#595
danb1961

danb1961

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,531
  • Înscris: 09.03.2002
Attached File  centrala.png   1.34MB   21 downloads
Mie nu-mi cade fisa=
Pentru eroare F3 doar pe ACM nu ar trebui schimbata sonda de temperatura de pe ACM(iesire apa menajera) si nu cea cu indexul 34 care este pe tur instalatie ?

#596
Remicade

Remicade

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,776
  • Înscris: 25.11.2009
Ba da, are logica.

#597
danb1961

danb1961

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,531
  • Înscris: 09.03.2002

View PostRemicade, on 21 martie 2021 - 08:59, said:

Ba da, are logica.
Sunt afon in domeniu, dar care ar fi logica daca problema apare doar pe ACM chiar si cand centrala nu functioneaza pe incalzire ?

#598
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
In mod normal cind centrala prepara apa calda, apa din schimbatorul primar care ar fi pentru incalzire se incalzeste si ea la 70grd.
Apa din schimbator, apa care este pentru incalzire, ramine tot timpul in schimbator si cum pompa nu se invirte si focul merge, se incalzeste si ea, insa nu are voie sa treaca de 85grd.

Cind prepari apa calda, marimea focului este data de ce citeste sonda ACM (sonda 42)
Daca tu ai setat apa calda la 45grd si sonda citeste ca apa are 35grd, da focul la maxim
Daca sonda minte cu 20grd, focul merge prea mult la maxim si centrala face apa de 65grd si placa crede ca are doar 45grd

Pentru ca focul este prea mare, se supraincalzeste schimbatorul primar si apa din el care este pentru incalzire si daca trece de 85grd sonda cealalta, aia de sus, sonda 34, zice ca avarie.

#599
AdrianHH

AdrianHH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,382
  • Înscris: 23.04.2007

View Postdanb1961, on 21 martie 2021 - 07:28, said:

Eu am Ferroli Domicompact f24 din 2005, cu exceptia vasului de expansiune ce il completez cu aer in fiecare an, nu am avut probleme. Din pacate acum imi apare o eroare  f3 de care nu reusesc sa scap(pe incalzire merge insa impecabil)

Eu am Fereasy F24, cred ca e diferita.
Daca nu deranjez, tot aud in stanga-dreapta ca o centrala dupa 10 ani se schimba.
Eu la asta am avut 2 placi eletronice arse de la fluctuatii de tensiune. Am gasit o firma care mi-a schimbat-o(a doua oara), mi-a zis ca au nustiuce integrat cu probleme care se arde usor si mi-au recomandat sa punun AVR pe traseu ,ceea ce am facut, au trecut cca 6 ani de atunci si a fost ok.
Vasul dorului de expansiune tot pierde aer si mi-au recomandat sa il schimb(ajung cateodata la 3-4 zile sa maresc presiunea ca scade, pana intr-un final cand se umple complet si trebuie golit(nu ma bag, mi-e frica sa umblu acolo)).
Totusi, asta mi-e intrebarea : daca are 11 ani si merge bine(mai putin vasul asta) sa o mai tin?
Sa dau 700 ron pe piesa+montaj ca sa mai tina 2 ani(pana se strica mai stiu eu ce) sau sa iau una de 3500 ron si sa o tin 10 ani, ca bani iese tot pe acolo.
Colegul Remicade zice sa o repar si sa o mai tin, daca inteleg bine.

#600
dcr

dcr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,020
  • Înscris: 01.05.2004
Dacă nu pierde pe la ventil - ceea ce se întâmplă în 99% din cazuri - este cazul să îl schimbi sau, varianta ieftină, montezi alt vas de expansiune de 8 - 10L, undeva prin circuit, sa nu se vadă prea rău.

Daca pierde pe la ventil, schimbi ventilul. Este identic cu acela de la roata de la mașină.

Dar dacă ție ți-e frică :D să refaci presiunea într-un vas de expansiune atunci asta este, dai banu' și schimbi vasul.

#601
AdrianHH

AdrianHH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,382
  • Înscris: 23.04.2007

View Postdcr, on 22 martie 2021 - 22:15, said:

Dacă nu pierde pe la ventil - ceea ce se întâmplă în 99% din cazuri - este cazul să îl schimbi sau, varianta ieftină, montezi alt vas de expansiune de 8 - 10L, undeva prin circuit, sa nu se vadă prea rău.

Daca pierde pe la ventil, schimbi ventilul. Este identic cu acela de la roata de la mașină.

Dar dacă ție ți-e frică Posted Image să refaci presiunea într-un vas de expansiune atunci asta este, dai banu' și schimbi vasul.
Vasul de expansiune- trebuie sa fie original?
Am gasit de 10L la jumatate de pret, VAREM. Vad ca au site, se ocupa cu asa ceva, nu ar fi no-name la prima vedere.

#602
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Daca-l montezi in casa, undeva pe traseu, poate sa fie orice vas, de orice forma.
Daca se monteaza in centrala, trebuie sa aiba aceasi forma cu cel original ca sa incapa la locul lui si mai trebuie sa aiba filetul de prindere la fel, sau sa ai posibilitatea de a cumpara adaptoare ca sa se potriveasca la filet. (prin centrale exista si vase cu filet metric, pentru care nu gasesti adaptoare pentru legat un vas cu filet "gaz")

#603
crblx2

crblx2

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 26
  • Înscris: 09.12.2007
Buna ziua! Deţin o centrală termică în condensare Ferroli DivaCondens F24 la un apartament. De pe data de 21.03.2021 am început să găsesc ud sub centrală, ocazie cu care am observat sub aceasta că am o pată ruginită şi picături de apa curg din acea zonă cam 1 la 4 secunde în timp ce funţionează ACM sau circuitul din calorifere.
Întrucât capacul centralei nu are nici un sigiliu pe el şi nici şuruburi, foarte uşor l-am dat jos şi am făcut o fotografie la piesa pe unde are loc scurgerea poate a mai păţit cineva acest lucru şi mă poate ajuta cu informaţii. Mulţumesc.
Ataşez aici o fotografie cu piesa în cauză fiind inserate şi menţiuni. https://ibb.co/mzHgcFP

Edited by crblx2, 23 March 2021 - 13:18.


#604
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Se pare ca ai pierderi pe la axul vanei cu 3 cai.
Nu stiu daca la modelul tau de vana exista de cumparat piese separate, sau daca trebuie schimbata toata vana.

#605
dcr

dcr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,020
  • Înscris: 01.05.2004
Toata vana. Pentru un oring de 3mm si/sau o sigutanta seeger e-clip tot de 3mm. :((

Sau poate sa functioneze cu ea asa pana cand nu o sa mai faca ACM pentru ca se va distruge acea siguranta din cauza apei curse. Si atunci o schimba.

#606
Frankthepug

Frankthepug

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 148
  • Înscris: 11.03.2018
Bună.
Dețin o centrala bluehelix pro s 32c,care face depozite permanent în acel capacel de sub ea.
Ce ar trebui sa ii fac sa nu mai strângă atâta mizerie?
Sau ma îngrijorez degeaba și ar trebui sa îl curat ca pana acum periodic?

Attached Files



#607
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Fie te muti in alta locatie unde este mai putin praf afara, de unde se aduce aerul pentru ardere, fie te linistesti si astepti revizia de 2 ani cand se curata acel pahar. Majoritatea fabricantilor au luat in calcul dimensiuni care sa asigure o buna functionare pe o perioada determinata. Pe de alta parte, la cei mai multi fabricanti se demonteaza usor acel pahar decantor si poti curata periodic fara sa intervii in interiorul centralei.

#608
Frankthepug

Frankthepug

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 148
  • Înscris: 11.03.2018
De desfăcut îl desfac și eu ușor din filet, însă mă gândeam că e vreo soluție sa îl fac sa se scurgă continuu direct undeva, fără sa mai stea în căpăcel.
Gen cum se scurge condensul.


#609
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Nu se poate. Este special conceput sa se adune impuritatile in acel pahar decantor. Principalul scop este bariera de apa care protejeaza canalizarea de gazele arse. Daca ai lega pe direct si nu ai scurgerea etansa vor iesi gaze arse pe traseul de scurgere condens. Acestea pot ajunge in casa la tine sau la vreun vecin...

#610
Bogdii

Bogdii

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 06.04.2007
Salut. De curând m-am mutat într-un apartament nou cu centrala Ferroli Bluehelix Alpha D2 și încălzire în pardoseală Herz cu distribuitor cu 5 circuite. După punerea în funcțiune am setat temperatura pentru încălzire la 40 grade in centrala(așa mi s-a recomandat pentru încălzire în pardoseală), iar temperatura pentru apa calda menajera 45 grade.

Situația e in felul următor. După pornirea încălzirii funcționează aprox 15-20 minute in jurul valorii de 39-41 grade, inițial având debit maxim pe toate circuitele de încălzire(cu mențiunea că le-am lăsat pe toate deschise la maxim), după care, progresiv debitul de apa scade de la 3 l/min la aproximativ 1l/min sau chiar mai jos. Odată cu scăderea debitului temperatura de pe afișajul centralei nu mai are o valoare în jurul a 40 grade ci ajunge la 45 grade apoi apare pe afișaj "d2". La următoarele cicluri de funcționare (după ce dispare "d2"), creste temperatura de la aprox 20-25 grade la 45 in aproximativ 15 secunde și apoi iar apare mesaj "d2". Asta face continuu fara vreo modificare a debitului pe debitmetrele din distribuitor și fără să mai văd vreo modificare a temperaturii in apartament.

Fenomenul descris mai sus se modifică abia după ce pornesc ăla calda menajeră sau daca opresc și pornesc centrala (in sensul că debitul de apa e din nou maxim: 3l/min, controlul temperaturii e stabil), dar chiar și așa, nu durează mai mult de 20 min.

Inițial am bănuit că e vorba de aer in instalație, am aerisit de 4 ori (deși ultimele 2 ture nu am văzut deloc aer); am incercat setarea temperaturii pentru încălzire la 50 grade, simptomele sunt similare.

In plus fata de asta, in momentul in care funcționează pentru încălzire pardoseala in jurul valorii setate, se aude un zgomot tip pocnet fin, ciclic cu frecventa 3-5 secunde (care sincer nu îmi dau seama, posibil sa fie normal dar nu știu din ce cauză face așa).

Sper că nu m-am lungit prea mult, dar am incercat sa dau cât de multe detalii ce le-am observat in funcționare.
Știe cineva care ar fi problema? Mulțumesc.




#611
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Problema este ca la instalatia in pardoseala nu ai GPA (nu ai pompa) si vrei sa te bazezi pe pompa centralei, care se pare ca nu merge cum vrei tu. Pompa centralei moduleaza in functie de temperatura de tur si la inceput merge cu viteza mare, iar cind ajunge aproape de 40grd (temperatura setata) trece pe turatie mica si in acel moment ai circulatie deficitara.

Ce zice manualul ca inseamna "d2" ?
Citeste manualul si vezi ce setari exista pentru pompa, ca sa o faci cumva sa nu mai moduleze.

#612
Bogdii

Bogdii

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 06.04.2007
Conform manualului d2 înseamnă: "intervalul de așteptare pentru încălzire".
Într-adevăr ca și deducție logică, așa am înțeles și eu, pompa nu are debit suficient sa circule lichidul și apare o supratemperatura in centrală.

Am intrat în meniul centralei, am modificat funcționarea pompei din modulat in continuu, se observă o îmbunătățire, dar problema e că pompa funcționează la 100% capacitate și după oprirea procesului de încălzire, ceea ce nu e ok(am așteptat 25 minute și nu s-a oprit)

Având în vedere că am găsit în meniul și parametrul in care vad gradul PWM de activare al pompei, pot spune că la încălzire pompa funcționează la 30% continuu-in cazurile în care e semnalată problema "supraîncălzirii centralei" (chiar și în cadrul d2, chiar și după începerea procesului de încălzire după d2)

Am făcut un test pe o centrala identică a unui vecin, după 5 ore de funcționare continuă la el temperatura pe tur era menținută constant la 45grade(cât am setat), la mine același comportament, de la 20-45 grade in 15 secunde urmat de minute bune de d2. Și evident după 5 ore la mine, nicio modificare a temperaturii in apartament.

Sincer rămân în pană de idei, nu pot concluziona daca e o problema fizica sau doar din placa centralei. O să mai verific la centrala vecinului procentul de activare al pompei și evoluția lui, dar din ce am verificat pe debitmetre(înainte să aflu de parametru), comportament pompei pare similar.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate