orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,222
  • Înscris: 26.02.2008
La dvs, dl Bogdan , pare a fi o alta problemă.  Am mai descris-o pe acest site, am văzut-o de nenumărate ori. În unele cazuri s-a putut rezolva, în altele nu.  Depunerile de carbonați de calciu și magneziu  ( piatra)   împiedică transferul căldurii de la flacără la apa din schimbător, fie primar fie secundar fie amândouă. Apa din circuitul închis, foarte mic format din schimbătorul primar si boiler se încinge repede si flacăra scade imediat. La fel de repede se și răcește si ciclul se reia.  Trebuiesc dedurizate ambele schimbătoare cu soluții și pompă specială nu cu zeamă de lămâie sau oțet cu mai scriu unii pe acest site.  În unele cazuri a fost schimbat întregul schibător de căldură cu unul nou.   Întotdeauna am recomandat dedurizarea apei înainte de intrarea în centrală. Tocmai din acest motiv.

Mai poate fi si senzorul de detectare cerere apă caldă menajeră Daca presiunea e mica si/sau este obturat apa nu are putere sa îl împingă pentru a creia contactele electrice si centrala se opreste.

Edited by orlandobarbulescu, 01 March 2021 - 19:40.


#128
bbogdanmircea

bbogdanmircea

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,165
  • Înscris: 14.02.2007
Da, ce e curios ca centrala a fost folosita din 2014 aproape exclusiv pe incalzire doar.
Dus cred ca am facut doar eu si asta de 2 ori pe an maxim, ori centrala nu a fost cu adevarat noua cand a fost cumparata.
Intrebarea este cum si cine poate sa o repare?

#129
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,222
  • Înscris: 26.02.2008
Este în adevăr curios. Din nefericire, în Ro, nu există firme serioase la care sa poți apela la postgaranție în prețuri decente. Dacă apelezi la o firmă fie îți recomanda alta, fie „nu mai sunt piese de schimb”.
Îmi pare rău dar acesta e adevărul. Pt un releu cu contacte perlate îți cer altă placa de baza la jumătate din valoarea inițială a centralei.

#130
nilf40f

nilf40f

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 284
  • Înscris: 03.05.2007

 nilf40f, on 28 februarie 2021 - 20:25, said:

Buna. Am o problema cu o centrala Ariston BS II 24 FF. Pana acum vreo 2 zile a functionat ireprosabil, dar brusc nu a mai mers apa cald menajera. Am observat ca in momentul cand deschid robinetul de apa calda la chiuveta, centrala porneste, flacara merge, dar curge tot apa rece, dar incepe sa se incalzeasca apa pe teava de tur de pe circuitul de incalzire.  Din cartea tehnica, am vazut ca centrala e model cu 2 schimbatoare de caldura in placi ( principal si secundar) si vana cu 3 cai motorizata. Puteti sa imi spuneti din ce cauza nu mai merge ACM, ceva senzor, vana cu 3 cai, etc. ?
Rezolvat problerma. Arcul fixat pe axul servomotorului de la vana cu 3 cai era rupt si nu mai deschidea pe ACM. L-am inlocuit cu un arc de la o broasca de usa care s-a potrivit si acum functioneaza bine. Vad cat tine, apoi inlocuiesc servomotorul sau pregatesc alte arcuri sa fie de rezerva.

Edited by nilf40f, 04 March 2021 - 23:31.


#131
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,222
  • Înscris: 26.02.2008
Poate ține acel arc...poate v-a rugini. Nu merită însă să schimbați toată vana pt asta. Poate gasiți arcuri de inox ( deși inoxul e cam dur)

#132
cristiborcea

cristiborcea

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 04.10.2009
Si otetul e foarte bun.
Circuitul de apa menajera din schimbatorul secundar era practic fara calcar (recirculasem luna trecuta 5 l de otet 3 ore cu 25 l/m prin el). Mai mult de 3 grame de calcar nu a iesit.
Pana la urma mi-am bagat picioarele in ea de garantie si am demontat 2 suruburi.
In circuitul primar al acestui schimbator era mizerie din calorifere.
Trebuie spalat fiecare calorifer la montaj, dar e mult de munca si cand meseriasii vin sa instaleze o centrala cu 8 calorifere intr-o zi, nu sta ei de spalar preventiv calorifere. I-am intrebat si au zis ca nu e nevoie. Apoi vine ISCIRatorul si deja incepe sa te prelucreze,  ca nu s-a facut spalarea imediat.... Ca va trebui sa pregatesti cateva sute bune pentru curatare.
Las ca fac eu. Adio garantie si la treaba. Demontam si remontam cromatografe de proces in rafinarie si ma incurc la un amarat de arzator casnic?
L-am agitat 2 ore intr-o tava cu 20-25% solutie si acum la 42 grade deja e prea fierbinte apa, iar temperatura e constanta.
Astept sa parchez caldura si sa fac bucati panarama asta de Ariston si sa o remontez la loc, sa vad si eu exact cu ce se mananca. Apoi sa imi bag si nasul prin programare.

#133
cracky

cracky

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 43
  • Înscris: 25.07.2007
Buna ziua,

In Bucuresti aveti vreo recomandare de tehnician autorizat Ariston priceput, care sa poate remedia problema cu apa calda "cu intermitente"? Posted Image
Am Ariston Cares 24, am desfacut fluxostatul, era destul de curat, dar n-am rezolvat nimic.

Edited by cracky, 30 January 2022 - 11:54.


#134
dangrosu28

dangrosu28

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 14.01.2017
Salut.Ma poate ajuta cineva care se pricepe la Ariston Uno ?
Am problema de la inceputul postarilor  si anume, pe apa calda menajera curge rece,nu porneste flacara, nu se aprinde nici un led rosu.
Pe incalzire merge normal si incalzeste dar cand dau drumu la apa calda se opreste flacara si curge apa rece.
Ce poate sa fie ?
Multumesc anticipat

#135
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,222
  • Înscris: 26.02.2008
Tot acolo, la începutul postarilor și de-a lungul acestui thread scrie ce trebuie să faceți. Citiți cu atenție.  Sunt probleme cu fluxostatul , cel ce da comanda de pornire flacără. În general mizerie pe el.  citiți de la #40 în jos.

Edited by orlandobarbulescu, 11 April 2022 - 15:17.


#136
dangrosu28

dangrosu28

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 14.01.2017
OK multumesc

#137
dangrosu28

dangrosu28

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 14.01.2017
Am descoperit,e fluxostatul. Daca fac punte la fire merge.
Problema e ca nu ma pricep sa-l scot pentru a-l curata. Daca scot cele patru suruburi nu curge apa in casa ?
Puteti sa-mi dati un link ceva cu pasii de urmat ?
Nu stiu cum se scoate apa din centrala ca de bagat inapoi e usor.

#138
dangrosu28

dangrosu28

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 14.01.2017
Gata am gasit. Sper sa o rezolv. O zi buna

#139
danpin

danpin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 179
  • Înscris: 26.10.2011
Buna ziua

Ma puteți ajuta cu un sfat, va rog, la un Ariston Euro Combi?

Cand pornesc apa caldă, porneste centrala si se incalzesc si caloriferele.
Am chemat un meseriaș in probleme Ariston care a zis că trebuie schimbată placa electronică.

Termostatul e ok, placa e ok, a fost înlocuită pentru probă cu alta si face la fel, placa a fost măsurată si de un electronist.

Mulțumesc!

#140
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,222
  • Înscris: 26.02.2008
Ați citit acest thread? Chiar de la început se vorbește despre problema dvs. Aveți cunoștințele necesare, uneltele și dexteritatea depanării? Defectul este clasic unei vane cu trei cai defecte. Este un defect mecanic. Renunțați la „meseriașul” în probleme ariston. Este un diletant. Citiți toate posturile relevante situației dvs de mai sus.

#141
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,222
  • Înscris: 26.02.2008
Cam asa arată valva deviatoare * sau vana cu trei căi”.  În stinga este membrana ce, la presiunea apei de la retea împinge pistonul din interior, comutând circuitul primar de la calorifere la boiler. Totodată țîmburușul face contactul electric pentru pornirea centralei. În cazul dvs, vana din interior nu mai închide bine și o parte din caldură se duce si spre calorifere nu numai în boiler. În cele mai multe cazuri se poate curăța( depinde de vechimea centralei și de modul de exploatare). Se poate schimba cu totul.
https://www.centrale...ana-3-cai-p1280

Attached Files



#142
danpin

danpin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 179
  • Înscris: 26.10.2011
Mulțumesc pentru raspunsul prompt!
Voi citi cu atentie, dar mi-ati dat sperante c se poate rezolva un defect si altfel decat inlocuind o centrală veche, dar care si-a facut treaba bine pana acum.
Stimă!

#143
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,222
  • Înscris: 26.02.2008
Poate gasiți doar membrana din interiorul valvei deviatoare. Altfel nu prea merita înlocuirea ei cu una nouă, destul de costisitoare. La vechimea ei cu siguranță mai sunt și alte lucruri uzate.

#144
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,222
  • Înscris: 26.02.2008
https://www.potcontr...iston-eurocombi

Trebuie însa desfacuta vana si curățată bine. Poate sunt impurități. De aceea recomand instalarea unui filtru lavabil și/sau purjabil de 10 microni înainte de centrală pe apa rece.

Cealaltă membrana, cea mica pare buna daca ziceți ca pornește cantrala când dați drumul la apă rece.

Nu cumpărați nimic până nu desfaceți și urcați ceva poze cu vana desfăcută înainte de curățare. Sunt și eu curios de ce veți gasi și poate servi drept ajutor pentru cei ce se vor întâlni cu aceleași probleme.

Edited by orlandobarbulescu, 13 April 2022 - 06:46.


Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate