Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
termostat montat corect/gresit !?
Last Updated: Jul 10 2020 21:27, Started by
doryy42
, Dec 12 2019 23:50
·
0
#1
Posted 12 December 2019 - 23:50
Buna seara, vin cu problema urmatoare :
Am o instalatie de incalzire in pardoseala cu apa, am achitat la un instalator o suma de bani pentru a-mi face legaturile intre termostate si centru de control/actuator, ieri am stat mai mult pe la casa timp in care am observat urmatorul comportament.. Termostatul/e indica o temperatura interioara de 24 grade ( testat si cu alte termostate independente 23.6 - 24.8 grade celsius ) Termostatul este setat pe 22 grade si banuiesc ca la o temperatura mai ridicata decat cea setata ar trebui sa trimita semnal de inchidere centrala/ pompa.. Ei bine la mine nu se intampla asa, ci ele ( centrala + pompa ) functioneaza sa zic probabil 90% daca nu 99% din timp... Termostatele sunt de tip cu touch beok, vin cu urmatoarea schema electrica ( poza 1 ) Ele sunt conectate la un centru de comanda Salus KL 06 prin fire ( am si centrul lor de comanda dar l-am preferat la montaj pe cel de la Salus ). Dupa ce am desfacut din doza un termostat am observat urmatorul lucru Firele rosu/albastru sunt conectate pe bornele 3-4 Firul negru este conectat pe borna 1-2 intre care este facuta o punte cu un fir. In doza mea mai exista 1 fir nefolosit. in centrul de control Salus KL 06 sunt conectate rosu/albastru pe bornele L/N, iar firul negru este pe borna sageata Acest instalator nu mai raspunde, am incercat si de pe alte nr de tel fara success ! Nu doresc sa stric pompa sau centrala si cu atat mai putin doresc sa achit gaz consumat aiurea.. Voi ce parere aveti, ce este gresit? Care ar fii rezolvarea? Ptr ca nu am chef sa mai achit iarasi aceleasi sume de bani altui instalator si sa imi faca o treaba poate la fel.. Doresc sa ma informez mai intai ! 25554bd178600ed61d47a2305e9a31b0970351aa_original.jpeg 62.02K 70 downloads sistem.png 76.73K 65 downloads Edited by doryy42, 12 December 2019 - 23:55. |
#3
Posted 13 December 2019 - 09:32
Tu ce varianta de termostat ai ?
In poza atasata de tine, sint 3 modele diferite, care se conecteaza diferit. Pompa este legata la Salus KL 06 ? Centrala este legata la Salus KL 06 ? Pune citeva poze |
#4
Posted 13 December 2019 - 09:34
Am si eu BeOK, dar exact ce model ai?
Ar trebui sa ai modelul GA. |
#5
Posted 13 December 2019 - 09:47
In cazul lui, se poate lega orice model. Numai ca trebuie stiut exact pe care-l are, deoarece legaturile se fac diferit.
|
#6
Posted 13 December 2019 - 09:48
Inteleg ca ai de ex 3 camere, fiecare cu X bucle.
Termostatele de camera nu controleaza direct pompa sau centrala! Ele controleaza actuatoarele! Centrala e cotnrolata de un termostat legat direct la ea. |
#7
Posted 13 December 2019 - 09:54
DACĂ l-ai plătit pe meseriaș cheamă-l înapoi.acum faci tu ce a făcut el pe bani?
|
#8
Posted 13 December 2019 - 09:54
Courage, on 13 decembrie 2019 - 09:48, said:
Centrala e cotnrolata de un termostat legat direct la ea. Nu. Pompa si centrala sint controlate de catre controlerul Salus KL 06 (ala la care sint legate termostatele si actuatoarele) . Numai ca pentru a putea controla pompa si centrala, trebuie cumparat un modul suplimentar. Daca vrei sa controlezi doar pompa (sau doar centrala), mai cumperi un modul PL 06. Daca vrei sa le controlezi pe ambele, cumperi un modul PL 07 |
#9
Posted 20 December 2019 - 04:11
Buna seara, centrul de control KL 06 este echipat cu cu modulul PL 07, conectat corect la pompa si centrala, prin modul pentru pompa trece doar faza, pentru centrala,cele 2 fire din aceasta..
Pe termostat era conectat modelul GC adica este o punte intre 1 si 2, Eu presupun ca am nevoie de modelul GA adica puntea ar trebui sa fie facuta intre borna 3 si 1 sau 2 a termostatului , avand in vedere ca eu am actuatori NC, puntea ar trebui intre 3 si 2 si la 1 prins firul sageata. In prezent am deconectat toate termostatele si actuatoarele din centru de comanda respectiv distribuitor si am lasat doar 1 termostat radio de la salus, care functioneaza ok dupa schema furnizata in pachet , inchide / deschide circuitul unde este conectat.. si avand in vedere ca mai este doar 1 circuit conectat fara actuatori / trimite semnal de oprire modulului pl07 care inchide centrala si pompa atunci cand este nevoie, in modul actual nu am vazut centrala sa porneasca de mai mult de 3 ori in jur de 5 minute, in casa se pastreaza 22 grade in mod constant variaza cu 0.2- 0.4 grade este ok cel putin in living fiind zona cea mai mare si pe nord. Daca fac punte de pe borna 3 pe borna 2 a termostatului si firul neagru ( conectat la borna sageata din centrul de control KL 06 in zona 1) il conectez la borna 1 a termostatului, acest termostat va trimite semnal de inchidere zonei 1 a centrului de control conform schemei GA a termostatului ? Toate termostatele dupa ce le-am desfacut din doza urmeaza schema GC din fisa acestuia, dar sunt 100% sigur ca aceasta are nevoie de schema GA In acest caz poate imi raspunde-ti si mie daca cunoasteti si doriti la intrebarea de mai sus ! Va multumesc !! 25554bd178600ed61d47a2305e9a31b0970351aa_original.jpeg 62.02K 70 downloads PS. EMPP -> pai cred ca in jur de 30 de apeluri dupa 4 numere diferite in zile diferite imi ajung si mie sa stiu ca omu nu o sa mai vina si eu nu o sa mai ii achit altuia alta manopera pentru ca in felul acesta as cumpara alte termostate, faza este ca eu le doresc pe acestea de aceea le-am si cumparat.. Edited by doryy42, 20 December 2019 - 04:14. |
#10
Posted 20 December 2019 - 09:06
Daca si cu Parca se plimbau c’o barca.daca Daca nu era, Parca parca se ineca
Zi mai domnu' ce termostate ai ca sa-ti pot spune cum sa le legi si nu te baga sa le legi aiurea ca o sa strici ceva.. Tu nu ai priceput ca alea nu sint 3 scheme din care sa-ti alegi tu care-ti place ? Exista 3 tipuri de termostate de vinzare si tu ar fi trebuit sa-l cuperi pe ala care se potriveste del mai bine la aplicatia ta. Norocul tau este ca indiferent ce model de termostat ai avea, poate fi legat sa functioneze corect cu KL06 Edited by florin71_skoda, 20 December 2019 - 09:07. |
|
#11
Posted 20 December 2019 - 18:58
florin71_skoda, on 20 decembrie 2019 - 09:06, said:
Daca si cu Parca se plimbau c’o barca.daca Daca nu era, Parca parca se ineca Zi mai domnu' ce termostate ai ca sa-ti pot spune cum sa le legi si nu te baga sa le legi aiurea ca o sa strici ceva.. Tu nu ai priceput ca alea nu sint 3 scheme din care sa-ti alegi tu care-ti place ? Exista 3 tipuri de termostate de vinzare si tu ar fi trebuit sa-l cuperi pe ala care se potriveste del mai bine la aplicatia ta. Norocul tau este ca indiferent ce model de termostat ai avea, poate fi legat sa functioneze corect cu KL06 Eu chiar am atasat schema electrica din pachetul termostatului ! cu aceasta schema termostatele, pot fii folosite la incalzire electrica, pot fii folosite la incalzire cu boiler si la incalzire in pardoseala cu apa. Termostatul meu functioneaza pe toate cele 3 scheme conform manualului din pachet si conform cu ce am vb cu vanzatorul.. ! Va multumesc ! |
#12
Posted 20 December 2019 - 19:28
Este imposibil sa functioneze pe toate cele 3 scheme.
- GA este pentru comanda unui servomotor. Cind pornesti termostatul, scoate Faza pe borna 2. Cind opresti termostatul, scoate Faza pe borna 1. - GB este ca sa alimendezi un radiator electric. Cind pornesti termostatul, scoate Faza pe borna 1 si Nul pe borna 2. Cum crezi tu ca ar putea termostatul tau sa scoata acum faza pe borna 2 si peste 5 minute sa scoata nul ? - GC este pentru a comanda o centrala pe gaz. Asa nu scoate absolut nimic, nici pe borna 1, dar nici pe borna 2. Cum crezi tu ca ar putea termostatul tau sa scoata acum faza pe borna 1 si dupaia nimic ? Iar pe borma 2 sa scoata ba faza, ba nul, ba nimic ? De unde stie el ce trebuie sa scoata pe bornele alea ? Eu zic sa faci o poza cu etichetele lipite pe termostatul tau si sa lasi manualul si vinzatorul in pace. Desfa iar un termostat si fa poza la toate desenele pe care le gasesti pe spatele termostatului, sau pe oriunde vezi ceva. |
#13
Posted 23 December 2019 - 14:33
Buna ziua, @florin71_skoda ai avut dreptate este schema GA pe spate la termostat, nu am cum sa atasez fisiere acum sunt pe telefon, dar aceea este schema.. cum ar fi corecta schema de montaj, avand in vedere ca, in doza am 4 fire, 3 sunt conectate faza, nul si sageata ?
Iti multumesc ! |
#14
Posted 23 December 2019 - 16:29
Simplu: Anulezi puntea de la 1 la 2
Mare ATENTIE Daca nu spui timpeni, schema corecta pentru ce ai tu acolo, este asta: schema.png 157.25K 16 downloads Mare ATENTIE - Daca ai toate termostatle de tip GA, iar acestea sint toate legate cum ai desenat in primul post, tot ce trebuie sa faci este sa anulezi la toate termostatele puntea de de la 1 la 2 Povestea: - La Salus, tu ai in primele 2 borne faza si nul, adica 230V. - Obligatoriu trebuie sa respecti faza si nulul. - Asa ca obligatoriu la L (faza), legi firul rosu, iar la N (nul), legi firul albastru. - Cu ajutorul celor 2 fire tu vei alimenta termostatul cu 230V, cu faza si nul, obligatoriu respectind "polaritatea". - La Salus, unde ai sageata, daca bagi faza (faza luata de la Salus de la L), se deschide actuatorul, porneste pompa si porneste centrala. - Obligatoriu faza. Deaia trebuie respectate culorile. - Deci daca tu ai face o punte intre L si sageata, porneste centrala, pompa, etc. - La termostatul GA ai la 4 faza si la 3 nulul. - Obligatoriu trebuie sa respecti culorile. - Cind ceri caldura, termostatul va trimite faza pe borna 2 (va trimite de fapt ce gaseste pe borna 4 si deia trebuie repectate culorile) - Deci deia trebuie respectate culorile de la 4 si 3, ca altfel trimite nul catre 2 si pusca ceva Asta este tot - In momentul de fata, pentru ca termostatul trimite Faza pe 2 cind ceri caldura si Faza pe 1 cind opresti caldura, si pentru ca tu ai punte de la 2 la 1, de fapt termostatul tau trimite tot timpul faza la Sageata din Salus si deia nu se opreste niciodata centrala. Edited by florin71_skoda, 23 December 2019 - 17:13. |
#15
Posted 23 December 2019 - 17:56
Iti multumesc cand ma reintorc la casa, ca, inca nu am usi in ea o sa pun firele cum ai zis.
Acum am revenit in bucuresti ! Spor la treaba si sarbatori fericite Edited by doryy42, 23 December 2019 - 17:57. |
|
#16
Posted 08 July 2020 - 07:58
Buna ziua, am achizitionat si eu termostatele marca Beok si unitatea de comanda tot pentru a comanda servomotoarele, la o incalzire in pardoseala. Care trebuie sa fie grosimea firelor de la unitatea de comanda la termostat?
|
#17
Posted 08 July 2020 - 09:17
Care servomotoare ? (Că nu exista așa ceva)
Teoretic se poate trage fire de 0,75mmp |
#18
Posted 08 July 2020 - 12:20