Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Incalzire casa fara gaz/lemne

Incalzire in pardoseala etapizata

Suprataxa card energie?!

Cum era nivelul de trai cam din a...
 probleme cu ochelarii

Impozite pe proprietati de anul v...

teava rezistenta panou apa calda

Acces in Curte din Drum National
 Sub mobila de bucatarie si sub fr...

Rezultat RMN

Numar circuite IPAT si prindere t...

Pareri brgimportchina.ro - teapa ...
 Lucruri inaintea vremurilor lor

Discuții despre TVR Sport HD.

Cost abonament clinica privata

Tremura toata, dar nu de la ro...
 

Problema apa calda menajera centrala termica Ariston

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
160 replies to this topic

#19
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
De-a lungul timpului am modificat multe centrale ce foloseau aceasta vana cu membrana cu una mai moderna și mai sigura de la Ariston.
Se cumpăra fluxostatul din imagine, se instalează sub centrală între țeava de apă rece și centrală, contactele care veneau la micro-contactul acționat de valva se leagă la
fluxostat si functioneaza perfect zeci de ani fără intervenții ulterioare( dacă tine centrala atât)

Atenție la sensul conectării. Este o sageata pe el care-ți arată cum trebuie să curgă apa.

http://termstore.ro/...-ferroli/57.htm

Attached Files


Edited by orlandobarbulescu, 04 February 2014 - 11:26.


#20
rumegus

rumegus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,349
  • Înscris: 03.04.2011
Fluxostatul ala doar detecteaza daca exista sau nu, consum de apa, e pt alte modele de centrala. Sunt tare curios, cum ai rezolvat functionarea vanei cu 3 cai, fara membrana.

#21
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Iarna nu e nevoie, se incalzeste si boiler-ul si caloriferele. Pt vara am montat asta

Sau am intercalat un robinet electric pe tur, cand se cerea apă calda se oprea apa spre calorifere închizandu-se acel robinet.
Asta la cele vechi cu acest tip de canea cu membrana

Edited by orlandobarbulescu, 04 February 2014 - 12:09.


#22
cephalophodes

cephalophodes

    .★☆ ★☆ ★☆ ★☆.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,493
  • Înscris: 22.09.2011
eu tot nu inteleg....pun acel termostat, si la ce ma ajuta??

problema la mine este ca, desi am membrana schimbata recent, tot nu porneste cand trebuie...

daca dau drumul la robinet, nu porneste....nu vine apa calda...unde-i problema??

#23
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Nu este termostat ( nu actioneaza in functie de temperatură) este fluxostat  actionat de presiunea de apă ce se formează atunci când deschizi robinetul de apă calda .
Presiunea exercitata de apă asupra acelei membrane este prea mica. Nu poate acționa suficient asupra contactorului care comanda pornirea centralei pentru apă calda.
Fie presiunea apei de alimentare( de la oras) este prea mica, fie cauciucul membranei, deși noua, nu este elastic.
Pentru asta am montat eu acele fluxostate. La ele, presiunea minimă de actionare este 0,5 bar

Edited by orlandobarbulescu, 04 February 2014 - 15:12.


#24
cephalophodes

cephalophodes

    .★☆ ★☆ ★☆ ★☆.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,493
  • Înscris: 22.09.2011

 orlandobarbulescu, on 04 februarie 2014 - 14:57, said:

Nu este termostat ( nu actioneaza in functie de temperatură) este fluxostat  actionat de presiunea de apă ce se formează atunci când deschizi robinetul de apă calda .
Presiunea exercitata de apă asupra acelei membrane este prea mica. Nu poate acționa suficient asupra contactorului care comanda pornirea centralei pentru apă calda.
Fie presiunea apei de alimentare( de la oras) este prea mica, fie cauciucul membranei, deși noua, nu este elastic.
Pentru asta am montat eu acele fluxostate. La ele, presiunea minimă de actionare este 0,5 bar

deci eu trebuie sa montez "asta" pe teava de apa rece inaintea vanei cu 3 cai....

vana cu 3 cai mai ramane atasata daca montez asta??  sau pun http://www.calorserv...5-HONV5833C4003 in locul vanei??

#25
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Prima operatie e corectă si ușor de facut.
Pentru cealaltă trebuie expertiză tehnică.
Nu știu dacă se potriveste la tine.
Pune-o doar pe prima deocamdată.

#26
alexandrusas

alexandrusas

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 273
  • Înscris: 07.02.2010
Am o centrala Ariston Ganus.
Nu imi merge apa calda menajera dar caldura merge. De la ce o fi baiul?

Multumesc

#27
bbogdanmircea

bbogdanmircea

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,254
  • Înscris: 14.02.2007
Salutare, la centrala Ariston din poză, apa la duș vine la început ok adică o reglezi la o temperatură ok, dup-aia temperatura scade cu bateria rămasă pe aceeași poziție până vine apă rece.
Apoi dacă opresc și dau la maxim iar curge apă mai fierbinte și apoi încet încet iarăși se face rece și tot așa.
Centrala e conectată la apă din rețeaua orașului, ce ar putea fi, de ce nu poate menține apa caldă ca să faci un duș ok? Am încercat să dau mai jos din potențiometrul ptr ACM temperatura apei la 40 de grade dar tot așa face, de menționat că temperatura apei ptr calorifere e la 60 de grade.
Interesant este și cum face centrală apă pentru calorifere și duș la două temperaturi diferite și cum reglează centrala apa pentru duș.
Attached File  IMG_20190930_192304645.jpg   72.19K   47 downloads

#28
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Una din probbleme e presiunea scăzută.
Alta ar fi depunerile de carbonați de calciu și magneziu ( calcar) pe schimbătorul de ACM. Centrala se supraîncălzește ( apa caldă nu) se micșorează flacăra.....se răcește, se mărește flacăra....și tot așa.

Edited by orlandobarbulescu, 30 September 2019 - 18:58.


#29
bbogdanmircea

bbogdanmircea

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,254
  • Înscris: 14.02.2007
Centrala a făcut de la început problema asta. Este folosită foarte puțin deci depunerile nu cred că sunt o problemă.
Chiar e enervant, vin și eu odată acasă la 6 luni și nu pot face un duș.

#30
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Atunci presiunea scăzuă.
La postul 19 am explicat ce fac eu când sunt astfel de probleme cu presiunea.
Ori un compresor. Dar la bloc e greu de montat.

#31
bbogdanmircea

bbogdanmircea

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,254
  • Înscris: 14.02.2007
Este la țară centrala, se poate urmări presiunea apei pe barometrul centralei?
Cum funcționează reglarea apei calde, este în funcție de debit sau centrala generează tot timpul o temperatură constantă?
E posibil și debitul de la duș să fie prea mic și centrala să oprească apa caldă?

#32
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Este un fluxostat ( un magnet într-un cilindru) ce prin presiunea de apă urcă și cobară in apropierea unui releu in vid. Dacă e presiune se fac contactele. Depinde de model ( nu ai specificat modelul). Dacă e mai veche e o membrană de cauciuc impinsă de apă. Scrie ceva mai sus.
Manometrul de pe centrală este pentru circuitul intern al centralei.
Verifică la cel mai apropiat robinet dacă face tot așa.
Dai drumul la apă caldă, vezi ce face flacăra, se stinge, se micșorează și apoi crește....Poate poți filma.

Edited by orlandobarbulescu, 01 October 2019 - 14:51.


#33
bbogdanmircea

bbogdanmircea

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,254
  • Înscris: 14.02.2007
Centrala este cea din poză, nu aș putea spune exact modelul, a fost montată prin 2014 și folosită foarte rar.
Probabil este încă în garanție.
Probabil că presiunea apei reci nu este ok, soluția de la postul 19 nu am înțeles-o foarte bine și nici linkul de la piesa respectivă nu mai este valabil.
Totuși dacă flacăra este oprită și pornită în funcție de presiune, cum este asigurată temperatura constantă când se face duș?

#34
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Prin variatia înălțimii flăcării în funcție de temperatură

#35
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Dacă e presiunea mică, fie se face si desface contactul de care ți-am scris, fie debitul apei prin schimbător e mic si  face imposibilă reglarea temp apei în mod constant

Însă, montată la casă, din 2104 cred că e deja multă „piatră” pe schimbătorul secundar (boiler)

Ai schimbători de ioni cu polifosfați la intrarea apei de la rețea?, Ai filtru de impurități la intrarea apei de rețea?  Sunt necesare . Trebuie totuși să chemi pe cineva.  Măcar să îți instaleze un manometru pe rețeaua de apă.

Edited by orlandobarbulescu, 02 October 2019 - 16:53.


#36
optimoroso

optimoroso

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 12.10.2019
Salutare! Mi-am facut cont doar pentru acest subiect si va las aici si experienta mea FERICITA de azi. Sper sa va ajute.

Am o problema similara cu un Ariston Genus Evo 24 FF la care, la fel, incalzirea merge perfect insa cand o pun pe apa calda, merge 30 de secunde dupa care apa vine calaie.

Nu prea sunt fan taxa de fraier :)), asa ca am citit astazi toate forumurile posibile si imposibile... si aproape peste tot concluzia era ca trebuie curatat schimbatorul secundar. Pe de alta parte, apa din Bucuresti mereu mi s-a parut necalcaroasa, cel putin fata de alte zone din tara... asa ca am continuat cu sapatul.

Din fericire, centrala mea are un mod test ... si cand l-am pus pe modul ala, la max water heating, a mers perfect. Am observat si ca flacara avea maximum de liniute pe afisaj (fata de doar o liniuta, cat avea in mod normal), asa ca a fost clar pentru mine ca nu sunt depuneri de calcar. Asa ca am cautat senzorul NTC de la apa calda, mi-a fost greu sa il masor fara sa il scot asa ca nu m-as baza pe valorile masurate cu o sarmulita prelungitoare, insa cert e ca atunci cand l-am scos, centrala a dat apa fierbinte pana am oprit-o. (desi avea eroare senzor lipsa pe afisaj)

Deci, concluzia, corelata cu ce am mai citit astazi pe undeva... La centrala mea cel putin, senzorul de temperatura de apa calda este sarit pe DESCHIS, adica cu MUFA SCOASA! Citisem pe undeva ca cineva a testat senzorul NTC scurtcircuitand mufa, ceea ce tind sa cred ca era gresit... !! Asa ca, daca aveti o problema similara la o centrala ARISTON cu afisaj, scoateti mufa de pe senzor sau puneti-o pe modul test.

======================================================================================

Pe scurt, tehnic:

Simptome la centrala mea:
- Apa fierbinte doar 30 de secunde, apoi apa calaie spre rece
- Incalzirea in calorifere merge perfect
- Apa nu e dura unde stau

Solutie la mine:
- centrala pusa pe mod test, Max water heating => merge perfect
- mufa senzor NTC scoasa => merge perfect

=> cel mai probabil, senzor NTC de la apa calda ... STRICAT.


Si uite asa am economisit vreo 7-800 de lei, gratie comunitatii! Multumesc frumos! :)

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate