De ce sare siguranta pentru iluminat?

- - - - -
  • Please log in to reply
35 replies to this topic

#1
b0gdan13

b0gdan13

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 18.03.2009
De cateva zile am observant o problema, in sensul ca ma "trezesc" fara iluminat in apartament, adica siguranta de pe becuri e "sarita".
La inceput aveam impresia ca acest lucru coincide cu pornirea masinii de spalat (desi eu nu vad logica, masina de spalat avand circuit separat, cred, atat timp cat priza e in baie), astazi am observant ca fara ca masina sa fi functionat, siguranta era sarita. Daca ridic siguranta, toate becurile functioneaza normal, nu am problem in nici o camera, ceva gen lipsa luminii, care a putea insemna un scurt intr-o anumita camera. Dar nici nu sunt de meserie, stiu atat cat sa nu pot spune ca "sunt bata".
Mentionez ca locuiesc cu chirie, si desi apartamentul era renovat recent si are si tablou automat, nu stiu in ce fel si cum este facuta instalatia electrica. Pot spune doar ca instalatia pare a fi tot cea veche, pe aluminiu.
Are cineva idee cam unde ar putea fi buba?

Edited by b0gdan13, 27 January 2014 - 18:09.


#2
dan_ro28

dan_ro28

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 16
  • Înscris: 29.07.2008
iti sar toate sigurantele sau doar una?

#3
b0gdan13

b0gdan13

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 18.03.2009
Doar cea de pe becuri. Raman fara iluminat in toata casa (apartament cu trei camera si doua bai), dar pe prize am current.

#4
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
Dar cand sare? O gasesti sarita cand vii acasa, sau sare intr-un anumit moment (de exemplu la aprinderea unui bec)?

#5
leomagic44

leomagic44

    Io, cu electronii.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,043
  • Înscris: 06.02.2012

View Postb0gdan13, on 27 ianuarie 2014 - 18:09, said:

De cateva zile am observant o problema, in sensul ca ma "trezesc" fara iluminat in apartament, adica siguranta de pe becuri e "sarita".
La inceput aveam impresia ca acest lucru coincide cu pornirea masinii de spalat (desi eu nu vad logica, masina de spalat avand circuit separat, cred, atat timp cat priza e in baie), astazi am observant ca fara ca masina sa fi functionat, siguranta era sarita. Daca ridic siguranta, toate becurile functioneaza normal, nu am problem in nici o camera, ceva gen lipsa luminii, care a putea insemna un scurt intr-o anumita camera. Dar nici nu sunt de meserie, stiu atat cat sa nu pot spune ca "sunt bata".
Mentionez ca locuiesc cu chirie, si desi apartamentul era renovat recent si are si tablou automat, nu stiu in ce fel si cum este facuta instalatia electrica. Pot spune doar ca instalatia pare a fi tot cea veche, pe aluminiu.
Are cineva idee cam unde ar putea fi buba?
Pune o poza cu tabloul, cat mai clara , sa vedem ce tip de sigurante ai acolo.
Ai un circuit care intra in scurt  ( fasung, doza etc)

#6
sammydo

sammydo

    PATRIOT ROMAN

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,234
  • Înscris: 04.03.2013
Ai un scurt pe instalatia de becuri, ori intr-o doza a intrat apa, ori un fasung, trebuie sa le iei pe rand si sa vezi unde e scurtul

#7
dan_ro28

dan_ro28

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 16
  • Înscris: 29.07.2008
recomandat e sa chemi un electrician..
dar problema la tine poate fi de la intrerupatoarele de la becuri  probabilitate 10 % sau de la locul unde se insurubeaza becul...(sa ma exprim ca sa se inteleaga) probabilitate 90 %
cauza este ca acel loc are un sistem de alimentare a becului prin lamele sau prin suporti de prindere in cazul neonului.
acele lamele cu timpul se uzeaza si creeaza un contact imperfect. creeand un contact imperfect solicita mai multa energie pentru a functiona.....iar rezultatul fiind arderea sigurantei sau declansarea sigurantei automate.
pentru remedierea problemei se inlocuiesc. daca chemi pe cineva iti va inlocui una sau ti-o va reconditiona. daca vrei sa o faci tu trebuie sa le schimbi pe toate intrucat mai intai trebuie sa iti dai seama de la  care pleaca.
succes.......si ai grija sa intrerupi curentul electric din panoul principal cand lucrezi cu asa ceva.

#8
Seb

Seb

    Suveran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,077
  • Înscris: 22.05.2005

View Postb0gdan13, on 27 ianuarie 2014 - 18:09, said:

La inceput aveam impresia ca acest lucru coincide cu pornirea masinii de spalat (desi eu nu vad logica, masina de spalat avand circuit separat, cred, atat timp cat priza e in baie), astazi am observant ca fara ca masina sa fi functionat, siguranta era sarita.
Baga o veioza in priza in care bagi masina de spalat si opreste (inchide) tu siguranta respectiva. Daca se stinge veioza, e acelasi circuit cu becurile.

Daca zici ca stai in chirie, e problema proprietarului sa repare.

Edited by Seb, 27 January 2014 - 18:31.


#9
Lucian_M

Lucian_M

    - membru glumeț -

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,408
  • Înscris: 09.09.2006
Ai vreo trei probabilitati:
- intrerupator busit
- dulie/soclu busit
- vreun bec face pe interesantul, poate ai ceva becuri economice si unul a decis sa faca figuri.

Ar mai fi ceva, siguranta sa nu fie de calitate (ma indoiesc) sau e vreun contact slab. In ultima instanta cheama un electrician, daca nu te descurci. Daca umbli tu, cauta manusi din piele, creion de tensiune si casca bine ochii.

#10
Sempiternal

Sempiternal

    // Mastermind \\

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,646
  • Înscris: 05.05.2013

View PostLucian_M, on 27 ianuarie 2014 - 18:33, said:

Ai vreo trei probabilitati:
- intrerupator busit
- dulie/soclu busit
- vreun bec face pe interesantul, poate ai ceva becuri economice si unul a decis sa faca figuri.

Ar mai fi ceva, siguranta sa nu fie de calitate (ma indoiesc) sau e vreun contact slab. In ultima instanta cheama un electrician, daca nu te descurci. Daca umbli tu, cauta manusi din piele, creion de tensiune si casca bine ochii.
Manusi din piele? :o, sigur nu vrei sa spui cauciuc?

#11
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006
creeand un contact imperfect solicita mai multa energie pentru a functiona.
In ce manual al electricianului ai citit asta? Pune si sursa, ca sa nu fii invinuit de plagiat.
Daca nu esti de meserie si esti doar chirias, anunta proprietarul, el e obligat sa rezolve. Daca nu, aduci un electrician cu chitanta si scazi costurile din banii de chirie.

Edited by myshyk, 27 January 2014 - 19:16.


#12
papa1

papa1

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 41
  • Înscris: 26.05.2010
Schimba sigurata,disjunctorul

#13
Lucian_M

Lucian_M

    - membru glumeț -

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,408
  • Înscris: 09.09.2006
Ca omul are manusi de cauciuc de menaj, nu as avea curaj sa umblu cu alea la cabluri. O manusa de piele e mult peste un jeg de ala infect de cauciuc. Am luat din dedeman niste manusi de piele (de bovina) la vreo 30 lei, sunt destul de bune si pentru umblat la electric, daca nu faci flama sau alta poveste. Ia un cablu monofilar si inteapa o manusa de piele, chiar si de astea pentru iarna, subtirele. Apoi incearca aceeasi treaba cu una de cauciuc, sa imi zici ce iese.

Ca fapt divers, folosesc sigurante Schneider (tot de la dedeman luate), nu sunt probleme la mine in casa.

Edited by Lucian_M, 27 January 2014 - 19:50.


#14
dany07rap

dany07rap

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 947
  • Înscris: 21.12.2007
Verifica toate duliile/fasungurile/ soclurile si intrerupatoarele sa aiba contancte bune, atat fundul becului sa stea foarte bine pe soclu (iti dai seama daca te uiti pe fundul lor sa nu fie afumat sau inegrit) si verifica si legaturile firelor sa fie bine facute, orice contact prost trebuie de urgenta remediat. Multumeste-i lui Dumnezeu ca ai sigurante automate si nu ai cuie sau sarma de 6 in tablou, ca era posibil sa iei si foc. Iti recomand sa chemi un electrician autorizat si sa faca si o verificare a dozelor, ca am impresia ca ai o instalatie electrica batrana, cu sarma de aluminiu si sa nu ai si acolo o problema, ca o problema asemanatoare am depistat eu la cineva care nu putea sa bage nimic in priza cand folosea fierul de calcat ca i se ardea sigurantele, iar problema era din doze, firele nu erau stranse cum trebuie, de fapt doar se sprijineau unu pe altu.
  Nu umbla cu orice fel de manusi cand e vorba de curent electric! Pentru asa ceva sunt manusi electroizolante din latex, nu din piele sau orice material plastic sau cauciuc.
Cei care nu cunosc foarte bine acest domeniu, mai bine sa nu dea sfaturi, curentul electric nu iarta,  si e posibil sa aiba pe constiinta pe persoana pe care o sfatuie/indruma!

Edited by dany07rap, 27 January 2014 - 20:05.


#15
cetane

cetane

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 388
  • Înscris: 30.11.2010
papa1.. de accord cu tine!

#16
b0gdan13

b0gdan13

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 18.03.2009
Siguranta o gasesc uneori sarita. De exemplu, vreau sa aprind lumina intr-o camera si vad ca nu am lumina. Verific si vad ca siguranta e sarita.
Masina de spalat nu e pe circuitul cu becuri. Am verificat si am curent pe priza in situatia in care nu am pe iluminat.

Atasez si o poza cu tabloul, nu e prea calitativa, dar alta nu am cu ce face acum.
Attached File  Camera360_2014_1_27_075914_jpg.jpg   911.47K   89 downloads

Nu cred ca se observa in poza, dar sigurantele sunt Sentai, eu nu am auzit de firma asta, banuiesc ca e ceva foarte ieftin, asa ca pentru facut un apartament de inchiriat. Pe ele, de la stanga la dreapta cum scrie in poza sunt inscriptionate cu C10 (primele patru sigurante) si C16 (ultimile doua, cele din dreapta). Nu stiu cat conteaza aceasta inscriptionare, dar eu ma gandeam ca poate e amperajul, sau ceva ce ar trebui stiut.
Apoi, se intampla un lucru ciudat: sigurantele sunt grupate cate doua. Astfel incat oricare dintre primele doua sigurante (din stanga) le las in jos, nu mai am current pe iluminat. Oricare din urmatoarele doua sigurante (alea din mijloc) le las in jos, nu mai am current pe nici o priza. Si oricare din sigurantele din stanga (cele cu C16) le las in jos... nu se intampla nimic.
Siguranta cu care am eu problem (care o gasesc sarita) e prima din stanga.

#17
dany07rap

dany07rap

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 947
  • Înscris: 21.12.2007
Daca nu te pricepi deloc, ceea ce se observa, te sfatuiesc inca odata sa schemi pe cineva care stie sa umble acolo. Sunt 99% sigur ca nu e din tablou si e undeva un contact imperfect( la un bec, intrerupator sau doza). Ca sa iti dai seama ca nu e din tablou, cand ai toate becurile aprinse, pune mana pe fiecare siguranta si vezi daca sunt calde.

#18
b0gdan13

b0gdan13

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 18.03.2009
Si daca sunt calde, ce? E din tablou, sau nu?
Inca o chestier, tot plimbandu-ma pe la tablou si admirand peisajul in zona, am observant ca se aude ceva, ca "un sfarait" (nu stiu cum sa ii spun) care dispare doar daca opresc una din sigurantele de pe prize. Dupa cum spuneam, am (probabil) un singur circuit pe prize, dar doua sigurante care fac acelasi lucru. Daca o las pe una din ele in jos, raman fara current pe prize. In casa la ora asta functioneaz un frigider, central termica, un pc si un monitor lcd, doua tv crt, un acvariu cu pesti (care are filtru, incalzitor, aparat oxigenat apa). Acel "sfarait" o fi din cauza multor consumatori?

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate