Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Problema apa calda menajera centrala termica Ariston

#37
Posted 09 January 2020 - 18:54

Buna sera,
cred ca am aceeasi problema cu apa calda menajera, centrala este Ariston BS II 24 FF , are cca 3 ani de cand este montata. Pe caldura functioneaza foarte bine dar cateodata nu vine apa calda deloc, pornesc robinetul dar centrala nu pleaca. In ultima vreme s au indesit aceste situatii in care nu pleaca pe apa calda deloc.Mentionez ca este o locuinta folosita mai rar si decuplez sigurantele de curent o perioada, poate are legatura cu acest ddefect. Va rog sa ma ajutati cu un sfat ! Apa este bocna ![]() Va multumesc si astept cat de repede parerile voastre. |
#38
Posted 10 January 2020 - 08:45

Presiune la apa ai cat de cat?
Fluxostatul l-ai verificat? |
#39
Posted 10 January 2020 - 08:56

Presiune la apa ai cat de cat? Fluxostatul l-ai verificat? Salut, presiune este, 1,5 bari , am scos fluxostatul l am curatat sub jetul de apa cu o pensula, nu avea depuneri etc. si acum pleaca apa cald menajera ![]() Am suflat in fluxostat si se aude elicea cum se invarte ! ...sa fi fost blocata ?! sau din cauza uzurii sa se mai blocheze din cand in cand ? ..poate a fost vreun gunoi ceva care sa o blocheze, voi ce spuneti ? Trebuie altul nou sau sa sa mai astept si doar daca mai face sa l schimb ? ...ma gandesc ca doar dupa 3 ani de folosire ocazionala nu ar trebui sa se intample asta. Multumesc |
#40
Posted 10 January 2020 - 10:28

Nu e o elice, e un magnet legat de o piesă rotundă în interior acționat de presiunea apei de la robinet( așa zis efect turbină, apa parcurge tubul în formă elicoidala de șurub împingând piesele)) Nu are legătură cu presiunea din centrală . La exterior este un releu în vid care este acționat de acel magnet din interior. La cele noi este un traductor Hall.
Dacă se depun mizerii ( sau carbonați de calcar și magneziu la cele cu corp metalic) , piesele din interior nu mai urca și releul nu se mai anclanșează. Același lucru se întâmplă și dacă nu este presiune suficientă la rețea. Îl poți desface și curăța cele trei piese individual. Attached FilesEdited by orlandobarbulescu, 10 January 2020 - 10:37. |
#41
Posted 11 January 2020 - 16:18

Buna ziua Dl. Barbulescu ,
Am o centrala Ariston Cares Premium , care functioneaza de 2 ani . S-a intrerupt in mod accidental alimentarea ei cu energie electrica . In aceasta perioada eu am incercat sa folosesc apa calda menajera si am constatat absenta ei . Am gasit centrala fara alimentare cu energie electrica . Am rezolvat problema , dupa care am verificat functionarea centralei . Nu mai am apa calda , sub nici o forma . Banuesc ca aceasta problema a aparut datorita contactilor imperfecti la sursa de 220 v c.a . ceea ce a dus la deteriorarea montajului electronic ce are in componenta sa traductorul Hall . Astept un raspuns, fata de cele exprimate mai sus . Cu stima , Scantei Tudorel Edited by scanteitudorel, 11 January 2020 - 16:20. |
#42
Posted 11 January 2020 - 18:28

Pai cum se comporta acum domnule?
Se aprinde display-u? Afiseaza ceva cod de eroare? Daca da, care? Te-ai asigurat de urmatoarele? -Presiune apa in circuit -Gaz -Alimentare curent electric Daca se aprinde i-ai dat un reset? Daca nu se aprinde 99% e dusa placa. Edited by geo123, 11 January 2020 - 18:31. |
#43
Posted 12 January 2020 - 06:01

Pai cum se comporta acum domnule? Se aprinde display-u? Afiseaza ceva cod de eroare? Daca da, care? Te-ai asigurat de urmatoarele? -Presiune apa in circuit -Gaz -Alimentare curent electric Daca se aprinde i-ai dat un reset? Daca nu se aprinde 99% e dusa placa. Nu apare nici un cod de eroare . Totul functioneaza normal pe sectiunea comenzi , aplicate si vizualizate . Am presiune , am debit , am curent , am gaz , prin urmare si incalzire , dar pentru apa calda, nu executa comanda . Mai precis , atunci cand deschid robinetul de la baie , nu executa operatiunea de incalzire a apei , indiferent de debitul pe care il are apa si de temperatura programata . Edited by scanteitudorel, 12 January 2020 - 06:14. |
#44
Posted 12 January 2020 - 06:29

geo123
Si inca un amanunt . Nu am resetat centrala . Urmeaza sa ma mai documentez . Caut schema electronica , sa vad ce dispozitv de comanda a montat constructorul. Sonda Hall , traductor magnetic , sau detector magnetic de pozitie ca cele folosite in electromotoarele pas cu pas . Edited by scanteitudorel, 12 January 2020 - 06:34. |
#45
Posted 12 January 2020 - 19:23

E dus fluxostatul, vana cu 3 cai sau placa.
Pune fluxostatul pe direct si vezi daca pleaca apa calda. Pe incalzire functioneaza? |
#46
Posted 12 January 2020 - 20:09

E dus fluxostatul, vana cu 3 cai sau placa. Pune fluxostatul pe direct si vezi daca pleaca apa calda. Pe incalzire functioneaza? Salut ! cum se pune fluxostatul pe direct ? suntezi senzorul ? punte intre cele doua fire ale senzorului care citeste turatia ? merci, |
|
#47
Posted 12 January 2020 - 21:51

Depinde de care senzor e. Cate fire are?
Daca e cu 2 le faci strap. |
#48
Posted 13 January 2020 - 06:17

E dus fluxostatul, vana cu 3 cai sau placa. Pune fluxostatul pe direct si vezi daca pleaca apa calda. Pe incalzire functioneaza? Daca defectiunea a aparut instantaneu din cauza contactilor imperfecti la circuitul de alimentare cu energie electrica , ( stecherul a iesit din priza si posibil sa nu fi avut impamantare pefecta ), mai mult ca sigur s-a defectat circuitul electronic din placa , pe ramura apa calda . Tot in perioada respectiva mi-a fost schimbat apometrul , prin urmare pe coloana de apa rece au aparut goluri de apa , dar cu aer intercalat . Oare aceste goluri nu au detrminat o rotatie mult mai rapida a turbinei , fapt care ar fi dus la cresterea nepermisa a diferentei de potential electric generat de catre senzor ? Din acest motiv vreau sa stiu ce tip de senzor este montat la centrala . Fluxostatul meu vad ca are un senzor cu doua fire . Multumesc anticipat . P.s . Nu am gasit schema electronica pentru placa . Edited by scanteitudorel, 13 January 2020 - 06:31. |
#49
Posted 13 January 2020 - 07:02

Centrala dvs are tot releu în vid. Pe corpul fluxostatului aveți doi pini unde intra doua fire cu papuci. Scoateți cei doi papuci, dați drumul la apă calda și atingeți acei papuci. Dacă centrala pornește atunci trabuie să deblocați turbina din cele trei elemente din desenul de mai sus. Câteodată se duce și microreleul.
Dacă nu, puteți avea probleme ale plăcii electronice ( deși mă îndoiesc) Lucrați cu atenție să nu vă curentați ( deși comanda este în tensiune mică) și nu țineți mult legătura manuală decât cât să vă convingeți de defect. Attached FilesEdited by orlandobarbulescu, 13 January 2020 - 07:06. |
#50
Posted 15 January 2020 - 05:40

Dl. Barbulescu ,
Scuze pentru intarziere . Multumesc pentru indicatii . Pe corpul fluxostatului am o mufa din plastic cu siguranta , dar asta este mai putin important . Nu vreau sa risc nimic din punct de vedere electronic acum iarna , asta si din simplul motiv ca pot ramane si fara agent termic . Pot verifica functionarea releului magnetic in vid si sub alta forma . Anume ; Cu instrumentul de masura pe Ohmetru si cu apa calda pornita . Daca acul indicator oscileaza , inseamna ca turbina nu este blocata , iar magnetul permanent in rotatia sa , cupleaza sau nu , lamelele feromagnetice . Timp de 20 de ani am lucrat la ascensoare cu astfel de releee in vid , pe care noi le numeam simplu , traductori . Daca senzorul este de alta natura , atunci folosesc miliampermetru , sau voltmetru . Orice variatie de curent , sau tensiune imi este indicata . Numai dupa aceste masurator, voi lua o anumita decizie , ( demontarea fluxostatului , suntarea circuitului electric, sau verificarea placii electronice ) . Edited by scanteitudorel, 15 January 2020 - 05:55. |
#51
Posted 15 January 2020 - 06:00

P.s.
Va voi informa care este situatia , dupa aceste verificari. Edited by scanteitudorel, 15 January 2020 - 06:04. |
|
#52
Posted 15 January 2020 - 06:54

Foarte bine. Va doresc succes. Verificarea cu aparatul de măsură se face cu centrala scoasă din priză La unele fluxostate releul este turnat în rășină si nu se poate schimba decât cu tot cu fluxostat.
Dacă cu aparatul de măsură realizați că releul funcționează atunci nu vă rămâne decât să uniți papuci ca să verificați placa electronică Edited by orlandobarbulescu, 15 January 2020 - 07:02. |
#53
Posted 16 January 2020 - 15:09

Quote orlandobarbulescu : dacă cu aparatul de măsură realizați că releul funcționează atunci nu vă rămâne decât să uniți papuci ca să verificați placa electronică. Quote orlandobarbulescu : și nu țineți mult legătura manuală decât cât să vă convingeți de defect. In rest Ok. Edited by scanteitudorel, 16 January 2020 - 15:11. |
#54
Posted 16 January 2020 - 15:15

Unele persoane nu au înțeles ce să facă și au dat vina pe mine. De aceea mă văd nevoit să scriu acea frază. Ce au făcut dânșii: au legat cu o sârma cele două fire și le-au lăsat așa și după ce au oprit apa la robinet. Flacăra a continuat să meargă și era să se strice centrala. De aceea scriu: întâi dați drumul la apă caldă apoi faceți contactul. Puteți sta cu el și o oră, nu contează atâta timp cât apa curge. Apoi desfaceți contactul și după aia opriți apa.
|