Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Termostat Nest, cu conectare la internet (Romania)
Last Updated: Mar 08 2021 19:34, Started by
Ahasverus
, Aug 13 2014 10:11
·
0
#145
Posted 31 January 2017 - 23:03
Salut
Sunt nou pe forum si am nevoie de ceva clarificari referitor la Nest si daca poate fi folosit in urmatorul scenariu. Pentru incalzire/racire se foloseste o pompa aer/apa Mitsubishi Zubadan, si atunci cand este foarte frig o centrala prin condensatie Immergas in locul Zubadanului. Ambele incalzesc apa in puffer, de unde pleaca pe diferite circuite catre ventiloconvectoare si catre incalzirea in pardoseala. In fiecare camera exista un termostat pentru ventiloconvectoare si un termostat pentru incalzirea in pardoseala. Intrebare 1. Pot inlocui cu Nest cele 2 termostate? Intrebare 2. Atunci cand este foarte frig pot cu Nest sa opresc pompa de caldura si sa pornesc centrala prin condensatie? Multumesc anticipat |
#146
Posted 01 February 2017 - 07:43
ro79, on 31 ianuarie 2017 - 23:03, said:
Intrebare 1. Pot inlocui cu Nest cele 2 termostate? ro79, on 31 ianuarie 2017 - 23:03, said:
Intrebare 2. Atunci cand este foarte frig pot cu Nest sa opresc pompa de caldura si sa pornesc centrala prin condensatie? ---------- Termostatele actuale nu cumva sunt legate la o electronica ? La un controler de IPAT ? Ventiloconvectoarele asigura doar racirea ? Sau si incalzirea ? Centrala de ce ai legat-o la puffer ? Ca sa consumi gaz inutil, incalzind si ditamai pufferul ? Sau de citi litri este pufferul ? |
#147
Posted 01 February 2017 - 09:41
florin71_skoda, on 01 februarie 2017 - 07:43, said: Care 2 termostate ? Ca tu ai spus ca ai termostate in fiecare camera, ceea ce inseamna ca ai mai multe. Teoretic se poate. Cu conditia sa folosesti Nest-ul pe post de intrerupator on/off si sa nu te intereseze ce temperatura indica. ---------- Termostatele actuale nu cumva sunt legate la o electronica ? La un controler de IPAT ? Ventiloconvectoarele asigura doar racirea ? Sau si incalzirea ? Centrala de ce ai legat-o la puffer ? Ca sa consumi gaz inutil, incalzind si ditamai pufferul ? Sau de citi litri este pufferul ? 1. Asa este, exista 3 incaperi, In fiecare incapere exista 2 termostate, 1 termostat pentru ventiloconvectoare si 1 termostat pentru incalzirea in pardoseala. Pot sa mai adaug urmatoarele: Pe timp de vara, casa se raceste folosind ca sursa pompa de caldura si ca distributie ventiloconvectoarele. ACM este pregatita de centrala termica Pe timp de iarna, casa se incalzeste folosind ca sursa pompa de caldura (daca temperatura exterioara permite)si centrala termica optional (in cazul in care este foarte frig si pompa de caldura nu face fata) si ca distributie ventiloconvectoarele si incalzirea in pardoseala. ACM este pregatita de centrala termica file:///C:/Users/Laura/Desktop/Schema%20punct%20termic.jpg Attached FilesEdited by ro79, 01 February 2017 - 09:42. |
#148
Posted 23 February 2017 - 09:27
Neata,
Tocmai am achizitionat si eu un termostat Nest 3. Si am facut o gafa,se pare. Am o centrala BioPellet 30 Ferroli pe peleti. Am luat legatura cu o firma care se ocupa cu instalarea acestor termostate si mi-au spus ca il pot folosi doar ptr a opri si a porni centrala,in rest nu poate face mai nimic...gen sa reglezi temperatura direct din el... Exista o alta solutie sau trebuie sa-l vand si sa-mi iau ceva direct de la Ferroli ? |
#149
Posted 24 February 2017 - 08:35
Ce poti cumpara de la Ferroli, va face exact acelasi lucru (adica va opri si a porni centrala). Diferenta va fi ca ce cumperi de la Feroli nu stie sa se cupleze la net si nu vei mai putea sa-ti regelezi temperatura din casa cu ajutorul telefonului sau a internetului.
|
#150
Posted 24 February 2017 - 08:39
https://www.ferroli....tomatizare.html
florin71_skoda, on 24 februarie 2017 - 08:35, said: Ce poti cumpara de la Ferroli, va face exact acelasi lucru (adica va opri si a porni centrala). Diferenta va fi ca ce cumperi de la Feroli nu stie sa se cupleze la net si nu vei mai putea sa-ti regelezi temperatura din casa cu ajutorul telefonului sau a internetului. |
#151
Posted 24 February 2017 - 09:56
Intradevar, SmartFer se poate cupla la net, dar nici asta nu stie controla centrala cum vrei tu, iar pretul se pare ca trece de 2.100 lei, adica cam dublu fata de cit costa un Nest. Si jucaria asta va porni si opri centrala la fel ca si orice termostat ordinar, adica cu ajutorul unui releu on/off, adica exact cum o porneste si Heat Link-ul de la Nest.
SmartFer este bun pentru cei care au casa impartita pe mai multe zone, fiecare zona cu pompa ei si eventual cu vane de amestec cu servomotor. Cu SmartFer se pot controla 3 zone diferite de incalzire, din care 2 zone ar putea fi IPAT, iar temperatura apei trimise in radiatoare / IPAT este stabilita in functie de temperatura de afara, care este citita cu o sonda externa. Din pacate chiar daca zice ca stie controla 3 zone diferite, se pare ca recunoaste un singur termostat de ambient si asta ar fi un minus. Datorita acestui aspect, te cam obliga sa reglezi totul in functie de sonda externa si mai putin in functie de termostatul de ambient, care in final ajunge sa fie doar o interfata si un "comutator" iarna/vara. Edited by florin71_skoda, 24 February 2017 - 09:56. |
#152
Posted 09 March 2017 - 22:49
Salut.
A instalat cineva nest sa functioneze cu protocolul opentherm si ce functii preia de la centrala? |
#153
Posted 18 April 2017 - 13:34
Salut. Am primit un Nest 3rd generation.
Nu mie clar la ce diferenta porneste fata de temperatura setata. Nu am gasit vreo setare pentru hystereza. De ex l-am pus pe 22 temperatura dorita, in camera sunt 21.5 si el nu porneste. Dar asta nu tot timpul...cred ca e in perioda de invatare... |
#154
Posted 17 August 2017 - 11:55
cu 200 lei gasesti termostat Wi-Fi pentru centrala termica sau aer conditionat, si merge excelent.
|
|
#155
Posted 18 August 2017 - 23:16
Salut,
A reus™™it cineva sa conecteze HeatLink-ul Nest la centrala termică Buderus Logamax GB12 prin porturile OpenTherm? La capătul celălalt in unitatea cotronic, centrala are un sigur rând de borne iar in specificat›ii se spune ca se pot conecta la ele termostate on/Off sau OpenTherm. Folosind aceleasi borne? Sau trebuie setat vreun jumper ceva pentru a face switch-ul între on/Off si OpenTherm. Multumesc. Edited by transitguy, 18 August 2017 - 23:21. |
#156
Posted 19 August 2017 - 09:12
Manualul spune ca trebuie indepartata punte de la TH si in locul respectiv se monteaza termostul.
Inainte de montarea Nest-ului, fa citeva probe. Cauta prin casa un intrerupator de veioza, sau de aprins becuri, sau altceva si prima data lega cu 2 fire intrerupatorul la TH ca sa vezi daca asculta de el centrala. Daca la TH bagi 2 fire si pornesti centrala pe incalzire, ar trebui ca atunci cind sunt unite firele sa-ti plece centrala pe incalzire, iar daca "dezlipesti" firele sa se opreasca. ATENTIE ca acolo ai 220V si te poti curenta. ATENTIE ca atunci cind dezlipesti firele, se opreste doar focul si ventilatorul, iar pompa mai merge inca aproximativ 2 minute. Sa nu cumva sa te fenteze faptul ca pompa inca merge si sa ai impresia ca centrala nu asculta de termostat. Daca cu intrerupatorul constati ca centrala functioneaza, atunci inseamna ca problema este de la Nest. |
#157
Posted 04 October 2017 - 11:37
Salut,
Vreau sa incerc si eu instalarea unui Heatlink la o centrala Vaillant ecotec plus 346. Nu prea imi dau seama la ce conectez 2-3 din heatlink . Este pe conexiunea RT 24v? Daca are cineva o idee...ii multumesc Attached Files |
#158
Posted 14 October 2017 - 18:32
transitguy, on 18 august 2017 - 23:16, said:
Salut, A reusit cineva sa conecteze HeatLink-ul Nest la centrala termică Buderus Logamax GB12 prin porturile OpenTherm? La capătul celălalt in unitatea cotronic, centrala are un sigur rând de borne iar in specificatii se spune ca se pot conecta la ele termostate on/Off sau OpenTherm. Folosind aceleasi borne? Sau trebuie setat vreun jumper ceva pentru a face switch-ul între on/Off si OpenTherm. Multumesc. Salut, Ai reusit sa le faci sa mearga? Daca da, ma poti aiuta te rog cu poza cablajului ? Multumesc! |
#159
Posted 14 October 2017 - 20:35
napulaurentiu, on 14 octombrie 2017 - 18:32, said: Salut, Ai reusit sa le faci sa mearga? Daca da, ma poti aiuta te rog cu poza cablajului ? Multumesc! Da. Merge Nest-ul cu centrala Buderus GB12. In centrala m-am conectat la borna unica fără a seta altceva iar in heatlink pe porturile OT. E ciudat totusi pentru ca in specificațiile centralei se specifica ca borna respectiva scoate 230 V AC si am vrut sa verific pentru ca la 230V imi prăjea instant heatlinkul. Am măsurat tensiunea la borna cu un multimetru si am găsit de fapt 20 V DC. Deci tind sa cred ca e o greșeală in specificațiiile centralei. Nu știu cum e in cazul tău probabil la fel însă cel mai bine sa te asiguri iniante. Attached Files |
|
#160
Posted 11 November 2017 - 13:36
salut,
am o centrala Buderus Logamax Plus GB162T40S , 30 kw si acum cateva zile mi-a sosit un Nest cumparat din Franta. Intrebarea mea este legata de instalarea acestui dispozitiv - unde conectez cele 2 fire ce vin de la centrala? - in OpenTherm sau - sau 2 si 3? pls help; merci Edited by bathgate, 11 November 2017 - 13:53. |
#161
Posted 11 November 2017 - 14:14
Din ce vad eu in manual nu zice nimic de OpenTherm.
Legi la bornele 2 si 3 |
#162
Posted 11 November 2017 - 14:29