#6139
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016
Pune-i o placa de inox, daca nu gasesti piesa respectiva. O pui peste vechiul mortar, incerci sa lasi duza de aceeasi dimensiune.

Insa teoretic, Romstal trebuie sa iti asigure piesa de schimb. Cu bani ma refer, dar trebuie sa te ajute sa o cumperi. Suna la ei direct, daca cei din magazin se comporta ca niste gunoaie.

#6140
bakucsp

bakucsp

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 473
  • Înscris: 05.07.2004
Salut,

Eu am avut Megatherm de 32kW. Dupa 3 ani arzatorul arata la fel ca si la tine, fanta interioara era mult largita. Inainte de a iesi din garantie (3 ani avea) a venit Romstal si a schimbat complet samota.
Oricum, dupa 3-4 ani a ajuns la fel si samota noua.
Eu foloseam un gratar de fonta de la Dedeman ce puneam peste samota. Un gratar era aprox 35 de lei si tinea cam 3 saptamani. L-am trecut la consumabile, ma obisnuiam sa-l schimb. Focul puternic manca complet fonta de deasupra fantei, ramaneau marginile.
Piese nu o sa mai gasesti. Nici Romstal nu mai are. Gasesti in schimb pe Olx persoane care toarna din beton refractar arzatorul sau cenusarul. Daca ai noroc gasesti pe cineva cu matrita facuta pentru modelul tau.
Eu am cerut sa toarne cenusarul (s-a spart), l-am trimis pe cel vechi, a facut matrita si l-a trimis pe cel nou inapoi. Totul era aprox 700 de lei. L-am folosit 2 luni si am vandut cazanul...
Iesi mai ieftin cu gratarul de fonta.

Peter

#6141
relucu25

relucu25

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 02.03.2014
Salut Victor , Peter
De mult folosesc si eu gratarele de fonta (initial Dedeman acum iau de la Hornbach un model mult mai gros care tine 3 luni ) , cred ca de 5 ani tot de aici de pe forum am aflat de ele din experienta voastra.
Eu nu am folosit centrala 2 ani si am pierdut garantia (cum s-ar spune). Am sa incerc sa gasesc inox undeva sa pun peste reparatia cu mortar si gratarele de fonta peste, sa trec si iarna asta. Mai aveti cumva un contact de la cei care fac focarul? As vrea sa il inlocuiesc pentru ca gazul nu se apropie si centrala asa turceasca cum e, datorita instalatiei si baietilor de pe forum( Florin , Costi , Gelu si multi alti) care m-au ajutat cu sfaturi in privinta ei(instalatiei) m-a dus si sunt multumit per total. (Am schimbat si controlerul la ea acum 4 ani si am pus Tech st 81 zpid care a trecut-o la alt nivel).As vrea sa ma mai tina 5 ani tinand cont ca am ingrijit-o. Si mi se pare aiurea sa o arunc pentru o piesa si sa investesc iar 9000 de lei in alta.

#6142
bakucsp

bakucsp

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 473
  • Înscris: 05.07.2004
Si eu am fost foarte multumit de cazan. Il foloseam cu puffer de 1000 litri, era foarte ok.
Vezi ca samota aia are rezistenta la foc/temperatura insa rezistenta fizica tinde spre 0. Sa fii atent cand pui lemnele sa nu se agate intre ele, formand un pod urmand ca brusc sa cada...
Am nr de telefon de la persoana care mi-a facut cenusarul. Ti-l trimit pe PM.

#6143
relucu25

relucu25

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 02.03.2014
Si eu tot cu puffer de 1000L il folosesc. Dar daca era de 1500L era perfect in situatia mea.

#6144
lazarvlad

lazarvlad

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 01.09.2006
Salutare,

Detin un cazan cu gazeificare Ferroli DP 45kw, cu care am probleme, si anume:
1.Cazanul e setat ca sa porneasca pompa la 70 grade, ajunge temperatura la 70-71, si pompa merge in jur de 2-3 minute, si temperatura scade cam la 60-63 grade,apoi pina reajunge la 70 grade dureaza cam 25-30 minute.Este normal?
2. Termostatul tip bratara care comanda pompa de bypass unde este recomandat sa fie montat pe tur sau retur?
3.Aerul primar dupa manual trebuie sa fie impins maxim si aerul secundar impins maxim si retras 4 mm

Imi puteti spune cum sa reglez aerul primar si cel secundar, deoarece la mine acuma aerul primar si cel secundar sunt impinse maxim

Incalzesc o casa de 120 mp, izolata exterior cu izolatie de 20.

In cazul in care las tija/clapeta de tiraj deschisa, trasa spre mine, cum ma uit la cazan, cazanul urca temperatura la 80-85 grade

Pe bypass folosesc o pompa wilo 25-60, si pentru circulatie o pompa grundfos upbasic 32-60 montata pe retur

Multumesc de clarificari



#6145
gmartau

gmartau

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 639
  • Înscris: 30.04.2008
Ati curatat traseul fumurilor pe la capacul de sus? Din descriere cazanul merge bine pe ardere directa (clapeta de tiraj scoasa) dar nu pe gazeificare ceea ce poate fi din cauza traseului infundat al fumurilor. Arderea directa e cu randament scazut iar fumul nu trece prin schimbatorul de caldura. Nu folositi acest mod de lucru decat la aprindere si la alimentare.

Termostatul pompei de bypass se montează pe returul incalzirii, porneste pompa cand apa din calorifere se intoarce mai rece de 55C. Pompa va adauga o parte din apa incalzita din turul cazanului pentru a ridica returul cazanului.

Aerul e reglat OK pentru lemne uscate standard. Pentru lemne de calitate mai slaba aerul primar trebuie mărit.

#6146
lazarvlad

lazarvlad

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 01.09.2006

View Postgmartau, on 19 noiembrie 2021 - 15:31, said:

Ati curatat traseul fumurilor pe la capacul de sus? Din descriere cazanul merge bine pe ardere directa (clapeta de tiraj scoasa) dar nu pe gazeificare ceea ce poate fi din cauza traseului infundat al fumurilor. Arderea directa e cu randament scazut iar fumul nu trece prin schimbatorul de caldura. Nu folositi acest mod de lucru decat la aprindere si la alimentare.

Termostatul pompei de bypass se montează pe returul incalzirii, porneste pompa cand apa din calorifere se intoarce mai rece de 55C. Pompa va adauga o parte din apa incalzita din turul cazanului pentru a ridica returul cazanului.

Aerul e reglat OK pentru lemne uscate standard. Pentru lemne de calitate mai slaba aerul primar trebuie mărit.


Mersi de raspuns,
Am curatat azi toate fumurile, si cu adevarat acolo era buba. La momentul acesta centrala functioneaza super bine, si in ceea mai racoroasa camera deja am 23.5 grade.

#6147
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016
Ventilatorul cazanului Vitoligno 100s model vechi merge cam incet. Are cam 7 ani de exploatare.

Este de ajuns sa ii schimb condensatorii? Sau trebuie altul nou? Condensatori 50 RON, exhauster ~1000 RON ...

#6148
richi_e

richi_e

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,925
  • Înscris: 02.02.2007
altii se chinuie sa scada turatia ventilatorului! Posted Image
on: condensatorii ajuta doar la pornire.
btw: ce temperatura ai la cos? gazeificarea e in regula? daca da, atunci nu e cazul sa iti faci probleme!

Edited by Dany_Darke, 24 November 2021 - 21:42.


#6149
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016
e ok gazeificarea, la cos nu am un termometru sa verific, dar nimic iesit din comun
doar ca il aud ca nu mai e ca in tineretea lui

imi faceam griji degeaba deci, il las in pace Posted Image

cand fac focul, deschid usa de la cenusar sa ii scad puterea, se aprind mai frumos lemnele si parca nu dispar asa repede pana se face jar

Edited by Dany_Darke, 24 November 2021 - 21:42.


#6150
Remusbitica

Remusbitica

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 29.11.2018
Am un cazan gazificare vissmann  mode nou care imi scoate peri albi...nu mai stiu ce sa fac!!!Am montat si puffer de 500l sa fiu eficient dar mai multe probleme.Nu reusesc sa inteleg de nu se opreste cazanul cand ajunge la temperatura(81grade) si merge in turatie de 100%???

#6151
richi_e

richi_e

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,925
  • Înscris: 02.02.2007
sigur e montata automatizarea corect?
poate senzorii nu sunt introdusi coresc....
altfel, inseamna ca e stricata!     deci garantie, daca are, sau alta!

#6152
boci76

boci76

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 87
  • Înscris: 05.06.2013
Verificați dacă ușa acționează asupra microcontactui în două trepte.

#6153
Remusbitica

Remusbitica

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 29.11.2018
Senzori intradevar nu are si nu stiu de unde sa ii iau ?ma poate ajuta cineva?Usa se inchide si pe automatizare nu imi arata ca ar fi deschisa.Legaturile in placa centralei au fost facute de Vissmann Romania.Totusi daca ar ajunge la 81 de grade ventilatorul ar trebui sa nu functioneze

#6154
gmartau

gmartau

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 639
  • Înscris: 30.04.2008
Are vreun moment in care ventilatorului este oprit sau încetinit cu automatizarea sub tensiune? De exemplu, după ce se termina focul.
Sunt montați senzorii in puffer? Daca da, temperatura la care se oprește ventilatorul este cea din baza puffer-ului.

#6155
Remusbitica

Remusbitica

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 29.11.2018
Am reusit sa o inteleg...Au venit cei de la Vissmann Romania si mi au explicat.Functioneaza altfel decat modelul precedent.Trebuie sa fie eficienta si senzoru de gaze arse incetineste ventilatorul si mentine o temperatura a gazelor de sub 200g.Senzorii pt puffer sunt "speciali "la vissmann si costa 130 euro.Am sa ii pun dar anu asta merge asa.Singura chestie de care tre sa tin cont e ca apa dun puffer sa nu fie mai mica de 55 grade si e totul ok.

#6156
alexander_39

alexander_39

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 19.10.2009
Pretul pentru senzori este enorm. Eu am cumparat 4 senzori PT1000 de pe ebay cu mai putin de 10 euro, doar ca a durat aproape 2 luni pana au ajuns.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate