Dimensionare tevi apa menajera centrala termina

- - - - -
  • Please log in to reply
19 replies to this topic

#1
boreas

boreas

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 19.11.2005
Buna ziua,

Am achizitionat un apartament pe care il renovez.  El este situalt la et.1.
Am ajuns la momentul reinstalarii centralei termice (Bosch Condens 2000). instalatia o sa o faca instalatorul in CU iar tevile vor fi trase prin sapa de la distribuitoare.
Intrebarea este care trebuie sa fie diametrul tevii de apa rece cu care se conecteaza centrala de la conducta blocului precum si cu ce dimametru ar trebui sa merg la cele 2 bai si la bucatarie. Este suficient teava de 15 sau sa pun teava de 18?
Instalatorul spune 15 iar omul cu centrala 18. Sunt in dilema.
Va multumesc!

Edited by boreas, 14 February 2021 - 09:01.


#2
Miusick

Miusick

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 152
  • Înscris: 10.12.2018
Te racordezi cu 18, apoi te ramifici cu 15

#3
va_cristi

va_cristi

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 364
  • Înscris: 02.01.2011
Sunt de aceeasi parere cu Miusick. Sa nu faci greseala sa conectezi teava mai mare de ø15 pe iesire.

#4
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,831
  • Înscris: 01.12.2001
15 mm
Vezi la filtrul magnetic cat e orificiul interior.
De ce sa pui țeavă mai groasa, că oricum ai diametru mai mic și la racordurile la baterie și la filtrul magnetic.


#5
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

 boreas, on 14 februarie 2021 - 08:59, said:

Este suficient teava de 15 sau sa pun teava de 18?
Cu cat e mai groasa, cu atat mai e mai bine dpdv tehnic, dar mai scumpa.
Si nici reducerea diametrului dupa ramificare de la 18 la 15 nu are nici o baza tehnica, ci doar eventual una economica.

 dorin_2k, on 14 februarie 2021 - 09:18, said:

De ce sa pui țeavă mai groasa, că oricum ai diametru mai mic și la racordurile la baterie și la filtrul magnetic.
Conteaza si lungimea "orificiului" si faptul ca in timp depunerile vor scadea sectiunea disponibila a tevii.
Racordurile le mai schimbi, teava din pardoseala nu prea.

#6
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,831
  • Înscris: 01.12.2001
Am țeavă de Cu de 15 mm exterior de 11 ani la centrala.
E ok. E suficient debitul pt bucătărie și baie.
Daca pui și țeavă mai groasa, nu încălzește centrala apa pt un debit mărit.
Depuneri nu am văzut nici la apometru nici la filtrul Y.
Nu se îngustează diametrul.

#7
DDooGG

DDooGG

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,568
  • Înscris: 29.11.2020
Nu e bine sa gatui debitul deci pune de 18 sau chiar 20 .

#8
boreas

boreas

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 19.11.2005
“ Am țeavă de Cu de 15 mm exterior de 11 ani la centrala.”
Acesta este diametrul de intrare in centrala a apei reci?

#9
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,831
  • Înscris: 01.12.2001
Da. 15 mm Cu exterior. Și montat regulator de presiune lac2,5 bari că am înainte de el 6 bari.
Merge fara probleme.
Acum o să sară "specialiștii" că e prea puțin. Nu, nu e puțin.
Nu credeți: desfaceți racordurile către baterii. Au diametru interior de vreo 10 mm.

E suficient 15 mm pt conectare centrala la apa rece și pt ACM. Asta dacă aveți o baie și o bucătărie.
Pt +10 consumatori simultan, vă puneți țeavă de 2 țoli.


#10
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Pune de 22 ca oricum, in centrala tevile de ACM sunt de 15... Posted Image
Eu am PEXAL de 16mm (diam. exterior) si pe intrarea de apa rece si la iesirea de ACM spre bucatarie si baie (apart de bloc 55mp). De 17 ani n-am probleme cu instalatia...Daca se deschid simultan robineti si la baie si la bucatarie, scade debitul, dar repet: in toate centralele, tevile de ACM sunt Cu de 15mm!

Edited by danpet, 14 February 2021 - 10:27.


#11
Hunor_66

Hunor_66

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 29,530
  • Înscris: 22.08.2016
Un debit mai mare poti sa-l micsorezi din robineti, un debit mic nu-l poti mari.

#12
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

 dorin_2k, on 14 februarie 2021 - 09:55, said:

Daca pui și țeavă mai groasa, nu încălzește centrala apa pt un debit mărit.
Deci recunosti ca o teava mai groasa iti asigura debit marit.

Daca debitul e prea mare, reduci debitul din robinet, nu din teava.

 dorin_2k, on 14 februarie 2021 - 10:18, said:

regulator de presiune lac2,5 bari că am înainte de el 6 bari.
Pai de-aia merge la tine, ca ai 6 bar in amonte de regulator.

Dar milioane de oameni, printre care si eu, avem 1.8 bar in regim static (zero debit) si apoi scade la 0.8 bar in regim dinamic (cu un robinet deschis la maxim).
In aceste conditii, ajungi sa-ti doresti sa fi pus teava de 18 mm si injuri instalatorul care ti-a pus de 15 mm.

 dorin_2k, on 14 februarie 2021 - 09:18, said:

Vezi la filtrul magnetic cat e orificiul interior.
Filtrul magnetic care se pune pe apa rece nu are nici un efect benefic.


 danpet, on 14 februarie 2021 - 10:20, said:

in toate centralele, tevile de ACM sunt Cu de 15mm!
Si tevile de incalzire din centrala sunt de 18 mm.
Si  tot se pune 22 mm in exteriorul centralei.

Caderea de presiune este direct proportionala cu lungimea tevii.
10 cm de teava de 15 mm in centrala nu are acelasi efect ca 10 metri de teava de 15 mm in afara centralei.

Edited by kolfleading, 14 February 2021 - 10:51.


#13
Hunor_66

Hunor_66

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 29,530
  • Înscris: 22.08.2016

 kolfleading, on 14 februarie 2021 - 10:49, said:

Filtrul magnetic care se pune pe apa rece nu are nici un efect benefic.
Si totusi multi "centralisti" pun conditia sa-l ai montat...

#14
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,831
  • Înscris: 01.12.2001
Și ce ajuta un debit mare? Centrala nu va încălzi ACM la temperatura de folosire daca ai debit mare.
15 mm sunt suficiente.
Pune 2 țoli, debit de 10 ori mai mare și îți încălzește apa de la 10 la 12 grade. Ajuta la ceva?
Folosește centrala la debitul din fisa tehnică și vei avea apă la 40-50-60 grade.

#15
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

 dorin_2k, on 14 februarie 2021 - 11:08, said:

15 mm sunt suficiente.
Cat timp ai 6 bar la bransament, da, sunt suficiente.
Dar nu toti au 6 bar la bransament.
Si dintre cei care azi au 6 bar la bransament, maine poate unii nu mai au...

Edited by kolfleading, 14 February 2021 - 11:19.


#16
Hunor_66

Hunor_66

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 29,530
  • Înscris: 22.08.2016

 dorin_2k, on 14 februarie 2021 - 11:08, said:

Și ce ajuta un debit mare? Centrala nu va încălzi ACM la temperatura de folosire daca ai debit mare.
15 mm sunt suficiente.
Fiindca un debit la diametrul de 15 mm in conditiile unei presiuni la intrare scazute, poate fi insuficient si dat fiind ca la presiunea aia de intrare nu ai ce sa-i faci, un diametru mai mare iti va asigura un debit care din insuficient devine suficient.

In constructii (si instalatii) e o vorba: "din mare faci mic, invers mai greu sau imposibil".

#17
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 123,391
  • Înscris: 07.02.2003
Cu 18mm in si din centrala fara discutii. Cu 15 iesi daca vrei dupa prima bifurcatie baie/bucatarie, adica vii cu teu 18->15/15
Debitele necesare sunt de 13l/s la centrale de 24KW si 16-17l/sec la 30KW. Centralele cu schimbator in placi au oricum limitator de debit prin constructie sa asigure suficienta presiune in schimbator la consum mare.

Ce se intampla cand faci cu 15... pai cand faci dus si dai power la apa, cand deschide un robinet cineva la bucatarie iti scade debitul pe calda si te racesti Posted Image

 Hunor_66, on 14 februarie 2021 - 11:30, said:

Fiindca un debit la diametrul de 15 mm in conditiile unei presiuni la intrare scazute, poate fi insuficient si dat fiind ca la presiunea aia de intrare nu ai ce sa-i faci, un diametru mai mare iti va asigura un debit care din insuficient devine suficient.
Asa este.

Edited by andreic, 14 February 2021 - 11:34.


#18
Hunor_66

Hunor_66

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 29,530
  • Înscris: 22.08.2016

 boreas, on 14 februarie 2021 - 08:59, said:

Instalatorul spune 15 iar omul cu centrala 18. Sunt in dilema.
Va multumesc!
Ce presiune ai pe coloana de apa rece la intrarea in apartament ? :)
Masoar-o si spune-ne.

 andreic, on 14 februarie 2021 - 11:31, said:

Asa este.
Eu, de exemplu (3 bai si o bucatarie) am mers si mai departe: teava de 22 la iesirea pe ACM.
Centrala cu acumulator de ACM, cu bucla si pompa de recirculare care sa-mi aduca permanent apa calda pana la ultimul robinet fara sa astept sa vina din centrala.
Am zis sa fie suficient debit si-am preferat sa dau un ban in plus pe teava de 22.
Presiunea pe conducta de apa rece e 2.4 bari.