"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Impamantare suplimentara
Last Updated: Jun 18 2024 13:59, Started by
mihai93
, Jun 17 2024 20:40
·
1
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/icon_users.png)
#1
Posted 17 June 2024 - 20:40
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Salutare, am un circuit dedicat protejat de o siguranta B25, circuit pe care doresc sa-l folosesc la o statie de incarcare EV.
Pentru asta am sapat santul si as vrea sa stiu daca are rost sa mai fac o impamantare suplimentara( ma gandeam la 3 tarusi de 1.5m) si daca ar ajuta in vreun fel impamantarea existenta( cea a casei) in conditiile in care nu pot duce conductorului in tabloul principal de sigurante.? Edited by mihai93, 17 June 2024 - 20:41. |
#2
Posted 17 June 2024 - 21:23
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
1. E nevoie de impamantare, deci fa una noua, daca nu te poti lega de cea veche. Tragi cablu direct din afara proprietatii?
2. Nu ajuta la nimic vechea impamantare. |
#3
Posted 17 June 2024 - 21:48
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Vechea impamantare este foarte bună , nu am avut probleme vreodată cu ea. Ma gândeam ca una suplimentara ptr încărcare ev ar mai prinde bine și pentru un sistem FV pe viitor, și dacă le-aș uni ar ieși o valoare de normativ ptr rezistenta ( sub 4 ohmi)
|
#4
Posted 17 June 2024 - 21:54
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Pai cum e foarte bună împământare veche dacă trebuie sa o unești cu cea noua sa aibă sub 4 ohmi?!
Ma gândeam ca vrei sa ajungi de la 4 ohmi la 1 ohm. |
#5
Posted 17 June 2024 - 22:04
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Întotdeauna e bine sa fie cat mai multi țăruși, da o rezistenta mai mica. Te legi de cea veche . 4 ohmi e o valoare maximă acceptată.
|
#6
Posted 17 June 2024 - 22:11
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Ideea este ca am citit pe internet ca 2 sisteme de impamantare nu ar trebui unite din cauza posibilității de apariție a unor anomalii.
Connecting multiple grounding wires together at one end can lead to a variety of issues, including increased resistance in the grounding system, inadequate fault current dissipation, and potential safety hazards Edited by mihai93, 17 June 2024 - 22:13. |
#8
Posted 18 June 2024 - 04:56
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
including increased resistance in the grounding system Ar trebui să pui un link să vedem și noi unde ai găsit perla asta fiindcă eu nu-mi dau seama cum e posibil să crească rezistența. Mai mulți țăruși, mai multă platbandă înseamnă rezistență mai mică. Cred că se referă la altceva: e vorba de conectarea mai multor conductori de protecție la același șurub pe o platbandă de împământare, e altă mâncare de pește. După părerea mea poți să le unești fără probleme - e chiar mai bine. edit Am mai citit o dată "connecting multiple grounding wires together at one end" Nu e vorba despre unirea a două împământări. Edited by FreeThinker, 18 June 2024 - 05:00. |
#9
Posted 18 June 2024 - 06:51
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Se refera la posibilitatea aparitiei contactului imperfect in conexiunea cu "Connecting multiple grounding wires together" . Pentru asta se folosesc distribuitoarele pentru egalizare potentialului .
Edited by ggelu, 18 June 2024 - 06:52. |
#10
Posted 18 June 2024 - 07:43
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Ideea este ca am citit pe internet ca 2 sisteme de impamantare nu ar trebui unite din cauza posibilității de apariție a unor anomalii. Connecting multiple grounding wires together at one end can lead to a variety of issues, including increased resistance in the grounding system, inadequate fault current dissipation, and potential safety hazards |
|
#11
Posted 18 June 2024 - 13:08
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Tocmai ca cele 2 prize de pamant trebuie unite ferm prin surub sau sudura, cu platbanda . Trecand prin bara de echipotentializare exista posibilitatea sa se intrerupa undeva si atunci poate sa apara o diferenta de potential intre cele 2 prize de pamant.
|
#12
Posted 18 June 2024 - 13:59
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Daca este facuta de electrozugravi posibil sa se intrerupa in toate situatiile.
|