Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Nu pot sa prelungesc un domeniu, ...

Sfc scannow blocat la 99 la suta

hdd 2,5" sata 250GB unallocat...

Comparatie consum inverter vs non...
 Hidrofor defect arunca apa inapoi...

Apa la sticla din sticla

Întrebuințare telefoane vechi...

Dacia Lodgy sau Dacia Docker ?
 Valeriu Nicolae

Exista vreun dezavantaj la constr...

Senzori de miscare ce nu aprind l...

Problema martori semnalizare dire...
 Senzori de miscare cu lampi ce se...

Samsung soundbar

Umplere gol tamplarie-glaf

Produse inapoiate cu zgarieturi
 

Dimensionare corecta a tevilor/traseu pentru o casa P+1e

- - - - -
  • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1
George150889

George150889

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 03.05.2020
Buna ziua,

   As dori, daca se poate sa ma ajutati cu un traseu/dimensionare tevi incalzire cat mai eficient pentru o casa P+1e (atasat planul P+1e, inaltime 2.3m, cam jos stiu).
   Incalzirea va fi facuta prin calorifere, eventual supradimensionate, cu centrala pe gaze in condensare 25-29kw situata la parter, in bucatarie. Casa este din caramida Porotherm + izolatie EPS80 10cm. La tipul tevii inca nu m-am hotarat cupru sau PPR, insa tind spre PPR.

Multumesc anticipat pentru sfaturi!

#2
ldpe

ldpe

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,705
  • Înscris: 08.03.2017
Ce doresti se numeste calcul hidraulic si trebuie putina experienta ...

#3
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,359
  • Înscris: 07.11.2006
Daca nu zici nimic de numarul camerelor, de suprafata lor (P+1 poate avea 50 de camere sau doar doua), de restul suprafetelor de incalzit, de numarul de calorifere dorite, nici chiar Mafalda nu-ti va putea da o solutie.

#4
George150889

George150889

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 03.05.2020
Inteleg...totusi cred ca sunt si persoane experimentate pe acest forum, iar orice sfat/informatie este binevenita.

Multumesc!

Attached Files


Edited by Dany_Darke, 24 May 2024 - 19:13.


#5
George150889

George150889

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 03.05.2020
Banuiesc ca pentru etaj ar fi necesar o pompa? sau centrala se poate descurca si fara?

#6
George150889

George150889

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 03.05.2020
Deci nimeni nimic? Referitor la traseu, oare in bucla tichelmann pe fiecare nivel ar functiona corect ? Ma refer asa:
- sa se plece cu PPR 32 din centrala pana la Teu, iar de la acesta se pleaca cu coloane PPR 25 pentru parter si etaj, si PPR20 pentru racordare calorifere; specific ca pentru etaj as dori sa se poate inchide/deschide caldura, pentru ca nu as dori sa incalzesc tot timpul etajul

Attached Files



#7
ldpe

ldpe

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,705
  • Înscris: 08.03.2017
"Deci nimeni nimic?"
E ca la croitor ...ori mergi tu la el ori vine el la tine .
Trebuie sa vina, vada, masoare, inaltimi, numar calorifere etc
Intervin foarte multe necunoscute , repartitoare, pompe , viteza pompa, temperatura , incalzire pardoseala da/nu .
Vorbesc daca doresti ceva pertinent care sa functioneze la randament maxim .

#8
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,107
  • Înscris: 09.07.2019

View PostGeorge150889, on 24 mai 2024 - 09:56, said:

   Incalzirea va fi facuta prin calorifere, eventual supradimensionate, cu centrala pe gaze in condensare 25-29kw situata la parter, in bucatarie.
O centrală de maxim 24kW e arihisuficientă. De fapt, necesarul pentru încălzire va fi sub 6 kW chiar și pe ger afară. Orientează-te la o centrală care poate coborâ cât mai jos puterea minimă, pentru că așa va merge în majoritatea sezonului de încălzire.

View PostGeorge150889, on 27 mai 2024 - 08:10, said:

Banuiesc ca pentru etaj ar fi necesar o pompa? sau centrala se poate descurca si fara?

Nu e necesară nicio pompă suplimentară. Cea din centrală ar duce și o casă dublă ca mărime față de a ta.

#9
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,107
  • Înscris: 09.07.2019

View PostGeorge150889, on 04 iunie 2024 - 14:59, said:

Referitor la traseu, oare in bucla tichelmann pe fiecare nivel ar functiona corect ? Ma refer asa:
- sa se plece cu PPR 32 din centrala pana la Teu, iar de la acesta se pleaca cu coloane PPR 25 pentru parter si etaj, si PPR20 pentru racordare calorifere;

Aia nu înseamnă buclă tichelmann, dar cel mai probabil o să fie OK în configurația asta. Eu aș pune 32 și tronsonul dintre parter și etaj. Tronsoanele orizontale (parter și etaj de 25) și racordările la calorifere de 20.

Mai important la încălzire ar fi să utilizezi cât mai puține coturi la 90 grade (de preferat două de 45 grade sau curbe, dacă găsești)

View PostGeorge150889, on 04 iunie 2024 - 14:59, said:

specific ca pentru etaj as dori sa se poate inchide/deschide caldura, pentru ca nu as dori sa incalzesc tot timpul etajul
Dacă nu ai placa dintre parter și etaj izolată, temperatura va fi cam la fel și la etaj și la parter, chiar dacă închizi complet traseul de încălzire către etaj și e posibil să ai nevoie de o temperatură mai mare pe tur să menți temperatura de confort la parter. Adică un randament mai mic la centrală. Oricum poți folosi robineți cu termostat la caloriferele de la etaj, să reduci puțin temperatura etajului, deși mare economie la gaz nu faci.

#10
George150889

George150889

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 03.05.2020
Multumesc a_r_C pentru timpul acordat raspunsurilor. O sa tin cont de sfaturile primite.
Stiu ca pentru bucla tichelmann ar fi trebuit sa am un singur traseu pentru ambele, etaj-parter, dar sincer mi se pare prea lung si mi-e teama ca poate nu face fata.
Pentru parter as mai avea optiunea cu distribuitor si traseu la fiecare calorifer (pex-al prin sapa?), dar la etaj nu mai pot avea aceasta optiune....

#11
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,107
  • Înscris: 09.07.2019
Bucla Thichelmann sau retur inversat are avantaje în privința echilibrării hidraulice, însă eu nu m-aș complica cu ea din mai multe motive. În primul rând e mai greu de înțeles și pus în practică de majoritatea instalatorilor.
Aici e bine explicată: [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/hOggT6U5Tbg?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] , dacă totuși optezi pentru varianta asta.

Eu aș opta pentru modul cum te-ai gândit - circuit cu două țevi (cu mențiunea că aș pune tot 32 între parter și etaj), fără distribuitoare sau pompe adiționale. Echilibrarea hidraulică o poți face din robineții de retur ai caloriferelor. Unele centralele gaz (sau PdC-urile) mai noi indică debitul volumetric - te poți ajuta și de asta la echilibrare.

Edited by a_r_C, 06 June 2024 - 16:12.


#12
rammbo

rammbo

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 108
  • Înscris: 10.01.2021
Pui maximul peste tot, 1 tol, si atunci nu ai nici o grija ca ai subdimensionat. Si lasi 1/2 numai bucata dintre teu si consumator.
Cupru, nu ppr. Cuprul e sigur, ppr-ul e cu semnul intrebarii inca vreo 50 de ani cel putin

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate