"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Instalatie electrica in tub copex
#1
Posted 21 November 2014 - 10:54
Buna ziua,
De o viata imi fac singur instalatiile electrice fara sa fi avut vreodata probleme (primii doi ani de ucenicie i-am facut intr-un atelier de electricieni de unde am ramas cu deprinderile si notiunile minime). Acum mi-am cumparat o casuta la curte si am refacut instalatia electrica. Inainte sa astup santurile din pereti, am probat-o si totul este perfect. Doar ca mi-am dat seama ca am facut o greseala si va cer sfatul ce sa fac. Pentru prize am folosit doar copex de 13mm pentru ca santurile sa nu fie mari. E, aici e problema. Am bagat 3 fire FY 2.5 pe acest tip de copex, cam greu dar a intrat. Abia ulterior mi-am dat seama ca trebuia sa folosesc 16 sau 20 mm. Consumul este cam de 150w pe majoritatea circuitelor (tv, laptop, veioza). Pe alte circuite voi avea cuptor cu microunde sau uscator de par, adica 1500w pentru 3-5 minute. Intrebare: le pot lasa asa? Se pot supraincalzi la consumurile de mai sus? Se poate intampla si altceva? Sa refac instalatia? Pentru lumini am bagat 4 fire FY 1.5, au intrat relativ usor, consumul total pentru 6 becuri este de 150w, am trei faze si un nul (circuit cap-scara plus circuit normal) pe acelasi copex de 13mm. Ce sa fac? Il schimb sau il las asa? Se poate intampla ceva? Astept urgent ajutorul vostru. Maine vine zugravul sa astupe santurile si sa dea glet, asa ca doar azi mai pot reface instalatia. |
#2
Posted 21 November 2014 - 11:08
1500 W inseamna ca o sa fie un curent sub 7A si daca sunt si perioade de timp mici nu o sa ai probleme. Conductorul de 2,5 duce mai mult chiar daca nu e ventilat. Poti face comparatie cu un cablu MYYM 3x2,5 ... ala cat de 'aerisit' e?
"De o viata imi fac singur instalatiile electrice". Din cauza voastra o s-ajungem noi sa murm de foame Edited by FreeThinker, 21 November 2014 - 11:17. |
#3
Posted 21 November 2014 - 11:41
Nu are rost sa refaci nimic. E bine si asa... In primul rand conductorul nu o sa se incalzeasca, deoarece presupun ca ai sigurante electrice bine dimensionate astfel incat sa iti protejeze conductorul.
Atata timp cat circuitul de prize este protejat de o siguranta de 16A, iar cel de iluminat de o siguranta de 6-10 amperi poti sa dormi relaxat ca nu are ce sa se intample. Succes! |
#4
Posted 21 November 2014 - 12:14
alambicatus, on 21 noiembrie 2014 - 10:54, said:
... 1500w pentru 3-5 minute. Intrebare: le pot lasa asa? Se pot supraincalzi la consumurile de mai sus? Se poate intampla si altceva? Sa refac instalatia? 1. Conform normativelor, se calculeaza ca 1 mm2 sectiune conductor cupru suporta o intensitate de 10 A. La 2,5 mm2 vei avea o intensitate maxima recomandata de 25 A. 25 A x 250 V (tensiune maxima oferita casnic, monofazat) = 6.250 W 2. Eu, in locul matale foloseam MyF (adica flexibil, nu masiv, toata Europa lucreaza pe flexibil, e muult mai usor de lucrat cu el) si foloseam tuburi rigide, nu copex. Pe copex, daca vei vrea odata sa schimbi instalatia, mai ales ca ai bagat FY, o sa plangi langa doza. |
#5
Posted 21 November 2014 - 12:54
totul ok mai putin cu copexul in loc de pcv ( strict abordarea mea), ai vazut chin la intrare...sa fie si la o eventuala schimbare.
Edited by gicaru, 21 November 2014 - 12:55. |
#6
Posted 21 November 2014 - 13:31
Alo, sunt pe aria "electrice" si vorbim despre fire trase prin pereti?
1. Un conductor cu diametrul de 2.5mm are o arie de 4.9087 mm patrati. 2. Conform normativelor .. e tabelul de mai jos. 3. Ce tip de conductor ai pus? Cu sau Al? sectiuni_conform_I7_cabluri_si_conductoare.JPG 99.43K 281 downloads Cred ca si fisierul de mai jos este util pentru a verifica daca instalatia a fost corect dimensionata: Calcul_sectiune_cablu_energie_.pdf 166.7K 236 downloads Nu de alta, dar forumul softpedia nu are nici o clauza in asigurarea casei. |
#7
Posted 21 November 2014 - 14:26
#8
Posted 21 November 2014 - 14:44
FreeThinker, on 21 noiembrie 2014 - 14:26, said:
Omul a scris in primul post FY. O fi existand si FY de aluminiu, nu stiu Gogu zice: http://www.magazin-e...conductoare.php si http://www.bizoo.ro/...ric-fy-myf-myym Edited by gicaru, 21 November 2014 - 14:49. |
#9
Posted 21 November 2014 - 14:48
conductorul pus tine aproape 3KW....Cu mult peste ce ai nevoie
Eu am mers pe multifilar 2.5 pentru ca este mai flexibil (chiar daca am muncit un pic mai mult la cositorirea capetelor) |
#10
Posted 21 November 2014 - 15:18
Mihai_3, on 21 noiembrie 2014 - 14:48, said:
conductorul pus tine aproape 3KW....Cu mult peste ce ai nevoie Eu am mers pe multifilar 2.5 pentru ca este mai flexibil (chiar daca am muncit un pic mai mult la cositorirea capetelor) mai bine fy si il strangi bine cu patentul. si io mi-am facut acasa cu myf si l-am cositorit. cred ca pe la anu ma apuc sa tai capetele, le pun pini si le prind in cleme. verificat anu asta incep sa se cam inverzeasca si nu a trecut decat 3 ani. Edited by D3an, 21 November 2014 - 15:19. |
|
#11
Posted 21 November 2014 - 15:27
#12
Posted 21 November 2014 - 15:30
am o pasta speciala folosita in hidrocentrale .... la nivel ultra inalt.
Nu se pune problema de oxidare din cauza decapantului. Firele au fost bagate in tuburi cu contractare termica. Edited by Mihai_3, 21 November 2014 - 15:32. |
#13
Posted 21 November 2014 - 15:41
Nu e mai usor (poate si mai bine) cu asa ceva :
[ http://i61.tinypic.com/x0pa3p.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] ? |
#14
Posted 21 November 2014 - 19:07
Multumesc tuturor celor care mi-au raspuns. Precizez ca instalatia am dimensionat-o si executat-o corect, cu exceptia acelei scapari cu dimensiunea copexului, iar raspunsul la dilema mea de a reface sau nu instalatia cu copex dimensionat corect, nu tine de normative, ci de experienta acumulata in ani de munca de catre electricieni profesionisti, nu amatori ca mine. Inca odata va multumesc pentru raspunsuri.
FreeThinker, on 21 noiembrie 2014 - 11:08, said:
"De o viata imi fac singur instalatiile electrice". Din cauza voastra o s-ajungem noi sa murm de foame Pai fii atent, am chemat electrician profesionist, sef de echipa la un ansamblu rezidential, mi-a cerut 1200 lei, termen 2 zile, 1000 m de cablu. Deci 1200 fara sa plateasca tva, impozit pe profit, impozit pe salariu, somaj, sanatate, si alte cele. Mult, foarte mult, pret de firma, nu de meserias. Dar aia cu cablu m-a enervat si mai tare decat aia cu banii, mi-am dat seama ca omul e totusi pe langa subiect. Asa ca am facut instalatia singur, a durat 3 zile, am consumat 400 m de cablu fara sa fac economie si mi-a ramas 1200 lei pentru masa de Craciun |
#15
Posted 21 November 2014 - 19:56
pelikanu, on 21 noiembrie 2014 - 13:31, said:
Alo, sunt pe aria "electrice" si vorbim despre fire trase prin pereti? 1. Un conductor cu diametrul de 2.5mm are o arie de 4.9087 mm patrati. 2. Conform normativelor .. e tabelul de mai jos. 3. Ce tip de conductor ai pus? Cu sau Al? sectiuni_conform_I7_cabluri_si_conductoare.JPG Cred ca si fisierul de mai jos este util pentru a verifica daca instalatia a fost corect dimensionata: Calcul_sectiune_cablu_energie_.pdf - Daca un cablu sau conductor e de aluminiu atunci are un A in prefix. Aici ar fi AFY. - De obicei ( vezi si pagina din normativ postata ) conductorii se clasifica ( se se fabrica ) dupa sectiune [ mmp] : aci ....1,5 / 2,5 / 4 / 6 ...... Asa ca nu exista conductor (fabricat industrial) cu diametru de 2,5 mm ci cu sectiunea de 2,5 mmp. E mai simplu de pronuntat dar aproape toata lumea stie ca la conductoare mm inseamana mmp. |
|
#16
Posted 21 November 2014 - 20:02
alambicatus, on 21 noiembrie 2014 - 19:07, said:
Multumesc tuturor celor care mi-au raspuns. Precizez ca instalatia am dimensionat-o si executat-o corect, cu exceptia acelei scapari cu dimensiunea copexului, iar raspunsul la dilema mea de a reface sau nu instalatia cu copex dimensionat corect, nu tine de normative, ci de experienta acumulata in ani de munca de catre electricieni profesionisti, nu amatori ca mine. Inca odata va multumesc pentru raspunsuri. Pai fii atent, am chemat electrician profesionist, sef de echipa la un ansamblu rezidential, mi-a cerut 1200 lei, termen 2 zile, 1000 m de cablu. Deci 1200 fara sa plateasca tva, impozit pe profit, impozit pe salariu, somaj, sanatate, si alte cele. Mult, foarte mult, pret de firma, nu de meserias. Dar aia cu cablu m-a enervat si mai tare decat aia cu banii, mi-am dat seama ca omul e totusi pe langa subiect. Asa ca am facut instalatia singur, a durat 3 zile, am consumat 400 m de cablu fara sa fac economie si mi-a ramas 1200 lei pentru masa de Craciun serios: Am glumit acolo, ai vazut emoticonul... |
#17
Posted 21 November 2014 - 20:48
#18
Posted 21 November 2014 - 21:12
D3an, on 21 noiembrie 2014 - 15:18, said:
cositorirea e o prostie. in 5 ani firele vor fi toate oxidate. alambicatus, on 21 noiembrie 2014 - 19:07, said:
Dar aia cu cablu m-a enervat si mai tare decat aia cu banii, mi-am dat seama ca omul e totusi pe langa subiect. Edited by anaki, 21 November 2014 - 21:12. |