In tablou tensiune de 220V si alaturi 160V
Last Updated: Apr 16 2014 22:22, Started by
roflorin
, Apr 12 2014 20:32
·
0
#19
Posted 13 April 2014 - 19:20
#20
Posted 13 April 2014 - 21:40
dan210, on 12 aprilie 2014 - 21:52, said:
...da un exemplu unde se foloseste aceasta bobina... Edited by Arayan, 13 April 2014 - 21:49. |
#21
Posted 14 April 2014 - 07:50
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Se vede experienta voastra si lipsa experientei in cazul meu.
Teorie: in cazul legarii in serie a doi consumatori, tensiunea retelei este egala cu suma tensiunilor de la bornele fiecarui consumator (in curent continuu). Cred ca la intrare pe asa zisa retea aveam 220V, apoi la bornele unui consumator (care o fi el ca nu stiu... si bec nu putea fi ca nu ar fi luminat corect, aici e posibil contact imperfect ce functioneaza ca si consumator) sa fie 60V si sa ramana 160V pe care ii masoara aparatul . Sigur nu era bec, in explicatia de mai sus, pentru ca daca puneam voltemtrul sa masor tensiunea, in acel moment, s-ar fi aprins becul, curentul trecand prin voltmetru (grupare serie consumator misterios/bec si voltemtru, cele doua alimentate la 220V). In curent alterantiv e la fel cu aceste tensiuni daca e vorba despre rezistori. Un mare multumesc tuturor ! |
#22
Posted 14 April 2014 - 17:22
In cazul tau aveai nulul intrerupt, ti s-a mai spus treaba asta, dar vad ca-ti place sa lungesti discutia astfel incat "sa te invarti in jurul cozii".
|
#23
Posted 15 April 2014 - 12:18
Esti varza rau la electricitate, dar insisti in aberatii... Aia cu trecutul curentului prin voltmetru sa se apinda becul, n-am inteles-o. Rezistenta exista si-n alternativ, doar ca de regula i se spune impedanta. Daca cablul e intrerupt si se induce o tensiune-n el, de la un alt cablu paralel (transformator) , tu masori tensiunea pe acel cablu, ai doua impedante in serie: cea a aparatului de masura si cea a "sursei". Tensiunea pe cele doua se imparte in functie de valoarea lor. Cum rezistenta interna a sursei e mare, comparabila cu cea a voltmetrului, pe voltmetru cade tensiunea de 160v. Daca, teoretic, impedanta aparatului de masura ar fi infinita, sau impedanta sursei neglijabila, ai fi masurat 230v, nu 160v.
|
#24
Posted 15 April 2014 - 17:05
rumegus: Cum masori diferenta de tensiune dintre cele doua fire?
Cu voltmetrul? In paralel? Cum? Attached Files |
#25
Posted 15 April 2014 - 18:19
Ia o carte de fizica de scoala generala, tu n-ai notiunile elementare despre electricitate, nu-i de mirare ca n-ai inteles absolut nimic din ce s-a scris pana acum.
|
#26
Posted 15 April 2014 - 19:34
roflorin, on 15 aprilie 2014 - 17:05, said:
... Cum masori diferenta de tensiune dintre cele doua fire? Cu voltmetrul? In paralel? Cum? -Masurarea tensiunii cu voltmetru se face direct pe sursa,(paralel cu sursa) Schema ta insa este incomplecta in sensul ca nu ai legat la bec (direct sau prin intrerupator) si celalalt fir din circuit.Asa cu un singur fir becul nu se poate aprinde,ci doar daca il legi la ambele fire ale sursei. Edited by Arayan, 15 April 2014 - 19:41. |
#27
Posted 15 April 2014 - 20:33
Bai frate.... masoara o tensiune acolo, ca iti da 0 V, ca-ti da 220V , ca-ti da oricat ... nu conteaza.
Sursa ta de tensiune este unde? la hidrocentrala de pe Bistrita sau la intrarea in apartement? La teorie si la luat peste picior.... |
#28
Posted 15 April 2014 - 20:59
Ce vrei sa masori si de ce, ca de aici se porneste? In "caricatura" ta, facuta de un copil de gradinita, eu vad doua cerculete, un bec si 3 liniute, nu un circuit electric. Daca un cerculet e legat la faza, celalalt la nul, intre cele doua cerculete vei avea 230V, indiferent ca masori inainte, sau dupa bec, rezistenta becului e neglijabila in comparatie cu impedanta aparatului de masura.
|
|
#29
Posted 15 April 2014 - 22:35
roflorin, on 15 aprilie 2014 - 20:33, said:
Bai frate.... masoara o tensiune acolo, ca iti da 0 V, ca-ti da 220V , ca-ti da oricat ... nu conteaza. Sursa ta de tensiune este unde? la hidrocentrala de pe Bistrita sau la intrarea in apartement? La teorie si la luat peste picior.... -Bai nepoate...da tare greu iti mai lucreaza procesoru...Eu vroiam sa te ajut si tu calci pe ..becuri si pe.cabluri neizolate si sub tensiune (inalta).Invata mai intai sa fi putin mai politicos,apoi invata si niscai meserie dupa care revino pe forum,altfel crede-ma esti...jalnic.Sorry. Edited by Arayan, 15 April 2014 - 22:37. |
#30
Posted 16 April 2014 - 07:33
Cand desenzi un circuit electric nu folosesti imaginile elementelor de circuit ci folosesti simboluri ale elementelor (Fizica clasa a VI-a).
PUNCT! Attached Files |
#31
Posted 16 April 2014 - 09:56
Deci pana la urma m-ai ascultat si-ai pus mana pe carte.
|
#32
Posted 16 April 2014 - 16:03
Problema a fost rezolvata. Dupa ce a plecat nenea meseriasul electrician, a mers instalatia electrica pana a doua zi dupa care.... surpriza.... iar nu merge.
In spatele contorului electric era un fir care nu facea contact bine. Au venit cei de la E-On au masurat , au verificat, au mers la contor si au desfacut ... apoi au reparat asa incat acum merge. "Case is closed." (citat din Soric, cel de la Piatra Neamt) |
#33
Posted 16 April 2014 - 22:22
roflorin, on 16 aprilie 2014 - 16:03, said:
Problema a fost rezolvata. Dupa ce a plecat nenea meseriasul electrician, a mers instalatia electrica pana a doua zi dupa care.... surpriza.... iar nu merge. In spatele contorului electric era un fir care nu facea contact bine. Au venit cei de la E-On au masurat , au verificat, au mers la contor si au desfacut ... apoi au reparat asa incat acum merge. "Case is closed." (citat din Soric, cel de la Piatra Neamt) -In ,,spatele contorului''nu exista ,,fire'' acestea sant doar sub contor acolo unde e cutiuta acea sigilata.... -As vrea sa te intreb daca poti sa raspunzi ( nu neaparat tehnic) de ce oare trebuiesc stranse acele ,,fire'' de la contor ? si datorita carui fenomen electric crezi ca s-a produs acea defectiune in instalatia ta ?. |
|