Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
AC Vortex nu mai încălzește
Last Updated: May 11 2024 18:48, Started by
EK90
, May 02 2024 14:41
·
3
#1
Posted 02 May 2024 - 14:41
Salutare tuturor,
Am o nelămurire și totodată o bănuială legate de un aparat AC modest, un Vortex VAI0920HEBW, care nu pare să mai încălzească, dar de răcit încă se pare că răcește. Dacă-l las să meargă pe încălzire, compresorul se aude mergând, iar ventilatorul unității exterioare se învărte la viteză mică. Un alt aspect pe care l-am observat a fost că la baza radiatorului unității exterioare se formează gheață. Citind pe diverse forumuri, am văzut că, cel puțin în cazul frigiderelor, acesta ar fi un semn al lipsei de freon în instalație, doar că nu-s 100% sigur dacă se aplică aceeași teorie și în cazul AC-urilor. Dacă mă puteți ajuta în elicidarea acestui mister, vă sunt reconsocător și vă mulțumesc anticipat! Attached Files |
#2
Posted 02 May 2024 - 14:50
Pai da ... ai nimerit-o
Aia e principala cauza - nu are freon (mai ales daca formeaza gheata) Dupa aia poate fi schimbatorul de caldura - sunt aparate care au 2 / unul exterior si unul interior (nu stiu cum e modelul asta) Ultima (dar nu cea din urma) problema - vrea igienizare Oricare ar fi problema reala = nu poate fi reparat pe forum deci, trebuie sa chemi un "doctor" |
#3
Posted 02 May 2024 - 14:52
Orice AC, pe incalzire, intai porneste compresorul si mai tarziu ventilatorul din UI, ca sa nu sufle aer rece pana se incalzeste agentul frigorific.
La tine, nici dupa 5-7 minute nu porneste ventilatorul unitatii interioare? Gheata este normala, dar nu pe vremea asta. SI se formeaza dupa o anumita perioada de functionare pe incalzire. Aparatul are un senzor care detecteaza gheata si opreste functionarea pana se topeste. Cheama un meserias MESERIAS, cu scule, sa faca o diagnoza. Dupa poza, ai radiatorul extern fisurat si ai pierdut freon. Cauta o UE la SH, ca reparatia e costisitoare si nu garanteaza nimeni ca o sa tina. Edited by viceroy56, 02 May 2024 - 14:54. |
#4
Posted 02 May 2024 - 15:13
Naijax, on 02 mai 2024 - 14:50, said:
Pai da ... ai nimerit-o Aia e principala cauza - nu are freon (mai ales daca formeaza gheata) Dupa aia poate fi schimbatorul de caldura - sunt aparate care au 2 / unul exterior si unul interior (nu stiu cum e modelul asta) Ultima (dar nu cea din urma) problema - vrea igienizare Oricare ar fi problema reala = nu poate fi reparat pe forum deci, trebuie sa chemi un "doctor" I-am descfăcut capacul de tablă de deasupra și parte destul de curat în interior, nu are celulele radiatorului îndoite sau astupate de ceva impurități. Ca vechime, este montat de cam 3 ani și folosit ceva mai intens vara, doar că zilele trecute fiind mai rece, am zis să-l dau pe căldură și am obsevat problema asta. viceroy56, on 02 mai 2024 - 14:52, said:
Orice AC, pe incalzire, intai porneste compresorul si mai tarziu ventilatorul din UI, ca sa nu sufle aer rece pana se incalzeste agentul frigorific. La tine, nici dupa 5-7 minute nu porneste ventilatorul unitatii interioare? Gheata este normala, dar nu pe vremea asta. SI se formeaza dupa o anumita perioada de functionare pe incalzire. Aparatul are un senzor care detecteaza gheata si opreste functionarea pana se topeste. Cheama un meserias MESERIAS, cu scule, sa faca o diagnoza. Dupa poza, ai radiatorul extern fisurat si ai pierdut freon. Cauta o UE la SH, ca reparatia e costisitoare si nu garanteaza nimeni ca o sa tina. Gheața aceea pe unitatea externă a început s-o facă după 10-15 minute de mers (setasem unitatea interioară pe 32 de grade, doar doar o face ceva). O să văd dacă se descurcă la vară, dacă nu, e clar că a pierdut agentul prin ceva îmbinare proastă. Amuzant este că e cel mai menajat și cel mai nou AC din gospodărie, mai am alte două aparate (un Henson non inverter din 2003 - R134A și un Panasonic non inverter din 1992 - R22) care merg zilnic pe încălzire în perioada asta de tranziție de la iarnă la vară și n-au nici pe naiba, în schimb ăsta a cedat. Attached FilesEdited by EK90, 02 May 2024 - 15:13. |
#5
Posted 02 May 2024 - 15:20
Pai este posibil(99%) ca celelalte 2 sa fie cu rezistenta pe incalzire, modele antice.
La alea de care zic io, pe incalzire nu functioneaza de loc UE. Functioneaza ca o aeroterma cu termostat reglabil. Uite AICI un clip in care se arata gheata de pe UE pe incalzire. Edited by viceroy56, 02 May 2024 - 15:24. |
#6
Posted 02 May 2024 - 15:24
viceroy56, on 02 mai 2024 - 15:20, said:
Pai este posibil(99%) ca celelalte 2 sa fie cu rezistenta pe incalzire, modele antice. La alea de care zic io, pe incalzire nu functioneaza de loc UE. Functioneaza ca o aeroterma cu termostat reglabil. |
#7
Posted 02 May 2024 - 20:54
Trebuie să aibă ceva supapă de expansiune care să fie doar pentru modul de cald.
|
#8
Posted 02 May 2024 - 23:24
A pierdut freonul, nu este normal să facă gheață.
Chiar acum fac cald cu aerul condiționat, am studiat U.E. acum, radiatorul este uscat. |
#9
Posted 03 May 2024 - 13:30
EK90, on 02 mai 2024 - 15:13, said:
Mulțumesc mult pentru răspuns! I-am descfăcut capacul de tablă de deasupra și parte destul de curat în interior, nu are celulele radiatorului îndoite sau astupate de ceva impurități. Ca vechime, este montat de cam 3 ani și folosit ceva mai intens vara, doar că zilele trecute fiind mai rece, am zis să-l dau pe căldură și am obsevat problema asta. Din momentul în care îl pornesc pe încălzire, stă cam 2-3 minute fără să facă nimic, după se aude un țăcănit (cred că de la vana aia care inversează ciclul), apoi se aude pornind compresorul și crescănd turația din ce în ce mai mult, iar la câteva secunde pleacă și ventilatorul unității exterioare. La interior, ventilatorul pornește după 3-4 minute și suflă un aer cel mult călduț, abia se simte că e mai cald decât cel din încăpere dacă pun dosul palmei fix la ieșirea din split. Gheața aceea pe unitatea externă a început s-o facă după 10-15 minute de mers (setasem unitatea interioară pe 32 de grade, doar doar o face ceva). O să văd dacă se descurcă la vară, dacă nu, e clar că a pierdut agentul prin ceva îmbinare proastă. Amuzant este că e cel mai menajat și cel mai nou AC din gospodărie, mai am alte două aparate (un Henson non inverter din 2003 - R134A și un Panasonic non inverter din 1992 - R22) care merg zilnic pe încălzire în perioada asta de tranziție de la iarnă la vară și n-au nici pe naiba, în schimb ăsta a cedat. Am montat singur 100% unul asemanator in urma cu 4 ani ,are peste 20.000 ore de functionare, incalzire si racire ,este ok. |
#10
Posted 04 May 2024 - 02:47
#11
Posted 11 May 2024 - 18:48
Astăzi a venit un frigotehnist și a constatat că într-adevăr aparatul a pierdut mare parte din freon. Oricum, în ultima săptămână, nici funcția de răcire nu mai făcea mare lucru. Frigotehnistul a refăcut bercuiala conductelor care intră în unitatea externă (se vedea în jurul piulițelor ceva ulei de la compresor, semn că pe-acolo a iești freonul, apoi a reîncărcat cu R32. Toată distracția a fost 200 de lei, acum să vedem cât o ține.
Vă mulțumesc tuturor pentru ajutorul oferit! |
Anunturi
▶ 1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users