Centrala Buderus
Last Updated: Mar 31 2024 12:18, Started by
Stefanutzul
, Dec 05 2013 21:04
·
12
#325
Posted 11 January 2019 - 12:58
Buna ziua!
Am si eu(mama) o centrala Buderus Logamax U042 careia ii creste presiunea aproape de 3 bari cu temp. setata la 65 grd.(calorifere). Ce i-am facut: - am scazut presiunea din instalatie pana aproape de 0,5 si am setat temp de 50 grd. Presiunea a crescut pana la max 2,5-2,7 bari. - ieri am desfacut capacelul de la vasul de expansiune sa vad daca are presiune si am apasat pe acel ventil. Apa nu a iesit pe acolo insa a eliminat un aer "puturos" de s-a activat senzorul de gaz aflat la 1m distanta. Din cele relatate mai sus, mai este vreo urma de indoiala ca vasul de expansiune este defect/basica sparta? |
#326
Posted 11 January 2019 - 15:23
In 90% din cazuri, vasul nu este defect. Doar a pierdut din aer. Ai prea putin aer in vas.
Trebuie sa golesti centrala de apa si cu o pompa auto sa bagi in vas 1,2 bar de aer si sa-l verifici cu un manometru auto bun. |
#327
Posted 11 January 2019 - 23:36
florin71_skoda, on 10 ianuarie 2019 - 17:39, said:
Ce am curatat eu, erau vechi de peste 10-15 ani. Nu stiu astea noi cum mai sint. De la ACV mie-mi plac doar boilerele alea "tank-in-tank". Centralele lor nu mi-au placut niciodata. Da nici nu stiu ce prodse au acum la vinzare. |
#328
Posted 13 January 2019 - 20:28
Bună,am o centrală Buderus GB072 care nu mai recunoaște termostatul de ambient...i-am scos și mufa de pe placă unde era legat TA și ea tot funcționează în regim încălzire. Nu am nici un cod de eroare pe display. Mă poate ajuta cineva cu vreun sfat? Mulțumesc.
|
#329
Posted 15 January 2019 - 19:59
Stifman, on 06 decembrie 2018 - 10:59, said:
Buna ziua. Am acizitionat o centrala GB062 si doresc o recomandare de termostat (crono-termostat) programabil si wireless. Mi-am setat privirea spre Netatmo dar pe siteul lor zice ca nu este compatibil cu GB062 (cu GB012 si GB072 este). Ideea ar fi ca doresc ca termostatul sa stie sa faca ce face si Netatmo. Poate cineva sa confirme ca foloseste Netatmo cu GB062? Astept si recomandari pentru alte termostate. Multumesc. |
#330
Posted 27 January 2019 - 15:41
Salutare,
detin din 2008 o centrala in condensatie Buderus Logamax GB112. Casa fiind mare, iarna factura se duce in lunile geroase la 1.000 lei sau peste. Daca nu citesc gazometrul, ma salta si la 1.500 lei. Problema mea e ca si vara factura este de 200-500 lei, pentru apa calda. Ce-i drept nu am citit contorul niciodata vara, doar iarna. Centrala are atasat un boiler de 200 L Buderus Logalux SU. Foarte util cand se defecteaza centrala (la fiecare 3 ani trebuie curatata ca nu se mai aprinde, da eroare de ionizare 6A) sau cand a fost pana de gaze. Insa cred ca pentru a mentine 200 L de apa calda, consuma cam mult gaz vara. Intrebare: se poate face un bypass ceva pentru a elimina boilerul doar vara si sa mearga apa calda direct din centrala ca la apartament? Exista o vana Honeywell ce comuta intre calorifere si boiler din cate vad. Vara caldura se opreste automat in functie de temperatura exterioara, trece pe Regim de Vara. Se poate modifica programul incat sa faca apa calda si noaptea? Pe Automatic Zi/Noapte nu face apa calda intre orele 00 si 07, mergand doar apa din boiler in instalatie. Cand fac eu baie noaptea, o dau pe Permanent Zi ca sa prepare apa calda, altfel cea din boiler se raceste. Apoi mut din nou pe Automatic, de la acel controler de incapere aflat in living si legat prin fir de centrala. Din cauza pretului gazelor naturale, ai mei incep sa se gandeasca la panouri solare si eu nu vreau asa ceva. Ma gandesc la alte metode de economisire gaz. Bypass-ul ar fi unul dintre ele. In afara de apa calda noaptea sau cand centrala e pe avarie, nu vad alt avantaj al acelui boiler. Cand folosim apa calda, dupa maxim 3 minute centrala incepe sa bage in boiler. Edited by Neaceasca85, 27 January 2019 - 15:49. |
#331
Posted 28 January 2019 - 07:27
Ar cam trebui curatat si boilerul, daca are flansa de vizitare. Daca nu are, atunci schimbat. Probabil ai depuneri pe serpentina si centrala merge mai mult decit trebuie.
|
#332
Posted 28 January 2019 - 10:51
A fost curatat in 2013 cand i s-a montat si un filtru de apa inainte de intrare.
S-a gasit namol in partea de jos si de asta s-a luat masura filtrului. |
#333
Posted 31 January 2019 - 23:23
Am un Buderus logamax și cred ca am o problema. În timp ce baga căldură, se oprește și pornește flacără de multe ori.
Dacă pornește la 19 grade și trebuie sa se ducă pana la 20, cred ca se oprește flacăra și pornește de 10 ori în aceste interval. Precizez ca după ce se oprește și vreau sa folosesc apa rece la chiuveta, vine timp de 10 secunde apa caldă Știe cineva care este problema, dacă este vreo problema? |
#334
Posted 03 March 2019 - 09:37
Buna ziua.
Am o centrala GB062 la care i-am conectat ieri un termostat on-off. Termostatul merge, cuplează și decuplează așa cum trebuie. Ce am observat că îi diferit, și nu înțeleg de ce, atunci când releul decuplează căldură temperatura afișată pe centrala (până acuma arata temperatura agentului termic ce era setat la 40 și a rămas setat la 40 grade și acuma cu termostat) sare la o cifra foarte mare gen 58-60 grade. Când cuplează releul temperatura afișată scade până la temperatura actuală a apei (asta o presupun numai că scade până la 28 grade și începe să urce până la 40 cât îi setat). Așa este normal? |
|
#335
Posted 09 September 2019 - 18:46
Salut,
Las si eu asta aici, poate are cineva nevoie. Centrala Buderus gb 172i. Aseara a inceput sa dea eroare 6a, cod 227. Dupa ce am resetat-o de nu stiu cate ori, am scos-o si din priza, eroarea n-a ‘cedat’. Pe scurt, problema era ca locul unde scurgerea centralei se conecta la scurgerea de sub chiuveta era asa de colmatat, incat s-a format un dop 100% etans si lichidul evacuat de centrala s-a acumulat pe furtun, pana a ajuns in centrala. N-a fost nevoie decat sa elinerez scurgerea de dopul respectiv pentru ca centrala ‘s-o ia’. Morala este ca e foarte posibil (probabil?) ca in 1-2-3 ani, racordul la scurgere sa se colmateze in asa hal, incat sa impiedice evacuarea. |
#336
Posted 16 October 2019 - 09:28
Buna ziua,
Ma confrunt cu o problema ciudata la centrala mea Logamax 042U. Datorita faptului ca manometrul imi indica niste presiuni foarte ciudate (ajunsese sa arate si 4 bari fara insa ca supapa de siguranta sa intre in functiune), am considerat ca este defect manometrul. Am golit centrala de apa si am inlocuit manometrul. In momentul reumplerii cu apa a centralei, manometrul imi indica numai presiune 0. Cu centrala umpluta, am desfacut si racordul flexibil care intra in manometru, asteptandu-ma sa curga apa din el. Nimic... Care ar putea fi problema si care ar fi rezolvarea? Mentionez ca am refacut si presiunea in vasul de expansiune, care pare a fi in regula, prin ventil iesind numai aer, fara apa. Centrala are 7 ani. Multumesc. |
#337
Posted 16 October 2019 - 09:40
Racord flexibil infudat. Sau infundat locul in care se "infileteaza" racordul in centrala.
Goleste centrala, demonteaza de tot racordul, sufla pe el prin partea ce era legata la manometru, loveste racordul cu ceva (o bucata de lemn, o coada de ciocan, o coada de matura, etc), sau de ceva (de o masa de lemn), mai sufla, incearca sa bagi jet de apa prin el, dar tot prin partea unde a fost legat manometrul. Obligatoriu trebuie suflat pe invers, fata de cum a intrat mizeria in furtun. Fara sa montezi furtunul, pune ceva in locul lui, pune sub stut un vas sau o galeata, si incarca centrala ca sa scoata apa prin stutul la care a fost legat furtunul, ca sa iasa mizeria Dupa ce ai curatat furtunul, conecteaza-l in centrala, iar capatul ce venea la manometru baga-l intr-o galeata si da drumul la incarcarea centralei ca sa mai cureti inca odata tot ansamblul. Edited by florin71_skoda, 16 October 2019 - 09:43. |
#338
Posted 17 October 2019 - 08:52
Multumesc pentru pont! Am facut exact cum mi-ai spus. In partea dinspre centrala racordul flexibil era obturat complet cu o mizerie neagra care se solidificase si pe care am curatat-o destul de greu cu o surubelnita. Acum totul este in regula. Pentru cei interesati: din centrala racordul se scoate prin tragere, dupa indepartarea sigurantei.
|
#339
Posted 29 December 2019 - 19:26
Am facut o mare prostie: am bagat 220 V pe contactele de termostat din centrala. Buderus GB072K.
Centarala era pe OFF, dar legata la un stabilizator. Mi-a sarit siguranta iar la repunerea sub tensiune am eroarea 6A 227 Din cate vad pe net inseamna lipsa flacara. Am fost afara si am tras de niplul de la siguranta de gaz. Am pus centrala pe manual si acum imi creste usurel temperatura la ACM dar la un moment dat centrala inepe sa forjeze si iar apare eroarea. LA un reset o luam de la inceput. Am reusit sa prajesc placa de baza? |
|
#340
Posted 29 December 2019 - 22:32
După a patra încercare de aprindere, defecţiunea
blocantă devine o defecţiune cu închidere (Æ cod de defecţiune 6A, pagina 70). Asta scrie in manual la pag. 70 eroarea 6A 227 Flacăra nu este recunoscută. B Verificaţi conductorul de protecţie în privinţa conexiunii corecte. B Verificaţi dacă robinetul de gaz este deschis. B Verificaţi presiunea de racordare a gazului (Æ pagina 54). B Verificaţi racordul la reţea. B Verificaţi electrodul cu cablu; schimbaţi-l, dacă este cazul. B Verificaţi, eventual curăţaţi sau reparaţi sistemul pentru gaze arse. B Verificaţi raportul gaz/aer; corectaţi-l, dacă este cazul. B La gaz metan: verificaţi aparatul extern de control al fluxului de gaz; înlocuiţi-l, dacă este cazul. B Verificaţi circulaţia aerului între încăperi sau orificiile de aerisire în regimul dependent de aerul din incintă. B Curăţaţi evacuarea sifonului pentru condensat. B Demontaţi membrana din ștuţul de sucţiune al ventilatorului și verificaţi-o cu privire la fisuri sau impurităţi. B Curăţai blocul de căldură. B Verificaţi vana de gaz; înlocuiţi-o, dacă este cazul. B Introduceţi KIM corect, înlocuiţi-l, dacă este cazul. B Reţea bifazată (IT): 2 M Ω - încorporaţi o rezistenţă între PE și N la racordul la reţea al plăcii Edited by romulus69ro, 29 December 2019 - 22:34. |
#341
Posted 30 December 2019 - 10:56
#342
Posted 30 December 2019 - 11:46
""Da.""....
nu, atit timp cit a fost pe un contact liber de potential din partea centralei; cel mult sa stricat contactul respectiv ! ""Verificaţi electrodul cu cablu; schimbaţi-l, dacăeste cazul."" pentru asta ,trebuie sa desfaci centrala si sa ajungi la partea de aprindere si supraveghere: - vezi ce tip de aprindere ai, adica cu electrozi - daca ai scinteia citeva secunde sau glow heater-un fel de rezistenta alimentata pina se inroseasteca sa permita aprinderea. - daca ai trecut de pasul asta, mergi la partea de supraveghere - cel mai probabil aici este. - de regula la tipul asta de centrala este cu electrod de ionizare: se masoara curentul de ionizare al flacarii, intre electrod si masa; prima optiune este sa cureti bine si contactul de masa si electrodul de ionizare - cu partea aspra de la un burete de vase curat, apoi cu alcool izopropilic sau asemanator. remontat si trebuie sa mearga, dar este o solutie temporara pentru centralele Buderus la care apare fenomenul asta. Edited by laurentiu_florin, 30 December 2019 - 11:47. |