Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Probleme incalzire prin pardoseala
Last Updated: Nov 11 2021 01:27, Started by
buha
, Nov 10 2021 11:28
·
0
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/icon_users.png)
#1
Posted 10 November 2021 - 11:28
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Va salut!
Din vara trecuta sunt proprietarul unui apartament intr-un bloc nou avand incalzire prin pardoseala cu agent termic. De vreo luna de cand s-a racit mai tare nu sunt multumit de incalzirea prin pardoseala. La acest santier nu s-a respectat deloc proiectul si mesterii au lucrat asa cum au vrut ei. Apartamentul l-am cumparat cand avea deja sapa turnata. CT este Immergas Victrix Omnia, conductele si distribuitorul sunt Herz, nu am kit de amestec la distribuitor si nu s-a folosit folie cu nuturi. Apartament cu 2 camere - 49 mp, etaj intermediar, fatade E-S, cu foarte multe punti termice. Distribuitorul este in bucatarie. In Baie am si un radiator legat in circuit incalzirii prin pardoseala. Pardoseala din gresie portelanata si parchet SPC de 5 mm (cu rezistenta termica foarte mica). Precizez faptul ca parchetul are o folie de 1 mm lipita pe el si NU necesita folie suplimentara de montaj pe sapa. Temperatura agentului termic pe care o setez in CT este de 36 sau 38 de grade Celsius. Termostatul il tin in dormitor si setez 24 de grade Celsius. Momentan nu as putea spune ca este frig ci doar ca nu am aceeasi temperatura in toate camerele. Disconfortul termic este pronuntat. De exemplu am cam urmatoarele temperaturi (atunci cand nu este nimeni acasa si nici nu se gateste): - dormitor 24*C; - living 23*C; - bucatarie 26*C; - baie 22*C. Am termometre in fiecare incapere iar ele indica valorile corecte! As vrea sa va intreb daca pot "reglat" temperaturile din robinetele fiecarui circuit. De exemplu in baie as da la maximum debitul iar in bucatarie la minimum (deoarece acolo se afla distribuitorul si oricum toate conductele cu agent termic trec prin bucatarie). Care este debitul maxim suportat astfel incat sa nu afectez circuitul? Cum pot seta regla debitmetrele? Capacelul rosu din plastic de ridica de tot! Credeam ca pot invarti de el dar nu pare prea solid. Am nevoie de o cheie? In poza de mai jos incalzirea este oprita si debitmetrele sunt la 0 l/s. In timpul functionarii pe toate circuitele am cam 1.5 l/s unde este si "inimioara" de pe scara debitmetrului. Cred ca instalatia este aerisita cum trebuie - nu vad bule de aer pe conducte iar debitmetrele arata valori constante. De ce nu ii intreb pe ce care mi-au facut instalatia? Pentru ca nu sunt profesionisti! ![]() Attached FilesEdited by buha, 10 November 2021 - 11:29. |
#2
Posted 10 November 2021 - 11:45
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Parerea mea este ca incalzirea prin pardoseala se preteaza pentru locuinte cu suprafete mari, avand in vedere ca la aceasta solutie de incalzire temperatura agentului termic este mai mica decat la cea prin radiatoare, suprafata radianta logic trebuie sa fie mai mare. La 50 mp cat are tot apartamentul cred ca singura solutie este modifici instalatia sa montezi calorifere. Pentru baie si bucatarie chiar nu inteleg de ce s-a optat pentru asa ceva. Ce suprafata ai la baie, 3-4 mp?
|
#3
Posted 10 November 2021 - 11:49
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
buha, on 10 noiembrie 2021 - 11:28, said:
As vrea sa va intreb daca pot "reglat" temperaturile din robinetele fiecarui circuit. Reglajul se face din acele debitemetre (inchizi si deschizi si o sa vezi cum fluctueaza debitul . Ideea este ca unde ai termperaturi prea mari reduci debitul ..si invers . Neavand termostate de ambient(dar se pot monta) pe fiecare camera reglajul se face pana ajungi la ceea ce iti doresti tu ca temperatura de ambient . Termostatul de ambient al CT se monteaza in camera cea mai rece iar acea camera va fi si referinta pentru celelalte. Edited by Daco_Get, 10 November 2021 - 11:51. |
#4
Posted 10 November 2021 - 11:49
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Se pare ca sistemul functioneaza foarte bine iar adevarata problema esti chiar tu
Daca pentru tine 23-24 grade reprezinta disconfort termic ... NO COMMENT Eu la temperatura aia mor de cald Mareste temperatura din termostat daca "mori" de frig P.S. - acum poate inteleg si altii ca IP se monteaza in doar spatii mari. In rest, sunt bani aruncati |
#5
Posted 10 November 2021 - 11:49
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
@sergiuop
Baie - 4 mp Bucatarie 8 mp Dormitor - 12 mp Living - 18 mp Hol - 7 mp Renuntarea la incalzirea prin pardoseala si montarea radiatoarelor este total exclusa!!! @Daco_Get Cum reglez efectiv debitul? Stiu ca suna prostesc!!! ![]() Las capacelul rosu si invart puternic de el sau il dau la o parte si folosesc o cheie la baza acestuia? Pot folosi o cheie in partea de jos a distribuitorului unde am capacelele albe (care se pot scoate)? Acesta este debitmetrul: https://herz.ro/prod...ibuitoare-f900/ @Naijax Problema o reprezinta diferenta prea mare dintre temperatura fiecarei camere si faptul ca ele sunt aiurea. In baie trebuie sa am temperatura cea mai mare si nu in bucatarie! Edited by buha, 10 November 2021 - 11:56. |
#6
Posted 10 November 2021 - 11:57
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
stiu ca exista capete pentru distribuitor controlate wireless. Poti sa monezi asa ceva si comanzi temperatura in fiecare camera. Functioneaza asemanator cu robinetii cu termostat de pe calorifer
|
#7
Posted 10 November 2021 - 12:02
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
@relu_24
Momentan iarna aceasta nu vreau sa fac nici o modificare fizica a instalatiei din trei considerente: - sa nu raman fara caldura iarna (poate un mester imi strica ceva); - vreau sa mai studiez ce as putea imbunatati la ea; - no money! Vara viitoare as vrea sa vad daca am efectiv loc in cutia distribuitorului de a monta un kit de amestec si eventual sa controlez temperatura pe fiecare circuit cu termostat wireless. Chiar langa cutia distribuitorului am un circuit electric! ![]() |
#8
Posted 10 November 2021 - 12:11
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_online.png)
La 19 grade cat e la mine, nici nu m-am deranjat sa pornesc centrala.
In cazul tau trebuie sa mai reduci debitul la dormitor si bucatarie ca sa ai o temperatura de aprox 22 grade. E o temperatura mai mult decat confortabila. |
#9
Posted 10 November 2021 - 12:19
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_online.png)
sistemul functioneaza, n-ai nevoie de kit de amestec daca ii trimiti temperatura joasa.
invarti de debitmetre si le reglezi, reduci debitul pe circuitele in camera unde ai temperatura mai mare, cum ti-a zis Daco_Get. pana le uniformizezi, vezi ca e un proces de durata. |
#10
Posted 10 November 2021 - 12:20
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
In poza a doua si a patra , pe randul de jos ai niste dopuri albe . De acolo poti regla debitul prin buclele IP . Vad ca primele trei sunt scoase ; trebuie sa inchizi cate putin circuitele incaperilor cu temperatura mare : ar fi bucataria si dormitorul . Ai rabdare si urmareste si debitmetrele sa nu scazi mai mult de 10% la o treapta. Neaparat sa lasi cele doua circuite cutemperatura mica ( living si baie ) deschise la maximum.
LE : acum vad ca se poate regla debitul din debitmetru . Regleaza de acolo Edited by ggelu, 10 November 2021 - 12:34. |
|
#11
Posted 10 November 2021 - 12:34
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Avand in vedere cat de mici sunt baia si bucataria nici nu cred ca ar trebui sa mai pornesti caldura acolo, se mentine lejer un 20-22 de grade daca tu vei pune tot la fel pe 24 termostatul.
O greseala mare mi se pare plasarea termostatului in dormitor, aia ar trebui sa fie cea mai rece camera. |
#12
Posted 10 November 2021 - 12:46
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Lasatul aerului sa circule liber intre camere ajuta si el, lasa usile deschise. Ar fi bine sa lasi temperatura un pic mai jos, 22 de grade este perfect pe timp de iarna ca sa nu ai parte de schimbari mari de temperatura cand iesi afara in frig.
giuliani, on 10 noiembrie 2021 - 12:34, said:
O greseala mare mi se pare plasarea termostatului in dormitor, aia ar trebui sa fie cea mai rece camera. |
#13
Posted 10 November 2021 - 12:49
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
zici ca ai in fiecare camera termometru,de care,sunt aceeasi firma,le-ai testat daca indica toate la fel?eu m-am fript cu niste panarame,nu indicau la fel
|
#14
Posted 10 November 2021 - 13:06
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
buha, on 10 noiembrie 2021 - 11:28, said: t - bucatarie). Care este debitul maxim suportat astfel incat sa nu afectez circuitul? Cum pot seta regla debitmetrele? Capacelul rosu din plastic de ridica de tot! Credeam ca pot invarti de el dar nu pare prea solid. Am nevoie de o cheie? In poza de mai jos incalzirea este oprita si debitmetrele sunt la 0 l/s. In timpul functionarii pe toate circuitele am cam 1.5 l/s unde este si "inimioara" de pe scara debitmetrului. Cred ca instalatia este aerisita cum trebuie - nu vad bule de aer pe conducte iar debitmetrele arata valori constante. De ce nu ii intreb pe ce care mi-au facut instalatia? Pentru ca nu sunt profesionisti! ![]() lipseste automatizarea. |
#15
Posted 10 November 2021 - 13:09
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
@Leo2006
Sunt o persoana friguroasa! @laffin Multumesc pentru sfat! @ggelu Multumesc pentru sfat! Asa voi face! @giuliani @spooky51 Nu cred ca este relevanta camera (in cazul meu) in care pun termostatul (ori in dormitor, ori in living). In final o sa setez temperatura astfel incat sa ma simt confortabil indiferent de valoarea pe care o afiseaza termostatul. @ceanu1980 ThermoPro TP-50 Pro la circa 80-90 de lei Am luat mai multe bucati (inclusiv pentru boxa) pentru a monitoriza umiditatea. Puse unul langa altul fiecare arata aceasi temperatura cu o marja de +/- 0.1*C @Epdm Da, asa este! Bloc facut de dezvoltator! Daca cumparam apartamentul cam cu o luna inainte aveam posibilitatea sa imbunatatesc partea de instalatii termice dar m-am miscat destul de greu si l-am cumparat cu sapa turnata! Edited by buha, 10 November 2021 - 13:17. |
|
#16
Posted 10 November 2021 - 13:28
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Hai salut.
Eu la instalatia mea am acel dispozitiv, nici nu stiu cum sa-l numesc, unde pot selecta (6 moduri) felul in care intra (parca asa mi-au spus cei care s-au ocupat) apa in serpentina. Cand a fost pornita instalatia pentru prima oara turuia tare de tot panoul/panourile, am crezut ca era ceva normal si se va stabiliza dar am optat pentru cel mai silentios mod. Personal, mi se pare incomplet panoul tau. Discuta cu altii si vezi ce ii poti adauga ca sa-l imbunatatesti. Sigur se poate rezolva mult mai profi (chiar si in conditiile date) Attached Files |
#17
Posted 10 November 2021 - 14:04
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
buha, on 10 noiembrie 2021 - 11:49, said:
@Daco_Get Cum reglez efectiv debitul?
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/p10gaMsmRA8?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] ggelu, on 10 noiembrie 2021 - 12:20, said:
In poza a doua si a patra , pe randul de jos ai niste dopuri albe . Dar este mai greu de executat de catre cineva care nu se pricepe . Edited by Daco_Get, 10 November 2021 - 14:45. |
#18
Posted 11 November 2021 - 01:03
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
buha, on 10 noiembrie 2021 - 12:02, said:
de a monta un kit de amestec Ia-o usurel, cu rabdare, mai citeste, mai intreaba si incearca sa le echilibrezi. E ceva filozofie dar nu e rocket science. Hai si sa fiti sanatosi sa rezolvati problemele si sa va bucurati de el! Si spor la bani. kuniva, on 10 noiembrie 2021 - 13:28, said:
Eu la instalatia mea am acel dispozitiv, nici nu stiu cum sa-l numesc, ![]() Poti sa-l numesti pompa. ![]() |
Anunturi