Buna!

Am o problema cu centrala termica Arctic CTH x28 B.
De o vreme incalzeste apa la robinet doar cand are chef.
A fost o persoana de la service de centrale a desfacut-o si a zis ca el crede ca e dusa placa electronica dar nu e sigur pentru ca ei se ocupa mai mult cu ariston....(scuza de 2 bani).
Simptomele sunt urmatoarele:
Daca pornesc apa calda la robinet, o incalzeste pana la 29° dupa care scade incet temperatura pana la 10-11° si asa ramane.De sunat, suna ca si cum ar merge adica se aude ca si pana acum cand mergea apa calda.
Cateodata apare eroarea F1 , si de cele mai multe ori apare F4 dupa simptomele de mai sus.
In cartea centralei erorile sunt:
F1:Blocaj datorat supratemperaturii
F4:Blocaj lipsa flacara(electrod detectare flacara defect)

As dori o parere de la un specialist Arctic sau de la cineva care se pricepe.
Arunc centrala sau se mai poate face ceva?

Multumesc!

#2
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008
Defectul poate fi de la placa electronica. Trebuie sa apelezi la un electronist cu experienta sau un specialist in centrale care stie si electronica. In 99% din cazuri se repara. Acelasi model de centrala s-a fabricat si sub denumirea de HEAT LINE, DEMRAD, MISTRAL. .

Edited by Adm, 25 December 2017 - 20:11.


#3
spavian

spavian

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,298
  • Înscris: 09.12.2005
Am si eu o problema cel putin ciudata cu o centrala Arctic de 24 KW bitermica , mai exact pe apa calda moduleaza ok , adica foloseste maximul si minimum reglat din vana de gaze , dar pe incalzire nu vrea si pace . Ce se intampla mai exact :
Pleaca pe incalzire se aprinde ,face un pic flacara mare la aprindere si dupa aia sta ca proasta pe minim , nu da comanda la vana sa deschida pe maxim sa incalzeasca repede apa din calorifere .
Stai si doua ore si degeaba ,caloriferele sant caldute pentru ca nu face fata pe minim sa incalzeasca .
Ce se poate face in acest caz avand in vedere ca pe apa calda moduleaza ok ,  dar in acelas timp sant obligat sa dau minimul tare din vana ca sa am si caldura .Dar apare alta problema  daca fac lucrul acesta , apa calda este prea fierbinte daca minimul e dat tare si nu se poate folosi .
Cum ma sfatuiti sa procedez ca m-a luat capul cu centrala asta ...
Sa fie senzorul de temperatura pe incalzire defect ?

Edited by spavian, 20 December 2014 - 09:49.


#4
Dany_Darke

Dany_Darke

    ✠ Fear of the dark ツ

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 21,819
  • Înscris: 07.06.2014
saptamana asta am reparat (adica la service) centrala mea cu aceleasi simptome ca la tine, doar ca pe apa calda, nu pe caldura.

era defect senzorul de temperatura pt ACM si facea nazuri.

eu am o centrala diferita fata de a ta, la mine reglajele se fac separat pt calorifere si ACM, nu reglez eu din teava de gaz, ceea ce mi se pare mai bine, adica sa-si ia ea cat gaz ii trebuie pt temperatura dorita de mine, nu de fiecare data sa fec teava de gaz pt asta.

de asemeni, daca o ai in garantie, apeleaza la service, ei vor sti exact ce trebuie sa schimbe la ea si de asemeni pt reglajele corespunzatoare pt piesele schimbate. culmea este ca la mine, abia acest service care a umblat la ea, a reglat-o asa cum trebuie si abia acum ACM are temperatura care trebuie pt o utilizare corecta si economica atat pt mine cat si pt centrala.

la tine mai mult ca sigur tot senzorul de temperatura este defect.

#5
spavian

spavian

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,298
  • Înscris: 09.12.2005
Multumesc mult pentru raspuns , o sa schimb senzorul sigur e de acolo problema .Centrala nu mai e demult in garantie ...

Edited by spavian, 20 December 2014 - 10:11.


#6
Dany_Darke

Dany_Darke

    ✠ Fear of the dark ツ

  • Grup: Super Moderators
  • Posts: 21,819
  • Înscris: 07.06.2014
vezi sa cumperi ceva care sa fie identic cu fostul senzor, altfel noul senzor posibil sa dea altfel de semnale in cutia de comanda si sa se schimbe functionarea. astfel ca ar fi nevoie de reglaje direct in cutie, iar asta poate fi facut doar pe un aparat special. cei de la service au asemenea aparate de reglaj/setari/reprogramare.

cel putin asa mi-au zis cei care au fost la centrala mea.

#7
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 spavian, on 20 decembrie 2014 - 09:45, said:

Am si eu o problema cel putin ciudata cu o centrala Arctic de 24 KW bitermica , mai exact pe apa calda moduleaza ok , adica foloseste maximul si minimum reglat din vana de gaze , dar pe incalzire nu vrea si pace . Ce se intampla mai exact :
Pleaca pe incalzire se aprinde ,face un pic flacara mare la aprindere si dupa aia sta ca proasta pe minim , nu da comanda la vana sa deschida pe maxim sa incalzeasca repede apa din calorifere .
Stai si doua ore si degeaba ,caloriferele sant caldute pentru ca nu face fata pe minim sa incalzeasca .
Ce se poate face in acest caz avand in vedere ca pe apa calda moduleaza ok ,  dar in acelas timp sant obligat sa dau minimul tare din vana ca sa am si caldura .Dar apare alta problema  daca fac lucrul acesta , apa calda este prea fierbinte daca minimul e dat tare si nu se poate folosi .
Cum ma sfatuiti sa procedez ca m-a luat capul cu centrala asta ...
Sa fie senzorul de temperatura pe incalzire defect ?
pe placa electronica se gasesc 4 potentiometri( vezi manual ) din unul dintre ei  se setaza puterea centralei pe incalzire . este posibil ca acesta sa fie dat pe minim .daca nu ma insel , din P2 , dar vezi totusi in manual .este posibil sa fie decalibrat si senzorul de caldura , dar mai rar .

Edited by octavianlaz, 20 December 2014 - 17:24.


#8
spavian

spavian

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,298
  • Înscris: 09.12.2005
Nu am asa ceva pe placa ,nu e nici un potentiometru .O sa fac o poza maine si oricum nu a umblat nimeni acolo.

Edited by spavian, 20 December 2014 - 20:05.


#9
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 spavian, on 20 decembrie 2014 - 20:00, said:

Nu am asa ceva pe placa ,nu e nici un potentiometru .O sa fac o poza maine si oricum nu a umblat nimeni acolo.
dupa ce basculezi panoul electronic , pe partea stanga exista un capacel care se scoate . era bine daca spuneai tipul de arctic .

#10
spavian

spavian

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,298
  • Înscris: 09.12.2005
Ok ,este 24kw bitermic cu afisaj lcd ,nu cel cu leduri .

#11
spavian

spavian

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,298
  • Înscris: 09.12.2005
Ok,pozele promise

Attached Files



#12
rstejar

rstejar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 169
  • Înscris: 24.10.2006
Readuc la viata acest topic.In seara aceasta, fara alte semne prevestitoare, centrala, arctic, a inceput sa faca nazuri la cererea de ACM. Porneste ventilatorul, si cand sa aprinda flacara, se INCHIDE! Se stinge afisajul LCD si se reaprinde singur iar dupa mai multe tentative de pornit, fie porneste, fie afiseaza codul F4. Va rog, daca ma puteti indruma ce sa fac! Locuiesc la tara, in ardeal aproape de Alba Iulia!  Va multumesc!

#13
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Si ce spune in carte ca este F4 ?
Ce model de Artic ai ?

#14
sergiu_n

sergiu_n

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 35
  • Înscris: 25.11.2010
Buna,am o centrala Arctic cth 124 (cu 2 schimbatoare) si nu functioneaza(nu comanda) pe acm.Am verificat,masurat senzor acm (chiar inlocuit),verificat fluxostat ,mufa senzor hall  .Am masurat in mufa care intra in senzor hall si vine tensiune 12 v dupa care am masurat pe placa electronica si se intoarce tensiune 12 v .(asta inseamna ca fluxostatul isi face treaba ).Sa fie placa electronica si ce anume ?Multumesc !Am uitat sa specific ca pe caldura merge ok .

#15
sergiu_n

sergiu_n

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 35
  • Înscris: 25.11.2010
Buna ziua.Problema s-a rezolvat prin schimbarea unor condensatori electrolitici devalorizati.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate