"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Viessman Vitopend 100 pierdere presiune instalatie
Last Updated: Dec 03 2021 10:40, Started by
prxbl
, Nov 11 2019 12:56
·
0
#1
Posted 11 November 2019 - 12:56
Salutare,
Am o centrala Viessmann Vitopend100 care este cu revizia si verificarea la zi dar care a inceput sa piarda presiunea de la 1.5bar spre 0 in decursul a 12h, practic fac presiunea seara iar a doua zi dimineata este scazuta. Am verificat vizual, la rece instalatia, robinetii si nu am gasit nici o urma de scurgere. Ce verificari as putea face pentru a identifica problema? Dispun de unelte clasice. Multumesc pentru ajutor! Edited by prxbl, 11 November 2019 - 12:57. |
#2
Posted 11 November 2019 - 13:07
O posibila varianta ar fi sa ai fisurata membrana vasului de expansiune si momentan apa se duce in vas. Dupa ce se va umple tot vasul cu apa, nu o sa mai scada presiunea, dar in schimb o sa creasca exagerat de mult cind pornesti incalzirea.
|
#3
Posted 11 November 2019 - 13:42
Verificare vas expansiune: pag. 29 din manual.
Attached Files |
#4
Posted 11 November 2019 - 14:26
Incarca instalatia cu apa la presiunea normala si apoi inchide robinetii de tur/ retur de la centrala (izoleaza centrala fata de restul instalatiei).
O lasi asa ceva timp si observi daca scade presiunea din sistem. Daca scade , inseamna ca problema este la centrala. Daca nu scade si la deschiderea robinetilor tur/retur spre instalatie va scadea, atunci problema este spre circuitul de incalzire si ramane sa o depistezi prin pasi marunti. Problema cu vasul de expansiune are si alte manifestari in afara pierderii de presiune, mai vine si cu tentativa de fierbere si crestere a presiunii in instalatie, plus eliminarea surplusului prin supapa de siguranta. |
#5
Posted 11 November 2019 - 14:28
pierderi pe la imbinari sau robineti, de verificat traseul
mai poate pierde si pe la racordurile filetate din centrala termica |
#6
Posted 11 November 2019 - 14:39
florin71_skoda, on 11 noiembrie 2019 - 13:07, said:
O posibila varianta ar fi sa ai fisurata membrana vasului de expansiune si momentan apa se duce in vas. Dupa ce se va umple tot vasul cu apa, nu o sa mai scada presiunea, dar in schimb o sa creasca exagerat de mult cind pornesti incalzirea. In cazul acesta care ar fi aproximativ costul la care trebuie sa ma astept pentru inlocuirea vasului de expansiune? (piesa + manopera) Multumesc! |
#7
Posted 11 November 2019 - 14:57
Am avut tot vitopend 100, aceleaşi simptome, vasul de expansiune înlocuit, cost ~400 lei.
A mai mers 2-3 săptămâni şi s-a bulit ceva pe placa de bază. Service-ul mi-a recomandat înlocuirea plăcii cu totul (peste 1000 lei), . Ziceau ceva de noroc, adică piesele de schimb sunt fabricate de terţi, modelul ăsta fiind scos din fabricaţie de ani de zile, aşa că fiabilitatea ţine de noroc. Nu am vrut să risc şi am luat o centrală nouă... |
#8
Posted 11 November 2019 - 15:06
prxbl, on 11 noiembrie 2019 - 14:39, said:
Am observat ca presiunea creste mult atunci cand porneste incalzirea, asta indica faptul ca deja este apa in vasul de expansiune si ca este fisurata membrana? In cazul acesta care ar fi aproximativ costul la care trebuie sa ma astept pentru inlocuirea vasului de expansiune? (piesa + manopera) Multumesc! Poate ai noroc. Incearca sa refaci perna de aer in vasul de expansiune (ca la carte) si apoi vedem.... Edited by keta, 11 November 2019 - 15:07. |
#9
Posted 11 November 2019 - 15:17
Daca nu ai pierderi pe instalatie, probabil apa se duce in vasul de expansiune. Nu e musai sa-l inlocuiesti cu unul identic, poti folosi un vas de expansiune generic pe instalatia de calorifere, montat langa centrala, dar trebuie sa te asiguri ca-l scoti pe celalalt din circuit. Trebuie sa verifici insa daca nu cumva valva vasului are o problema, si lasa sa scape aerul incetisor, pe masura ce se umple cu apa.
Edited by mannick, 11 November 2019 - 15:18. |
#10
Posted 11 November 2019 - 15:23
|
#11
Posted 11 November 2019 - 15:49
In exploatarea unei centrale pot aparea probleme tot timpul, important este sa le observi si sa le remediezi in timp util.
|
#12
Posted 11 November 2019 - 16:24
prxbl, on 11 noiembrie 2019 - 12:56, said:
Salutare, Am o centrala Viessmann Vitopend100 care este cu revizia si verificarea la zi dar care a inceput sa piarda presiunea de la 1.5bar spre 0 in decursul a 12h, practic fac presiunea seara iar a doua zi dimineata este scazuta. Am verificat vizual, la rece instalatia, robinetii si nu am gasit nici o urma de scurgere. Ce verificari as putea face pentru a identifica problema? Dispun de unelte clasice. Multumesc pentru ajutor! Vasul de expansiune este problema. Nu are rost sa il schimbi pe cel al centralei pentru ca e foarte scump. La mine s-a montat un vas de expansiune extern pe circuit, chiar langa centrala. De atunci nu am mai avut probleme. |
#13
Posted 11 November 2019 - 16:33
OK, pune si tipul de vas montat si costul sau. Faci un post util pentru cineva ce are nevoie.
|
#14
Posted 11 November 2019 - 17:38
Montarea unui vas extern ar trebui sa se faca printr-un racord montat inaintea robinetilor de izolare a centralei.
|
#15
Posted 11 November 2019 - 17:48
prxbl, on 11 noiembrie 2019 - 12:56, said:
Salutare, Am o centrala Viessmann Vitopend100 care este cu revizia si verificarea la zi dar care a inceput sa piarda presiunea de la 1.5bar spre 0 in decursul a 12h, practic fac presiunea seara iar a doua zi dimineata este scazuta. Am verificat vizual, la rece instalatia, robinetii si nu am gasit nici o urma de scurgere. Ce verificari as putea face pentru a identifica problema? Dispun de unelte clasice. Multumesc pentru ajutor! apoi ce au recomandat colegii mai sus. |
|
#16
Posted 11 November 2019 - 18:01
#17
Posted 11 November 2019 - 19:55
Variante si posibilitati:
1. Pierderi la imbinari/robineti instalatie - pui cate o coala A4 sub fiecare imbinare/robinet. Verifici dupa ceva vreme(24h) colile si vezi daca/unde ai picaturi pe foaie. 2. Vas expansiune centrala fara presiune sau spart. Verifici aducand presiunea din instalatie la 0 - apoi scoti dopul de la ventilul vasului de expansiune si si apesi pe ventil. Ar trebui sa sufle , nu sa absoarba. Se poate remedia prin atasarea unui alt vas de expansiune pe instalatie(retur) sau un vas de expansiune de centrala, universal. Oricum ar fi va necesita ceva modificari, fie si pentru adaptarea la filet sau la prinderi. 3. Pierderi la conexiunile schimbatorului de caldura. Cu timpul, de la ciclurile repetate de incalzire/racire, se taseaza etansarile si incepe sa piarda in camera de ardere. Solutia e inlocuirea etansarilor. Cel mai probabil, la tine e varianta 2, mai ales daca zici ca iti creste mult presiunea cand merge pe incalzire. Poti cauta un vas de expansiune de capacitatea/dimensiunile pe care il are centrala ta de genul https://www.emag.ro/...6/pd/DRDGVDBBM/ si sa il adaptezi la centrala ta, cu un racord flexibil facut custom. Asta daca nu ai spatiu sa pui un vas extern. |
#18
Posted 12 November 2019 - 07:15
Va multumesc pentru sfaturi, acum am o idee mai buna despre ce se intampla acolo dar voi apela la serviciile unui specialist pentru reparatie.
Am vazut ca vasul de expansiune vine undeva in spatele centralei, intre centrala si perete, probabil asta limiteaza optiunile pentru dimensiunea vasului pe care il poti pune acolo. |