unde sa gasesc, un site cv, sa aiba si fisa tehnica. SIT La Precisa Italia. Vezi ca au si distribuitori in Romania. Cele cu aprindere electronica si supravegherea flacarii cu electrod de ionizare pot fi comandate de la distanta. |