Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Problema automatizare Centrala termica Viessmann Vitoligno 100 S 40kW
Last Updated: Jan 06 2018 17:02, Started by
grigore06
, Jan 06 2018 14:31
·
0
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/icon_users.png)
#1
Posted 06 January 2018 - 14:31
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Buna ziua si La Multi Ani.
Am o problema cu centrala termica, cu automatizarea centralei mai exact. Dupa crersterea temperaturii in cazan peste 60o cupleaza pompa si o decupleaza la 58o cum este si in programarea reala, dar dupa egalizarea temperaturii in instalatie ( calorifere si tevi ) si arderea lemnelor nu mai decupleaza pompele pana la temperatura din cazan de aproximativ 30o. Acest lucru uneori poate fi un avantaj in ideea ca apa calda din cazan este folosita pentru incalzire si sub temperatura de 58 grade, dar problema grava este ca uneori se opreste suflanta in ideea de a usca lemnul din centrala dar pompa fiind in functiune nu mai ridica temperatura peste 60 grade pentru a recupla suflanta, problema ce duce la o racire a locuintei cu toate ca in cazan sunt lemne. va rog pentru o solutie de a rezolva aceasta problema. Va multumesc. Edited by grigore06, 06 January 2018 - 14:34. |
#2
Posted 06 January 2018 - 14:39
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Daca venilatorul se opreste, se opreste fie ca ai ajuns la temp maxim setata 75-85, de fapt cu 4 grade mai putin, fie ca nu mai e foc, de obicei decupleaza pe la 55-53.
Din alte motive nu are voie suflanta sa se opreasca atunci cand abia ai facut focul si ai inchis usa de alimentare. Daca in 30 minute nu trece apa de 60 grade, atunci da, se oprste, insa daca in 30 minute nu o ia focul din loc, e si normal. |
#3
Posted 06 January 2018 - 14:53
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
asa am patit si noi la acelasi tip de centrala si am gasit un releu de pe placa de automatizare care nu mai lucra corespunzator.
|
#4
Posted 06 January 2018 - 16:47
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
#5
Posted 06 January 2018 - 17:02
![](https://forum.softpedia.com//public/style_images/classic/post_offline.png)
Eu nu am vazut ca pompa de circulatie sa functioneze sub 58 grade. Am patit si eu cu mai mult timp in urma, pornea pompa la 60, venea apa rece din instaltie , scadea la 58 si se oprea pompa. Cred ca lucrul asta a disparut atunci cand am pus o pastila mai mare (72) la Laddomat.
Faza cu "se opreste suflanta ca sa usuce lemnul" nu am inteles-o... Iti propun sa faci cateva teste cu ibricul...adica sa scufunzi senzorul centralei intr-un ibric.Incalzesti si racesti apa din el si vezi cum reactioneaza releele,...etc. Si eu cred ca probabil placa face figuri. Edited by ramadoss, 06 January 2018 - 17:02. |