ajutor schema electrica casa

- - - - -
  • Please log in to reply
47 replies to this topic

#37
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,226
  • Înscris: 08.10.2015
Pai da, am intrebat, dar m-a convins colegul ca este ok.

 Arayan, on 18 august 2014 - 00:12, said:

-Nu te speria ca echipele au lucrat foarte corect acolo..Incearca sa aprinzi o bucata de copex din acela si daca reusesti poti devenii electrician............


#38
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011

 MembruAnonim, on 18 august 2014 - 08:30, said:

Nu era chiar o intrebare .....dar o las asa.

Eu nu sunt nici speriat si nici ingrijorat
La instalatia casei mele electricieni au lucrat
Eu nu ma supar, ajut pe toata lumea
Fara sa astept nici macar o acadea


Spui sa incerc sa aprind o bucata de copex, copexul prin natura lui este ignifug, fiind o protectie pentru firele (conductorii) electrice, de cand a fost inventat, copexul nu arde. Eu nu ma supar, ajut pe toata lumea. Asa ca o paranteza, poate faci confuzie, exista intradevar niste tuburi de protectie, care chiar seamana, care sunt inflamabile dar au intrebuintare in instalatiile sanitare.

Pana la urma cum e cu cablurile alea, se folosesc sau nu la interior? Eu am dovedit ca DA, mai ramane sa accepti. Referitor la conductorii de tren...esti prea ...rigid, viata e frumoasa, uneori mai si glumim...ca nu toti gusta... Sorry.
Nu toate tipurile de copex sunt ignifuge. Exista copex simplu si copex ignifug cu pret diferit unul de altul. Ca sa nu zici ca te descurajez, ia normativul I7/2011 si citeste un pic capitolul instalatii electrice la constructii din lemn si confrunti cu ce au facut electricienii acolo. In nici un caz nu se pomeneste de copex ignifug ci doar metalic.

#39
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,226
  • Înscris: 08.10.2015

 GeorgeTrisina, on 20 august 2014 - 09:39, said:

Nu toate tipurile de copex sunt ignifuge. Exista copex simplu si copex ignifug cu pret diferit unul de altul. Ca sa nu zici ca te descurajez, ia normativul I7/2011 si citeste un pic capitolul instalatii electrice la constructii din lemn si confrunti cu ce au facut electricienii acolo. In nici un caz nu se pomeneste de copex ignifug ci doar metalic.

Asa cum am spus de la inceput, nu sunt electrician sunt doar beneficiar al electricienilor, din acest motiv nu cunosc normativele in vigoare... in urma spuselor tale am pornit o investigatie proprie, in prima faza am solicitat dezvoltatorului toata documentatia electrica a blocului (nu ma intreba cum, doar retine ca sunt indreptatit sa cer asa ceva) . In urma acestei documentatii am sa iau niste masuri. Dezvoltatorul mi-a propus sa ma puna in legatura cu firma de electricieni, dar am solicitat sa faca acest lucru dupa ce-mi pune la dispozitie documentele.
Mentiune : eu am gandit ca daca au lucrat niste electricieni (autorizati, cu firma..cu proiect...cu acte cu semnaturi si stampile...adica legal) m-am gandit ca e corect ce au facut...de asta am si afirmat ce am afirmat pe aici...dar se vede ca am incercat sa dau exemplu si iata ce a iesit...dar mai bine asa.
Asta in cazul apartamentului cu conductori in copex de plastic.
In cazul apartamentului cu cablu CYYF...inca ma mai gandesc...vad ca conform normativului se recomanda in articolul 7.20.2 la cablurile care vin in contact cu lemnul, cablu cu intarziere la propagarea flacarii.
Referitor la copex, mie asa mi se pare logic sa nu arda...dealtfel, in decursul timpului, am mai facut proba de mai multe ori incercand sa aprind o bucata de copex, nu am reusit...se vede ca nu am avut noroc sa vad pana acum copex inflamabil.

Totusi, dupa ce am citit acel normativ indicat de tine, constat ca nu-l cunosti bine, ma refer la 7.20.16 si 7.20.17 care zic ca se poat totusi folosi tub de plastic cu intarziere la propagarea flacarii, omologat pentru lemn.

Edited by MembruAnonim, 20 August 2014 - 16:57.


#40
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,223
  • Înscris: 17.03.2009
Citeste si aici http://forum.softped...0#entry15311030

#41
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011

 MembruAnonim, on 20 august 2014 - 16:28, said:

Asa cum am spus de la inceput, nu sunt electrician sunt doar beneficiar al electricienilor, din acest motiv nu cunosc normativele in vigoare... in urma spuselor tale am pornit o investigatie proprie, in prima faza am solicitat dezvoltatorului toata documentatia electrica a blocului (nu ma intreba cum, doar retine ca sunt indreptatit sa cer asa ceva) . In urma acestei documentatii am sa iau niste masuri. Dezvoltatorul mi-a propus sa ma puna in legatura cu firma de electricieni, dar am solicitat sa faca acest lucru dupa ce-mi pune la dispozitie documentele.
Mentiune : eu am gandit ca daca au lucrat niste electricieni (autorizati, cu firma..cu proiect...cu acte cu semnaturi si stampile...adica legal) m-am gandit ca e corect ce au facut...de asta am si afirmat ce am afirmat pe aici...dar se vede ca am incercat sa dau exemplu si iata ce a iesit...dar mai bine asa.
Asta in cazul apartamentului cu conductori in copex de plastic.
In cazul apartamentului cu cablu CYYF...inca ma mai gandesc...vad ca conform normativului se recomanda in articolul 7.20.2 la cablurile care vin in contact cu lemnul, cablu cu intarziere la propagarea flacarii.
Referitor la copex, mie asa mi se pare logic sa nu arda...dealtfel, in decursul timpului, am mai facut proba de mai multe ori incercand sa aprind o bucata de copex, nu am reusit...se vede ca nu am avut noroc sa vad pana acum copex inflamabil.

Totusi, dupa ce am citit acel normativ indicat de tine, constat ca nu-l cunosti bine, ma refer la 7.20.16 si 7.20.17 care zic ca se poat totusi folosi tub de plastic cu intarziere la propagarea flacarii, omologat pentru lemn.
Ok, nici o problema, daca chiar ti se pare ca te dezinformam, atunci n-ai decat sa crezi ce-ti convine.
Tine minte un singur lucru:
In momentul cand ti se face bransamentul, totul se verifica (chiar si legaturile in doze). Chiar daca ai pile si le dai spaga, sa treaca cu vederea, candva vei da de necazuri si atunci sa nu ne mai intrebi pe noi.
Ai incercat sa dai foc la un asemenea copex si sa nu ia foc? greu de crezut. Ai cumva certificat de conformitate pt acel copex zis ignifug cu fisa tehnica ca sa vezi caracteristicile fizice din care sa reiasa temperatura functionala? hai macar 500 grade Celsius la care arde o tigara? Se vede ca nu esti electrician, si nu te condamn pt asta. Noi incercam sa-ti dam un sfat sa fie bine, dar daca d-ta nu vrei sa ne crezi... scuza-ne dar nu ne mai amestecam.
O seara buna!

Edited by GeorgeTrisina, 20 August 2014 - 20:46.


#42
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,226
  • Înscris: 08.10.2015
Ca te-ai suparat, asta e , asa ai dorit tu sa te superi...singurele lucruri pe care mai doresc sa le mentionez, si ma opresc (ca nu mai doresc sa supar pe nimeni) sunt:
Nu stiu de unde ai scos ca as da spaga si ca m-as teme ca o sa se verifice pana si dozele...pai eu as da spaga sa se verifice tot si sa nu se scape nimic, probabil asta nu ai inteles.
Referitor la copex, eu il vad ca nu arde si tu nu ma crezi...acum ce trebuie sa fac sa ma supar eu? Eu nu am vazut copex care arde, o fi existand (na) dar eu nu am avut norocul sa vad. Ce am vazut eu nu ardea, cum luai sursa de foc se stingea imediat...adica nu ardea...sau nu intretinea arderea...cum vrei sa-i spun?
De normativ, la fel, ce sa mai zic?  Zice clar :

Quote

7.20.2. La executarea instalatiilor electrice înglobate în elementele de construcvie din lemn se folosesc
conductoare sau cabluri din cupru.
Cablurile ce se monteaza în contact direct cu lemnul trebuie sa fie cu întârziere la propagarea flacarii,
conform cu recomandarile din SR EN 50266.

iar la copex :

Quote

7.20.8. Tuburile, plintele, canalele de protectie trebuie sa fie metalice sau din materiale plastice
omologate pentru montaj în constructii din lemn, cu sau fara halogeni.


#43
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Totusi nu ti-ai pus intrebarea CE SE INTAMPLA DACA: sursa de foc nu se indeparteaza si obligat acel copex se topeste. Nimic mai simplu, lemnul arde mocnit si te trezesti ca arzi ca sobolanul. Concluzia: fa ce vrei.

#44
turcu_dan

turcu_dan

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 172
  • Înscris: 18.02.2013
Am si eu o intrebare. Pentru instalatia de iluminat a curtii,  (ma refer la stalpisori ornamentali) cum e bine sa realizez traseele de cabluri de la un stalpisor la altul prin panant? Exista un cablu anume? Pot trage instalatia prin tub tip copex metallic + conductor 1.5 plin de cupru? Instalatia va functiona pe 12V , becuri led.

#45
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Se pozeaza subteran la adancimea 0,6 - 0,8m cablu CYABY 3x1,5mmp care este un cablu blindat si n-ai nevoie de alta protectie cu copex sau mai stiu eu ce.
Mergi cu el din stalp in stalp, cablul sa fie pozat pe un strat de nisip pe traseu serpuit, acoperit cu nisip cam 15-20cm, dupa care pui un strat de caramida, folie avertizoare ATENTIE - CIRCUITE ELECTRICE si completezi cu pamant.

Edited by GeorgeTrisina, 21 August 2014 - 08:31.


#46
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011

 MembruAnonim, on 21 august 2014 - 00:48, said:

Ca te-ai suparat, asta e , asa ai dorit tu sa te superi...singurele lucruri pe care mai doresc sa le mentionez, si ma opresc (ca nu mai doresc sa supar pe nimeni) sunt:
Nu stiu de unde ai scos ca as da spaga si ca m-as teme ca o sa se verifice pana si dozele...pai eu as da spaga sa se verifice tot si sa nu se scape nimic, probabil asta nu ai inteles.
Referitor la copex, eu il vad ca nu arde si tu nu ma crezi...acum ce trebuie sa fac sa ma supar eu? Eu nu am vazut copex care arde, o fi existand (na) dar eu nu am avut norocul sa vad. Ce am vazut eu nu ardea, cum luai sursa de foc se stingea imediat...adica nu ardea...sau nu intretinea arderea...cum vrei sa-i spun?
De normativ, la fel, ce sa mai zic?  Zice clar :

iar la copex :
Nu m-am suparat ca n-am de ce, doar nu e casa mea. In plus in normativul asta sunt cateva anomalii, care sincer sa fiu asa ceva n-as face niciodata, chiar daca normativul permite, dar nu ma poate obliga. In afara de copexul asta ignifug mai e ceva:sa pozezi cablu direct in tencuiala care normativul permite. Ai face asa ceva la tine acasa? eu sincer sa-ti spun.... nu.

Edited by GeorgeTrisina, 21 August 2014 - 10:00.


#47
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,226
  • Înscris: 08.10.2015
Da, unele lucruri normal ca nu le-as face...daca te uiti cu atentie, in normativ chiar se recomanda ca firele sa nu fie folosite la intreaga lor capacitate, adica un fel de supradimensionare tocmai pentru a nu fi probleme cu incalzirea. Acum, logic, pe iluminat...mai ales acum in epoca ledului (mai ales eu sunt un tip mai novator si am renuntat la becurile cu incandescenta inca de pe vremea becurilor economice) ce supra-consumatori vezi? Da, ne gandim sa fim preventivi...In cazul de fata, da, avand in vedere ca nu am vedere, sa pot arunca cate un ochi sa vad daca e ok, as pune copex metalic...sa fie, DAR, in cazul meu vorbeam de niste echipe de electricieni pe care urma sa-i iau de guler si sa-i intreb de ce nu au respectat normativul si sa-i pun pe cheltuiala lor sa indrepte neregulile....totusi nu pot face asta, ca normativul le da voie sa foloseasca plastic. Despre asta e vorba ...asa, pe scurt.

#48
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Echipele de electricieni asa zisi autorizati si atestati si ... etc, etc, nu trebuie sa faca cum le vine lor mai bine, ci cum vrea clientul fara a incalca normativul.
Ex: Daca un client vine la mine si-mi zice sa-i fac o lucrare si are pretentie sa-i pun niste materiale ce contravin normativului, eu am obligatia sa-l avertizez despre riscurile la care se expune si sa-i explic ca nu-i corect. Daca intelege e ok, daca nu,... imi cer scuze si refuz categoric sa-i fac lucrarea. In primul rand cand vine sa faca bransamentul, executantul trebuie sa dea o declaratie de executie corecta mai ales asupra lucrarilor ascunse. Cei care fac bransarea il crede pe cuvant, pana in momentul cand se intampla un incendiu si se lasa cu victime, caci apoi urmeaza ca executantul sa raspunda penal, ori eu ca executant nu-mi permit sa-mi pun pielea la saramura ca asa vrea clientul.
Asta cu firele la intreaga capacitate e o chestiune elementara si nu e noua. Asta a fost si-n normativele vechi din 98 si 2002.

Edited by GeorgeTrisina, 21 August 2014 - 11:12.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.